Plánuji ostrovní elektrárnu pro ohřev TUV

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
kuja23
Příspěvky: 6
Registrován: úte lis 21, 2023 4:59 pm
Lokalita: Moravský Krumlov
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Plánuji ostrovní elektrárnu pro ohřev TUV

Příspěvek od kuja23 »

Zdravým,
plánuji ostrovní elektrárnu a padl my do oka FVE Solární střídač měnič Off-Grid AZO Digital ESB 10kW-48,
zvažuji zapojit 10 panelů 435 Wp střecha orientace JV na panelech optimizéri TIGO - TS4-A-O. Akumulátor LiFePO4 Pylontech US5000 4,8 kW.
Hlavní by mělo být nahřívání TUV přes léto, bojler DZD 200l 2,2 kw spirála.
V zimně budu vodu ohřívat kotlem na dřevo nebo na pelety. A co zbude tak do baterie.
Spotřebiče v domácnosti: pračka, sušička , myčka, lednice, el. trouba a Indukční deska max 7,5 kW. Rozvody v domě jsou 400V takže se budou muset předělat na 1f.
Máte někdo zkušenosti s tímto střídačem?: Hybridní střídač Off-Grid ESB 10kW-48 https://www.vseprokaravan.cz/prevodniky ... b-10kw-48/ můžete my ho doporučit?
Popřípadě Axpert King II 48V 5000W PF1https://www.ecosolartechnology.cz/eshop ... .html#desc a nebo jiný.
Z případné připomínky nebo rady mockrát děkuji. :handshake:
Diablo1st
Příspěvky: 1836
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: Plánuji ostrovní elektrárnu pro ohřev TUV

Příspěvek od Diablo1st »

Prečo Tigo optimizéry? Máš tam nejaké brutálne tiene? Radšej zober viac panelov ako optimizéry.
Prečo zrovna Pylontech US5000? Nevieš si poskladať články sám? Za podobnú cenu ako US5000 vieš poskladať 14,4kWh.
Ako chceš ovládať tú špirálu? Plánuješ aj nejaký nadradený systém? Skús pouvažovať nad priplatením za Victron. Už sa mi stalo, že ľudia, čo kúpili iné meniče ako Victron nakoniec naň prešli najmä z dôvodu, že chceli mať všetko v jednom systéme v mobile alebo chceli automatiku na vyťažovanie do bojlera. Ale toto vyžaduje investíciu okolo 50k Kč.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
PavelR
Příspěvky: 3316
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
Lokalita: Žabčice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Plánuji ostrovní elektrárnu pro ohřev TUV

Příspěvek od PavelR »

něco co se jmenuje offgrid hybridní střídač je hodně podivná věc.
10kw střídač a 4,8kwh pylontech je nesmysl. pylony mají vybíjeci proud výkon 0,5C takže na 10kw potřebuješ 20kwh pylon. na síti v hybrodním režimu by to nevadilo zbytek přiteče ze síte ale v offgridu batertce nezbyde nic jiného než držet a nebude jí to delat dobře. A to že to nebudeš používat naplno není argument :-)

Já jsem za victron takovej multi II 48/5000 vydrží 6,5kw přes 20 minut jsem byl svědkem to je celkem dost. K tomu 10kwh pylonů nebo článku s kompatabilní BMS samozřejmě dobře nastavenou to je důležité pak cerbo a na tvůj výkon jeden rs450/100 regl a máš parádní systém.
podle SOC z bms se dá cerbem spínat bojler, programovat v node redu...
FRSO
Příspěvky: 2399
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Plánuji ostrovní elektrárnu pro ohřev TUV

Příspěvek od FRSO »

Taky nedoporučují tvé řešení FVE, postav si to na Victronu, pokud to má jet v režimu 24/7.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
Mart
Příspěvky: 181
Registrován: ned kvě 01, 2022 2:02 pm
Bydliště: Prostejov

Re: Plánuji ostrovní elektrárnu pro ohřev TUV

Příspěvek od Mart »

Jako první napiš, kolik na to máš financí.
A jako druhé, kolik času tomu chceš věnovat.
měnič GW3648D-ES, baterie 4x Pylontech US3000C (celkově 14,4 kWh)
panely mono 1920 Wp východ (sklon 20°) + 1920 Wp západ (sklon 16°)
kuja23
Příspěvky: 6
Registrován: úte lis 21, 2023 4:59 pm
Lokalita: Moravský Krumlov
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Plánuji ostrovní elektrárnu pro ohřev TUV

Příspěvek od kuja23 »

No finance by byli, akorát naše celková spotřeba el. za rok je kolem 2700 kWh/rok. Přijde my jako nesmysl vrážet do toho přes 200000,- Pro to jsem uvažoval o tomhle.
V první řadě jsem chtěl ohřívat jen vodu, ale když už budou panely tak proč neušetřit i za el.
Na střechu se vejde max. 12 možná 13 panelů 435Wp.
Mart
Příspěvky: 181
Registrován: ned kvě 01, 2022 2:02 pm
Bydliště: Prostejov

Re: Plánuji ostrovní elektrárnu pro ohřev TUV

Příspěvek od Mart »

Předpokládám, že teď vodu elektrikou neohříváš. Protože ta celková spotřeba na to nevypadá.
měnič GW3648D-ES, baterie 4x Pylontech US3000C (celkově 14,4 kWh)
panely mono 1920 Wp východ (sklon 20°) + 1920 Wp západ (sklon 16°)
kuja23
Příspěvky: 6
Registrován: úte lis 21, 2023 4:59 pm
Lokalita: Moravský Krumlov
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Plánuji ostrovní elektrárnu pro ohřev TUV

Příspěvek od kuja23 »

Mart píše: ned lis 26, 2023 12:46 am
Předpokládám, že teď vodu elektrikou neohříváš. Protože ta celková spotřeba na to nevypadá.
Ne, ohřívám ji kombi kotlem (pelety a dřevo) nebo jako záložní mám plynový kotel.
PavelR
Příspěvky: 3316
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
Lokalita: Žabčice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Plánuji ostrovní elektrárnu pro ohřev TUV

Příspěvek od PavelR »

TUV ti udělá další aspoň 2-3 mega ročně....
Takže klidně dimenzuj.

Ušetřit se dá na práci když si to uděláš sám, ale to chce zase znalosti a těch je tady spousta. Taky nebýt levej :-) a pochopit když něco drátuješ co to vlastně děláš, dodržovat nějaký pravidla.... Ale to když člověk chce tak si nastuduje. Otázka je jak velký hobby to pro Tebe je. Pro spoustu z nás tady to hobby je.

Co se týče hardwaru. Já si prošel tolik slepejch cest který stály dost peněz. Drahý se to může zdát, ale nejlevnější a nejekonomičtější cesta je udělat to na poprvé. Klidně si načti jak složit články, jakou BMS třeba k tomu victronu, jak ji nastavit a rozkomunikovat to je cesta jak ušetřit půlku na baterce což je nejdrašší položka.
Ale nešetři na HW. Dřív nebo později tě to kousne do řiti :-)
kodl69
Příspěvky: 7670
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Plánuji ostrovní elektrárnu pro ohřev TUV

Příspěvek od kodl69 »

Asi jenom u vodních zvířat. 100l vody 55°C je 5kWh, to je cca 120l vody na sprchování. to ani v pěti lidech nespotřebujem.
potom 5x365 =1825kWh, a to tam ani není léto, kdy bazén je lepší než sprcha, a ta je leckdy potřeba studená, a ani dovolená, kdy tu vodu nikdo nespotřebovává. Moje zkušenost je tak 1-1.5MWh na TUV pro 5 lidí. Samozřejmě plný vany a jiný druhy plýtvání udělají úplně jiný spotřeby.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Keraj
Příspěvky: 369
Registrován: čtv dub 21, 2022 7:15 pm
Lokalita: Poblíž Hradce Králové
Systémové napětí: 48V

Re: Plánuji ostrovní elektrárnu pro ohřev TUV

Příspěvek od Keraj »

My doma spotřebujeme na letní ohřev TUV 1 MWh el. energie.... za cca 5,5 měsíce... 2 děti a 2 dospělí, 125 l svislý bojler, a to nemáme vanu...

Moji rodiče + 1 kokršpaněl mají spotřebu na celoroční ohřev TUV cca 3 MWh El. energie.. 🙄

Třeba moje žena když si meje vlasy spotřebuje víc vody než já s dětmi dohromady, a to je nemá zas tak dlouhé... a pokud bych neohříval na 65 °C, tak by mi nestačil bojler velikostí, leda by sme se sprchovali jeden po druhém..

Takže bych klidně počítal s 2,5 MWh rok.
16 panelů DHM-72L9-450 Wp = 7200Wp jih, sklon 17°
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
Hlavní měniče Multiplus2 5000VA v sérii 4 + 4kW
Měniče EPever IP+ pro vytěžování 5, 3 a 2kW
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
cipis
Příspěvky: 5235
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Plánuji ostrovní elektrárnu pro ohřev TUV

Příspěvek od cipis »

Ja bych ji nechal chodit az posledni ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Uživatelský avatar
yare
Příspěvky: 119
Registrován: pon zář 19, 2022 8:02 pm
Bydliště: ZM-SK

Re: Plánuji ostrovní elektrárnu pro ohřev TUV

Příspěvek od yare »

PavelR píše: ned lis 26, 2023 8:18 am
TUV ti udělá další aspoň 2-3 mega ročně....
Takže klidně dimenzuj.
Keďže mám samostatnú FVE na TÚV vidím ročnú spotrebu v kWh celkom presne.
3 osoby / len sprcha - priemer za -6 rokov cca 1500kWh/rok, z toho zo slnka cca 1300kWh.
Vodu nahrievam zo slnka na 75°C, z DS na 40°C.
Kerberos 315C, 6x Amerisolar AS-EU-6P30 285W - VÝCHOD, 6x Amerisolar AS-EU-6P30 285W - JUH
Growatt SPF 5000ES, 8x Hiwatt Solar Limited HW-M10/144H 550W - JUH , 4x Tigo Energy TS4-A-O, 5x LiFePO4 Pylontech US3000C Plus 48V, 18 kWh,
Solar-Assistant - monitorovanie
PavelR
Příspěvky: 3316
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
Lokalita: Žabčice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Plánuji ostrovní elektrárnu pro ohřev TUV

Příspěvek od PavelR »

ta spotřeba TUV je jak bylo řečeno dost individuální. Vany jsou tema samo o sobě. Já taky dokážu proběhnout sprchou za 3 minuty a to snad neproteče ani kýbl vody ale když jsem promrzlej tak tam stojím klidně půl hodiny. Mám akumulačku. TUV mi nikdy nedošla jakože vypotřebováním.
Keraj
Příspěvky: 369
Registrován: čtv dub 21, 2022 7:15 pm
Lokalita: Poblíž Hradce Králové
Systémové napětí: 48V

Re: Plánuji ostrovní elektrárnu pro ohřev TUV

Příspěvek od Keraj »

cipis píše: ned lis 26, 2023 2:00 pm
Ja bych ji nechal chodit az posledni ...
Njn problém je že ta moje ženská je stále zmrzlá a sprchuje se nejteplejší vodou.. když jdem do sprchy spolu, tak já nesnesu teplotu vody kterou se ona normálně sprchuje ...
16 panelů DHM-72L9-450 Wp = 7200Wp jih, sklon 17°
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
Hlavní měniče Multiplus2 5000VA v sérii 4 + 4kW
Měniče EPever IP+ pro vytěžování 5, 3 a 2kW
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
cipis
Příspěvky: 5235
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Plánuji ostrovní elektrárnu pro ohřev TUV

Příspěvek od cipis »

Tak tento problém má asi víc lidí.
Řešení je hlavová sprcha a normální, pod hlavovou se motáš ty, je výš a delší hadice, a tím stihne ta voda trochu chládnout, jak padá z vyšší výšky. Ona se šmudlí ruční, s kratší hadicí.
No, ale hlavní řešení je jiné, donutit ji otužovat se, protože horká sprcha nevyřeší "zmrzlost".

Kvůli tady těmto anomáliím se moc nedá něco přesně počítat, viz. třeba ten případ paní a dvě puberťačky, co likvidovaly kubíky vody ... Akorát jsme se už pak stejně zase nedozvěděli, jak to dopadlo. Dost lidí padne do průměru, ale extrémy se furt najdou, jenže na extrémy se to počítat nedá. A extrém je taky v drtivé většině případů nesmyslné plýtvání ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
PavelR
Příspěvky: 3316
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
Lokalita: Žabčice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Plánuji ostrovní elektrárnu pro ohřev TUV

Příspěvek od PavelR »

ona je tenká hranice mezi plýtváním a omezováním někoho do diskonfortu. Pokud se někdo rád koupe nebo má rád horkou sprchu proč ne. Prostě se více nadimenzuje zdroj. Na druhou stranu je potřeba aby každý znal cenu svého komfortu pak to není problém. Když si slečny puberťačky v dospělosti zaplatí i dva kubíky vody tak ať si je vypustí do kanálu.

Plýtvání bývalo ve fabrice kde jsem dělal. Sprchy věčne plesnivý tak se pořád oknama větralo takže tam byla pořád zase zima. A topilo se tak že se po šichtě pustili všechny sprchy na horkou. ...
cipis
Příspěvky: 5235
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Plánuji ostrovní elektrárnu pro ohřev TUV

Příspěvek od cipis »

Obzvlášť, když má někdo diskomfort těžce nad obecnou hygienickou normou ... To ty prachy jen letí. A to už pak není diskomfort, ale rozežranost.
S tím zaplacením/vypuštěním je to ale právě problém. Že někdo vyleje do kanálu dva kubíky, byť si je zaplatí, tak znamená, že ty dva kubíky chybí.
Ale to jsme už v debatě trochu jinde, to je už o vodě a jejím nedostatku.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
unicast
Příspěvky: 1501
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Plánuji ostrovní elektrárnu pro ohřev TUV

Příspěvek od unicast »

Tak on tu vodu neanihuluje, ale vrátí zpátky do ekosystému...
cipis
Příspěvky: 5235
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Plánuji ostrovní elektrárnu pro ohřev TUV

Příspěvek od cipis »

No, to bohužel nevrátí, pokud tedy nemá doma vlastní čističku. Ale jak jsem psal, tohle je tu OT.

Nemá smysl dimenzovat ohřev kvůli extrému. Napočítat na nějaké průměry a s tím operovat.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek