Příspěvek od mika »

Ahoj,
udělal jsem experiment a postavil si 3D tiskárnu Voron 2 https://vorondesign.com/voron2.4 (Kdo se nudí, tak fakt doporučuji :-)).

A teď k problému, jedu v ostrovu a tiskárna má 600W topné těleso, které je spínané SSR v nule. Výkon moduluje PWM na jeho vstupu. Náhodné vyzobávání půlvln nedává měnič a celý barák bliká jako blázen. Žena mě chce zabít atp....

Potřebuji postrčit jak to vyřešit, vytěžování na 230V se tu muselo řešit horem dolem.

Zatím mám jen nápad to vyměnit za triakový stmívač, který by měl z každé půlvlny spotřebovat stejné množství energie ...
2x 3kWp 2x 5kW 24kWh - Moje malá kumbálová: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=23&t=7587
glottis
Příspěvky: 2569
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: 3D tiskárna Voron - blikání celého domu

Příspěvek od glottis »

jo triakovy stmivac by fungoval. Jen nevim jak to na to naroubujes. A nebo vymen podlozku za 24V verzi. Ale tu maji jen 400W.
mika
Příspěvky: 140
Registrován: stř říj 06, 2021 9:03 pm
Lokalita: Praha Západ
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6000
Kapacita baterie [kWh]: 24
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: 3D tiskárna Voron - blikání celého domu

Příspěvek od mika »

Zkusím pohledat ten triakový regulátor
2x 3kWp 2x 5kW 24kWh - Moje malá kumbálová: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=23&t=7587
Soban
Příspěvky: 3839
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: 3D tiskárna Voron - blikání celého domu

Příspěvek od Soban »

3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
glottis
Příspěvky: 2569
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: 3D tiskárna Voron - blikání celého domu

Příspěvek od glottis »

to na vynechane pulvlny nepomuze, max pro fazove rizeni
PetrDubi
Příspěvky: 1533
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: 3D tiskárna Voron - blikání celého domu

Příspěvek od PetrDubi »

Možná je to blbost, ale co dát před tu podložku usměrňovací můstek s nějakým kondenzátorem a ovládat výkon pomocí DC SSR zapojeným mezi usměrňovač a podložku? To by mělo zajistit, že nedojde k vynechávání půl vln, takže měnič by měl být taky v pohodě, řízení by zůstalo stejný, jenom by se změnil spínací prvek? Maximálně dát před ten usměrňovač nějaký filtr.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
kodl69
Příspěvky: 7625
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: 3D tiskárna Voron - blikání celého domu

Příspěvek od kodl69 »

tohle chce fázový spínání. Jenom info, jakej měnič s tím má problém?
Mě poblikávání světel dělal ohřev vody v el. bidetu, ale jenom se starejma LED žárovkama, co měly předřadník s kondenzátorem. Ledky, co mají spínanej zdroj, už ani nebliknou. Takže možná zkusit tohle...
P.S. Na kolik ten voron vyjde? tenhle systém se mi líbí víc než průša, ale zase I3MK3 za 8.5kKč od číňana byla složená za dva večery...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
mika
Příspěvky: 140
Registrován: stř říj 06, 2021 9:03 pm
Lokalita: Praha Západ
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6000
Kapacita baterie [kWh]: 24
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: 3D tiskárna Voron - blikání celého domu

Příspěvek od mika »

Cele to bylo za lehce pod 30kCzk, ale práce asi 60hodin. Kit od formbotu byl kompletní a v pohodě.

Mam klon axperta, blikalo úplně všechno i normální vláknový žárovky. Hrozný
2x 3kWp 2x 5kW 24kWh - Moje malá kumbálová: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=23&t=7587
mika
Příspěvky: 140
Registrován: stř říj 06, 2021 9:03 pm
Lokalita: Praha Západ
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6000
Kapacita baterie [kWh]: 24
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: 3D tiskárna Voron - blikání celého domu

Příspěvek od mika »

Vláknová žárovka třeba v troubě :-).

Jen nevím jak tyristorový stmívač udělá výkon menší než 50% :-(
2x 3kWp 2x 5kW 24kWh - Moje malá kumbálová: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=23&t=7587
Soban
Příspěvky: 3839
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: 3D tiskárna Voron - blikání celého domu

Příspěvek od Soban »

A nemáš na tom měniči aktivovanej nějakej úspornej režim?

Když jsem to skoušel u sebe tak jak jsem nezapl něco většího tak mi led světla blikaly. (Nepoužívám vypnuto)
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
kodl69
Příspěvky: 7625
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: 3D tiskárna Voron - blikání celého domu

Příspěvek od kodl69 »

úplně normálne, prostě sepne ten tyristor pozděj. Spíš je mi záhadou, jakej signál posílá ta tiskárna, podle mě je to 1/0 cca po desetinách sekundy.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.

  • Podobná témata