Re: Groowatt SPF 5000 ES Off-Grid Hybrid
Jedine cez nadradený systém napr. HA. Pár ľudí to tu tak má spravené.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 37
- Registrován: stř led 18, 2023 3:25 pm
- Reputace: 6
- Lokalita: Kolínsko
Re: Groowatt SPF 5000 ES Off-Grid Hybrid
Diablo1st, díky moc za tip, prostuduji to neprodleně.
- yare
- Příspěvky: 121
- Registrován: pon zář 19, 2022 8:02 pm
- Reputace: 6
- Bydliště: ZM-SK
Re: Groowatt SPF 5000 ES Off-Grid Hybrid
Zdravím,
neviete niekto poradiť, kvôli čomu sa load v UPS zvýši aj na vyše 40% pri napájaní z meniča - SBU.
Pokiaľ prepnem MTS na DS, UPS má load cca 20%. DS ma napätie cca 234V, menič mám nastavený na 230V.
A všimol som si, ze load, pokiaľ je UPS napájaná z meniča, dosť kolíše. A to až tak, že Time Remaining sa znížil na 0.6min.
Včera som si kvôli tomu, pri prepínaní MTS, vypol jeden server, kde bol uptime vyse 320 dní![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
neviete niekto poradiť, kvôli čomu sa load v UPS zvýši aj na vyše 40% pri napájaní z meniča - SBU.
Pokiaľ prepnem MTS na DS, UPS má load cca 20%. DS ma napätie cca 234V, menič mám nastavený na 230V.
A všimol som si, ze load, pokiaľ je UPS napájaná z meniča, dosť kolíše. A to až tak, že Time Remaining sa znížil na 0.6min.
Včera som si kvôli tomu, pri prepínaní MTS, vypol jeden server, kde bol uptime vyse 320 dní
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Kerberos 315C, 6x Amerisolar AS-EU-6P30 285W - VÝCHOD, 6x Amerisolar AS-EU-6P30285W - JUH
Growatt SPF 5000ES, 8x Hiwatt Solar Limited HW-M10/144H 550W - JUH , 4x Tigo Energy TS4-A-O
................................. 8x Hiwatt Solar Limited HW-M10/144H 550W - VÝCHOD
Pylontech, 5x LiFePO4 Pylontech US3000C Plus 48V, 18 kWh
Solar-Assistant - monitorovanie
Smart Home System - Simatic S7-300 CPU S7-315F-2 PN, Simatic WinCC Flexible Runtime, server - Debian-12.8.0
- yare
- Příspěvky: 121
- Registrován: pon zář 19, 2022 8:02 pm
- Reputace: 6
- Bydliště: ZM-SK
Re: Groowatt SPF 5000 ES Off-Grid Hybrid
Na UPS je zavesený len server a PLC Siemens S7-300. Po prepnutí na DS, alebo meniča na SUB, load klesne na normálnu hodnotu cca 20%. Frekvenciu výstupu z meniča som meral. Hýbe sa to okolo 50Hz.
Nechápem...
Nechápem...
Kerberos 315C, 6x Amerisolar AS-EU-6P30 285W - VÝCHOD, 6x Amerisolar AS-EU-6P30285W - JUH
Growatt SPF 5000ES, 8x Hiwatt Solar Limited HW-M10/144H 550W - JUH , 4x Tigo Energy TS4-A-O
................................. 8x Hiwatt Solar Limited HW-M10/144H 550W - VÝCHOD
Pylontech, 5x LiFePO4 Pylontech US3000C Plus 48V, 18 kWh
Solar-Assistant - monitorovanie
Smart Home System - Simatic S7-300 CPU S7-315F-2 PN, Simatic WinCC Flexible Runtime, server - Debian-12.8.0
-
- Příspěvky: 4107
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Reputace: 675
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Groowatt SPF 5000 ES Off-Grid Hybrid
Nejprve bych si to proměřil. Protože pokud platí zákon zachování energie a spotřebič odebírá stále stejně, tak není moc možností, kam by se energie ztratila. Jedině do tepla a tedy by se něco muselo více hřát a třeba by se sepnuly chladící ventilátory.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
- yare
- Příspěvky: 121
- Registrován: pon zář 19, 2022 8:02 pm
- Reputace: 6
- Bydliště: ZM-SK
Re: Groowatt SPF 5000 ES Off-Grid Hybrid
Ono sa to zmení, hneď po prepnutí MTS na menič, ktorý je nastavený SBU. Pokiaľ prepnem MTS späť na DS, problém zmizne. Tak isto nie je problém ani s pripojeným meničom nastaveným SUB.
Mám zapojené ešte ďalsie 2 rovnaké UPS. Jedna je na NAS, kde ale nevidím presné hodnoty zaťaženia. A čas ochrany je tam uvedený dosť optimistický... a ďalšia je na obehové čerpadlo, zmäkčovač vody, čerpadlo osmózy.
Tá poslená je len na eliminovanie prerušenia napájania pri prepínaní MTS. Lenže prvé dve posielaju shutdown signály do serverov. A pokiaľ je tam time remaining malý, pri prepnutí MTS UPS pošle signál do servera. Ale s NASom nie je problém.
Mám zapojené ešte ďalsie 2 rovnaké UPS. Jedna je na NAS, kde ale nevidím presné hodnoty zaťaženia. A čas ochrany je tam uvedený dosť optimistický... a ďalšia je na obehové čerpadlo, zmäkčovač vody, čerpadlo osmózy.
Tá poslená je len na eliminovanie prerušenia napájania pri prepínaní MTS. Lenže prvé dve posielaju shutdown signály do serverov. A pokiaľ je tam time remaining malý, pri prepnutí MTS UPS pošle signál do servera. Ale s NASom nie je problém.
Kerberos 315C, 6x Amerisolar AS-EU-6P30 285W - VÝCHOD, 6x Amerisolar AS-EU-6P30285W - JUH
Growatt SPF 5000ES, 8x Hiwatt Solar Limited HW-M10/144H 550W - JUH , 4x Tigo Energy TS4-A-O
................................. 8x Hiwatt Solar Limited HW-M10/144H 550W - VÝCHOD
Pylontech, 5x LiFePO4 Pylontech US3000C Plus 48V, 18 kWh
Solar-Assistant - monitorovanie
Smart Home System - Simatic S7-300 CPU S7-315F-2 PN, Simatic WinCC Flexible Runtime, server - Debian-12.8.0
-
- Příspěvky: 4107
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Reputace: 675
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Groowatt SPF 5000 ES Off-Grid Hybrid
Snad bych měřil odběr přístrojem na měření spotřeby (proud + napětí + účiník) pro každý případ při stejném zatížení. Ty obrázky asi nejsou výstupem z měřícího přístroje.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
- yare
- Příspěvky: 121
- Registrován: pon zář 19, 2022 8:02 pm
- Reputace: 6
- Bydliště: ZM-SK
Re: Groowatt SPF 5000 ES Off-Grid Hybrid
Nemyslím si, že meranie niečo ukáže. Skutočné zaťaženie je stále rovnaké. Nemá dôvod sa meniť.
Len UPS sa chová divne, pokiaľ je zapojená na menič SBU. Hneď po prepnutí na DS, začne load klesať. Prepnem späť na menič a load ide hore.
Len UPS sa chová divne, pokiaľ je zapojená na menič SBU. Hneď po prepnutí na DS, začne load klesať. Prepnem späť na menič a load ide hore.
Kerberos 315C, 6x Amerisolar AS-EU-6P30 285W - VÝCHOD, 6x Amerisolar AS-EU-6P30285W - JUH
Growatt SPF 5000ES, 8x Hiwatt Solar Limited HW-M10/144H 550W - JUH , 4x Tigo Energy TS4-A-O
................................. 8x Hiwatt Solar Limited HW-M10/144H 550W - VÝCHOD
Pylontech, 5x LiFePO4 Pylontech US3000C Plus 48V, 18 kWh
Solar-Assistant - monitorovanie
Smart Home System - Simatic S7-300 CPU S7-315F-2 PN, Simatic WinCC Flexible Runtime, server - Debian-12.8.0
- rottenkiwi
- Příspěvky: 5451
- Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
- Reputace: 286
- Lokalita: SO, SK
- Bydliště: SO, SK
Re: Groowatt SPF 5000 ES Off-Grid Hybrid
Menic ma ine THD a preto sa to tak sprava, myslim si, ze ked mam off-grid system
a baterky + menic, tak mi netreba UPS, aspon u mna uz niekolko rokov nevypadol
prud do niekolkych serverov ani na 10 ms.
Je nepravdepodone, aby dve rozne baterky a dve rozne menice, v III. pasme
ochrany za niekolkymi prepatovkami zlyhali naraz.
Tento PC ide na tento zdroj 16-ty rok:
.
a baterky + menic, tak mi netreba UPS, aspon u mna uz niekolko rokov nevypadol
prud do niekolkych serverov ani na 10 ms.
Je nepravdepodone, aby dve rozne baterky a dve rozne menice, v III. pasme
ochrany za niekolkymi prepatovkami zlyhali naraz.
Tento PC ide na tento zdroj 16-ty rok:
.
Naposledy upravil(a) rottenkiwi dne pon bře 13, 2023 9:12 pm, celkem upraveno 1 x.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
-
- Příspěvky: 360
- Registrován: pát říj 28, 2016 2:30 pm
- Reputace: 54
Re: Groowatt SPF 5000 ES Off-Grid Hybrid
UPS běžně udává zatížení ve VA, ne ve Wattech. Pokud tedy jede UPS ze sítě,tak se jalový výkon odebírá ze sítě,pokud jede na baterie, pak si jalovinu musí UPS řešit sama a je to tedy v režii měniče (můstek musí přenášet proud i pro jalovou složku). Tedy například (ať se to dobře počítá) pokud mám UPS 1000VA a připojím el.motor 250W s účiníkem 0,5, tak zatížím UPS 500VA, využití UPS tedy na 50% (vůči 1000VA).
Víc bych v tom nehledal...
Víc bych v tom nehledal...
- rottenkiwi
- Příspěvky: 5451
- Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
- Reputace: 286
- Lokalita: SO, SK
- Bydliště: SO, SK
Re: Groowatt SPF 5000 ES Off-Grid Hybrid
UPS nevie o tom ci si berie napatie z DS alebo z menica, a riesi to vzdy rovnako.
Ak UPS napojim na DS, Axpert, Phoenix 5000 VA, Multi II 3000 VA alebo TN 3300 VA
ci Victron 1600 VA, bude vzdy jalovina rovnaka.
Ak UPS napojim na DS, Axpert, Phoenix 5000 VA, Multi II 3000 VA alebo TN 3300 VA
ci Victron 1600 VA, bude vzdy jalovina rovnaka.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
- yare
- Příspěvky: 121
- Registrován: pon zář 19, 2022 8:02 pm
- Reputace: 6
- Bydliště: ZM-SK
Re: Groowatt SPF 5000 ES Off-Grid Hybrid
Lenže keď potrebujem niekedy vypnúť menič tak by prepnutie s MTS serveri neprežili.rottenkiwi píše:Menic ma ine THD a preto sa to tak sprava, myslim si, ze ked mam off-grid system
a baterky + menic, tak mi netreba UPS, aspon u mna uz niekolko rokov nevypadol
prud do niekolkych serverov ani na 10 ms.
To je v poriadku, len problém je ten, že load stúpne po pripojení meniča. Teraz je UPS pripojená k DS a load je 21%.thomas.007 píše:UPS běžně udává zatížení ve VA, ne ve Wattech. Pokud tedy jede UPS ze sítě,tak se jalový výkon odebírá ze sítě,pokud jede na baterie, pak si jalovinu musí UPS řešit sama a je to tedy v režii měniče (můstek musí přenášet proud i pro jalovou složku). Tedy například (ať se to dobře počítá) pokud mám UPS 1000VA a připojím el.motor 250W s účiníkem 0,5, tak zatížím UPS 500VA, využití UPS tedy na 50% (vůči 1000VA).
Víc bych v tom nehledal...
- Přílohy
-
- 20230313.003.png (12.91 KiB) Zobrazeno 562 x
Kerberos 315C, 6x Amerisolar AS-EU-6P30 285W - VÝCHOD, 6x Amerisolar AS-EU-6P30285W - JUH
Growatt SPF 5000ES, 8x Hiwatt Solar Limited HW-M10/144H 550W - JUH , 4x Tigo Energy TS4-A-O
................................. 8x Hiwatt Solar Limited HW-M10/144H 550W - VÝCHOD
Pylontech, 5x LiFePO4 Pylontech US3000C Plus 48V, 18 kWh
Solar-Assistant - monitorovanie
Smart Home System - Simatic S7-300 CPU S7-315F-2 PN, Simatic WinCC Flexible Runtime, server - Debian-12.8.0
-
- Příspěvky: 360
- Registrován: pát říj 28, 2016 2:30 pm
- Reputace: 54
Re: Groowatt SPF 5000 ES Off-Grid Hybrid
Však jo, UPS je připojená k DS a z DS si bere jalovou složku a přechroustá jen činnou část (PFC v UPS je v tuto chvíli deaktivované).yare píše:To je v poriadku, len problém je ten, že load stúpne po pripojení meniča. Teraz je UPS pripojená k DS a load je 21%.
Zkusil bych dát před UPS Wattmetr, který umí ukázat i jalovou složku (VA)
- rottenkiwi
- Příspěvky: 5451
- Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
- Reputace: 286
- Lokalita: SO, SK
- Bydliště: SO, SK
Re: Groowatt SPF 5000 ES Off-Grid Hybrid
Lenze PFC v UPS sa sprava rovnako ci je tam 10 alebo 20 roznych menicov.
UPS nevie odlisit, kedy ma jej PFC zacat pracovat a kedy nie, lebo pracuje
pri rovnakych sinusovkach rovnako.
Neviem si predstavit, ze by som kupoval 50 kilovu UPS s Pb baterkami
za 3500 €, ked za tu cenu mam 5000 VA menic + 15 kWh NMC baterku
so zivotnostou 20 rokov.
Ako toto PFC zisti, ci ma na vstupe sinusovku z DS alebo z Victronu ?
.
UPS nevie odlisit, kedy ma jej PFC zacat pracovat a kedy nie, lebo pracuje
pri rovnakych sinusovkach rovnako.
Neviem si predstavit, ze by som kupoval 50 kilovu UPS s Pb baterkami
za 3500 €, ked za tu cenu mam 5000 VA menic + 15 kWh NMC baterku
so zivotnostou 20 rokov.
Ako toto PFC zisti, ci ma na vstupe sinusovku z DS alebo z Victronu ?
.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
-
- Příspěvky: 65
- Registrován: čtv lis 25, 2021 10:10 pm
- Reputace: 3
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Groowatt SPF 5000 ES Off-Grid Hybrid
BACK UPS CS500 docela určitě nemá PFC. Navíc není online. Je tam pouze relé které cvaká sít/měnič. Jediné co mě napadá je, že se ji nelíbí nějaké špičky které naměří a blbě je průměruje. Tyto UPS jsou taky známé že jim odcházejí kondy a pak se chovají náhodně...
Hlavně se z toho neposrat.
-
- Příspěvky: 360
- Registrován: pát říj 28, 2016 2:30 pm
- Reputace: 54
Re: Groowatt SPF 5000 ES Off-Grid Hybrid
Nevím,asi se nechápeme. Přiložené schéma, je z ATX zdroje, o účiník PFC se stará obvod CM6805BG, kdy napětí bere na vývodu 5 a proud snímá přes bočník R4 0,1Ohm na vývod 3.
Tomuhle zdroji (tohle není UPS, ačkoliv s baterkou a střídačem z DC se to dá jako UPS řešit) je totálně jedno co je na vstupu,protože výstup je DC a tam jalovina není. Může mu i tak ale vadit, že sinusoida není čistá (spojitá), ale je rozsekaná SPWM a nějak vyfiltrovaná.
Ale o tom jsem vůbec nepsal,jestli pozná takovou nebo makovou sinusovku. Jen píšu to, jestli řízeni UPS tu sinusovku utne,když prochází napětí 0V a tím přeruší i proud nebo ne.
Navíc APC Back UPS nemá na výstupu čistý sinus, ale modifikovaný (Iterační aproximace sinusového průběhu). Pokud je ups synchronně se sítí, tak propouští sinusovku z DS včetně jaloviny, takže tam bude sprosté relé a při výpadku pokračuje modif. sinus...
@Yare:
Zkus připojit na výstup UPS žárovku a udělat stejný pokus. Pokud se % zatížení nezmění, tak to dělá jalová složka proudu. Krom žárovky na výstupu není potřeba žádných speciálních meřidel. Změna zatízení bude možná o něco vyšší kvůli pokrytí vlastní režie UPS, ale mělo by to být třeba jen 10% ze zátěže...to ale záleží,jak k tomu přistupuje samotné měřeni v UPS.
Tomuhle zdroji (tohle není UPS, ačkoliv s baterkou a střídačem z DC se to dá jako UPS řešit) je totálně jedno co je na vstupu,protože výstup je DC a tam jalovina není. Může mu i tak ale vadit, že sinusoida není čistá (spojitá), ale je rozsekaná SPWM a nějak vyfiltrovaná.
Ale o tom jsem vůbec nepsal,jestli pozná takovou nebo makovou sinusovku. Jen píšu to, jestli řízeni UPS tu sinusovku utne,když prochází napětí 0V a tím přeruší i proud nebo ne.
Navíc APC Back UPS nemá na výstupu čistý sinus, ale modifikovaný (Iterační aproximace sinusového průběhu). Pokud je ups synchronně se sítí, tak propouští sinusovku z DS včetně jaloviny, takže tam bude sprosté relé a při výpadku pokračuje modif. sinus...
@Yare:
Zkus připojit na výstup UPS žárovku a udělat stejný pokus. Pokud se % zatížení nezmění, tak to dělá jalová složka proudu. Krom žárovky na výstupu není potřeba žádných speciálních meřidel. Změna zatízení bude možná o něco vyšší kvůli pokrytí vlastní režie UPS, ale mělo by to být třeba jen 10% ze zátěže...to ale záleží,jak k tomu přistupuje samotné měřeni v UPS.
-
- Příspěvky: 65
- Registrován: čtv lis 25, 2021 10:10 pm
- Reputace: 3
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Groowatt SPF 5000 ES Off-Grid Hybrid
thomas.007: Myslím že se chápeme. Tam u té UPS bude problém, že tomu měření se nebude líbit nějaká harmonická. Nebo jak jsem psal jim často vysychají elyty a to by se mohlo projevit prvně na "nespojitém" průběhu.
Hlavně se z toho neposrat.
-
- Příspěvky: 74
- Registrován: pon úno 13, 2023 4:21 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: Praha
Re: Groowatt SPF 5000 ES Off-Grid Hybrid
Ahoj,
chtěl bych se zeptat kdo má s tímto měničem již zkušenosti, jde mi o to zda opravdu bypass funguje takto-
Když nebudou dávat panely a bude vybitá baterie tak se sám přepne do bypassu a barák pojede přes něj na DS, nebo když bude odběr nad 5KW.
Chtěl bych se vyhnout tomu automatickému čínskému přepínači.
Jestli toto měnič umí tak mi stačí pouze tento přepínač https://ecoprodukt.cz/p/86699-skupinovy ... zEQAvD_BwE
kterej budu přepínat pouze když budu vědět že solarka nebudou dávat delší domu a nebo když budu pracovat na měniči??
Ještě dodám že plánuji offgrid se zálohou ze sítě.
Moc děkuji
chtěl bych se zeptat kdo má s tímto měničem již zkušenosti, jde mi o to zda opravdu bypass funguje takto-
Když nebudou dávat panely a bude vybitá baterie tak se sám přepne do bypassu a barák pojede přes něj na DS, nebo když bude odběr nad 5KW.
Chtěl bych se vyhnout tomu automatickému čínskému přepínači.
Jestli toto měnič umí tak mi stačí pouze tento přepínač https://ecoprodukt.cz/p/86699-skupinovy ... zEQAvD_BwE
kterej budu přepínat pouze když budu vědět že solarka nebudou dávat delší domu a nebo když budu pracovat na měniči??
Ještě dodám že plánuji offgrid se zálohou ze sítě.
Moc děkuji
- yare
- Příspěvky: 121
- Registrován: pon zář 19, 2022 8:02 pm
- Reputace: 6
- Bydliště: ZM-SK
Re: Groowatt SPF 5000 ES Off-Grid Hybrid
Keby boli vyschnute kondenzatori, tak by sa problem mal prejavovat stale a nie len, ked je UPS napajana z menica - SBU.rezis píše:thomas.007: Myslím že se chápeme. Tam u té UPS bude problém, že tomu měření se nebude líbit nějaká harmonická. Nebo jak jsem psal jim často vysychají elyty a to by se mohlo projevit prvně na "nespojitém" průběhu.
Teraz je UPS napajana z menica - SUB
Kerberos 315C, 6x Amerisolar AS-EU-6P30 285W - VÝCHOD, 6x Amerisolar AS-EU-6P30285W - JUH
Growatt SPF 5000ES, 8x Hiwatt Solar Limited HW-M10/144H 550W - JUH , 4x Tigo Energy TS4-A-O
................................. 8x Hiwatt Solar Limited HW-M10/144H 550W - VÝCHOD
Pylontech, 5x LiFePO4 Pylontech US3000C Plus 48V, 18 kWh
Solar-Assistant - monitorovanie
Smart Home System - Simatic S7-300 CPU S7-315F-2 PN, Simatic WinCC Flexible Runtime, server - Debian-12.8.0
- yare
- Příspěvky: 121
- Registrován: pon zář 19, 2022 8:02 pm
- Reputace: 6
- Bydliště: ZM-SK
Re: Groowatt SPF 5000 ES Off-Grid Hybrid
Menic prepnuty na SBU
Kerberos 315C, 6x Amerisolar AS-EU-6P30 285W - VÝCHOD, 6x Amerisolar AS-EU-6P30285W - JUH
Growatt SPF 5000ES, 8x Hiwatt Solar Limited HW-M10/144H 550W - JUH , 4x Tigo Energy TS4-A-O
................................. 8x Hiwatt Solar Limited HW-M10/144H 550W - VÝCHOD
Pylontech, 5x LiFePO4 Pylontech US3000C Plus 48V, 18 kWh
Solar-Assistant - monitorovanie
Smart Home System - Simatic S7-300 CPU S7-315F-2 PN, Simatic WinCC Flexible Runtime, server - Debian-12.8.0
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 20 Odpovědi
- 6869 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od tomas
-
-
Grid Free, Grid Tie - přibrždění elektroměru
od Cyberon » » v Regulátory
Grid Free, Grid Tie - přibrždění elektroměru
- 21 Odpovědi
- 5085 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Cyberon
-
-
- 36 Odpovědi
- 5133 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od vava
-
- 15 Odpovědi
- 1746 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od FCC
-
- 0 Odpovědi
- 1463 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ElektroEzs
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 1 host