Solax 15 kW X3-Hybrid G4, 3F - lze zapojit do malé FVE?
Alternativní zdroje energie a právní úprava, revize, nařízení ...
-
- Příspěvky: 2579
- Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
- Bydliště: Třinec
Re: Solax 15 kW X3-Hybrid G4, 3F - lze zapojit do malé FVE?
Aktualizace. Technici distributora už výkon střídače při prvním paralelním připojení nekontrolují. Asi si už všimli že už asi rok fotí stále stejný štítek střídače a tak se na to vyprdli. Ale zbytečná a nesmyslná buzerace musela být. A tak nám zůstalo docela dost samolepek na střídače s vytištěným výkonem 10kW.tomas píše:Největší "sranda" je, že ty střídače nad 10kW jsou schválené v seznamu výrobků pro použití v zelené úsporám a ta podporuje pouze zdroje do 10kW. Legislativně je to dle instalovaného výkonu (panelů), v PPDS příloze č. 4 už je vlastní tvorba distributorů kde projevují své zájmy a mnohdy i v rozporu s legislativou. Navíc oni často nedodržují ani to co si napíšou do PPDS.
Když je to bez akumulátorů tak běžně dáváme třeba 12-15kW střídač s 10kW panelů a nikomu to nevadí. Pokud nepřiznáte akumulátory a dáte si je tam později, tak by s tím neměl být problém. Legislativa akumulaci energie stále nezná a technici při prvním paralelním připojení akumulací nemusí kontrolovat a ani to do protokolu nezapisují.
Mezi Solaxem 15 a 10 kW je rozdíl pouze v tom, že ten 15kW má ventilátor a ten 10kW má ve firmware nastaveno omezení na 10kW a samozřejmě ve štítku. U toho 15kW jde v nastavení omezit výkon na 10kW případně omezit jen přetok na 10kW, takže těch 16A směrem do DS je možné dodržet a nikdo nepřijde k žádné újmě. Problém je jen štítkem, ty stříbrné samolepky jsou docela drahé na výrobu
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Solax X3 Hybrid a nastavení měniče v Solax Cloud přes Web
od pavelstnl » » v Hybridní elektrárny
Solax X3 Hybrid a nastavení měniče v Solax Cloud přes Web
- 3 Odpovědi
- 7457 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od pavelstnl
-
-
-
Solax X3 Hybrid G4 + Solax EV Charger G2 + Nord Genius 3000
od adol » » v Hybridní elektrárny
Solax X3 Hybrid G4 + Solax EV Charger G2 + Nord Genius 3000
- 3 Odpovědi
- 871 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od TomHC
-
-
- 5 Odpovědi
- 1168 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od OndraS
-
- 2 Odpovědi
- 2809 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od tomas
-
- 3 Odpovědi
- 1139 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od sadap