Ahoj,
nemate nekde dokumentaci k tomu, jak funguje u GoodWe nejake pripinani spotrebice (bojler) bez pouzit Wattrouteru apod?
Nenasel jsem popis kontaktu DRED/DRY vic, nez jen mala zminka v manualu:(
Dik moc
TJ
nemate nekde dokumentaci k tomu, jak funguje u GoodWe nejake pripinani spotrebice (bojler) bez pouzit Wattrouteru apod?
Nenasel jsem popis kontaktu DRED/DRY vic, nez jen mala zminka v manualu:(
Dik moc
TJ
-
- Příspěvky: 18
- Registrován: pát kvě 20, 2022 8:39 am
- Reputace: 0
Re: Goodwe 10K ET a pripojovani bojleru na optimalizaci spot
Ahoj , sú to podla mna iba suche kontakty na konektore DRED , potrebujes s nimi spinat napr.rele ktorym zopnes stykac.
Ja pouzivam tento kontakt na DC 24V ktorym zopnem cievku stykača a ten zas kontakty dimenzované na výkon bojlera.
Lepsie je pouzit SDG soft kupit Shelly modul a riadit s tym bojler komplexnejsie , ako iba spinat , napriklad podla vykonu FVE , podla nabitia baterii , spotreby domu atd.Aby sa ti nestalo , že ešte nemáš výkon , alebo nabité batérie a už tlačíš do bojlera , prípadne to ťaháš z Gridu
Lotus
Ja pouzivam tento kontakt na DC 24V ktorym zopnem cievku stykača a ten zas kontakty dimenzované na výkon bojlera.
Lepsie je pouzit SDG soft kupit Shelly modul a riadit s tym bojler komplexnejsie , ako iba spinat , napriklad podla vykonu FVE , podla nabitia baterii , spotreby domu atd.Aby sa ti nestalo , že ešte nemáš výkon , alebo nabité batérie a už tlačíš do bojlera , prípadne to ťaháš z Gridu
Lotus