tracer 6415an load rele
Zdravim priznivce solarni elektriny.
Ma nekdo funkcni load rele / pripadne generator rele/, ktere ovlada napetim baterie ?
Muj pripad,
rele prepinacem zapnuty
pri manualnim rezimu load 117, normalne funguje - manualne on/off
pri nastaveni Low Voltage Disconnect a Low Voltage Reconnect a nastaveni rezimu load na 100 nefunguje
napeti baterie mam privedene na baterry volt. v regulatoru
generator rele se mi take nepodarilo zprovoznit
umel by nekdo prosim poradit v cem je chyba
dekuji Lubos B
Ma nekdo funkcni load rele / pripadne generator rele/, ktere ovlada napetim baterie ?
Muj pripad,
rele prepinacem zapnuty
pri manualnim rezimu load 117, normalne funguje - manualne on/off
pri nastaveni Low Voltage Disconnect a Low Voltage Reconnect a nastaveni rezimu load na 100 nefunguje
napeti baterie mam privedene na baterry volt. v regulatoru
generator rele se mi take nepodarilo zprovoznit
umel by nekdo prosim poradit v cem je chyba
dekuji Lubos B
-
- Příspěvky: 5222
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: tracer 6415an load rele
Generátor funguje v pohodě, reaguje na Low Voltage Warning a Low Voltage Warning reconnect.
Mám to jako kontakt normaly close, tj. když by to zdechlo komplet, tak bude sepnutý stykač (pokud bude ještě teda čím) 1 kW zdroje.
Mám to jako kontakt normaly close, tj. když by to zdechlo komplet, tak bude sepnutý stykač (pokud bude ještě teda čím) 1 kW zdroje.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 14
- Registrován: úte bře 14, 2023 4:11 pm
- Lokalita: Decin
Re: tracer 6415an load rele
NO mne neraguje ani generator, nevim v cem je chyba
-
- Příspěvky: 668
- Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: tracer 6415an load rele
Já tam mám nastaven režim manual, 117, ON. Nastavením V_lvd a V_lvr relé load spíná a vypíná. Hloupé je jen to, že když je relé rozepnuté, bliká současně symbol prázdné baterky a také červená LED (zátěž je vypnuta, protože napětí na baterce je příliš nízké).
-
- Příspěvky: 14
- Registrován: úte bře 14, 2023 4:11 pm
- Lokalita: Decin
Re: tracer 6415an load rele
diky, vyzkousim
-
- Příspěvky: 5222
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: tracer 6415an load rele
Jo, musíš mít zapnuto trvale, pak funguje to podle napětí. Ostatní volby jsou nefunkční, krom časové.
Už jsem to tu někde psal, teď jsem si vzpomněl.
Hloupé to není, protože load se má používat na opravdu celý rozsah baterky, takže když už je rozepnuté, tak je to defacto špatně.
Na vytěžování, tedy na kratší rozsah napětí, je lepší používat inverzní generátor.
Ostatně takto je to i napsáno v manuálu, jako dvojité odpojování. Velká zátěž se odpojí podle Lvw a připojí Lvwr, kdežto slabá zátěž odpojí podle Lvd a připojí při Lvr.
Už jsem to tu někde psal, teď jsem si vzpomněl.
Hloupé to není, protože load se má používat na opravdu celý rozsah baterky, takže když už je rozepnuté, tak je to defacto špatně.
Na vytěžování, tedy na kratší rozsah napětí, je lepší používat inverzní generátor.
Ostatně takto je to i napsáno v manuálu, jako dvojité odpojování. Velká zátěž se odpojí podle Lvw a připojí Lvwr, kdežto slabá zátěž odpojí podle Lvd a připojí při Lvr.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 668
- Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: tracer 6415an load rele
Původně jsem chtěl na vytěžování využívat toto relé, ale pak jsem zjistil, že úplně odpojený tracer má kontakty tohoto relé spojené. To by mi za určitých okolností mohlo způsobit úplné vybití baterek. A přidávat tam něco dalšího se mi nechtělo.cipis píše:Na vytěžování, tedy na kratší rozsah napětí, je lepší používat inverzní generátor.
-
- Příspěvky: 5222
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: tracer 6415an load rele
Tak to se pleteš, resp. máš jen půlku informací.
Toto relé má vyvedený NO i NC kontakty.
Takže samozřejmě generátor dáš na NC (tj. při vypnutí je to seplé), ale zátěž dáš na NO, tj. při odpadnutí napájení to odpadne.
Ty kontakty jsou na velkých epeverech tři, proto jsem psal o inverzním generátoru. 2x generátor a 1x load. Load je též NO.
Toto relé má vyvedený NO i NC kontakty.
Takže samozřejmě generátor dáš na NC (tj. při vypnutí je to seplé), ale zátěž dáš na NO, tj. při odpadnutí napájení to odpadne.
Ty kontakty jsou na velkých epeverech tři, proto jsem psal o inverzním generátoru. 2x generátor a 1x load. Load je též NO.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 668
- Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: tracer 6415an load rele
Mrknu na to, díky!cipis píše:Tak to se pleteš, resp. máš jen půlku informací. Toto relé má vyvedený NO i NC kontakty.
-
- Příspěvky: 5222
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: tracer 6415an load rele
Český překlad je na přes držku, je to to 10 a 13.
Load je ta 12.
Load je ta 12.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 14
- Registrován: úte bře 14, 2023 4:11 pm
- Lokalita: Decin
Re: tracer 6415an load rele
koukam na to radeji v anglickem manualu, s tim problem nemam.
ale nevim co delam spatne, kdyz nastavim Lvwd a Lvwr, tak mi generator rele nic nedela ,
nastavuji pocitacem, jedine co by mohlo mit vliv je oilengine controlsignal, zkousel jse zapnout i vypnout,
jak dlouho trva prepnuti po poklesu nebo narustu napeti ?
ale nevim co delam spatne, kdyz nastavim Lvwd a Lvwr, tak mi generator rele nic nedela ,
nastavuji pocitacem, jedine co by mohlo mit vliv je oilengine controlsignal, zkousel jse zapnout i vypnout,
jak dlouho trva prepnuti po poklesu nebo narustu napeti ?
-
- Příspěvky: 5222
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: tracer 6415an load rele
A máš správně přeplý ten přepínač 7?
Přepíná to okamžitě.
Generátor se neovládá LVD/LVR, ale UVW a UVWR ...
To LVD/LVR je pro Load kontakty.
Tady nic jiného nefunguje (resp. jediné, co z těch dalších voleb funguje, tak Timing Control, takto mám posychrované zapnutí vytěžování na čas mezi 9:00 a 17:00 pomocí dalšího malého epeveru, kde jeho load výstupem dodávám napětí přes kontakty velkého epeveru stykači ):
Přepíná to okamžitě.
Generátor se neovládá LVD/LVR, ale UVW a UVWR ...
To LVD/LVR je pro Load kontakty.
Tady nic jiného nefunguje (resp. jediné, co z těch dalších voleb funguje, tak Timing Control, takto mám posychrované zapnutí vytěžování na čas mezi 9:00 a 17:00 pomocí dalšího malého epeveru, kde jeho load výstupem dodávám napětí přes kontakty velkého epeveru stykači ):
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 129
- Registrován: pát dub 29, 2022 9:35 am
- Lokalita: Kadaň
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 1680
Re: tracer 6415an load rele
Má pravdu ten chlapec. taky to tak používám.
Jinak to cipis probíral i tady
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=3&t=8527
Jinak to cipis probíral i tady
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=3&t=8527
cipis píše:Jo, musíš mít zapnuto trvale, pak funguje to podle napětí. Ostatní volby jsou nefunkční, krom časové.
Už jsem to tu někde psal, teď jsem si vzpomněl.
Hloupé to není, protože load se má používat na opravdu celý rozsah baterky, takže když už je rozepnuté, tak je to defacto špatně.
Na vytěžování, tedy na kratší rozsah napětí, je lepší používat inverzní generátor.
Ostatně takto je to i napsáno v manuálu, jako dvojité odpojování. Velká zátěž se odpojí podle Lvw a připojí Lvwr, kdežto slabá zátěž odpojí podle Lvd a připojí při Lvr.
9x 280 Wp AmeriSolar| Axpert King I 5000-48V | 4x Sonnenschein SRP 12V 175 A RAIL
-
- Příspěvky: 14
- Registrován: úte bře 14, 2023 4:11 pm
- Lokalita: Decin
Re: tracer 6415an load rele
tak jsem ho resetoval do tovarniho nastaveni, znovu vse nastavil a funguje,
diky za spolupraci
diky za spolupraci
-
- Příspěvky: 668
- Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: tracer 6415an load rele
Tak jsem ten kontakt "relé síť/generátor" testoval. Tento:cipis píše:Na vytěžování, tedy na kratší rozsah napětí, je lepší používat inverzní generátor.
Ostatně takto je to i napsáno v manuálu, jako dvojité odpojování. Velká zátěž se odpojí podle Lvw a připojí Lvwr, kdežto slabá zátěž odpojí podle Lvd a připojí při Lvr.
13-Relé síť/generátor OFF; v originále 13 (Utility/Generator) dry contact OFF interface
Pro relé generátor jsou dvě napětí, dolní a horní.
Relé má dva kontakty, NC a NO (10 a 13).
Epever je bez proudu, NO je rozpojen, NC spojen. Pokud nechci pro pálení přebytků řešit chybový stav (Epever je bez proudu, vypni pálení), musím použít kontakt NO.
Stav relé je řízen napětím baterky a dvěma nastavitelnými hodnotami, Under voltage warning (dále UVW) a Under voltage warning reconnect (dále UVWR).
Nastavit lze pouze hodnoty, kde platí UVWR > UVW.
Pokud je Ubat > UVWR, je kontakt NO rozpojen
Napětí klesá.
Pokud je Ubat < UVWR ale ještě Ubat > UVW, zůstává kontakt rozpojen
Napětí klesá.
Ubat < UVW, kontakt sepne.
Napětí baterky stoupá, až dosáhne Ubat > UVWR, kontakt rozepne.
Ten kontakt má pro pálení přebytků opačnou logiku. Ta logika vyhovuje "doplňuj energii do baterky, pokud napětí přiliš kleslo" a nemohu kotakt využít pro pálení přebytků "pal, pokud je napětí příliš vysoké".
Je to správně, nebo tam mám nějakou chybu?
A ještě poznámka k indikátoru baterky (SOC) na předním panelu: 100% odpovídá napětí "Float charging", 0% napětí "Low voltage disconnect"
-
- Příspěvky: 5222
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: tracer 6415an load rele
Musíš nechat proběhnout jeden cyklus, aby věděl, kde je.
Mám UVWR 27 V, UVW 26,5 V, po noci je ráno na baterce okolo 25 V, začne se nabíjet ze slunka, jak napětí překročí 27 V, tak se sepne NO kontakt, leze dál nahoru, pak zase klesá dolů, a až klesne napětí pod 26,5 V, tak se NO rozepne.
V druhém epeveru mám zapojený NC kontakt na stykač s 1kW zdrojem, tam mám hodnoty UVWR 24,55 V a UVW 24,10 V. V průběhu dne leze napětí nahoru, večer začne klesat, no a kdyby klesnulo pod 24,10 V, tak se sepne NC kontakt a zapne se nabíječka. Jak to nabije nad 24,55 V, tak se rozepne NC a tím se mi vypne zdroj. Fakticky k tomu dojde až slunkem, protože ten zdroj jsem nastavil na míň jak 24, 55 V.
Load Configuration mám Manually Off By Default, ale to by na to nemělo mít vliv.
Mám UVWR 27 V, UVW 26,5 V, po noci je ráno na baterce okolo 25 V, začne se nabíjet ze slunka, jak napětí překročí 27 V, tak se sepne NO kontakt, leze dál nahoru, pak zase klesá dolů, a až klesne napětí pod 26,5 V, tak se NO rozepne.
V druhém epeveru mám zapojený NC kontakt na stykač s 1kW zdrojem, tam mám hodnoty UVWR 24,55 V a UVW 24,10 V. V průběhu dne leze napětí nahoru, večer začne klesat, no a kdyby klesnulo pod 24,10 V, tak se sepne NC kontakt a zapne se nabíječka. Jak to nabije nad 24,55 V, tak se rozepne NC a tím se mi vypne zdroj. Fakticky k tomu dojde až slunkem, protože ten zdroj jsem nastavil na míň jak 24, 55 V.
Load Configuration mám Manually Off By Default, ale to by na to nemělo mít vliv.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 668
- Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: tracer 6415an load rele
Tak jsem to kontroloval a takhle se mi chová kontakt NC (10). A ten se mi nechtělo použít právě proto, že když je Epever úplně mrtvý (bez napětí), tak je kontakt sepnutý. Ale ještě to zvážím.cipis píše:Mám UVWR 27 V, UVW 26,5 V, po noci je ráno na baterce okolo 25 V, začne se nabíjet ze slunka, jak napětí překročí 27 V, tak se sepne NO kontakt, leze dál nahoru, pak zase klesá dolů, a až klesne napětí pod 26,5 V, tak se NO rozepne.
Abychom si rozumněli (a jak to chápu já):
NC - zařízení/relé úplně bez proudu = kontakt je spojený (zde svorka 10)
NO - zařízení/relé úplně bez proudu = kontakt je rozpojený (zde svorka 13)
-
- Příspěvky: 5222
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: tracer 6415an load rele
Tak reset jak lubos, tomu to zacalo fungovat az po resetu ...
Ja mam v jednom velkem epeveru NO vytezovani a v druhem epeveru NC zdroj, a vsechno funguje, jak ma.
Co mas v Load Configuration? Treba to na to prece jenom bude mit vliv, ze to otoci, pokud mas ON.
Ja mam v jednom velkem epeveru NO vytezovani a v druhem epeveru NC zdroj, a vsechno funguje, jak ma.
Co mas v Load Configuration? Treba to na to prece jenom bude mit vliv, ze to otoci, pokud mas ON.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 668
- Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: tracer 6415an load rele
Manually On By Defaultcipis píše:Co mas v Load Configuration? Treba to na to prece jenom bude mit vliv, ze to otoci, pokud mas ON.
Jinak je to: Model:Tracer6420AN;Verze:V04.0+V03.11;SN:0002201301200045
-
- Příspěvky: 5222
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: tracer 6415an load rele
Tak to přehoď na Manually Off By Default a vyzkoušej.
Pak jedině to tovární nastavení ...
Pak jedině to tovární nastavení ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Zatížitelnost/Napětí relé na EPEVER Tracer
od Miyuki » » v EP Solar
Zatížitelnost/Napětí relé na EPEVER Tracer
- 2 Odpovědi
- 463 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Soban
-
-
- 11 Odpovědi
- 1265 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Skrat
-
- 22 Odpovědi
- 989 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od cipis
-
- 5 Odpovědi
- 2775 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od JirkaFM
-
- 1 Odpovědi
- 298 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Soban