Bsp větší napětí
Měniče Studer
-
- Příspěvky: 312
- Registrován: stř led 15, 2014 11:48 am
- Bydliště: Dolní Podluží
Bsp větší napětí
Mám dotaz.Bsp mě začlo ukazovat větší napětí baterie a to o 2 V než je ve skutečnosti.Stalo se to přes zimu.Dále mě ukáže 100% nabití,přitom tam ještě dostanu tak 10 kw.Je to po nějakých 6 letech bezproblémovho provozu.
SOLINTEG MHT-50K-100, východ střecha 14,5Kwp,jižní stěna 6,3 Kwp,západ střecha 15,5Kwp, chalupa Majda 7,6 Kwp. Baterie 6x Soluna HV PACK 10K ,optimizéry Tigo.
-
- Příspěvky: 3859
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Bsp větší napětí
A co mi s tím? Asi je to pokažené.
Co je to Bsp?
A teď vážně co napsat dotaz ještě jednou a pořádně?
Napsat co máš za články, co máš za BMS, co přesně ukazuje špatně, napětí na jednotlivých článcích měří v pořádku atd......
Chyba může být v BMS - rozeber a skoukni zda není nějaký kondenzátor nafouknutý, skoukni drátky ke článkům zda není někde špatný kontakt, skontroluj propojky zda jsou správně utažené atd......
Co je to Bsp?
A teď vážně co napsat dotaz ještě jednou a pořádně?
Napsat co máš za články, co máš za BMS, co přesně ukazuje špatně, napětí na jednotlivých článcích měří v pořádku atd......
Chyba může být v BMS - rozeber a skoukni zda není nějaký kondenzátor nafouknutý, skoukni drátky ke článkům zda není někde špatný kontakt, skontroluj propojky zda jsou správně utažené atd......
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 2679
- Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
- Bydliště: Neďaleko Košic (SR)
Re: Bsp větší napětí
Je to BSP-500 studer... A to nie je BMS.
Popozeral si niekde nie je nejaký studený spoj? Aj keď viem že to by malo ukazovať menej potom. Skontrolovať komplet kabeláž.
Popozeral si niekde nie je nejaký studený spoj? Aj keď viem že to by malo ukazovať menej potom. Skontrolovať komplet kabeláž.
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
-
- Příspěvky: 3859
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Bsp větší napětí
No to je tak jak nepoloží dotaz poctivě, těžko můžu tušit co má doma.
Takže skontrolovat všechna propojení, a pokud se do toho zařízení dá kouknout skontrolovat kondenzátory zda není nějaký nafouknutý.......
Po 6 letech může být nějaký kondenzátor KO.
Takže skontrolovat všechna propojení, a pokud se do toho zařízení dá kouknout skontrolovat kondenzátory zda není nějaký nafouknutý.......
Po 6 letech může být nějaký kondenzátor KO.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 312
- Registrován: stř led 15, 2014 11:48 am
- Bydliště: Dolní Podluží
Re: Bsp větší napětí
Je to originální BSP 1200 od Studeru .Kontakty jsou ok.Rozeberu a kouknu na ty kondíky.Vše ostatní je v popisu.
SOLINTEG MHT-50K-100, východ střecha 14,5Kwp,jižní stěna 6,3 Kwp,západ střecha 15,5Kwp, chalupa Majda 7,6 Kwp. Baterie 6x Soluna HV PACK 10K ,optimizéry Tigo.
-
- Příspěvky: 3859
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Bsp větší napětí
Pokud můžeš tak tam taky přeměř zdroj odkud je to napájené, taky tam bude nějaký DC/DC měnič protože pochybuji že to bude pracovat přímo s napětím baterky (předpokládám že to bere napájení z baterky a ho i měří).
EDIT:
Jsem se koukal do návodu a u shuntu na - pol jsou dva káblíky, jeden bude napájení - zem a druhý pro měření proudu, jak to rozděláš tak je rozpoj a skontroluj zda není jeden přerušen.
Proud to měří správně?
EDIT:
Jsem se koukal do návodu a u shuntu na - pol jsou dva káblíky, jeden bude napájení - zem a druhý pro měření proudu, jak to rozděláš tak je rozpoj a skontroluj zda není jeden přerušen.
Proud to měří správně?
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 76
- Registrován: pát zář 02, 2022 9:05 pm
Re: Bsp větší napětí
Uvnitř je testpoint na +3,3V referenční napětí. Zkontrolovat. Jinak tam jsou v napájení jen keramiky, elyt je jenom na vstupu z baterky. Zvláštní problém, typoval bych, že je to čímkoli jiným než samotným BSP. Po restartu to ukazuje pořád špatně?
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 10 Odpovědi
- 693 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od brumlaj
-
- 5 Odpovědi
- 742 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mitabajs
-
-
Větší měnič 8 kW na 5 kWp panely
od sikec » » v Střídače, měniče napětí, invertory
Větší měnič 8 kW na 5 kWp panely
- 3 Odpovědi
- 1026 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od sikec
-
-
- 0 Odpovědi
- 377 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Matess
-
-
Automatické přepnutí na DC při větší zátěži než 10A
od magic » » v Přepínání sítě a FVE
Automatické přepnutí na DC při větší zátěži než 10A
- 6 Odpovědi
- 2189 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od magic
-