Sklepni elektrarna

Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
vlk_m
Příspěvky: 26
Registrován: pon zář 19, 2022 7:24 pm

Sklepni elektrarna

Nový příspěvek od vlk_m »

Dobry den,
jiz mesic mam v testovacim rezimu solarni elektrarnu postavenou na victronech. Zatim jede jen jedna faze, polovina panelu a polovina baterek.
Panely byly na strese od podzima, baterky v krabicich, ale nejak nebyl cas na dratovani.
Istalovano je 15 kousku panelu na JZZ, dve baterie LiFePo4 48V/135Ah, od Victronu 1xMP II, 3xSmart shunty, 2xMPPT a cerbo s externim displejem. BMS jsou JK 200A s balancerem 2A. K tomu jako zaloha, olovo 48V/160Ah. Zatim vsechno klape jak si predstavuju.
bat_2.jpg
panel.jpg
Fotky jsou z montaze, uz je to trochu ucesanejsi...
15x550Wp JVV, 25x550Wp SZZ, 4x SmartSolar250V 85A, 3x MPII 5kVA, 4x135Ah/48V LiFepo4, 1x160Ah/48V olovo-uhlik
Atman
Příspěvky: 373
Registrován: ned čer 20, 2021 10:09 am
Lokalita: Śenkvice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16100
Kapacita baterie [kWh]: 28
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Šenkvice - Slovensko

Re: Sklepni elektrarna

Nový příspěvek od Atman »

Pekné.
Doplň si podpis, koľko vlastne bude kWp na streche, keď máš 4x 250/85 mppt. Prečo si išiel cestou 4 sád bateriek?
spolu 16,1kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°, bifaciálna pergola 4,6 kWp 9°
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší 5kW Ipower záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, 2x Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
Soban
Příspěvky: 3939
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Sklepni elektrarna

Nový příspěvek od Soban »

Přesně proč máš baterky zvlášť?

Klidně je můžeš všechny spojit, tak stejně mppt které propojíš a budou se chovat jako jeden mppt s velkým výkonem.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
vlk_m
Příspěvky: 26
Registrován: pon zář 19, 2022 7:24 pm

Re: Sklepni elektrarna

Nový příspěvek od vlk_m »

Mppt jsou/budou napojene na DC bus - medene siny 25x10, stejne jako vsechny baterky a menice. Baterky pres pojistkove odpinace, menice pres megafuse 200A, mppt pres pojistky 80A. Mppt jsou nastavene stejne a propojene pres VEBus spolu i s cerbem.
15x550Wp JVV, 25x550Wp SZZ, 4x SmartSolar250V 85A, 3x MPII 5kVA, 4x135Ah/48V LiFepo4, 1x160Ah/48V olovo-uhlik
Atman
Příspěvky: 373
Registrován: ned čer 20, 2021 10:09 am
Lokalita: Śenkvice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16100
Kapacita baterie [kWh]: 28
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Šenkvice - Slovensko

Re: Sklepni elektrarna

Nový příspěvek od Atman »

Mppt by som na busbar nedával cez poistku. Nie ja tam dôvod na istenie, viac ako 85A nikdy nepretečie, ale keď pri plnej palbe 85A odíde 80A poistka, mppt to nemusí ustáť. Lacnejšie mppt zhoria určite, victron píše že je to hraničné, nemal by umrieť ale môže.
Ale redundancia krásna, čokoľvek odíde, nič sa nedeje.
Aký je sklon tých SZZ? V tomto prípade nižší je lepší.
spolu 16,1kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°, bifaciálna pergola 4,6 kWp 9°
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší 5kW Ipower záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, 2x Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
vlk_m
Příspěvky: 26
Registrován: pon zář 19, 2022 7:24 pm

Re: Sklepni elektrarna

Nový příspěvek od vlk_m »

Bez pojistek je mi to tak nejak proti srsti. V manualu od victronu byl obrazek s pojistkama vsude, tak jsem to udelal podle toho. Sel jsem se pro jistotu podivat a jsou tam pojistky 22x58 125A na 5s strinzich a 80A na 3s strinzich. Teoreticke maximum je 53A a 91A. To by mely pojistky dlouhodobe ustat, ale znejistil jsi me a jeste popremyslim. 8-)

Sklon je na obou stranach 45st - sedlova strecha.
15x550Wp JVV, 25x550Wp SZZ, 4x SmartSolar250V 85A, 3x MPII 5kVA, 4x135Ah/48V LiFepo4, 1x160Ah/48V olovo-uhlik
Soban
Příspěvky: 3939
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Sklepni elektrarna

Nový příspěvek od Soban »

Jako dávat pojistky k mppt směrem k baterce je blbost (mám pouze od panelů), pojistky třeba od baterek.

A já k měničům taky nedávám pojistky, jak revo, tak must je mají vevnitř, nevím jak multiplus.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Diablo1st
Příspěvky: 1851
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: Sklepni elektrarna

Nový příspěvek od Diablo1st »

Len Victron tie poistky má v manuále, takže ja som ich tam tiež dal (160A pre MP2 a 120A pre 250/85)
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5315
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Sklepni elektrarna

Nový příspěvek od cipis »

Třeba epever má pojistku v sobě. A v manuálu píše, že když se dává pojistka v této cestě, tak stejně co nejblíže baterie.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Atman
Příspěvky: 373
Registrován: ned čer 20, 2021 10:09 am
Lokalita: Śenkvice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16100
Kapacita baterie [kWh]: 28
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Šenkvice - Slovensko

Re: Sklepni elektrarna

Nový příspěvek od Atman »

vlk_m píše:
.... Sel jsem se pro jistotu podivat a jsou tam pojistky 22x58 125A na 5s strinzich a 80A na 3s strinzich. Teoreticke maximum je 53A a 91A. To by mely pojistky dlouhodobe ustat, ale znejistil jsi me a jeste popremyslim. 8-)
Asi sme sa nepochopili, toto popisuješ poistky pred mppt na stringoch zo strechy. To je v poriadku a tak to má byť. Takže ZA mppt smerom k busbaru nemáš už poistku a tak je to OK. Ale vyzerá to že za mppt ku busbaru máš manuálny odpínač, ten odpájaj až po vypnutí mppt externým ovládaním alebo odpojením stringu poistkovým odpínačom hore. Miesto toho veľkého červeného odpojovača stačilo dať maličký vypínačík na kontakty externého ovládania priamo na mppt.
spolu 16,1kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°, bifaciálna pergola 4,6 kWp 9°
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší 5kW Ipower záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, 2x Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
glottis
Příspěvky: 2674
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Sklepni elektrarna

Nový příspěvek od glottis »

Me tam nekay druh odpojeni prijde uzitecny. Kdyz bude potreba mppt vyndat, musle by to cele vypnout, vyndane kabely zaizolovat a zase zapnout. Takhle to udela bez vypadku celku
Uživatelský avatar
bublich
Příspěvky: 407
Registrován: sob črc 11, 2020 12:42 am

Re: Sklepni elektrarna

Nový příspěvek od bublich »

Glottis-přesně tak.Navíc když by nastal průser v jednom MPPT tak neshoří hlavní pojistka baterie což by mohlo vést k většímu problému.Nemluvě o tom,že při nepoužití těchto pojistek musí být propoj MPPT a sběren dimensován na velikost hlavní pojistky baterie (předřazené).Nezáleží na proudu co může dát MPPT ale na tom,že při poruchovém stavu může proud téct opačně tedy z baterie.
vlk_m
Příspěvky: 26
Registrován: pon zář 19, 2022 7:24 pm

Re: Sklepni elektrarna

Nový příspěvek od vlk_m »

Pekny vecer,
nejspis jsem to nejasne popsal - postavil jsem to podle tohoto:
https://www.victronenergy.cz/upload/doc ... MPPT's.pdf
Ta vec v sekci MAIN FUSES mezi mppt a busbarem je v podstate DC jistic. Nahradil jsem pojistkou a bateriovym odpojovacem 48V/275A trvale, 1250A spicka.
Shrnuto od panelu: kazdy string ma svou pojistku 12A, spojene stringy pred mppt pojistka 40A. Za mppt pojistka 80/125A pro 3s/5s a +pol busbaru.

Nize nacrt jak jsou zapojene pojistky a jejich amperaz. Chybi tam prepetove ochrany a odpojovac mezi mppt a kladnou vetvi busbaru.
shcema.png
15x550Wp JVV, 25x550Wp SZZ, 4x SmartSolar250V 85A, 3x MPII 5kVA, 4x135Ah/48V LiFepo4, 1x160Ah/48V olovo-uhlik
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5315
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Sklepni elektrarna

Nový příspěvek od cipis »

Ty máš mínus bar uzemněný?
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
vlk_m
Příspěvky: 26
Registrován: pon zář 19, 2022 7:24 pm

Re: Sklepni elektrarna

Nový příspěvek od vlk_m »

Nene, nemam. U victronu pisou, ze byt uzemeny muze, ale nemusi.
15x550Wp JVV, 25x550Wp SZZ, 4x SmartSolar250V 85A, 3x MPII 5kVA, 4x135Ah/48V LiFepo4, 1x160Ah/48V olovo-uhlik
ElektroEzs
Příspěvky: 1917
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Sklepni elektrarna

Nový příspěvek od ElektroEzs »

V cem je lepsi neuzemnovat - pol?Diky
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
vlk_m
Příspěvky: 26
Registrován: pon zář 19, 2022 7:24 pm

Re: Sklepni elektrarna

Nový příspěvek od vlk_m »

Spis me nenapadl nejaky padny duvod proc uzemnovat jakykoli pol.
15x550Wp JVV, 25x550Wp SZZ, 4x SmartSolar250V 85A, 3x MPII 5kVA, 4x135Ah/48V LiFepo4, 1x160Ah/48V olovo-uhlik
ElektroEzs
Příspěvky: 1917
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Sklepni elektrarna

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Řešilo se tu kvůli uvedení na stejný potenciál kvůli poruše(prošlehnutí trafa) ale nějak nemůžu najít téma kde se to řešilo. Victron může mít - baterie uzemněný ale některé měniče nesmí.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
kodl69
Příspěvky: 7727
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Sklepni elektrarna

Nový příspěvek od kodl69 »

jo, to byl můj post. V podstatě mi uzemnění - pólu zachránilo život. Trafo se prorazilo nekde blízko 230V konci na primár. Tj když byl měnič vypnutej, tak díky zavřenejm mosfetům nic nenapovídalo na zradu, po zapnutí díky uzemnění - pólu vypadla zkratová ochrana elektroniky měniče. Kdybych tohle neměl, tak na všem co je na DC by bylo cca 200V AC. A to nechceš.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
ElektroEzs
Příspěvky: 1917
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Sklepni elektrarna

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Diky za doplneni:) Takze myslim ze padny duvod uzmenit - kdyz to Victron umoznuje:)
kodl69 píše:
jo, to byl můj post. V podstatě mi uzemnění - pólu zachránilo život. Trafo se prorazilo nekde blízko 230V konci na primár. Tj když byl měnič vypnutej, tak díky zavřenejm mosfetům nic nenapovídalo na zradu, po zapnutí díky uzemnění - pólu vypadla zkratová ochrana elektroniky měniče. Kdybych tohle neměl, tak na všem co je na DC by bylo cca 200V AC. A to nechceš.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek