Zapojení různých panelů??
Hybridní elektrárny připojené do rozvodné sítě pro rodinné domy a bytové zástavby s možností plynulého řízení toku energie, popis, technické detaily, celkový výkon, fotografie.
-
- Příspěvky: 50
- Registrován: ned dub 24, 2022 2:03 pm
Re: Zapojení různých panelů??
Jde mi i o to, jestli střídač zvládne když do druhého vstupu PV1 zapojím 12,- ks panelů v sérii- 405w, vmp- 31,18v, imp-12,99 A, Voc- 37,15 V a Isc- 13,78A, když už v jednom vstupu PV1 mám 13,- ks těchto panelů..Abych neublížil střídači..Budou se sčítat proud nebo napětí??
-
- Příspěvky: 668
- Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Zapojení různých panelů??
Ano, je to možné. Do prvního vstupu do serie zapojit 13+12 původních panelů, do druhého vstupu nové panely. Jen mi těch 13+12 přijde napěťově dost na doraz, chtělo by to zkontrolovat jejich celkové napětí při -10° až -20°C, zda nepřekročí 1000V. Já bych pro jistotu jeden panel ubral.Tomka píše: ↑pon bře 11, 2024 8:08 pmJde mi i o to, jestli střídač zvládne když do druhého vstupu PV1 zapojím 12,- ks panelů v sérii- 405w, vmp- 31,18v, imp-12,99 A, Voc- 37,15 V a Isc- 13,78A, když už v jednom vstupu PV1 mám 13,- ks těchto panelů..Abych neublížil střídači..Budou se sčítat proud nebo napětí??
-
- Příspěvky: 1537
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Zapojení různých panelů??
Sám mám doma i stringy paralelně 43V vs 39V VOC v optimálním bodě 36,5V vs 31,7V. žije si to svým životem, jedu stejně na maximu MPPT v měniči, takže mě to netrápí. celkově mám v panelech víc jak dvojínásobek toho co MPPT dokáže pustit na výstupu. Na zatažené dny paráda a při slunci si to MPPT ořízne. Jen lze klestakem doměřit což je pochopitelné, že MPPT sem tam projíždí křivku a někdy se chytne na bodu výkonu těch panelů s vyšším napětím a někdy na tom nižším.cipis píše: ↑pon bře 27, 2023 10:28 amJak můžeš mít zapojený lichý počet panelů do dvou stringů???
Klasika, táhne se to neustále celým fórem. Sériově musí mít stejný proud, paralelně stejné napětí.
Drobné rozdíly v napětí nevadí, nepojede to v optimálním bodě, ale ono to stejně málokdy jede v optimálním bodě.
Jsou tu lidi, co mají pospojované panely i s víc jak 1 Voltem rozdílu a nestěžují si.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 50
- Registrován: ned dub 24, 2022 2:03 pm
Re: Zapojení různých panelů??
Tak že u Solaxu jsou uvnitř 2 vstupy PV1 spojené sériově??
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Zapojení různých panelů mono+poly 275Wp - 340Wp na Siton
od Mailen » » v Zapojení panelů
Zapojení různých panelů mono+poly 275Wp - 340Wp na Siton
- 6 Odpovědi
- 1706 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od PetrDubi
-
-
-
spoluprace ruznych axpertů v paralenim zapojeni
od brana » » v Axpert
spoluprace ruznych axpertů v paralenim zapojeni
- 1 Odpovědi
- 607 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rege
-
-
-
Zapojení dvou ruznych měničů na jednu baterii
od Hrebik » » v Hybridní elektrárny
Zapojení dvou ruznych měničů na jednu baterii
- 28 Odpovědi
- 3951 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od cipis
-
-
- 8 Odpovědi
- 1717 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Ondraf
-
- 11 Odpovědi
- 1586 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od cipis