Re: Problém s nabíjením baterie přes EPever 6420AN
Když má měnič v píku výkon 12kW, tak má příkon = výkon*účinnost. Například při 90% účinnosti bude příkon přes 13kW. Dáš tam nožovou pojistku 250A, běžná pojistka se okamžitě přeruší až při 2,5 násobku jmenovitého proudu. 250A jističe se běžně prodávají, ale asi bys to nechtěl.
https://www.elfetex.cz/siemens-deon-3va ... gIIuvD_BwE
https://www.elfetex.cz/siemens-deon-3va ... gIIuvD_BwE
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 3881
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Problém s nabíjením baterie přes EPever 6420AN
Jako to že epever 6420 dává 60A do baterky je přece všude napsané takže je jasné že tam nemůžeš dát 50A jistič.
A to že na něj můžeš připojit max 3kWp * 1.5 (povolené přepanelování) to je taky všude napsané!
Čili 4.5kWp je max.
Když dáš víc a náhodou se sejdou vhodné podmínky a panely dají víc tak ti to může shořet......
A to že na něj můžeš připojit max 3kWp * 1.5 (povolené přepanelování) to je taky všude napsané!
Čili 4.5kWp je max.
Když dáš víc a náhodou se sejdou vhodné podmínky a panely dají víc tak ti to může shořet......
Výkonný MPPT solární regulátor 6420AN přináší spolehlivé řešení pro větší systémy s napětím panelů až 200 V a max. nabíjecím proudem 60A. Baterie 12/24/48V, FV max. 750/1500/3000Wp.
Citace odtud: https://www.ostrovni-elektrarny.cz/?reg ... 8v-p200128Maximální výkon solárních panelů ve Wp:
Maximální nabíjecí výkon do baterie tohoto modelu je 60A což odpovídá výkonu panelu 750 Wp pokud máte 12V baterii, 1500 Wp pokud máte 24V baterii, nebo 3000Wp pokud máte 48V baterii. V případě že bude panel dodávat vyšší výkon, regulátor ho pouze omezí na svůj nominální max. výkon. Výkon FV panelů ale nesmí být vyšší než 1,5 násobek nominálního výkonu regulátoru, jinak může dojít k trvalému poškození regulátoru!
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 291
- Registrován: ned led 15, 2023 5:29 pm
- Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
Re: Problém s nabíjením baterie přes EPever 6420AN
Jestli za tři dny odešel i ten nový, tak jsou vyhozené prachy dávat tam další, třeba i 100 A. Je to druhotné jištění, pojistka je v Epevru, spíš to má užití jako odpojovač. Kontakty toho kdovíjakého jističe (možná jen na AC bez zhášecí komory) mají šanci dřív nebo později zoxidovat a hřát se a pokud se z nějakého důvodu nevybaví, tak v extrémním případě i hořet obloukem, což nechceš.
To přepanelování v reálu může fungovat, většinou to dosáhne max. 90% nominálu. Ale může přijít v létě bouřka, která zchladí panely pod 20 (stoupne jim napětí), pak vyleze oskar a na chvíli to dá nominál. Podobně se to třeba chová, když je v létě opláchneš hadicí se studenou vodou.
Před dvěma lety jsem dál za stejný epevr osmičku a letos už stejnou částku za hybridní měnič s 6.2 kW invertorem, který může mít panely v sérii i 400 V, s možností dobíjení ze sítě a pokud mu dojde baterka, tak se sám přepne na síť, aniž by se vypla tv. Akorát má vlastní spotřebu 150W a od 200 W nabíjení nebo vybíjení hučí.
Maximální výkon u spínaných měničů je tak polovina, co umí trvale, tech 6 kw dá pár sekund. Ale možnost i kratšího vyššího výkonu je potřeba pro startování motorů ledniček, drtičů na dřevo a pod.
To přepanelování v reálu může fungovat, většinou to dosáhne max. 90% nominálu. Ale může přijít v létě bouřka, která zchladí panely pod 20 (stoupne jim napětí), pak vyleze oskar a na chvíli to dá nominál. Podobně se to třeba chová, když je v létě opláchneš hadicí se studenou vodou.
Před dvěma lety jsem dál za stejný epevr osmičku a letos už stejnou částku za hybridní měnič s 6.2 kW invertorem, který může mít panely v sérii i 400 V, s možností dobíjení ze sítě a pokud mu dojde baterka, tak se sám přepne na síť, aniž by se vypla tv. Akorát má vlastní spotřebu 150W a od 200 W nabíjení nebo vybíjení hučí.
Maximální výkon u spínaných měničů je tak polovina, co umí trvale, tech 6 kw dá pár sekund. Ale možnost i kratšího vyššího výkonu je potřeba pro startování motorů ledniček, drtičů na dřevo a pod.
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5260
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Problém s nabíjením baterie přes EPever 6420AN
Pojistky a jistice se v techto pripadech davaji jako ochranu proti zkratu, ne nadproudu. Od toho jsou tam jine ochrany, v baterce treba BMSka, ktera tam nejspis neni, kdyz neni nikde zminovana. Coz je asi naprosto zasadni vec. Zlomek ceny cele FVE a tim tuplem i baraku a ostatnich hodnot.
Druha vec je to prepanelovani. Obecna poucka drive byla zatezovat zarizeni na cca. 60% nominalniho vykonu pro vetsi vydrz. Panely jsou zakerne v tom, ze funguji podle aktualniho prostredi a nelze si rict, mam blby sklon, tak to tam nikdy nebude. Souhra pocasi muze byt takova, ze to tam bude. Vykony panelu jsou definovany pro urcite podminky, coz je treba osvit 1000W/m2. Jenze u nas muze byt i klidne pres 1200W/m2. Stejne tak teplota - jak vyse kolega pise o studene sprse.
Vypadeni 50A jistice to jednoznacne dokazuje. Vysokych vykonu nad nominalem i pri malem sklonu dosahovaly panely treba u me a ostatnich kolegu. Uplynule obdobi bylo timto charakteristicke. Rano mraziky, i nekolik stupnu pod nulou, a slunko jak krava.
Druha vec je to prepanelovani. Obecna poucka drive byla zatezovat zarizeni na cca. 60% nominalniho vykonu pro vetsi vydrz. Panely jsou zakerne v tom, ze funguji podle aktualniho prostredi a nelze si rict, mam blby sklon, tak to tam nikdy nebude. Souhra pocasi muze byt takova, ze to tam bude. Vykony panelu jsou definovany pro urcite podminky, coz je treba osvit 1000W/m2. Jenze u nas muze byt i klidne pres 1200W/m2. Stejne tak teplota - jak vyse kolega pise o studene sprse.
Vypadeni 50A jistice to jednoznacne dokazuje. Vysokych vykonu nad nominalem i pri malem sklonu dosahovaly panely treba u me a ostatnich kolegu. Uplynule obdobi bylo timto charakteristicke. Rano mraziky, i nekolik stupnu pod nulou, a slunko jak krava.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 7
- Registrován: úte dub 30, 2024 10:08 am
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 5kW
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Problém s nabíjením baterie přes EPever 6420AN
Moc děkuji všem za příspěvky. Docela mi to rozšířilo obzory.
Dá se "přepanelování" vyřešit dalším paralelním Epeverem 6420?
Dá se "přepanelování" vyřešit dalším paralelním Epeverem 6420?
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5260
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Problém s nabíjením baterie přes EPever 6420AN
Jistě.
Ale zvážil bych nějaký mppt od Victronu, cenově to už není tak daleko od sebe a hlavně umí omezovat proud.
Ale zvážil bych nějaký mppt od Victronu, cenově to už není tak daleko od sebe a hlavně umí omezovat proud.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 221
- Registrován: úte bře 21, 2023 1:42 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7640
- Kapacita baterie [kWh]: 19+Nádrž
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Problém s nabíjením baterie přes EPever 6420AN
Proč by neměl být výkon panelů větší? Výrobce o tom vůbec nic neříká.Soban píše: ↑pát kvě 03, 2024 10:30 amJako to že epever 6420 dává 60A do baterky je přece všude napsané takže je jasné že tam nemůžeš dát 50A jistič.
A to že na něj můžeš připojit max 3kWp * 1.5 (povolené přepanelování) to je taky všude napsané!
Čili 4.5kWp je max.
Když dáš víc a náhodou se sejdou vhodné podmínky a panely dají víc tak ti to může shořet......
Výkonný MPPT solární regulátor 6420AN přináší spolehlivé řešení pro větší systémy s napětím panelů až 200 V a max. nabíjecím proudem 60A. Baterie 12/24/48V, FV max. 750/1500/3000Wp.Citace odtud: https://www.ostrovni-elektrarny.cz/?reg ... 8v-p200128Maximální výkon solárních panelů ve Wp:
Maximální nabíjecí výkon do baterie tohoto modelu je 60A což odpovídá výkonu panelu 750 Wp pokud máte 12V baterii, 1500 Wp pokud máte 24V baterii, nebo 3000Wp pokud máte 48V baterii. V případě že bude panel dodávat vyšší výkon, regulátor ho pouze omezí na svůj nominální max. výkon. Výkon FV panelů ale nesmí být vyšší než 1,5 násobek nominálního výkonu regulátoru, jinak může dojít k trvalému poškození regulátoru!
To neni pravda!
Vyrobce zcela jasne v dokumentaci uvadi, ze lze prepanelovat az 1,5x, jinak hrozi poskozeni atd.
Stejne tak uvadi i zpracovatelny vykon, tj. je to omezene nejen proudem, ale i vykonem, na coz uz nekteri kolegove narazili, projevuje se to orezanim proudu na nizsi hodnoty nez nominalnich 60 A.
Jediné co uvádí, že maximální proud je 60A u toho 6420 a regulátor sám si ho reguluje.
Když bude víc panelů, tak to proste omezí a nic se neděje.
Stejně jako začne omezovat výkon, když by se měl přehřát.
Já tu teď budu přidávat jednu 6420 a 18x300W panelů, tak pam můžu i dodat grafy, protože bude zapojenej domonitoringu
Tak uvidíme jak přesně se bude těch 60A držet.
Jediná trochu nepříjemná věc je, že ten proud nejde nastavit, ale proto jich je celá řada po 10A krocích
Ostrov založený na Epever IP5000-42-Plus + 2 pole s Tracer5420AN a Tracer6420AN + 18x Envision 305Ah LiFePO4
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Problém s nabíjením baterie MN-5,5kW II M PLUS
od VitekMichalek » » v Střídače, měniče napětí, invertory - 3 Odpovědi
- 1085 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od turbyho
-
-
- 4 Odpovědi
- 1772 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Zevlon
-
- 0 Odpovědi
- 689 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od jerrypaulick
-
-
Problém s nabíjením (nabíječka předčasně hlásí "nabito")
od making » » v Li-ion 18650
Problém s nabíjením (nabíječka předčasně hlásí "nabito")
- 10 Odpovědi
- 1867 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od making
-
-
-
Arduino - monitorink pro Epever přes SMS
od Solarnoob » » v Arduino
Arduino - monitorink pro Epever přes SMS
- 2 Odpovědi
- 805 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Solarnoob
-