pozor konektory MC4 můžou zpusobit požár

Diskuze, rady, nápady, postřehy v oblasti alternativních zdrojů energie, elektrorozvodů, elektrozařízení, regulace, komponent a úsporných spotřebičů.
jars10
Příspěvky: 108
Registrován: úte čer 07, 2016 8:26 pm
Reputace: 9

Re: pozor konektory MC4 můžou zpusobit požár

Nový příspěvek od jars10 »

FRSO píše:
Soban píše:
Tak já jsem to zacvakával normálními kombinačkami a drží, prostě chce si s tím pohrát, samozřejmě těch 10 kousků se tak dá.....

PS. Není to na střeše a je k tomu přístup.....
To není dobré a bezpečné těmi kombinačkami !. Možná tak panel 50Wp, chce to kleštěmi na MC-4, to zalisuje úplně jinak a správně, nepodceňoval bych to.
Doplnil bych, že kleštěmi, které mají rovnou dráhu čelistí. Ne ty, co se pomalu svírají změnou úhlu.
bokser01
Příspěvky: 1634
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Reputace: 118
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 10120
Kapacita baterie [kWh]: 28
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: pozor konektory MC4 můžou zpusobit požár

Nový příspěvek od bokser01 »

Já to dělal malými štípačkami... Nasadil plíšek konektoru a štípačkami co jsou tupější jsem scvakl konektor na 5 místech , vytvořil jsem takové vroubky. Chvíli jsem si s tím hrál, až asi na 3 pokus jsem si řekl že to bude ok protože to drží fest. Konektory ale i tak mám radši mimo cokoliv hořlavého a s přístupem pro kontrolu, sem tam kontroluji zda konektory drží a podobně.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 28KWh lifepo4 (4X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp :yes:
Uživatelský avatar
Lubik
Příspěvky: 583
Registrován: pon úno 15, 2021 10:04 pm
Reputace: 30
Lokalita: Praha
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Praha

Re: pozor konektory MC4 můžou zpusobit požár

Nový příspěvek od Lubik »

Ještě k pájení.
Ono je dost velký rozdíl pájet drát o průřezu 1mm nebo 4/6 mm2
Dnes prodávané bezolovnaté pájky jsou křehké a v mrazu může spoj prasknout.
Nebezpečí cínového moru. Nekvalitní cín se rozpadne na prach.
V praxi ověřená mnohem větší spolehlivost.
...
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 6kW,48V 230 Ah
solárník
Příspěvky: 1588
Registrován: pát bře 15, 2013 7:53 pm
Reputace: 70

Re: pozor konektory MC4 můžou zpusobit požár

Nový příspěvek od solárník »

Lubik píše:
Ještě k pájení.
Ono je dost velký rozdíl pájet drát o průřezu 1mm nebo 4/6 mm2
Dnes prodávané bezolovnaté pájky jsou křehké a v mrazu může spoj prasknout.
Nebezpečí cínového moru. Nekvalitní cín se rozpadne na prach.
V praxi ověřená mnohem větší spolehlivost.
...
To je známám vlastnost bezolovnatého pájení. Nikdy jsem s tím doma nic nepájel kromě radonových měřičů, kam olovo nesmí, protože lehce září. Jedině olovnatým.

Jinak ven pod panely dávám stoupačkové svorkovnice a držej dobře.
K těm MC4 - někdy tu prodávaj děsný sračky. Když vidím třeba MC4 rozčtyřku s hubeným kablíkem, co spojí 4 panely paralelně :D bože tohle má u dnešních moderních panelů vydržet 50A? Ani náhodou.
glottis
Příspěvky: 2888
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace: 304
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: pozor konektory MC4 můžou zpusobit požár

Nový příspěvek od glottis »

Kdybych si měl vybrat mezi kombinackama a pájením olovnatou pájkou a bezoplachovym fluxem vyberu si pájení.

Mimochodem nedávno jsem narazil na konektory mc4 co se nelisuji. Jen se to tam strčí a utáhne. Nezkoušel jste to někdo?
wattman
Příspěvky: 69
Registrován: pon lis 15, 2021 9:07 pm
Reputace: 8

Re: pozor konektory MC4 můžou zpusobit požár

Nový příspěvek od wattman »

Pouzivam docela casto https://www.weidmueller.cz/cs/produkty/ ... /index.jsp

Objednaval jsem na ebay.de vetsi baleni.
Dagus
Příspěvky: 2070
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Reputace: 215
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: pozor konektory MC4 můžou zpusobit požár

Nový příspěvek od Dagus »

Tak značka je to TOP, to funguje na principu wago?
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
glottis
Příspěvky: 2888
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace: 304
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: pozor konektory MC4 můžou zpusobit požár

Nový příspěvek od glottis »

asi je taky prubnu. Zacina se mi to libit.

Dagus: pravdepodobne podle videa tam je opravdu pruziova svorka
https://www.youtube.com/watch?v=8EjqZ7mvr8o
mihlit
Příspěvky: 673
Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
Reputace: 98
Lokalita: okr. Vyškov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: pozor konektory MC4 můžou zpusobit požár

Nový příspěvek od mihlit »

Tady je ve videu kreslený řez https://youtu.be/1aVNgqWimKo?t=69
joskalb919
Příspěvky: 3
Registrován: pon bře 06, 2023 5:40 pm
Reputace: 0
Lokalita: Liberecký kraj

Re: pozor konektory MC4 můžou zpusobit požár

Nový příspěvek od joskalb919 »

OK, čili asi mezi panely nechám originální MC4 konektory a budu se snažit je mechanicky fixovat ke konstrukci co drží panely a budu doufat, že výrobce panelu je má vymakané. Na konci stringu už asi hrozí nekompatibilní konektory byť jsou prodávané pod označením MC4 ale nemusí být 100% kvality a už by to mohlo být ZLÉ místo. Napadlo mě toho využít a dát na fasádu mechanický vypínač DC od Hager do vodotěsného rozvaděče a v podstatě přes něj napojit kabely z panelů dále pak přes tento vypínač do systému. Mohlo by to zůstat přístupné jako bezpečné vypnutí stringu v případě potřeby pro hasiče......co myslíte ? Máte s tím někdo zkušenost ? Nebo se na to mám vykašlat a použít ty průchozí dutinky a prolisovat nebo dokonce použít MC4 konektor na kabel a doufat že budou kompatibilní s konektorem z panelů ? Bavím se stále k tématu ve smyslu požární bezpečnosti stringu na střeše. Děkuji za názory.
Dagus
Příspěvky: 2070
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Reputace: 215
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: pozor konektory MC4 můžou zpusobit požár

Nový příspěvek od Dagus »

glottis píše:
asi je taky prubnu. Zacina se mi to libit.

Dagus: pravdepodobne podle videa tam je opravdu pruziova svorka
https://www.youtube.com/watch?v=8EjqZ7mvr8o
Tak kdyby jsi našel dobrej zdroj, tak dej vědět. Ale i to lisování se slušnými kleštěmi vypadá v pohodě. Bojím se spíš kvality plastů, takže to předělám na značkové, až to budu mít znovu v ruce :uh:
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
glottis
Příspěvky: 2888
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace: 304
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: pozor konektory MC4 můžou zpusobit požár

Nový příspěvek od glottis »

Dagus píše:
glottis píše:
asi je taky prubnu. Zacina se mi to libit.

Dagus: pravdepodobne podle videa tam je opravdu pruziova svorka
https://www.youtube.com/watch?v=8EjqZ7mvr8o
Tak kdyby jsi našel dobrej zdroj, tak dej vědět. Ale i to lisování se slušnými kleštěmi vypadá v pohodě. Bojím se spíš kvality plastů, takže to předělám na značkové, až to budu mít znovu v ruce :uh:
Objednal jsme dneska z TME. Kamarad chtel taky tak jsme prekonaly 20kusu a tak je cena 114 za par bez dane. Lip jsme to nikde moc nenasel a v tme jsem stejne neco chtel :)
dusanmsk
Příspěvky: 496
Registrován: pát říj 15, 2021 10:41 am
Reputace: 45
Lokalita: Kladno
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 19.2
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: pozor konektory MC4 můžou zpusobit požár

Nový příspěvek od dusanmsk »

Takze budete krajne konektory stringu ustrihavat a nahradzat vlastnymi?
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 4xUS5000
glottis
Příspěvky: 2888
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace: 304
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: pozor konektory MC4 můžou zpusobit požár

Nový příspěvek od glottis »

dusanmsk píše:
Takze budete krajne konektory stringu ustrihavat a nahradzat vlastnymi?
Ja urcite ne, necham na panelech co je
kodl69
Příspěvky: 7869
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace: 968
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: pozor konektory MC4 můžou zpusobit požár

Nový příspěvek od kodl69 »

tohle (nebo něco hodně podobnýho) bylo přibalený u měniče Solax x3, dokonce to šlo při troše snahy i rozdělat a znovu zapojit. podle mě dobrý, ale netuším, kolik to stojí. Mám všude nejlevnější MC4 z aliexpresu v ceně pod 1USD, a nemám žádnej strach. I když měl jsem várku s tak mizerným plechem, že se ty křidýlka ulamovaly, ty jsem zahodil... Na panelech bych z toho obavy neměl, to je sériovka, ale montáž pracovníkem s neznámou praxí v lisování konektorů je riziko, jistě větší, než s tím pružinovým kontaktem.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
tomas
Příspěvky: 2581
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Reputace: 242
Bydliště: Třinec

Re: pozor konektory MC4 můžou zpusobit požár

Nový příspěvek od tomas »

joskalb919 píše:
OK, čili asi mezi panely nechám originální MC4 konektory a budu se snažit je mechanicky fixovat ke konstrukci co drží panely a budu doufat, že výrobce panelu je má vymakané. Na konci stringu už asi hrozí nekompatibilní konektory byť jsou prodávané pod označením MC4 ale nemusí být 100% kvality a už by to mohlo být ZLÉ místo. Napadlo mě toho využít a dát na fasádu mechanický vypínač DC od Hager do vodotěsného rozvaděče a v podstatě přes něj napojit kabely z panelů dále pak přes tento vypínač do systému. Mohlo by to zůstat přístupné jako bezpečné vypnutí stringu v případě potřeby pro hasiče......co myslíte ? Máte s tím někdo zkušenost ? Nebo se na to mám vykašlat a použít ty průchozí dutinky a prolisovat nebo dokonce použít MC4 konektor na kabel a doufat že budou kompatibilní s konektorem z panelů ? Bavím se stále k tématu ve smyslu požární bezpečnosti stringu na střeše. Děkuji za názory.
Ano, ty různé vypínače a odpojovače jsou druhou nejčastější příčinou požáru. Ještě nejsou na prvním místě jen z toho důvodu, že jich zatím není tolik nainstalováno co konektorů. Absurdní na tom je, že je tam chtějí často i hasiči, ale že ten jejich požadovaný vypínač způsobil požár už potom nechtějí přiznat a hodí to "technickou závadu".
Co tam není to nemůže hořet ;)
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
Franta2776
Příspěvky: 4155
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 305

Re: pozor konektory MC4 můžou zpusobit požár

Nový příspěvek od Franta2776 »

Další problém MC4 po 10letech provozu.To je snad oprovdu lepší ho ustřihnout hned.

https://www.facebook.com/groups/fvesvep ... 174573746/
Přílohy
337297335_612761786979033_5345414321213659521_n.jpg
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
janek22
Příspěvky: 34
Registrován: stř úno 01, 2023 2:51 pm
Reputace: 0

Re: pozor konektory MC4 můžou zpusobit požár

Nový příspěvek od janek22 »

Pani, cize ak riesime posledny panel v stringu tak neni lepsie ucvaknut MC4 konektor a dat tam taky isty aky bude na opacnej strane kabla aby boli kompatibilne?
Pozeral som aj na menici tie konektory a tie sa mi tiez nejavili ako by tam bol dostatocny dlhy a velky plosny kontakt medzi samicou a samcom konektora. na menici sa s tym asi nic neda robit, ze?
alebo to tu uz niekto riesil a zrusil MC4 konektory a napojil nejak na priamo? to by asi zaruka isla do kelu v tom pripade.
aj tak mi to pride take nepevne a labilne spojenie. dokonca ked som jednym konektorom pohybal tak ked som meral kontinuitu tak obcas vypadol spoj, a to bol original mc4 konektor co prisiel s menicom. akoby vo vnutri konektora sa samece a samica nespojili dostatocne.
co v takom pripade??? :cry:
Dagus
Příspěvky: 2070
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Reputace: 215
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: pozor konektory MC4 můžou zpusobit požár

Nový příspěvek od Dagus »

Jak předělávám zahradní panely, tak jsem rozpojoval jeden konektor co byl nastojato na dešti a jeden uchycen za profil panelu. Ten nastojato byl uvnitř vlhký. Konektor byl utažen na max, kabel 6mm2. Takže následující pokus bude značkové konektory staubli a přidělání nerezovými sponkami k panelu a schované před deštěm.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
rikolami
Příspěvky: 188
Registrován: úte črc 19, 2022 7:21 am
Reputace: 17
Lokalita: Přerovsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 40

Re: pozor konektory MC4 můžou zpusobit požár

Nový příspěvek od rikolami »

Můžou se spojovat na konci stringu konektory různých výrobců? Koupil jsem Staubli evo 2 a chci jej spojit s konektorem na panelu?
JV+V 8xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 5x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw