rozdělení vých. stringu na jih/východ
Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
-
- Příspěvky: 5223
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: rozdělení vých. stringu na jih/východ
Zasadni je ta nesmyslnost jet na backup. To je proste nasledek toho, ze je to primarne na ongrid systemy.
Pises, ze mas soubeh max. 7,5 kW. Tak ti staci jediny 8 kW menic, resp. si troufam tvrdit, ze ti bude stacit 5 kW (s jistou mirou inteligence obsluhy) plus treba extra menic na vytezovani.
Pokud nemas jeden jediny N drat kolem celeho baraku, tak ti k pretizeni nemuze dojit, predpokladam dotahane cele cyky do rozvadece. Zalezi, co mas do kuchyne, jestli jsi tam tahal nekolik 3x2,5 kabelu nebo treba jeden 5x4. Tam to chce spocitat, jestli se nahodou nezahreje trochu vic. Nicmene k temto problemum dochazi spise v serverovnach, kde je nonstop zatez, nez v kuchyni, kde jsou ty zateze jen narazove.
Asi ti uchazi ten jednoduchy princip mechanickeho prepinace siti. Z DS pojedes normalne 3f, po prepnuti se vsechny 3f z baraku spoji v jednu krmenou menicem. Vytezovani si das extra. ATS je bud ve forme bypassu primo v menici anebo si udelas konstrukci s revernimi stykaci ci koupis neco hotoveho.
Rizeni se da delat od toho nejobycejnejsiho az po sofistikovane, to je uz na vkusu kazdeho soudruha.
U toho 3f vytezovani to vse musis mit 3x nebo pouzit prave uz to drazsi reseni, treba GBO AKU.
1f vytezovani mas uplne nejjednodussi, i klidne on/off relatkem stykacem, s napetovym rele, ci dokonce rada menicu uz nejaky ten spinany vystup ma.
Je to vsechno tohle popsane uz nekolikrat na foru, tak je hovadina se upnout na jeden konkretni typ menice, obzvlaste ten, co se hlavne pouziva na dotacni systemy.
Pises, ze mas soubeh max. 7,5 kW. Tak ti staci jediny 8 kW menic, resp. si troufam tvrdit, ze ti bude stacit 5 kW (s jistou mirou inteligence obsluhy) plus treba extra menic na vytezovani.
Pokud nemas jeden jediny N drat kolem celeho baraku, tak ti k pretizeni nemuze dojit, predpokladam dotahane cele cyky do rozvadece. Zalezi, co mas do kuchyne, jestli jsi tam tahal nekolik 3x2,5 kabelu nebo treba jeden 5x4. Tam to chce spocitat, jestli se nahodou nezahreje trochu vic. Nicmene k temto problemum dochazi spise v serverovnach, kde je nonstop zatez, nez v kuchyni, kde jsou ty zateze jen narazove.
Asi ti uchazi ten jednoduchy princip mechanickeho prepinace siti. Z DS pojedes normalne 3f, po prepnuti se vsechny 3f z baraku spoji v jednu krmenou menicem. Vytezovani si das extra. ATS je bud ve forme bypassu primo v menici anebo si udelas konstrukci s revernimi stykaci ci koupis neco hotoveho.
Rizeni se da delat od toho nejobycejnejsiho az po sofistikovane, to je uz na vkusu kazdeho soudruha.
U toho 3f vytezovani to vse musis mit 3x nebo pouzit prave uz to drazsi reseni, treba GBO AKU.
1f vytezovani mas uplne nejjednodussi, i klidne on/off relatkem stykacem, s napetovym rele, ci dokonce rada menicu uz nejaky ten spinany vystup ma.
Je to vsechno tohle popsane uz nekolikrat na foru, tak je hovadina se upnout na jeden konkretni typ menice, obzvlaste ten, co se hlavne pouziva na dotacni systemy.
Zdenek Vojc píše:GW dokáže dát 0,0,7.5 nebo 3,3,3 atp. Mám změřeny souběhy a v extrému mi to dělá 0,0,7.5.
Točivé 3f stroje mám, ale ne profi to je pravda. Ale nevím jestli falešný 3f rozvod by nepřetěžoval N vodiče.
Mohl bych koupit 8kw GW, ale cenovy rozdil je jiz minimum.
Na střechu se více nevejde , můžu ještě zvážit silnější panely, ale oni jsou také větší.
Zkratka se mi libi jednoduchost reseni, kdy přívodní kabel přetnu a vsadim ATS rizeny odpadem backup vystupu. Teoreticky nemusim delat nic vic. Vsazeni počítače je již třešnička na dortu a pomůcka pro maximalizaci těžení. Taky tam můžu dát vytěžovač, ale ten s GW backup někdy dělá potíže. Lepší je nespojitá těžba i když ne tak účinná.
A jelikož vím, že distributor neměří 2.8.0 , tak v zimě to v přepnu na Grid ON s nastaveným 0 přetokem a baterka se udrží na kondici. Kolik by stálo jiné vaše řešení ? Méně než 52 000 (jen měnič) - mppt trackery 7.5kw, měniče 7.5 kw ? to vše 3x? Nebo tomu vůbec nerozumím a vaše řešení je úplně jiné a mnohem jednodužší?
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 84
- Registrován: sob pro 19, 2020 11:47 am
Re: rozdělení vých. stringu na jih/východ
Zajimave, diky. Kouknu na to.
-
- Příspěvky: 84
- Registrován: sob pro 19, 2020 11:47 am
Re: rozdělení vých. stringu na jih/východ
Ještě mi prosím řekněte, z jakého důvodu je nevhodné používat zmiňovaný GW měnič jako grid off a backup výstup?
Díky
Zdeněk
Díky
Zdeněk
-
- Příspěvky: 3869
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: rozdělení vých. stringu na jih/východ
Proto že na to není stavěný?
Jinak některé měniče mají na backup menší výkon, taky může být problém s nastavením kdy nemusí jít nastavit aby byl backup pořád pod zátěží atd.....
Už jsem tu na foru viděl dotazy co dělat že se backup vypíná měnič restartuje atd.....
Jinak některé měniče mají na backup menší výkon, taky může být problém s nastavením kdy nemusí jít nastavit aby byl backup pořád pod zátěží atd.....
Už jsem tu na foru viděl dotazy co dělat že se backup vypíná měnič restartuje atd.....
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 2608
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: rozdělení vých. stringu na jih/východ
Třeba GW nevím ale kamarádovi solax 10kw shodí na backupu rychlovarka. Jak nemá za zadkem gridu tak to neda
-
- Příspěvky: 1989
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: rozdělení vých. stringu na jih/východ
Vždyť je to odporová zátěž, to by shodit nemělo ne?
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 3869
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: rozdělení vých. stringu na jih/východ
Problém je že backup jak jsem psal není pro napájení a má omezený výkon a zde ho asi schodí ta špička při zapnutí, další problém může být pokud má 3f ta asymetrie která jinde není a kdoví jak to látají v tom FW atd..........
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 84
- Registrován: sob pro 19, 2020 11:47 am
Re: rozdělení vých. stringu na jih/východ
Back-up shodí motory (centr. vysavač) při náběhu - řeší softstart. Někdy taky silný zdroj PC (opět řeší softstart).
Odporové zátěže nedělají problém. Nesymetrie také není problém, viz. dnešní křivka (obrázek). Pokud zátěž nepřekročí cca. 8kW na fázi, nebo celkově 9,5kW, tak back-up drží. Dobré je chladit větráky, pasivní radiátor je nedostačující.
Každopádně musí být za zadkem distributor. Lze vyřešit souběh, aby to bylo skoro ostrovní, ale to by vyžadovalo dost předrátování, nebo řízení. To se zatím nevyplatí. Uvidíme jak budou stoupat stálé platy.
Odporové zátěže nedělají problém. Nesymetrie také není problém, viz. dnešní křivka (obrázek). Pokud zátěž nepřekročí cca. 8kW na fázi, nebo celkově 9,5kW, tak back-up drží. Dobré je chladit větráky, pasivní radiátor je nedostačující.
Každopádně musí být za zadkem distributor. Lze vyřešit souběh, aby to bylo skoro ostrovní, ale to by vyžadovalo dost předrátování, nebo řízení. To se zatím nevyplatí. Uvidíme jak budou stoupat stálé platy.
-
- Příspěvky: 3
- Registrován: stř lis 02, 2022 3:49 pm
Re: rozdělení vých. stringu na jih/východ
tam bude iny problem, mam solax 10kw a na backupe cely dom .. a nezhadzuje ani rychlovarka ani indukcna varna doska ani elektricka rura (aj pri odpojeni gridu)glottis píše:Třeba GW nevím ale kamarádovi solax 10kw shodí na backupu rychlovarka. Jak nemá za zadkem gridu tak to neda
-
- Příspěvky: 3869
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: rozdělení vých. stringu na jih/východ
U různých modelů se dá backup zatížit různě - musíš kouknout do datashetu jakou zátěž snese.
A pokud je to v normě a padá to tak je možné že hapruje baterka a nedá to a nebo nějaké jiné nesmyslné nastavení.
A pokud je to v normě a padá to tak je možné že hapruje baterka a nedá to a nebo nějaké jiné nesmyslné nastavení.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 2608
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: rozdělení vých. stringu na jih/východ
zalezi na odberu. Byla to nejaka silnejsi konvice. Jiny kamarad ma victrona mp2 5k a konev mu to shazovala taky v urcitem soubehu a to nebyl pres. Po vymene konve za trosku slabsi dobry
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Rozdělení stringů versus min. napětí MPPT
od stegeron » » v Regulátory
Rozdělení stringů versus min. napětí MPPT
- 2 Odpovědi
- 1404 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od stegeron
-
-
- 6 Odpovědi
- 3356 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od czkosa
-
- 2 Odpovědi
- 701 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od tomas81
-
- 116 Odpovědi
- 7971 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od NOPARasito
-
- 3 Odpovědi
- 965 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Matess