JK-BMS, nebo "Mandy" nebo i kombinace?
LiFePO4, LiFeYPO4, atd., zkušenosti, rady, tipy ...
-
- Příspěvky: 606
- Registrován: ned kvě 06, 2012 3:47 pm
- Lokalita: Kolínsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 4880
- Kapacita baterie [kWh]: 35
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
JK-BMS, nebo "Mandy" nebo i kombinace?
Provozuji paralelní kombinaci tří samostatných "boxů" LiFePo4 baterií nominál na 48V/ 360Ah. Tedy to zapojení je 3x(2x16 článků Winston 60Ah). Jak ty bedny vypadají je třeba tady - když jsem článkům zapojoval topení. Články jsou srovnávány balancerem "Andy". Zatím byla spokojenost, články vždy srovnány bez jakéhokoliv problému. Aktuálně jsem testoval některé články na reálnou kapacitu LiFePo4 v závislosti na vnitřním odporu a je zřejmé, že Andy se občas zapotí, když mám dnes v jedné sadě články s kapacitou 48Ah a současně s 61Ah. Takže spokojenost.
Aktuálně budu jednu bednu Upgradovat na články EVE 304Ah s tím, že je zapojím na JK-BMS B1A20S15PH.
No a teď vlastně docela jednoduchý dotaz. Využít Andy paralelně s JK-BMS nebo nevyužít Andy?
JK-BMS sama o sobě je již docela pokročilá část elektroniky a na nové články by v rámci balancování měla naprosto stačit. Současně každá elektronika má nějakou svoji vlastní spotřebu a myslím, že JK-BMS se možná umí i sama vypínat a nemusí být balancování a spotřeba trvalá. Takže dávat paralelně dvě BMS zařízení na jeden článek by neměl být důvod. Současně ale BMSky mají svůj maximální kompenzační proud, takže pokud bych Andy využil současně s JK-BMS, tak tím zvýším jistotu dlouhodobosti fungování bez ručního zásahu. A viděl jsem na Youtube právě i pokusy s paralelním zapojováním BMS.
Já se tedy kloním k tomu Andy odmontovat a využít pouze JK-BMS. Co vy na tu situaci?
A pod-otázka. V rámci ideové myšlenky upgrade celého soustrojí 48V jsem JK-BMS pořídil více kusů. Řízení parametrů JK-BMS je samozřejmě podstatně sofistikovanější než prosté srovnávání Andy. Má smysl vyměnit Andy za JK-BMS i u starých článků v těch zbylých dvou bednách? Důvodem by mohl být i fakt, že plánuji 100% test kapacity všech článků a jejich fyzickou optimalizaci v těch bednách. Tedy rozborka/sborka mě stejně nemine...
Aktuálně budu jednu bednu Upgradovat na články EVE 304Ah s tím, že je zapojím na JK-BMS B1A20S15PH.
No a teď vlastně docela jednoduchý dotaz. Využít Andy paralelně s JK-BMS nebo nevyužít Andy?
JK-BMS sama o sobě je již docela pokročilá část elektroniky a na nové články by v rámci balancování měla naprosto stačit. Současně každá elektronika má nějakou svoji vlastní spotřebu a myslím, že JK-BMS se možná umí i sama vypínat a nemusí být balancování a spotřeba trvalá. Takže dávat paralelně dvě BMS zařízení na jeden článek by neměl být důvod. Současně ale BMSky mají svůj maximální kompenzační proud, takže pokud bych Andy využil současně s JK-BMS, tak tím zvýším jistotu dlouhodobosti fungování bez ručního zásahu. A viděl jsem na Youtube právě i pokusy s paralelním zapojováním BMS.
Já se tedy kloním k tomu Andy odmontovat a využít pouze JK-BMS. Co vy na tu situaci?
A pod-otázka. V rámci ideové myšlenky upgrade celého soustrojí 48V jsem JK-BMS pořídil více kusů. Řízení parametrů JK-BMS je samozřejmě podstatně sofistikovanější než prosté srovnávání Andy. Má smysl vyměnit Andy za JK-BMS i u starých článků v těch zbylých dvou bednách? Důvodem by mohl být i fakt, že plánuji 100% test kapacity všech článků a jejich fyzickou optimalizaci v těch bednách. Tedy rozborka/sborka mě stejně nemine...
100% OSTROV SČ KRAJ = 16 panelů Canadian Solar CS3K-305; 2 větve 2S4P; 2x Regulátor Victron BlueSolar Charger MPPT 150/60; Měnič 1F Smart Phoenix Inverter 48V 5000VA 230V; Monitoring Victron BMV700 + Raspberry Pi 4B; Energy Meter ET112 a spousta kabelů.
Baterie LiFePo4 =2P x 48V/120Ah +16S x 120Ah + 1P/311Ah= cca 35,2 kWh, skládaná z článků Winston WB-LYP60AHA a EVE LF304 ✔ Zlepšení pozice u vyhledávačů; Aktuální stav FVE instalace.
Baterie LiFePo4 =2P x 48V/120Ah +16S x 120Ah + 1P/311Ah= cca 35,2 kWh, skládaná z článků Winston WB-LYP60AHA a EVE LF304 ✔ Zlepšení pozice u vyhledávačů; Aktuální stav FVE instalace.
-
- Příspěvky: 3945
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: JK-BMS, nebo "Mandy" nebo i kombinace?
To je vývoj. Před pár lety byly aktivní balancéry vrchol. Dnes to zvládá JK-BMS ještě lépe - právě proto, že se dají nastavovat parametry, kdy to má balancovat.
Prošel jsem tím samým a demontoval jsem kdysi jak balancéry "paliče", tak i ty od Mandy.
Prošel jsem tím samým a demontoval jsem kdysi jak balancéry "paliče", tak i ty od Mandy.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 1054
- Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
- Lokalita: Okolí Uherského Brodu
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JK-BMS, nebo "Mandy" nebo i kombinace?
já zase preferuji jednoduché paliče na 3,45V. O životnosti JK balanceru si myslím svoje
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
-
- Příspěvky: 606
- Registrován: ned kvě 06, 2012 3:47 pm
- Lokalita: Kolínsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 4880
- Kapacita baterie [kWh]: 35
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JK-BMS, nebo "Mandy" nebo i kombinace?
Předpokládám kvůli řešení výkonových prvků?mopadzi píše:já zase preferuji jednoduché paliče na 3,45V. O životnosti JK balanceru si myslím svoje
100% OSTROV SČ KRAJ = 16 panelů Canadian Solar CS3K-305; 2 větve 2S4P; 2x Regulátor Victron BlueSolar Charger MPPT 150/60; Měnič 1F Smart Phoenix Inverter 48V 5000VA 230V; Monitoring Victron BMV700 + Raspberry Pi 4B; Energy Meter ET112 a spousta kabelů.
Baterie LiFePo4 =2P x 48V/120Ah +16S x 120Ah + 1P/311Ah= cca 35,2 kWh, skládaná z článků Winston WB-LYP60AHA a EVE LF304 ✔ Zlepšení pozice u vyhledávačů; Aktuální stav FVE instalace.
Baterie LiFePo4 =2P x 48V/120Ah +16S x 120Ah + 1P/311Ah= cca 35,2 kWh, skládaná z článků Winston WB-LYP60AHA a EVE LF304 ✔ Zlepšení pozice u vyhledávačů; Aktuální stav FVE instalace.
-
- Příspěvky: 2602
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: JK-BMS, nebo "Mandy" nebo i kombinace?
lidi maji strach z zivotnosti super kondenzatoru. Ale vymenit ty kondiky je par korun a hlavne balancer stejne nejede porad a ani se to nehreje. To Muze uplne stejne odejit cokoliv jineho v cele FVE. Treba neopravitelne MPPT od victronu a tam se nikdo nebojiIvo12s píše:Předpokládám kvůli řešení výkonových prvků?mopadzi píše:já zase preferuji jednoduché paliče na 3,45V. O životnosti JK balanceru si myslím svoje
-
- Příspěvky: 1054
- Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
- Lokalita: Okolí Uherského Brodu
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JK-BMS, nebo "Mandy" nebo i kombinace?
já to JK schválně rozeberu mrknu se zda se k tomu kondu dá najít datasheet. Ale co jsem se zběžně díval tak cycle life 1000h. Ale opravdu to nevím na beton a mohu se mýlit
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
-
- Příspěvky: 296
- Registrován: sob črc 02, 2022 9:13 pm
- Bydliště: středočeský kraj, 400 m n.m.
Re: JK-BMS, nebo "Mandy" nebo i kombinace?
Tak pokud to bude 1000h, tak to mi vydrzi vecne. Balancovani jen v horni casti a navic to srovna baterie za jednotky minut, takze naprosto v pohode. Ale jinak bych se nebal ten kondenzator vymenit i za trochu jiny typ, kdyby na to prislo.mopadzi píše:já to JK schválně rozeberu mrknu se zda se k tomu kondu dá najít datasheet. Ale co jsem se zběžně díval tak cycle life 1000h. Ale opravdu to nevím na beton a mohu se mýlit
8.56 kWp - orientace JJV (160st.) sklon 23 st. - PERC, 72-half cut, bifacial
11 kW invertory - 2x Sorotec REVO II 5.5kW (aka Easun iGrid VE II 5.5kW) v paralelenim 1f zapojeni
33 kWh LiFePO4 baterie - cylindrical pack 100 AH a dve prismatic REPT 280 AH v 16-ti clankovem provedeni
plně elektrický dům, plná automatizace, 50+ ESP8266 + RPi, inteligentní vytěžovaní - samoučící prediktivní energetické rozvrhovaní
více v mém domovském vlákně zde
11 kW invertory - 2x Sorotec REVO II 5.5kW (aka Easun iGrid VE II 5.5kW) v paralelenim 1f zapojeni
33 kWh LiFePO4 baterie - cylindrical pack 100 AH a dve prismatic REPT 280 AH v 16-ti clankovem provedeni
plně elektrický dům, plná automatizace, 50+ ESP8266 + RPi, inteligentní vytěžovaní - samoučící prediktivní energetické rozvrhovaní
více v mém domovském vlákně zde
-
- Příspěvky: 2602
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: JK-BMS, nebo "Mandy" nebo i kombinace?
ono zalezi co to je tech 1000h. To je tabulkovy udaj co se musi prepocitat na aktualni pripad uziti. teplota, proudy, atd. Treba tu je priklad
https://www.elektrolab.eu/blog/prepocet ... ndenzatora
https://www.elektrolab.eu/blog/prepocet ... ndenzatora
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 9 Odpovědi
- 784 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od brumlaj
-
- 2 Odpovědi
- 713 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od vla
-
- 1 Odpovědi
- 370 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Tomanjan
-
-
Mandy 8S 24/48V Equalizer, Balancer LiFePo4, LTO, NCM LMO 18650
od Ivo12s » » v Regulátory
Mandy 8S 24/48V Equalizer, Balancer LiFePo4, LTO, NCM LMO 18650
Ivo12s: úprava ceny - 1800 Kč za kus - 1 Odpovědi
- 520 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Ivo12s
-
-
- 7 Odpovědi
- 2105 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Mikel