měření svodového proudu
Alternativní zdroje energie a právní úprava, revize, nařízení ...
-
- Příspěvky: 377
- Registrován: čtv dub 21, 2022 7:15 pm
- Lokalita: Poblíž Hradce Králové
- Systémové napětí: 48V
Re: měření svodového proudu
No ono to celé může být taky trochu o komunikaci.
V práci jsme pořídili nový stroj.
Jelikož byla záruka a podmíněna odbornou montáží, příprava elektrické instalace se prováděla v předstihu, v rozsahu stanoveném firmou zajišťující dodávku, montáž i následný servis stroje.
Následně proběhla revize nové i stávající elektroinstalace, s tím že stroj se zreviduje dodatečně ( dodávka se zpozdila kvůli covidu).
No a když nastal den D a přijel nový stroj i s odborníky k jeho uvedení do provozu, tak se po půl dne přišlo na to že padá chránič.
Dojel elektrikář s původním zadáním, chvíli tam s ním mával, ale vzhledem k tomu že ti čtyři odborníci jen krčili rameny nad návodem, obešel chránič a jel dopryč.
Požadavek dodavate stroje nebyl v souladu s výrobcovým.
Následovala výměna chrániče za správný a pak dodatečná revize, kterou nový stroj odborně uvedený do provozu neprošel.
Jinak v práci máme polovinu strojů na pohyblivém přívodu, a prochází revizí 1*ročně
V práci jsme pořídili nový stroj.
Jelikož byla záruka a podmíněna odbornou montáží, příprava elektrické instalace se prováděla v předstihu, v rozsahu stanoveném firmou zajišťující dodávku, montáž i následný servis stroje.
Následně proběhla revize nové i stávající elektroinstalace, s tím že stroj se zreviduje dodatečně ( dodávka se zpozdila kvůli covidu).
No a když nastal den D a přijel nový stroj i s odborníky k jeho uvedení do provozu, tak se po půl dne přišlo na to že padá chránič.
Dojel elektrikář s původním zadáním, chvíli tam s ním mával, ale vzhledem k tomu že ti čtyři odborníci jen krčili rameny nad návodem, obešel chránič a jel dopryč.
Požadavek dodavate stroje nebyl v souladu s výrobcovým.
Následovala výměna chrániče za správný a pak dodatečná revize, kterou nový stroj odborně uvedený do provozu neprošel.
Jinak v práci máme polovinu strojů na pohyblivém přívodu, a prochází revizí 1*ročně
16 panelů DHM-72L9-450 Wp = 7200Wp jih, sklon 17°
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
Hlavní měniče Multiplus2 5000VA v sérii 4 + 4kW
Měniče EPever IP+ pro vytěžování 5, 3 a 2kW
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
Hlavní měniče Multiplus2 5000VA v sérii 4 + 4kW
Měniče EPever IP+ pro vytěžování 5, 3 a 2kW
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
-
- Příspěvky: 7689
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: měření svodového proudu
S těmi stroji vyrobenými kde kým je to kolikrát zajímavý. Někdo doveze krámek z číny (nedávno třeba laserová řezačka na látku) a ta věc nemá ani výrobní štítek, ani dokumentaci. Tj. jako stroj neexistuje a tím pádem na ní není co kontrolovat Ještě je zajímavá diskuze o tom, co je stroj a co spotřebič...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 7 Odpovědi
- 2238 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Ivo12s
-
- 16 Odpovědi
- 1963 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od dano
-
- 14 Odpovědi
- 1704 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od volente
-
- 12 Odpovědi
- 2681 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od RadekCX
-
- 8 Odpovědi
- 1196 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od glottis