Ahoj, chtěl bych poprosit o radu ohledně možnosti zapojení 2 druhů panelů s odlišným napětím na vstupy PV1 / PV2 hybridního 3-fázového střídače DEYE 10kW.
Ten bych si chtěl pořídit místo současných 2 samostatných modrásků. Jeden běží s panely 32,5V/9A a druhý s panely 41,8V/11A, protože stejné už se mi tenkrát nepodařilo sehnat.
Když dám stejné panely do sérií, nikdy mi to nevyjde, aby měly obě větve PV1 a PV2 stejné napětí. Z návodu k DEYE mi bohužel není jasné, jestli to takto může být (třeba pokud je rozdíl napětí malý) nebo musí mít obě větve úplně stejné napětí, a nebo naopak může být napětí i výrazně odlišné i ničemu to nevadí.
Ten bych si chtěl pořídit místo současných 2 samostatných modrásků. Jeden běží s panely 32,5V/9A a druhý s panely 41,8V/11A, protože stejné už se mi tenkrát nepodařilo sehnat.
Když dám stejné panely do sérií, nikdy mi to nevyjde, aby měly obě větve PV1 a PV2 stejné napětí. Z návodu k DEYE mi bohužel není jasné, jestli to takto může být (třeba pokud je rozdíl napětí malý) nebo musí mít obě větve úplně stejné napětí, a nebo naopak může být napětí i výrazně odlišné i ničemu to nevadí.
-
- Příspěvky: 670
- Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: DEYE 3f 10kW se dvěma druhy panelů
Podle manuálu má měnič dva nezávislé mppt vstupy, takže rozdíl napětí nevadí. Jen by napětí mělo být v rozmezí 350-650V a proud maximálně 34A v prvním stringu a 17A ve druhém stringu.haryk píše:...vstupy PV1 / PV2 hybridního 3-fázového střídače DEYE 10kW.
-
- Příspěvky: 21
- Registrován: pon srp 24, 2020 2:16 pm
- Lokalita: Liberec a okolí
Re: DEYE 3f 10kW se dvěma druhy panelů
Mám 2 stringy, první cca 340V a 320V v létě, v zimě asi o 30V víc. Pozoruji chování SUN takto:
Spojením 2 stringů paralelně nebo do každého vstupu vzlášť nezískám navíc signifikantní zvýšení výkonu.
Prostě 2 samostatné MPPT regulátory potřebují k provozu nějakou energii, kterou je nutné dodat. Zapojením do jednoho vstupu "živím" jen jeden MPPT regulátor, který ale nepracuje v optimálním bodě. Bude to samozřejmě asi dost individuální, v mém případě rozdílu napětí stringů 20V to takto funguje.
Např. dnes, když byl jeden string téměř odkryt a druhý string asi z 1/5 pod sněhem (každý panel v dolní části), tak mi jedno pole dávalo 360V a druhé pole 170V. Výkonově to byl poměr asi 1:20. Tak by 2 vstupy mohly pracovat výhodněji.
Mám vypozorováno, že na slabém osvitu je výhodnější paralelní spojení a při jasném dnu zas je o kousek lepší rozdělené spojení.
U DEYE SUN jsou sice 2 MPPT regulátory, ale 3 fyzické vstupy. Takže pro paralelní provoz je to vstup 1 a 2, pro oddělený provoz pak vstup 1 a 3.
Potvrzuji minimální doporučené napětí pro MPPT (částečně zakrytý panel sněhem má menší napětí). Při 200V již pracuje MPPT naprosto spolehlivě. Je zde pouze výkonové omezení, které není třeba moc řešit. Vstup 1 a 2 má kapacitu 26A trvalého proudu, což pěkně vychází 2 jakékoli běžné stringy paralelně a 3. kanál má 13A, což je opět 1 string.
Takže při 200V a 26A je to max. 5200W, 300V a 26A je to max. 7800W atd...
Optimální by bylo naladit ty 2 stringy pro paralelní provoz na podobné napětí. Pokud to nejde, tak zapojit do 2 samostatě řízených vstupů, tedy 1 a 3. Případně udělat experiment dosaženého výkonu v režimu jasno a zataženo.
Spojením 2 stringů paralelně nebo do každého vstupu vzlášť nezískám navíc signifikantní zvýšení výkonu.
Prostě 2 samostatné MPPT regulátory potřebují k provozu nějakou energii, kterou je nutné dodat. Zapojením do jednoho vstupu "živím" jen jeden MPPT regulátor, který ale nepracuje v optimálním bodě. Bude to samozřejmě asi dost individuální, v mém případě rozdílu napětí stringů 20V to takto funguje.
Např. dnes, když byl jeden string téměř odkryt a druhý string asi z 1/5 pod sněhem (každý panel v dolní části), tak mi jedno pole dávalo 360V a druhé pole 170V. Výkonově to byl poměr asi 1:20. Tak by 2 vstupy mohly pracovat výhodněji.
Mám vypozorováno, že na slabém osvitu je výhodnější paralelní spojení a při jasném dnu zas je o kousek lepší rozdělené spojení.
U DEYE SUN jsou sice 2 MPPT regulátory, ale 3 fyzické vstupy. Takže pro paralelní provoz je to vstup 1 a 2, pro oddělený provoz pak vstup 1 a 3.
Potvrzuji minimální doporučené napětí pro MPPT (částečně zakrytý panel sněhem má menší napětí). Při 200V již pracuje MPPT naprosto spolehlivě. Je zde pouze výkonové omezení, které není třeba moc řešit. Vstup 1 a 2 má kapacitu 26A trvalého proudu, což pěkně vychází 2 jakékoli běžné stringy paralelně a 3. kanál má 13A, což je opět 1 string.
Takže při 200V a 26A je to max. 5200W, 300V a 26A je to max. 7800W atd...
Optimální by bylo naladit ty 2 stringy pro paralelní provoz na podobné napětí. Pokud to nejde, tak zapojit do 2 samostatě řízených vstupů, tedy 1 a 3. Případně udělat experiment dosaženého výkonu v režimu jasno a zataženo.
-
- Příspěvky: 2
- Registrován: pon led 23, 2023 4:23 pm
Re: DEYE 3f 10kW se dvěma druhy panelů
Moc děkuji.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 96 Odpovědi
- 17826 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Matess
-
- 0 Odpovědi
- 733 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od bubakbubkins
-
- 46 Odpovědi
- 3048 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mmv
-
- 8 Odpovědi
- 1446 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od josse
-
- 0 Odpovědi
- 377 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ZdZ