Pb batéria v hermeticky uzavretej skrinke

Nový příspěvek od Vladimir »

Zdravím,
momentálne pracujem na čiastočne automatizovanom nezávislom kuríne (panel, rozvod, automatizáciu mám už skoro vyriešenú) a riešim práve problém batérie.
Systém bude 12V, batéria olovo a keďže kurín bude vonku riešim umiestnenie batérie, hlavne aby v zime nezmrzla. Napadlo mi, že by som ju umiestnil do osobitného oceľového hermeticky uzavretého rozvádzača (von by išli iba káble cez priechodky). Na zimu by som zrejme ešte tento rozvádzač aj zateplil.
Batériu mám zatiaľ vo výhľade túto (kľudne si nechám poradiť a výber zmením):
https://www.hacom.sk/eshop/green-cell-a ... 7202.xhtml
Green Cell AGM 12V 40Ah

Hlavná otázka, musí byť pri tomto type batérie skrinka odvetraná? Prípadná "diera" by v zime značne ochladila vnútro a navyše v prípade nejakej havárie počítam s tým, že aj keby batéria "vzbĺkla" tak kvôli nedostatku kyslíka (hermeticky uzavretá oceľová skrinka) by nespôsobila požiar.
Vladimír
Vladimir
Příspěvky: 5
Registrován: pát srp 27, 2021 8:47 pm

Re: Pb batéria v hermeticky uzavretej skrinke

Nový příspěvek od Vladimir »

možno to až zbytočne riešim, nakoniec sa to vyriešilo akosi samo. Rozvádzač má dve plastové "záslepky" pre diery, ktoré slúžia pri prehodení dvierok z jednej strany na druhú. Tieto diery so záslepkami prakticky slúžia ako pretlakové ventily.
Vladimír
mwt
Příspěvky: 131
Registrován: pon dub 09, 2018 5:53 am
Lokalita: Boskovice

Re: Pb batéria v hermeticky uzavretej skrinke

Nový příspěvek od mwt »

No,
měl bych dvě připomínky:
a) z té baterky se neuvolňuje jen vodík, ale i kyslík. Takže při případném zahoření si obstarala ideální směs předem. Samozřejmě pak zhasne, pokud bude rozvaděč uzavřený a nedojde ke zkratu.
b) a to je horší: ta baterka si v zimě žádné teplo nevyrobí. Tj. zateplovat něco nemá moc smysl, protože dřív nebo později i obsah rozvaděče vychladne na teplotu okolí:-( Takže buď dotápět rozvaděč aspoň na 0°C (pak má dobré zateplení smysl), ale to není tak jednoduché, nebo použít jiný typ baterie. A to taky není jednoduché..

Právě proto se sám pídím po slušné bateriové sadě NiCd 48V...
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: Pb batéria v hermeticky uzavretej skrinke

Nový příspěvek od rottenkiwi »

AGM idu nabijat od -10 *C a vybijat do - 20 *C, neviem ci tu su este take zimy
ake boli 30 - 40 rokov dozadu, ked na Vianoce rano bolo - 26 *C
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
mwt
Příspěvky: 131
Registrován: pon dub 09, 2018 5:53 am
Lokalita: Boskovice

Re: Pb batéria v hermeticky uzavretej skrinke

Nový příspěvek od mwt »

rottenkiwi píše:
AGM idu nabijat od -10 *C a vybijat do - 20 *C, neviem ci tu su este take zimy
ake boli 30 - 40 rokov dozadu, ked na Vianoce rano bolo - 26 *C
To samozřejmě teoreticky jdou. Prakticky ale ne, protože na 99% nebude mít nabíječka správně fungující měření teploty baterie a k tomu následně správně fungující nastavení teploty podle teplotního koeficientu pro danou baterii. A při -10°C je to nabíjecí napětí i u 12V baterie o dost jinde než třeba při +25°C... Má zkušenost je nepočítat s nějakým nabíjením pod 0°C. A hlavně - nevybít tu baterku za mrazu, po dvou dnech bez nabíjení je to její smrt.
Vladimir
Příspěvky: 5
Registrován: pát srp 27, 2021 8:47 pm

Re: Pb batéria v hermeticky uzavretej skrinke

Nový příspěvek od Vladimir »

Uvidíme ako to pôjde v zime, možno dovtedy vymyslím niečo iné a ak nie, tak dám vedieť ako batéria dopadla.
Vladimír
Vladimir
Příspěvky: 5
Registrován: pát srp 27, 2021 8:47 pm

Re: Pb batéria v hermeticky uzavretej skrinke

Nový příspěvek od Vladimir »

Batéria bola celú zimu v nijak nezaizolovanom vonkajšom rozvádzači (akurát bola položená na 2cm tvrdenom kuse polystyrénu, teda sa nedotýkala priamo kovovej časti rozvádzača). Trvalý odber cca 50 - 100 mA (panel dáva v ideálnom prípade vyše 6A), takže bola stále prakticky nabitá.

Na batérii mám senzor teploty, najnižšiu som cez zimu nameral -19°C.

Batéria vyzerá byť v poriadku, zatiaľ som ju ale nijako zvlášť nezaťažoval a teda dôkladne neotestoval.
Vladimír
Vladimir
Příspěvky: 5
Registrován: pát srp 27, 2021 8:47 pm

Re: Pb batéria v hermeticky uzavretej skrinke

Nový příspěvek od Vladimir »

Tak to už len uzavriem ak by to niekoho zaujímalo, batéria po zime zmeraný vnútorný odpor (stále v norme podľa datasheet ako pri novej batérii), zmeraná kapacita pri odbere 3A (došiel som po 20Ah a ďalej som nevybíjal), momentálne používaná a pravidelne zaťažovaná, bez problémov. V zime ju budem opäť držať plne nabitú a len minimálny odber (využívať budem prakticky len prebytky cez deň - riadiť to budem cez programovateľné relé s meraním napätia). Prebytky budem vyťažovať do ohrevu vody (pre napájačku pre sliepky).