Obvod pro přepínání UPS na ČEZ
Bezpečné přepnutí ze sítě na ostrov a zpět, schémata, tipy, rady, návody
-
- Příspěvky: 118
- Registrován: stř bře 25, 2015 4:13 pm
Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ
Ahoj, takove odpovedi jsou naprosto nanic, sice opdovidaji realite, ale nikdo zatim neporadil co a jak, stacilo by schema tech stykacu nebo tech rele, at se pohneme spravnym smerem. Je me kluci jasne, ze to mate vyresene, ale zakladni schema nebo foto rozvadece, ze ktereho by si clovek mohl vydedukovat zapojeni tech styskacu nebo tech rele tu neni. A jeste jake spolehlive stykace nebo rele pouzit misto toho ATS z ciny, ktere nemate moc radi.
Dekuji Lada
Dekuji Lada
-
- Příspěvky: 3934
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ
Schema máš o pár příspěvků víš.
Jinak zapojení dvou stykačů a jednoho relé není nic složitého.
Jinak zapojení dvou stykačů a jednoho relé není nic složitého.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 1573
- Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
- Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 10790
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ
Tohle je původní pracovní nákres (jsou tam dva škrtance a obráceně nakreslený jistič pro relátko a stykač z FV - byl to jenom orientační nákres pro vydrátovaní stykačů místo té Číny), později jsem ještě přidal jedno relé, protože to časové relé mělo zpožděný odpad při ztrátě napětí ( mám tam relé Elko), tak jsem místo toho časového zapojil jako přepínací relé normální Finder s paticí na DIN lištu a to časové relé ovládá jenom cívku toho přepínacího relé.
Až budu mít čas, tak to překreslím pořádně, protože to chci mít na jednom papíře i s dalšíma věcma v tom rozvaděči které mám na původním papíru (jištění přívodu a odvodu, ruční přepínání, samostatný přívod k TČ ze sítě a podobně).
Dole je odvod do domu.
Až budu mít čas, tak to překreslím pořádně, protože to chci mít na jednom papíře i s dalšíma věcma v tom rozvaděči které mám na původním papíru (jištění přívodu a odvodu, ruční přepínání, samostatný přívod k TČ ze sítě a podobně).
Dole je odvod do domu.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
-
- Příspěvky: 388
- Registrován: pát říj 15, 2021 10:41 am
- Lokalita: Stredocesky kraj
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 11250
- Kapacita baterie [kWh]: 9.6
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ
Dobre, ale medzi tymi stykacmi nie je ziadna mechanicka vazba. Ked sa jeden kontakt zapecie, alebo jeden nespoji, je pruser, nie?
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 2xUS5000
-
- Příspěvky: 2673
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ
ja bych cekal, ze kdyz se zapece jeden, cely stykac nerozepne a tim 4tym kontaktem nedovoli ten druhej stykac sepnout. Snad to tak mechanicky funguje v jednom stykaci.
-
- Příspěvky: 3934
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ
Záleží na konstrukci.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 1573
- Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
- Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 10790
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ
Na tomhle typu když zůstane zapečenej kontakt, tak se ten rozpínací nesepne, měl jsem ho rozebraný a kontroloval to (je tam výšková rezerva).
Ps: zajimalo by mè, jak z malůvky rukou určené pro zapojení bez napsaného typu stykače poznáš, jestli jsou mechanicky spřažený nebo ne?
Už jsem viděl i samostatný stykače, u kterých je možný doplnit mechanický blokování - prodává se jako doplněk..
Ps: zajimalo by mè, jak z malůvky rukou určené pro zapojení bez napsaného typu stykače poznáš, jestli jsou mechanicky spřažený nebo ne?
Už jsem viděl i samostatný stykače, u kterých je možný doplnit mechanický blokování - prodává se jako doplněk..
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
-
- Příspěvky: 117
- Registrován: sob zář 10, 2022 5:20 pm
Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ
JJ.
Tie mechanické blokovanie prepojky sa dajú dokúpiť k niektorým relé,, tým pádom to nemusí byť docela drahé kombi relé.
Tie mechanické blokovanie prepojky sa dajú dokúpiť k niektorým relé,, tým pádom to nemusí byť docela drahé kombi relé.
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5305
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ
No, protože to tam nemáš nakreslené
Máš nakreslenou mechanickou vazbu kotvy cívky s řadou kontaktů, ale už ne vazbu těch dvou "kotev" cívek
Máš nakreslenou mechanickou vazbu kotvy cívky s řadou kontaktů, ale už ne vazbu těch dvou "kotev" cívek
PetrDubi píše:Ps: zajimalo by mè, jak z malůvky rukou určené pro zapojení bez napsaného typu stykače poznáš, jestli jsou mechanicky spřažený nebo ne?
Už jsem viděl i samostatný stykače, u kterých je možný doplnit mechanický blokování - prodává se jako doplněk..
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 1573
- Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
- Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 10790
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ
cipis: No jo, a taky tam nemám nakreslené jističe pro kabely a plno dalších věcí, prostě jsou tam jenom nakreslené dva stykače, ale kdybych tam měl tu mechanickou propojku, tak bych si jí tam pro svoje zapojování stejně nekreslil, protože by mi při zapojování byla taková informace k ničemu
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
-
- Příspěvky: 419
- Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
- Lokalita: českotřebovsko
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: českotřebovsko
Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ
mě jako úplnýmu amatérovi připadá divný že neexistuje takové zařízení s cívkou (stykač) kdy při napětí na cívce to skočí na kontakt a při ztrátě napětí to spadne na druhý kontakt. Připadá mi to docela jednoduchý.
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5305
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ
To existuje, to je obyčejné relé/stykač s přepínacím kontaktem.
Všechny ty opičky ale jsou potřeba kvůli spolehlivosti a bezpečnosti. Potřebuješ během toho přepínání spolehlivý nulový stav, a to obyč. přepínacím kontaktem neuděláš. Proto jsou dvě relé/stykače, kdy se jedno zapíná a druhé rozepíná. Akorát se to nesmí udělat moc rychle, ale zase ne moc pozdě. Ty kvalitnější ATS zvládnou během periody, ty horší mají díru mnohem delší, že problikne obrazovka atd.
A s rychlostí a kvalitou roste značně i cena.
Všechny ty opičky ale jsou potřeba kvůli spolehlivosti a bezpečnosti. Potřebuješ během toho přepínání spolehlivý nulový stav, a to obyč. přepínacím kontaktem neuděláš. Proto jsou dvě relé/stykače, kdy se jedno zapíná a druhé rozepíná. Akorát se to nesmí udělat moc rychle, ale zase ne moc pozdě. Ty kvalitnější ATS zvládnou během periody, ty horší mají díru mnohem delší, že problikne obrazovka atd.
A s rychlostí a kvalitou roste značně i cena.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 264
- Registrován: pát kvě 27, 2022 8:40 pm
- Bydliště: naplavenina u OL.
Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ
Proč průser?dusanmsk píše:Dobre, ale medzi tymi stykacmi nie je ziadna mechanicka vazba. Ked sa jeden kontakt zapecie, alebo jeden nespoji, je pruser, nie?
Jistič na vstupu DS do domu máš na co?
Jistič na výstupu střídače máš na co?
Naopak v případě mechanicky blokovaných stykačů (v případě spečení kontaktů) nemáš informaci že se něco stalo.
Zapeče se jeden kontakt, další kontakty ve stykači sníží přítlak protože cívka je bez napětí a vznikne přechodový odpor, co bude dál víme všichni.
Místo přepnutí FVE na DS střídač dál zásobuje dům do té doby než zasáhne střídač na podpětí baterie nebo zasáhne BMS.
Proto jsem použil dva 30A stykače přes které nepoteče více jak 20A - při nejhorším scénáři.
Do dílny mám 2x 12A, max zátěž 10A
Kotelna 2 x12A, zátěž do 5A
Vytěžování do bojleru a akumulačky má svoje stykače a SSR relé.
Místo jednoho gigantického přepínání jsem zvolil cestu několika menších.
++
-
- Příspěvky: 7723
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ
Nucené vedení kontaktů stykačů - to je asi neznámý pojem že? tj pokud se daný kontakt nerozpojí, třeba díky spečení, tak ostatní zůstanou sepnuté pořád ještě přes přítlačné pružiny. A signál pro přepnutí beru z 230V výstupu měniče, tj přepíná se ve chvíli, kdy vypnu měnič, ostatně proč bych jinak přepínal? tj tvoje úvaha je zcela chybná a myšlenková kontrukce hodná peroxidové blondýny
Když je vypnutý měnič a nedojde k přepnutí na DS, je po baráku tma, tak to asi někdo bude řešit...
A setkání elektriky z měniče s elektrikou z DS díky zapojení stykače bez blokování už mám za sebou, destrukce měniče až do stavu zuhelnatělýho plošňáku, vyhozený pojistky až venku v pilířku před domem, se stěstím, že ne na celou ulici...Tohle mi stačilo, abych přestal dělat nějaký pokusy a udělal to jak to má být.
Když je vypnutý měnič a nedojde k přepnutí na DS, je po baráku tma, tak to asi někdo bude řešit...
A setkání elektriky z měniče s elektrikou z DS díky zapojení stykače bez blokování už mám za sebou, destrukce měniče až do stavu zuhelnatělýho plošňáku, vyhozený pojistky až venku v pilířku před domem, se stěstím, že ne na celou ulici...Tohle mi stačilo, abych přestal dělat nějaký pokusy a udělal to jak to má být.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 3934
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ
Podle mě elektrické blokování stykačů stačí, kolik přes to tlačíš proudu?
V případě že by se to fakt seknulo máš tam přece jističe a jak už tu psaly pokud se speče jeden kontakt neměl by se sepnout druhý na tom stykači.
PS. Podařil se mi zkrat mezi fázemi přes proudové relátko - to byla pecka - ten kontakt se normálně vypařil.... (Je tam relé na 8A)
V případě že by se to fakt seknulo máš tam přece jističe a jak už tu psaly pokud se speče jeden kontakt neměl by se sepnout druhý na tom stykači.
PS. Podařil se mi zkrat mezi fázemi přes proudové relátko - to byla pecka - ten kontakt se normálně vypařil.... (Je tam relé na 8A)
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 7723
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ
to "neměl by" neznamená "nemůže se stát". Ostatně i v blbým přepínání */D pro motor je i to mechanický blokování, a to je pořád elektrika z jednoho zdroje. Ale kdo chce kam...pokud se speče jeden kontakt neměl by se sepnout druhý na tom stykači
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 3934
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ
A od toho nemůže se stát je tam právě ten jistič.
Několik uživatelů to má blokované pouze přes kontakty a komu se to potkalo?
Několik uživatelů to má blokované pouze přes kontakty a komu se to potkalo?
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5305
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ
Mně se potkalo ovládání stavebního vrátku. Tlačítko nahoru a dolů dostatečně daleko od sebe, blokování přes kontakty navzájem. No, přesto to někdo zmáčkl zaráz tak, že to vevnitř trochu hořelo.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 1573
- Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
- Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 10790
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ
Ono taky záleží, jak je ten stykač dimenzovaný. Pokud mám jističe 25A na fázi a stykač je 63A (evropských ne čínských), tak je možnost přilepení kontaktu násobně nižší, než kdybych tam měl stykač na 25A..
Jinak samozřejmě neříkám, že mechanické blokování by nebylo nejlepší řešení, ale v té velikosti (rozměrové) stykače kterou jsem chtěl na výběr prakticky nic nebylo a za nějakou rozumnější cenu už vůbec ne.
A srovnávat ruční ovládání stavebního vrátku (zvlášť když vím, jak se na stavbě všichni k elektrickým věcem chovají, jak dodržují předpisy a že největší elektrikář je tam zedník, který opravuje elektriku za pomocí hřebíků a ulomeného kuchyňského nože) s automatickým přepínáním v rozvaděči už mi přijde trochu přitažené za vlasy.
Neříkám, že se nemůžou přilepit kontakty, ani že by se to nemohlo teoreticky potkat, ale při správném nadimenzování a použití vhodných komponentů je ta šance asi obdobná, jako že se mou spadne letadlo. Samozřejmě pokud nemám na tohle vzdělání a praxi, tak je lepší držet se mechanicky blokovaných stykačů.
Ps: viděl jsem tu nějaké příspěvky ud kolegy Tomas, který dal ten čínský přepínač pár zákazníkům a časem prý u některých musel přihýbat kontakty, protože nějaká fáze měla horší kontakt nebo nesepnula vůbec - a to mi přijde jako větší nebezpečí.
Jinak samozřejmě neříkám, že mechanické blokování by nebylo nejlepší řešení, ale v té velikosti (rozměrové) stykače kterou jsem chtěl na výběr prakticky nic nebylo a za nějakou rozumnější cenu už vůbec ne.
A srovnávat ruční ovládání stavebního vrátku (zvlášť když vím, jak se na stavbě všichni k elektrickým věcem chovají, jak dodržují předpisy a že největší elektrikář je tam zedník, který opravuje elektriku za pomocí hřebíků a ulomeného kuchyňského nože) s automatickým přepínáním v rozvaděči už mi přijde trochu přitažené za vlasy.
Neříkám, že se nemůžou přilepit kontakty, ani že by se to nemohlo teoreticky potkat, ale při správném nadimenzování a použití vhodných komponentů je ta šance asi obdobná, jako že se mou spadne letadlo. Samozřejmě pokud nemám na tohle vzdělání a praxi, tak je lepší držet se mechanicky blokovaných stykačů.
Ps: viděl jsem tu nějaké příspěvky ud kolegy Tomas, který dal ten čínský přepínač pár zákazníkům a časem prý u některých musel přihýbat kontakty, protože nějaká fáze měla horší kontakt nebo nesepnula vůbec - a to mi přijde jako větší nebezpečí.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
-
- Příspěvky: 915
- Registrován: pon kvě 19, 2014 11:38 am
Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ
Sobane, neberu ti tvůj soukromý názor. Ale tady je riziko, že to někdo vezme jako radu.Soban píše:A od toho nemůže se stát je tam právě ten jistič.
Několik uživatelů to má blokované pouze přes kontakty a komu se to potkalo?
Jistič na výstupu měniče jej neochrání. Ke zničení měniče dojde řádově dříve, než jistič vypne. To je prostě fakt. Pokud nevěříš, zvu tě do naší laboratoře v centru Prahy. Můžeš si tu zkusit rychlost reakce doneseného jističe a nějaké výkonové tranzistory ke zničení se tady taky najdou. Nedávno jsme si pořídili zdroj 100V/100A a k tomu elektronickou zátěž. Jen nesmíme spustit požární poplach.
Blokování stykačů přes kontakty je funkční, ovšem jen do prvního spečení kontaktů. Je to jako předjíždět před horizontem kam nevidím - minule jsem tam předjížděl a nic se nestalo, tak proč bych tam nepředjížděl znova?
mobilní elektrárna: viewtopic.php?t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 12/250VA, Victron charger 20A, Orion 30A
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 5kWp, LiFe 48V/120+120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + EPever
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 5kWp, LiFe 48V/120+120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + EPever
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 57 Odpovědi
- 2354 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Radar
-
- 8 Odpovědi
- 3157 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od adams
-
- 32 Odpovědi
- 4879 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od JirkaE
-
- 20 Odpovědi
- 3586 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Brennus
-
- 3 Odpovědi
- 1517 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od oliver.es