SOLAX Ukazuje na 1 faze menej voltov ako je skutocnost..

Hybridní elektrárny připojené do rozvodné sítě pro rodinné domy a bytové zástavby s možností plynulého řízení toku energie, popis, technické detaily, celkový výkon, fotografie.
pistacik
Příspěvky: 3
Registrován: sob lis 12, 2022 5:06 pm

SOLAX Ukazuje na 1 faze menej voltov ako je skutocnost..

Příspěvek od pistacik »

IMG_1491.PNG
Dobry den

Stretli ste sa s tym ze SOLAX G4 HYBRID mi na jednej faze ukazuje o 20V menej oproti 236V posledna ukazuje vecer len 207V a preto sa vypina?
Pri merani faz co idu do neho je vsetko OK. VID foto:
Franta2776
Příspěvky: 3381
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: SOLAX Ukazuje na 1 faze menej voltov ako je skutocnost..

Příspěvek od Franta2776 »

Pokud jsi připojený na síť,tak máte v ulici přetíženou jednu fázi.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
PetrDubi
Příspěvky: 1564
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: SOLAX Ukazuje na 1 faze menej voltov ako je skutocnost..

Příspěvek od PetrDubi »

Zkus se zeptat firmy, co ti to instalovala - ta by s tím měla mít zkušenosti
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
Soban
Příspěvky: 3917
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: SOLAX Ukazuje na 1 faze menej voltov ako je skutocnost..

Příspěvek od Soban »

Vzít voltmetr s přeměřit skutečné napětí na střídači a pokud je tam skutečně takový rozdíl tak postupovat k elektroměru, někde bude špatný kontakt a nebo je skutečně fáze přetížená a problém je před elektroměrem - přívod do domu a podobně.

Třeba to skontrolovat, reklamovat u firmy co to dělala ať to řeší.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek