LIFEPO4 304AH 3,2V EVE 2p 4s

Příspěvek od Vladon »

Ahoj,

pristi tyden by me melo dorazit 8ks. Snazil jsem se tu nastudovat nejake rozumy a rad bych polozil par dotazu zkusenejsim.
Mam stavajici 12V NiCD uloziste a prozatim bych u nej rad zustal. V podstate by mi stacily 4 clanky, ale pokud bych casem upgradoval na 24V, mel bych rad 8clanku v relativne stejne kondici a zaroven budu mit 2x nasobnou kapacitu uloziste.
Chci k nim objednat i nabijecku 3,6V na inicializaci clanku a BMS S AKTIVNÍM BALANCÉREM SMART 4S-8S 200A 3,2V JIKONG https://www.mivvyenergy.cz/cs/bms-pro-c ... 36590.html

Tento jediny jsem si vsiml ze umi i 4S a zaroven ho muzu casem pouzit na 8 clanku. Vetsi rozsireni uz nepredpokladam, a z baterii v tomto zapojeni nepredpokladam vetsi odber nez 0,07C
Clanky hodlam na prvni nabiti vsechny paralelne spojit a nabijet zminenou nabijeckou, jsem si vedom toho ze to bude trvat hooodne dlouho.

1. Prvni nabiti na 3,45V nebo 3,65V ?
2. Je nutne clanky nabijet nonstop a nebo muzu pres den, pokud bude svitit, abych je nabijel pouze ze slunce ? - Nespecham...
3. Poradi si zmineny balancer s 608Ah clankem ? BMS je pro me prozatim jedna velka neznama...
4. Ze zmineneho odberu 0,07C a nabijeni az 0,115C ma smysl delat kompresi baterek ?

Predem dekuji za odpovedi a pripadne nazory.

Lada
Soban
Příspěvky: 3868
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: LIFEPO4 304AH 3,2V EVE 2p 4s

Příspěvek od Soban »

První nabíjení dle datashetu k článkům.
vetšinou to první je na těch 3.65V.

Pak pro životnost na 3.45V

To první nabíjení by asi bylo vhodné nonstop pak je to jedno.

Balancer si poradí ovšem jak má malý proud bude to dlouho trvat a při velkém proudu do baterky nemusí stíhat.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Vladon
Příspěvky: 203
Registrován: pát pro 21, 2012 10:38 am

Re: LIFEPO4 304AH 3,2V EVE 2p 4s

Příspěvek od Vladon »

Balancni proud je 2A, to nestaci ?
Soban
Příspěvky: 3868
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: LIFEPO4 304AH 3,2V EVE 2p 4s

Příspěvek od Soban »

Nestudoval jsem tu BMS takže 2A už je celkem dost, ale pokud tam máš článek 304Ah a budeš tam nabíjet 300A a když jeden vyskočí víc tak pochybuji že 2A budou stačit :-)

Samozřejmě pokud budeš nabíjet proudem 2A tak to bude stačit.....

Podívej já mám balanční proud pouze 260mA a pokud nabíjím do 3.45V tak to stačí protože se články nerozjíždí až když chci 3.5V tak už to nestíhá - utíká mi jeden článek který atakuje 3.6V
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
glottis
Příspěvky: 2607
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: LIFEPO4 304AH 3,2V EVE 2p 4s

Příspěvek od glottis »

balancni proud 2A pro ok clanky je uplne v pohode, neboj se toho. Clanky se muzou rozjet az kdyz jsou nabite a pak uz tam neni zadny velky proud.

Clanky srovnej proste tou nabijeckou na 3.6V nebo kolik da. Pokud nejde nastavit a nemas jiny zdroj, neni ani jina cesta. Nebo je, ale pokud je to tvoje prvni lifepo a jeste u toho nebudes sedet tak bych to nedelal :) da se to delat seriove se zapojenou BMS a rovnat to pres ni. Ale pak uz potrebujes poradny zdroj.
Uživatelský avatar
stano22
Příspěvky: 559
Registrován: ned čer 13, 2021 1:43 pm
Lokalita: SK-ZA
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: SK (ZA)

Re: LIFEPO4 304AH 3,2V EVE 2p 4s

Příspěvek od stano22 »

viewtopic.php?t=7039

Tu mas odpovede. Optimalne nabijat clanky paralelne 3,65V (pozri aj datasheet clankov), kym prud neklesne povedzme na C100. Ku koncu klesa rychlo. Ale 3,65V zo slnka asi nedostanes (iba ze mas nejaky dc-dc zdroj regulovatelny). Su borci, co to zapoja rovno seriovo a postupne dvihaju napatie na regulatore podla prudu. Aj to je cesta, ak mas cas to stale sledovat. Podla mna to nemusi byt nonstop. Ci som do clanku nalial 200Ah po styroch dnoch po 50Ah alebo naraz 200Ah, test kapacity dopadol rovnako. Ja na Tvojom mieste clanky nestahujem pri takych prudoch, ale to je len moj nazor.Ja som v datasheete nenasiel o stahovani ani slovo, tak ho ani neplanujem. Ale zaroven u mna prudy neprekrocia C3.
Vladon
Příspěvky: 203
Registrován: pát pro 21, 2012 10:38 am

Re: LIFEPO4 304AH 3,2V EVE 2p 4s

Příspěvek od Vladon »

Jeste bych poprosil o info ohledne propojeni.
Cetl jsem tu par prispevku a zatim nevim co si z toho vybrat.
Rad bych pouzil CU pasovinu a jsou potreba ty CUPAL podlozky ?
Paklize ano, tak pouze pod pol, nebo pouze pod maticku, nebo oboji ?
Propoje si budu vyrabet sam, to neni problem, popr. pokud mi nekdo poradi neco lepsiho nez med.

Zdravi Lada
Dagus
Příspěvky: 1989
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: LIFEPO4 304AH 3,2V EVE 2p 4s

Příspěvek od Dagus »

Já se hlásím :lol: , lepší než měď je třeba stříbro a zlato. Se zlatem nepotřebuješ cupal podložky, takže ušetříš :D promiň nemohl jsem nereagovat. Jinak já bych si dnes kupoval flexi propoje z GWL, nebo ali, měď s nikl povrchovka a hotovo.Ale to zlato je fakt lepší, když se ptáš :yes:
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
mopadzi
Příspěvky: 1054
Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
Lokalita: Okolí Uherského Brodu
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: LIFEPO4 304AH 3,2V EVE 2p 4s

Příspěvek od mopadzi »

ony ty flexi propoje nejsou moc flexi...pokud stáhnu články nemusí být flexi, ale je důležité využít maximální plochu kontaktu ( který je malý u kulatých terminálů). takže pokud je možno spojky s dírami na míru a pocínovat (velmi tence). Průřez dle kapsy a chutě
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
Vladon
Příspěvky: 203
Registrován: pát pro 21, 2012 10:38 am

Re: LIFEPO4 304AH 3,2V EVE 2p 4s

Příspěvek od Vladon »

No kdyz to tak ctu tak pouziju selsky rozum a zuzitkuju velkou spoustu medene kabelaze co mam doma prebytky z motazi :)
kodl69
Příspěvky: 7659
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: LIFEPO4 304AH 3,2V EVE 2p 4s

Příspěvek od kodl69 »

Doporučuju flexi propoje dycky, obzvlášť na "moderních" článcích s laserově přivařenými vývody. To uletí dřív, než řekneš prásk. Já jsem na to dělal propoje z měděnýho pletence, bez CUpAl, ale s pocínováním mědi. Šlo tady historicky nějaký video, a i sám jsem to testoval, CUpAl vnáší další přechodovej odpor. Zkus si najít vlákno o propojkách, už to nějakej čas je. Pokud je to celý v suchu, dá se na kontakty kontaktní vazelína (třeba Wago ji dodává ke svorkám na Al) tak se do spoje nedostane vlhkost, a tím pádem ani koroze. Pak už jednom ulídat "tečení" hliníku za studena pomocí pravidelného dotahování spojů momentovým klíčem (už jsem z tohohle typu článků vývod utrhl)
A proč by měl být CUpAl mezi mědí a matičkou? ta matička je hliníková? Zkus někdy přemejšlet dřív, než něco napíšeš...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Vladon
Příspěvky: 203
Registrován: pát pro 21, 2012 10:38 am

Re: LIFEPO4 304AH 3,2V EVE 2p 4s

Příspěvek od Vladon »

Hele ja nejsem chemik a vsechno toto jsou pro me nove veci, proto se ptam.
Zkusim pohledat to vlakno, kam bych vznesl dalsi dotaz :)
Uživatelský avatar
stano22
Příspěvky: 559
Registrován: ned čer 13, 2021 1:43 pm
Lokalita: SK-ZA
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: SK (ZA)

Re: LIFEPO4 304AH 3,2V EVE 2p 4s

Příspěvek od stano22 »

kodle, nemas foto? Ako si to vyrobil? Nastrihal z pasu? Ako si osetril konce?
Vladon
Příspěvky: 203
Registrován: pát pro 21, 2012 10:38 am

Re: LIFEPO4 304AH 3,2V EVE 2p 4s

Příspěvek od Vladon »

Dnes rano po 3,5 dnech jsem clanky paralelne propojene nabil, namerene napeti 3,63 (nabijecka pustena na prazdno mela na svorkach 3,65). Nabijecku jsem rano odpojil a ted po navratu domu provedl mereni a je to 3,52V.
Je to OK, nebo ji mam jeste pripojit a jeste zkusit nabit a nebo uz do toho nehrabat a nechat clanky dal balancovat ? Zitra po obede bych v tom pripade mohl slozit baterii..
Mikel
Schválený prodejce
Příspěvky: 970
Registrován: pát lis 01, 2013 11:41 pm

Re: LIFEPO4 304AH 3,2V EVE 2p 4s

Příspěvek od Mikel »

Vladon píše: pon lis 20, 2023 10:52 pm
Dnes rano po 3,5 dnech jsem clanky paralelne propojene nabil, namerene napeti 3,63 (nabijecka pustena na prazdno mela na svorkach 3,65). Nabijecku jsem rano odpojil a ted po navratu domu provedl mereni a je to 3,52V.
Je to OK, nebo ji mam jeste pripojit a jeste zkusit nabit a nebo uz do toho nehrabat a nechat clanky dal balancovat ? Zitra po obede bych v tom pripade mohl slozit baterii..
LIFEPO4 vzdy po odpojeni budou klesat na napeti. Klidne mohou az nekam na 3,35V jak ktere clanky.
Pohodlný nákup značkových baterií a příslušenství na https://mivvy.mypower.cz/
Vladon
Příspěvky: 203
Registrován: pát pro 21, 2012 10:38 am

Re: LIFEPO4 304AH 3,2V EVE 2p 4s

Příspěvek od Vladon »

Diky za odpoved.
Je nejake doporuceni pro pocatecni cykly s vyjimkou vyvarovani se vysokych proudu?
Nebo se staci drzet dopocuceni 3.15-3.45V ?
Mikel
Schválený prodejce
Příspěvky: 970
Registrován: pát lis 01, 2013 11:41 pm

Re: LIFEPO4 304AH 3,2V EVE 2p 4s

Příspěvek od Mikel »

Vladon píše: úte lis 21, 2023 10:41 am
Diky za odpoved.
Je nejake doporuceni pro pocatecni cykly s vyjimkou vyvarovani se vysokych proudu?
Nebo se staci drzet dopocuceni 3.15-3.45V ?
Trvale nabijeni staci na nejakych 3,35-3,37V.
3,45-3,5V pri balancovani.
Dole 3,15V je ok. Pak uz tam nic neni
Pohodlný nákup značkových baterií a příslušenství na https://mivvy.mypower.cz/
Diablo1st
Příspěvky: 1822
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: LIFEPO4 304AH 3,2V EVE 2p 4s

Příspěvek od Diablo1st »

Vladon píše: úte lis 21, 2023 10:41 am
Diky za odpoved.
Je nejake doporuceni pro pocatecni cykly s vyjimkou vyvarovani se vysokych proudu?
Nebo se staci drzet dopocuceni 3.15-3.45V ?
Osobne používam rozsah 3,45-3,1V
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS