Migelova elektrárna

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
unicast
Příspěvky: 1248
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Migelova elektrárna

Příspěvek od unicast »

Na většinu věcí používám klešťák Habotest 208D. Na vnitřní odpor akumulátorů nebo pokud chci přesněji změřit stejnosměrné napětí, o kterém vím, že je pod 80 V, tak na to vezmu YR1035. A pak samozřejmě osciloskop na střídavé průběhy.

Chtěl bych Hioki DT4282, ale 15 tisíc za něj opravdu nedám :)
Diablo1st
Příspěvky: 1633
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Bydliště: SR MY

Re: Migelova elektrárna

Příspěvek od Diablo1st »

Habotest HT208D
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Uživatelský avatar
kybos
Příspěvky: 2720
Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
Lokalita: Šternberk
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Bydliště: v údolí mezi kopci

Re: Migelova elektrárna

Příspěvek od kybos »

TK15, ale je potřeba si vybrat variantu se čtyřmístným zobrazením napětí. S takovým se dá hlídat i úbytek na svorkách baterie.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
Soban
Příspěvky: 3506
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Migelova elektrárna

Příspěvek od Soban »

A s tou přesností to není jenom 0.5% ale máš tam napsané +2 čili poslední číslo na LCD a zjistíš že ta přesnost není až taková jak by jsi si představoval... :roll:

A další věc je kde máš ten drát od toho BMV 712 připojen protože to budeš mít někde na busbaru a BMS to měří přímo na článku a i když tam máš 25mm2 kabel tak tam rozdíl bude....

Prostě jak tu psaly zakryj poslední číslice na LCD a je hodnota stejná je to OK.
Digitální přístroje, které na trhu převládají, mají chyby měření uváděny nejčastěji ve tvaru:

± (x % z MH + y D)

x % z MH je proměnná část chyby a spočítá se jako příslušné procento z naměřené hodnoty, tzn. z údaje na displeji přístroje.
y D je neproměnná část chyby a značí počet digitů, tj. čísel udávaných v technických parametrech jako rozlišovací schopnost. Místo v digitech může být někdy tato část chyby uvedena přímo v příslušných jednotkách
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
unicast
Příspěvky: 1248
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Migelova elektrárna

Příspěvek od unicast »

Přístroje jsou zpravidla výrazně přesnější, než výrobci garantují, právě proto, aby nemuseli řešit kvanta reklamací.

Na druhou stranu, čas od času je potřeba je zkalibrovat, hroty se opotřebovávají, kabely mají svůj vlastní vnitřní odpor, je tam závislost na teplotě atd.
glottis
Příspěvky: 2103
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Migelova elektrárna

Příspěvek od glottis »

Brymen BM785
RICHMETERS RM101 - cina, uz se asi neprodava, maj nejake nahrady. Prekvapive velmi presny
klestak Unit UT210E
Migel
Příspěvky: 958
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Migelova elektrárna

Příspěvek od Migel »

Ked to dobre chapem, tak vacsina z vas ma aj multimeter a aj kliestak..
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
13s Li-ion 48V 760Ah/35kWh
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
Uživatelský avatar
stano22
Příspěvky: 492
Registrován: ned čer 13, 2021 1:43 pm
Lokalita: SK-ZA
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: SK (ZA)

Re: Migelova elektrárna

Příspěvek od stano22 »

po porade tu mam cerstvy UT210E z ali, a uz je to hned milacik malicky 😂 .. ultimeter mam nejaku cinu co sa uz nepredava... jasne sak kliestakom nepomeras to co multimetrom...
glottis
Příspěvky: 2103
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Migelova elektrárna

Příspěvek od glottis »

klestak me donutila fve. Merit velke proudy a bezkontaktne rychle proud stringy. A pak to tak nejak zacnes pouzivat vic i jinde
unicast
Příspěvky: 1248
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Migelova elektrárna

Příspěvek od unicast »

Migel píše: čtv úno 08, 2024 12:06 pm Ked to dobre chapem, tak vacsina z vas ma aj multimeter a aj kliestak..
On ten klestak *je* multimetr, akorat oproti tem normalnim bez klesti ma funkci mereni proudu Hallovou sondou. S tim, ze sis koupil ten Unitrend, jsi rozhodne chybu neudelal.

Ono "umet merit" nespociva jenom v tom, ze vis, ze se nemeri proud v zasuvce, ze umis nastavit spravny rozsah pro mereni napeti, ze dokazes zapichnout hroty tam, kam potrebujes a ze si odctes vysledek z displeje. To spociva i v tom, ze vis, ze ten multimetr muze trochu kecat, ze musis zaokrouhlovat, ze dva meraky ti zpravdila nedaji uplne presne stejny vysledek, ze vysledek kazdeho mereni je zatizen urcitou systemovou chybou atd. Nerikam, ze to nechce slusny hardware, ale je to asi jako s lyzemi, 80% vysledku je dano tim, kdo to obsluhuje, 20% dela hardware.
eman
Příspěvky: 1011
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Migelova elektrárna

Příspěvek od eman »

Já šel do Habotest HT208D. Je celkem velký, ale porovnával jsem ho s naším korporátním Fluke a lišil se o setiny. Asi vadný Fluke .... :D :D
Jako za ty peníze asi není o čem diskutovat.
unicast píše: čtv úno 08, 2024 2:18 pm 80% vysledku je dano tim, kdo to obsluhuje, 20% dela hardware.
To jsis trochu zapřeháněl, že... :D
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v 3F režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x120Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P.
Migel
Příspěvky: 958
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Migelova elektrárna

Příspěvek od Migel »

Tak ono skoncili sme pri multimetroch a mna zaujimalo to ze nejde nastavit shunt😃
Ale uz tomu rozumiem ze to tak ma byt
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
13s Li-ion 48V 760Ah/35kWh
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
Soban
Příspěvky: 3506
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Migelova elektrárna

Příspěvek od Soban »

Pokud fakt chceš aby měřil přesně tak skontroluj všechny spoje toho drátku pro snímání napětí a i to pouzdro s pojistkou a ošetři všechny kontakty.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
kodl69
Příspěvky: 7416
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Migelova elektrárna

Příspěvek od kodl69 »

nejlevnější multimetr z aliexpresu, hlavně musí mít "auto off" protože měřák s vybitou baterkou je k ničemu. A když potřebuju vyjimečně něco přesně, tak tohle https://www.tme.eu/cz/details/ow18e/dig ... /?brutto=1 akorát na ali byl o dost levnější. a má taky auto off. Dobrej je i BT s možností logování do telefonu, když sleduješ někde nějaký dlouhodobý děje, a nebo prostě na ten měřák nevidíš, ale někdo vedle tebe na telefon vidí... A samozřejmě DC klešták, tam jistě neřeším přesnost, protože je obvykle dost zoufalá, okolní elmg pole s tím cvičí až hrůza.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
ElektroEzs
Příspěvky: 1136
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Migelova elektrárna

Příspěvek od ElektroEzs »

Tenhle mam taky a nemuzu si stezovat na ali me vysel asi 650,-
kodl69 píše: čtv úno 08, 2024 6:48 pm nejlevnější multimetr z aliexpresu, hlavně musí mít "auto off" protože měřák s vybitou baterkou je k ničemu. A když potřebuju vyjimečně něco přesně, tak tohle https://www.tme.eu/cz/details/ow18e/dig ... /?brutto=1 akorát na ali byl o dost levnější. a má taky auto off. Dobrej je i BT s možností logování do telefonu, když sleduješ někde nějaký dlouhodobý děje, a nebo prostě na ten měřák nevidíš, ale někdo vedle tebe na telefon vidí... A samozřejmě DC klešták, tam jistě neřeším přesnost, protože je obvykle dost zoufalá, okolní elmg pole s tím cvičí až hrůza.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
pibi
Příspěvky: 737
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Migelova elektrárna

Příspěvek od pibi »

Klešťák VOLTCRAFT VC-539 má maličké kleště a skoro všude se vejde, ale má i malý displej.
Multimetr Fluke 175.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
Migel
Příspěvky: 958
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Migelova elektrárna

Příspěvek od Migel »

pibi píše: čtv úno 08, 2024 7:48 pm Klešťák VOLTCRAFT VC-539 má maličké kleště a skoro všude se vejde, ale má i malý displej.
Multimetr Fluke 175.
Pibi ako si snim spokojny stym fluke115?
Ja som predtym pozeral po 117.. ale odradila ma ta cena..
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
13s Li-ion 48V 760Ah/35kWh
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
unicast
Příspěvky: 1248
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Migelova elektrárna

Příspěvek od unicast »

pibi
Příspěvky: 737
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Migelova elektrárna

Příspěvek od pibi »

Migel píše: čtv úno 08, 2024 8:13 pm Pibi ako si snim spokojny stym fluke115?
Ja som predtym pozeral po 117.. ale odradila ma ta cena..
Mám 175, kupoval jsem použitý, špatně měří AC proud, byl i v bezplatném servisu Fluke, stálo mě to asi 3k :mrgreen: a nic neopravili. Zbytek vypadá OK. Proto jsem koupil i klešťák pro měření proudů.
Teno týden tady někdo dával odkaz na Hioki a celkem se mi pozdává DT 4256
https://teste.cz/dt4256-digital-multime ... gKm8PD_BwE
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
Migel
Příspěvky: 958
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Migelova elektrárna

Příspěvek od Migel »

Tak dnesnym dnom, pocnuc touto hodinou som zapocal vyrobu.. *sun* ::pv:: *batt* :celebrate2:
Vcera sme s Diablom1st rozchodili oba menice a celkom sme sa pri tom potrapili ale nakoniec sa to podarilo a "Majster Slávo" uz funguje ::rolleyes::
Majster Slávo preto lebo jeden menic je Master a druhy Slave, ako inak 😅...este ma caka v tyzdny zapojit tuto masineriu na dom a ucesat to vsetko a oznacit so stitkami, lebo mam rad uhladne spravene veci..
Přílohy
Takto som spravyl nove HUS pospojenie.sem pride na pojit domovy rozvadzac a su tu uzemnene menice regulator no a vsetky nezive vodive veci..:)
Takto som spravyl nove HUS pospojenie.sem pride na pojit domovy rozvadzac a su tu uzemnene menice regulator no a vsetky nezive vodive veci..:)
Bordel,bordel a zasa bordel :))
Bordel,bordel a zasa bordel :))
Nova skrinka na privode od panelov z prveho kombiboxu do tohoto.este pribudne prepetovka len uz som nemal kabel na pripojenie na HUS
Nova skrinka na privode od panelov z prveho kombiboxu do tohoto.este pribudne prepetovka len uz som nemal kabel na pripojenie na HUS
Menice som nechal vypnute nakolko ich nemam pripoje v rozvadzaci
Menice som nechal vypnute nakolko ich nemam pripoje v rozvadzaci
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
13s Li-ion 48V 760Ah/35kWh
a stále v štádiu budovania (rozširovania)

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek