Victron Multiplus II 5000 bez ESS - dobijeni aku z gridu
Souhrn tématu
Uživatelé diskutují, jak v jednofázovém systému Victron Multiplus II 48/5000 bez ESS efektivně dobíjet baterie Pylontech na plnou kapacitu (SOC 100 %) z elektrické sítě (gridu). Sdílejí zkušenosti s nastavením general flag a AC ignored funkcí pro správné spínání při nízkém stavu nabití a přetížení. Cílem je zajistit spolehlivé dobití aku i za zataženého počasí, kdy solární zdroje nestačí.
- Lukáš Vlk
- Příspěvky: 1
- Registrován: pon zář 19, 2022 11:44 am
- Reputace: 0
Victron Multiplus II 5000 bez ESS - dobijeni aku z gridu
Zdravím, mám dotaz: jak donutit Multiplus II 48/5000 v jednofázovém systému bez ESS dobíjet baterky Pylontech na SOC 100% (potřebuji občas při tomto zataženém podzimním počasí dobít AKU do 100% z Gridu)
Mám jednofázový systém Multiplus II 48/5000 bez ESS, 2x Pylontech US3000c.
V multiplusu je nahrán general flag a AC ignored spínaní pŕi přetížení a nizkém soc..
jde to?
Mám jednofázový systém Multiplus II 48/5000 bez ESS, 2x Pylontech US3000c.
V multiplusu je nahrán general flag a AC ignored spínaní pŕi přetížení a nizkém soc..
jde to?
-
Diablo1st
- Příspěvky: 2143
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Reputace: 195
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: SR MY
Re: Victron Multiplus II 5000 bez ESS - dobijeni aku z gridu
Skús pozrieť TOTO video. Síce to otestované nemám, ale takto by to malo ísť.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS