Studer Online - Xcom232i + Ethernet

Měniče Studer
Mirek123
Příspěvky: 70
Registrován: pát čer 07, 2019 8:23 pm

Re: Studer Online - Xcom232i + Ethernet

Příspěvek od Mirek123 »

FíraD píše:
Mě se bohužel pořád nedaří. RCC píše že server je připojen. Bohužel ale tak není. Zkoušel jsem podle návodu najít problém, ale bohužel jsem nepochodil.
Ping z Moxi je ok. Ověřeno přes PuTTY .
Vyměnil jsem kabel mezi moxou a 232i, nic.
Zkoušel jsem přepojit i komunikační kabely, vytvořil jsem nové GUID do studer portálu.
Zkoušel jsem i druhé 232i. Výsledek stejný.
Poslední pokus bylo vše resetovat a znovu nastavit.
Při nastavení Moxi jsem našel nesrovnalost.
V položce Operation Settings nesedí položka Conection control. Při porovnání s návodem na první stránce.
Jsem v tomto úplný laik. Podle návodu to nějak splacam, ale docela mě to dává zabrat.
Prosím o radu zkušenějších, kde by mohl být problém.
Děkuji.
Jinak za chvíli odjíždím na noční, případné další pokusy budou následovat zítra.
Nechybi ti tam ".com" ???
Přílohy
moxa.jpg
FíraD
Příspěvky: 171
Registrován: pon dub 16, 2018 7:46 pm

Re: Studer Online - Xcom232i + Ethernet

Příspěvek od FíraD »

Mělo by to být jak v návodu.
Viz aktuální PrintScreen.
Přílohy
Screenshot_20230907-213825.png
mopadzi
Příspěvky: 1054
Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
Lokalita: Okolí Uherského Brodu
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Studer Online - Xcom232i + Ethernet

Příspěvek od mopadzi »

kabel RS232 je 2-2,3-3,5-5?
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
FíraD
Příspěvky: 171
Registrován: pon dub 16, 2018 7:46 pm

Re: Studer Online - Xcom232i + Ethernet

Příspěvek od FíraD »

Kabel jsem teď kontoloval a sedí. Propípal jsem to zkoušečkou a jsou jsou na něm čísla. 1 je na 1, 2 na 2 atd.
Všiml jsem si že když zastrčím kabel do moxi, tak občas problikne ledka Rx,Tx někdy oranžově, nebo zeleně, a pak zhasne, problikne tak půl vteřiny.
Nemůže být problém v samotné moxe?
mopadzi
Příspěvky: 1054
Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
Lokalita: Okolí Uherského Brodu
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Studer Online - Xcom232i + Ethernet

Příspěvek od mopadzi »

a UID se konfigurovalo pomocí util výrobce a při """zapnutém"""" XCOM 232 se vložila SD karta?
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
FíraD
Příspěvky: 171
Registrován: pon dub 16, 2018 7:46 pm

Re: Studer Online - Xcom232i + Ethernet

Příspěvek od FíraD »

Ano. Dělal jsem to podle návodu na první stránce. Můžu to zkusit ještě jednou. Původní účet jsem stejně smazal. Ale moc tomu nevěřím. Včera jsem to zkoušel úplně od zvovu. V moxe jsem udělal obnovu továrního nastavení.
mopadzi
Příspěvky: 1054
Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
Lokalita: Okolí Uherského Brodu
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Studer Online - Xcom232i + Ethernet

Příspěvek od mopadzi »

moxa config:



[NPort Configuration File]
CheckCode=cfg2

[Basic Information (not changeable)]
APID=0x80005110
HWID=0x5110
Serial No=7969
MAC Address=00:90:E8:16:68:23
Firmware version=0x2090000

[Basic Settings]
Server Name=Xcom-LAN
Time Zone=0
Time Zone index=23
Date_Year=100
Date_Month=0
Date_Day=1
Time_Hour=0
Time_Minute=2
Time_Second=11
Time_Milliseconds=0
Time Server=
Console Enabled=3

[Network Settings]
IP Address=192.168.200.184
Netmask=255.255.255.0
Gateway=192.168.200.1
IP Configuration=1
DNS Server 1=217.112.162.34
DNS Server 2=217.112.160.1

[SNMP]
Enable SNMP=0
Community=public
Location=
Contact=
Trap=

[Mail]
Mail Server=
Mail Server Login=0
User Name=
Password=
From Address=NP5110_7969@NP5110
To Address1=
To Address2=
To Address3=
To Address4=

[Accessible IP List]
Enabled=0
Rule1=0,,
Rule2=0,,
Rule3=0,,
Rule4=0,,
Rule5=0,,
Rule6=0,,
Rule7=0,,
Rule8=0,,
Rule9=0,,
Rule10=0,,
Rule11=0,,
Rule12=0,,
Rule13=0,,
Rule14=0,,
Rule15=0,,
Rule16=0,,

[Serial]
Port1=115200,3,0,1,0,

[Operating Mode]
Port1=13

[Operating Mode Option 2]
Port1=131,0x0D,0x0A,0,0

[Operating Mode Option 1]
Port1=0,1,xcom.studer-innotec.com,83,,4001,,4001,,4001,17,5011,5012,5013,5014,0

[Auto Warning]
Mail=0x0
Trap=0x0

[Port Auto Warning]
Port0=0x00,0x00

[IP Address Report]
Server=
Port=4002
Period=10

[Password]
Password=
LCM & Reset Protect=2
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
FíraD
Příspěvky: 171
Registrován: pon dub 16, 2018 7:46 pm

Re: Studer Online - Xcom232i + Ethernet

Příspěvek od FíraD »

Zkoušel jsem. Píše to toto:
nport moxa.jpg
Mám i origo txt soubor který byl v balíčku.
Zkoušel jsem i vytvořit nový.
Kde dělám chybu?
Děkuji za trpělivost.
mopadzi
Příspěvky: 1054
Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
Lokalita: Okolí Uherského Brodu
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Studer Online - Xcom232i + Ethernet

Příspěvek od mopadzi »

tohle je orig :
Xcom-LAN original.txt
(1.4 KiB) Staženo 153 x
pokud to nepujde
tak přez web doplnit parametry ručně
dle hodnot v konfigu
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
FíraD
Příspěvky: 171
Registrován: pon dub 16, 2018 7:46 pm

Re: Studer Online - Xcom232i + Ethernet

Příspěvek od FíraD »

Zdravím.
Děkuji za rady.
Zprovozněno.
Nakonec to byl vadný xcom-232i, po výměně se to probralo.
Když jsem to zkoušel poprvé, jen jsem neměl trpělivost, je třeba počkat aspoň 5 minut než se to rozběhne, což jsem při zkoušení všeho nemožného neudělal.
Chybama se člověk učí.
mobilik
Příspěvky: 2679
Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
Bydliště: Neďaleko Košic (SR)

Re: Studer Online - Xcom232i + Ethernet

Příspěvek od mobilik »

JeffersM píše:
trezvii píše:
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat jestli už někdo používá openstuder (openstuder.io) přes Raspberry ? Jestli má cenu přejít z Cloudu ? Děkuji
V repozitáři Github je implementace protokolu Xcom pro Xcom232i i Xcom-LAN. Vyzkouším to. https://github.com/zocker-160/xcom-protocol
Ako si pokročil?

Funguje to k spokojnosti?
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
JeffersM
Příspěvky: 7
Registrován: čtv čer 15, 2023 6:07 pm
Lokalita: Alcobaça Portugal
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8200
Kapacita baterie [kWh]: 12

Re: Studer Online - Xcom232i + Ethernet

Příspěvek od JeffersM »

mobilik píše: ned říj 01, 2023 8:07 am
JeffersM píše:
trezvii píše:
Dobrý den, chtěl bych se zeptat jestli už někdo používá openstuder (openstuder.io) přes Raspberry ? Jestli má cenu přejít z Cloudu ? Děkuji
V repozitáři Github je implementace protokolu Xcom pro Xcom232i i Xcom-LAN. Vyzkouším to. https://github.com/zocker-160/xcom-protocol
Ako si pokročil?

Funguje to ke spokojenosti?
Zkoušel jsem to a zdálo se, že to funguje, ale vyžadovalo to přepnutí MOXA do režimu UDP místo TCP Client a nechtěl jsem se vzdát připojení svého systému ke Studer portálu, takže jsem se do toho nepouštěl. Jedna pěkná věc, která se mi na něm líbila, je, že dává možnost zapsat změny parametrů buď do paměti RAM, nebo do paměti flash. Studer uvádí, že flash paměť vydrží 1000 zápisů. Nevýhodou zápisu do paměti RAM je, že z ní nelze hodnoty přečíst. Jak probíhá váš projekt komunikace s XCOMem? Vyžaduje kromě Xcom-LANu nějaký další hardware a lze ponechat MOXA v konfiguraci TCP Client a být stále připojen ke Studer portálu?
kolin
Příspěvky: 28
Registrován: úte lis 09, 2021 6:01 pm
Lokalita: Praha zapad
Výkon panelů [Wp]: 5.2kW
Kapacita baterie [kWh]: 18.5kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Studer Online - Xcom232i + Ethernet

Příspěvek od kolin »

Velmi děkuji zakladateli vlákna za návod pro nastavení Moxa převodníku, hlavně za screenshoty.

Moxa převodník nemám a stojí balík (cca 3900Kc). Díky screenshotům jsem vybádal jak to nastavit s úplně jiným převodníkem. Chodilo mi to napodruhé (prohozený RX/Tx mě zdržel na 5minut)...

Použil jsem kus PCB s Lantronix Xport a zdrojem 3V3 (deska je z roku 2006), převodník UART - TTL.
Lantronix se bohužel neumí zeptat DNS na xcom.studer-innotec.com tak jsem mu to musel zadat jako IP 20.73.207.232 Tak doufám že je Studer nebude měnít každý týden.

Jak to bude spolehlivě se ještě uvidí, ale zatím snad dobrý.

Takže pro chorobné šetřily co mají pouze XCom-RS232i: Moxu nepotřebujete, bude fungovat i něco jiného. Obligátně by šla použít Raspberry a nějaký linuxový program co propoji seriák a TCP client. Asi by fungovalo i ESP32 s nějakým primitivním Arduino programem.

Koukal jsem, že originál řešení krade napájení pro Moxu ze systémové sběrnice z RJ45ky. Víme jaký to má pinout, kolik je tam napájecí a kolik si můžu vzít proudu?
Přílohy
xport.png
portal.png
IMG_20231206_211044.jpg
Offgrid
14x 375Wp panely na kůlně (časem celá střecha domu)
4x Studer XTM-4000 (třífázové zapojení, L1 posílená)
18S2P LiFepo4 18.5kWh
1x ABB PVI-12.5 Symetrický 3f ongrid střídač, AC coupling (zatím 12 panelů)
1x Epever XTRA4415N ze dvou panelů
Uživatelský avatar
mgx
Příspěvky: 509
Registrován: stř dub 15, 2015 1:14 pm
Bydliště: Tatranska Lomnica

Re: Studer Online - Xcom232i + Ethernet

Příspěvek od mgx »

Ahoj, mas to v piatom prispevku od zaciatku, pripadne si pozri moje video na youtube . Na studer zbernici je 12V (pouzite su vzdy 2 krajne piny, zapojenie si kukni) a moxa zuje hocico 12-48V. Odber moxy je cca 20-50mA podla zataze. Moxu vies zohnat kludne v rozmedzi 50-100e (do 2500czk). Vyhoda moxy je galvanicka izolacia, tie cinske crepy to casto nemaju.
pcnac
Příspěvky: 26
Registrován: pát říj 25, 2019 3:44 pm

Re: Studer Online - Xcom232i + Ethernet

Příspěvek od pcnac »

Ja som skusal aj USR-W610 RS232/RS485 - Wi-Fi/Ethernet prevodník. Tiez okolo 50 eur.
Arambajk
Příspěvky: 76
Registrován: pát zář 02, 2022 9:05 pm

Re: Studer Online - Xcom232i + Ethernet

Příspěvek od Arambajk »

Moxa 5110 je kdyžtak pořád na bazaru levně: https://pc.bazos.cz/inzerat/177301838/m ... ver-ip.php liší se akorát tím, že má plastový napájecí konektor.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek