Nastavenie Epever 4415
Souhrn tématu
Uživatelé diskutují o problémech s nastavením regulátoru Epever 4415, zejména o nemožnosti uložit vlastní parametry baterie a o přehřívání zařízení. Doporučují kontrolu kondenzátorů, teploty tranzistorů a případné rozebrání regulátoru, pokud není v záruce. Diskuze také zmiňuje možné chyby měření napětí a proudů, které mohou ovlivnit správnou funkci regulátoru.
- Soban
- Příspěvky: 4618
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace:308
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Nastavenie Epever 4415
Asi se tam něco přehřívá, pokud není v záruce rozebrat skouknout změřit teploty.
Skouknout i kondenzátory - teplem odcházejí.
Dát novou pastu pod tranzistory.
Skouknout i kondenzátory - teplem odcházejí.
Dát novou pastu pod tranzistory.
3,6kWp
| 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
- wimpi
- Příspěvky: 191
- Registrován: pon čer 20, 2022 12:59 pm
- Reputace:1
- Lokalita: Újezd u Nového Veselí
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 2200
- Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie
Re: Nastavenie Epever 4415
U většiny měničů bývají na vstupu panelů nějaké větší kapacity. Čekal bych je i tu a možná bude jeden horší a teplem přestává držet kapacitu. A nebo je tam špatný tranzistor co spíná?
Protože panely to vyloženě neodpojí, jen je nezatěžuje.
Protože panely to vyloženě neodpojí, jen je nezatěžuje.
Kdo je online