SSR Fotek z Hadexu, absolutní šmejd, pozor na to

Diskuze, rady, nápady, postřehy v oblasti alternativních zdrojů energie, elektrorozvodů, elektrozařízení, regulace, komponent a úsporných spotřebičů.
ZdZ
Příspěvky: 816
Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm

SSR Fotek z Hadexu, absolutní šmejd, pozor na to

Příspěvek od ZdZ »

Tak jsem vzal na zkoušku 3 ssr Fotek taiwan z hadexu, 60A DC ovládání 32V. Správně zapojil, dal brutální chladič v očekávání super topného výkonu zapnul 1kW spirálu, to jest cca 18A, odešel na wc a když jsem se vrátil tak všechny tři smrděly a nedaly se vypnout.
https://www.hadex.cz/l670h-bezkontaktni ... -5-200vdc/

Celkem mě to překvapilo a na jejich místo jsem umístil falešný foieky z číny 40A ovládání také do 32V. Už je tam třetí den a funguje.

No co k tomu dodat, posílám do reklamace a uvidíme jak se k tomu soudruzi postaví.

Navíc jsem zjistil, že na stránkách foteku vůbec nemají 60A relé, takže to bude asi nějakej podvrch, no fuj !
https://www.fotek.com.tw/en-gb/product-category/144


----
oprava napsal jsem na začátku foiek z hadexu, ale má to být fotek, jazyk se při tom kroutí
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
Uživatelský avatar
dracekvo
Příspěvky: 1938
Registrován: čtv zář 13, 2012 4:35 pm

Re: SSR Fotek z Hadexu, absolutní šmejd, pozor na to

Příspěvek od dracekvo »

Má to vůbec CE?
Pokud ne, tak bych rovnou podal podnět příslušnému úřadu. Beru to, že na hadexu se prodávají levné krámy. Ale aby zkoušeli někoho zabít, nebo někomu podpálit barák, to už je trošku moc.
ZdZ
Příspěvky: 816
Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm

Re: SSR Fotek z Hadexu, absolutní šmejd, pozor na to

Příspěvek od ZdZ »

Vodepsali, že prej mi vrátí peníze, supr.
Všechno co může hořet mám přidělaný přímo na zdi, takže to maximálně očoudí omítku.

No a aby toho nebylo málo, tak relátka z dratek.cz dorazili místo fotek foiek. Prej to zapomněli změnit na webu. Je to normální ?
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
Uživatelský avatar
fugas
Příspěvky: 2244
Registrován: sob pro 21, 2013 6:58 pm

Re: SSR Fotek z Hadexu, absolutní šmejd, pozor na to

Příspěvek od fugas »

Díky za info. pořídil jsem tam také 40A. Takže projdou zátěžovým testem. Ale jsou Fotek.
Isolar 5kW (Axpert klon), LiFePo4 202Ah Lishen 18s.Nyní v přestavbě P106 Electric z projektu LiFePo4 na LiIon 100Ah.
Neo
Příspěvky: 264
Registrován: pát kvě 27, 2022 8:40 pm
Bydliště: naplavenina u OL.

Re: SSR Fotek z Hadexu, absolutní šmejd, pozor na to

Příspěvek od Neo »

dracekvo píše:
Má to vůbec CE?
Pokud ne, tak bych rovnou podal podnět příslušnému úřadu. Beru to, že na hadexu se prodávají levné krámy. Ale aby zkoušeli někoho zabít, nebo někomu podpálit barák, to už je trošku moc.
Víš jaký je rozdíl mezi CE a C E? :)
++
ZdZ
Příspěvky: 816
Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm

Re: SSR Fotek z Hadexu, absolutní šmejd, pozor na to

Příspěvek od ZdZ »

Stejnej jako mezi Fotek a falešnej fotek mebo foiek.
Otázka, jestli se originál fotek vůbec liší od foiek :-)
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
solárník
Příspěvky: 1588
Registrován: pát bře 15, 2013 7:53 pm

Re: SSR Fotek z Hadexu, absolutní šmejd, pozor na to

Příspěvek od solárník »

Používám AC SSR Foteky totožného vzhledu, ale AC 25A, na spínání 2kW zátěže automaticky při pokusu o přetok modráskovejch střídačů a spíná už rok v pohodě.

Bůhví, co je tohle DC za podvrh, ale vypadá úplně stejně (až na jiné označení modelu, samozřejmě).
Tom786
Příspěvky: 5
Registrován: úte lis 09, 2021 3:01 pm

Re: SSR Fotek z Hadexu, absolutní šmejd, pozor na to

Příspěvek od Tom786 »

Na tohle je jediný lék a to vyhnout se těmhle pochybným eshopům obloukem. Hadex, drátek, pajenicko... to jsou všechno překupnici Aliexpressu low-cost / low quality produktů. Když polovodičové relé tak jedině Eneka, Farnel, Mouser, RS Components a možná TME ale s otazníkem. Nikdo soudný si snad nebude ve své vlastní nemovitosti zapojovat do obvodu za X desítek tisíc něco "výkonového" za 220 Kč s poštovným. Vždyť i ta cena už sama říká že je to fake
solárník
Příspěvky: 1588
Registrován: pát bře 15, 2013 7:53 pm

Re: SSR Fotek z Hadexu, absolutní šmejd, pozor na to

Příspěvek od solárník »

Tom786 píše:
Když polovodičové relé tak jedině Eneka, Farnel, Mouser, RS Components a možná TME ale s otazníkem. Nikdo soudný si snad nebude ve své vlastní nemovitosti zapojovat do obvodu za X desítek tisíc něco "výkonového" za 220 Kč s poštovným. Vždyť i ta cena už sama říká že je to fake
Foteky jsou dobré, ale originály. Jak už nahoře někdo zjistil, tohle ani nemá Fotek v produktech, bůhví, co to je za podivnou fake kopii něčeho, co neexistuje.
ZdZ
Příspěvky: 816
Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm

Re: SSR Fotek z Hadexu, absolutní šmejd, pozor na to

Příspěvek od ZdZ »

No mě teda nenapadlo, že hadex prodává fotek který je fejkový. To jsem zjistil když jsem se podíval na stránky výrobce.
On je ten fuj-ek nakonec funguje dobře, když si 40 Azatěžuje jenom 20. Ale chtěl jsem taiwanskou kvalitu a záruku...

Takže zůstávám u fujeků a uvidíme jak to bude šlapat. Když něco shoří tak si objednám přímo od výrobce z Číny fotek a uvidíme.

Ale kupovat 10 stykačů když jeden stojí tisíc až 12 set je nenávratny.
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
snedar
Příspěvky: 5
Registrován: pát led 13, 2023 7:22 pm
Lokalita: Ivančice

Re: SSR Fotek z Hadexu, absolutní šmejd, pozor na to

Příspěvek od snedar »

Taky jsem se chytil. Já koupil 60A Foteky z Hadexu. Což o to fungovali,ale také neuvěřitelně topili. Tak jsem jeden kuchnul a je tam tranzistor 5N3011 - 300V 88A cca 48mohm Předpokládám univerzální varianta pro všechny napětí a proudy. Jen to uchladit... Naivně jsem s tím chtěl spínat 27A a říkal jsem si že polovinu štítkového proudu by to mohlo dát. Navíc jak se tranzistor ohříval rostlo na něm napětí stále výše -ztrátový výkon také...
Prostě použitelné pouze pro nízké proudy...
glottis
Příspěvky: 2616
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: SSR Fotek z Hadexu, absolutní šmejd, pozor na to

Příspěvek od glottis »

snedar píše:
Taky jsem se chytil. Já koupil 60A Foteky z Hadexu. Což o to fungovali,ale také neuvěřitelně topili. Tak jsem jeden kuchnul a je tam tranzistor 5N3011 - 300V 88A cca 48mohm Předpokládám univerzální varianta pro všechny napětí a proudy. Jen to uchladit... Naivně jsem s tím chtěl spínat 27A a říkal jsem si že polovinu štítkového proudu by to mohlo dát. Navíc jak se tranzistor ohříval rostlo na něm napětí stále výše -ztrátový výkon také...
Prostě použitelné pouze pro nízké proudy...
To pak snad musi mit i fake tranzisotry. 27A pres 0,042 je asi 1W. By stalo za to tranzistor vymenit za podobny origo a pripadne o chlup lepsi. Kdyz bys to kuchle ssr zahazoval, rad bych to asi zkusil. Zasilkovnu bych si zaplatil :)
snedar
Příspěvky: 5
Registrován: pát led 13, 2023 7:22 pm
Lokalita: Ivančice

Re: SSR Fotek z Hadexu, absolutní šmejd, pozor na to

Příspěvek od snedar »

0,042*27A=1,134V *27A = cca 30,6W Což už na uchlazení je slušný výkon. Taky mě to napadlo nahradit, ale demont nešel zrovna snadno. Rozdrtil jsem jednu diodu na tišťáku. Až opadne znechucení, možná to zkusím. Zatím jsem koupil slušné tranzistory a bastlím to přímo z nich.
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: SSR Fotek z Hadexu, absolutní šmejd, pozor na to

Příspěvek od rottenkiwi »

Dat tam FET 200 V / RDson 0.0054 ohma.
TO bude pri 50 A strata 50 x 50 x 0.0054 == 13.5 W,
pri 25 A strata 25 x 25 x 0.0054 == 3.375 W.

Ak treba vyssie napatie, tak napr. 750 V / 106 A / CDC / 0.008 Rdson.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
glottis
Příspěvky: 2616
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: SSR Fotek z Hadexu, absolutní šmejd, pozor na to

Příspěvek od glottis »

snedar píše:
0,042*27A=1,134V *27A = cca 30,6W Což už na uchlazení je slušný výkon. Taky mě to napadlo nahradit, ale demont nešel zrovna snadno. Rozdrtil jsem jednu diodu na tišťáku. Až opadne znechucení, možná to zkusím. Zatím jsem koupil slušné tranzistory a bastlím to přímo z nich.
Mas pravdu, nevim co jsme to pocital. Kdyz to udelas sam, bude to jistota
ZdZ
Příspěvky: 816
Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm

Re: SSR Fotek z Hadexu, absolutní šmejd, pozor na to

Příspěvek od ZdZ »

tak teda co dodat, zkusil jsem objednat z dratek.cz pro změnu ssr DC 60V 40A , abych neměl všechno od jednoho výrobce
když to bylo ovládaný přes relátko 0 nebo +12V tak to chodilo bez problémů
ovšem, dnes jsem v nadšení připojil LK3 s rozšiřujícím bordem s mosfety a pomocí PWM to začal spínat no a světě div se, po minutě mi shořely dvě SSR relé, což mě překvapilo

v LK3 jsem to připojil + na + a - z SSR na PWM 0- a PWM1-
proud 20A 55V cca 1kW

udělal jsem něco špatně, nebo to jsou zase šmejdy ?
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
glottis
Příspěvky: 2616
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: SSR Fotek z Hadexu, absolutní šmejd, pozor na to

Příspěvek od glottis »

Problém může být v tom spínacím napětí. Na nižší napětí se nemusí mosfet úplně otevřít jak na těch 12v. Jestli jste nějaký máš můžeš tři zkusit. Pustit přes typ proud a ovládat třeba lab zdrojem a měřit úbytek napětí pro různé ovládací.
ZdZ
Příspěvky: 816
Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm

Re: SSR Fotek z Hadexu, absolutní šmejd, pozor na to

Příspěvek od ZdZ »

To nechápu, LK3 má napájecí napětí 12V a SSR se dá ovládat již od 3V.
Navíc když to řídím pwm, tak to začalo trochu bzučet. Ani jsem neměřil výsledný napětí, protože to odešlo do háje, než jsem se k tomu dostal. Jsou to prostě krámy a uvidím co na to reklamace.
Vykašlu se na to a budu spínat skokově po 1kW s 5s prodlevou při dosažení napětí.
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: SSR Fotek z Hadexu, absolutní šmejd, pozor na to

Příspěvek od rottenkiwi »

Bolo by dobre to nafotit, co je tam vnutri, aky FET, lebo ak ma Rdson nizke az pri 14 - 18 V
tak Vth == 4 az 10 V bude malo na dosiahnutie min. odporu.

A ked sa to spina PWM, tak tam este budu spinacie straty a ak tie straty
nevytiahneme von na pasivny alebo aktivny snubber, tak to bude ohrievat FET,
dalej kapacity a indukcie na vedeni, dalej ak tam nie je aj schotky dioda,
ktora je metalicka, tak Si dioda ma PN prechod a tam su minority a majority carriers
a preto je dioda vodiva oboma smermi pocas Trr.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
glottis
Příspěvky: 2616
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: SSR Fotek z Hadexu, absolutní šmejd, pozor na to

Příspěvek od glottis »

jak pise kiwi, pwm tomu neprida. Zalezi na frekvenci pwm samozrejme. A pokud to ssr spinas nizsim napetim, treba 3,3V nebo 5V tak v tehle kvalite ssr to bude tragedie a doba sepnuti se muze prodlouzit o rady. Pak najednou muzes zjistit, ze takovehle slavne SSR protozujes vlastne v linearni oblasti charakteristiky a to pak proste shori. To ze na ssr pisou ze sepne od 3V proste je jen pulka pravdy. Staci se podivat na jakykoliv mosfet datasheet, jake proudy pisou ze prenese pri jakem ridicim napeti. Proto (mimo jine) se i pouzivaji specialni drivery mosfetu, ktere zaruci spravne ridici napeti a rychlost sepnuti.