Kábel od Pylontech US5000
Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.
-
- Příspěvky: 29
- Registrován: sob črc 04, 2015 8:30 am
Kábel od Pylontech US5000
Ahoj,
vyšiel už dobrú chvílku Pylontech US5000, čo je 100Ah baterka.
Čítam rôzne veci na nete a vraj to pripojenie káblom dodaným nie je kóšer.
Lebo Pylontech samotný hovorý že je to kábel len pre 120m, a malo byť kratšie ako 3 metra.
aj keď ten ich kábel je 4AWG čo je okolo 170A, ale vraj ten konektor čudný /nespomeniem si na meno/ na Pylontechu je len na 125A.
Čo vy skúsení bádatelia elektrónov doporučejte?
Pylontechy mám v 32U racku, to na 3m mi nikdy nevyjde skôr je to ~10m , po odpojovači mám 50mm2 kábel k Multiplusu
Návrhy z internetu sú také že každú dvojicu US3000C vlastným káblom, a potom každú US5000 vlastný káblom.
Neako sa mi neľúbi ani cenovo, ani ako nápad Pylontech má to v jednom racku po 4 tie US5000, ale nechcem riskovať požiar.
Môj rack zatiaľ má 4 US3000C a plánujem pridať 4x US5000.
vyšiel už dobrú chvílku Pylontech US5000, čo je 100Ah baterka.
Čítam rôzne veci na nete a vraj to pripojenie káblom dodaným nie je kóšer.
Lebo Pylontech samotný hovorý že je to kábel len pre 120m, a malo byť kratšie ako 3 metra.
aj keď ten ich kábel je 4AWG čo je okolo 170A, ale vraj ten konektor čudný /nespomeniem si na meno/ na Pylontechu je len na 125A.
Čo vy skúsení bádatelia elektrónov doporučejte?
Pylontechy mám v 32U racku, to na 3m mi nikdy nevyjde skôr je to ~10m , po odpojovači mám 50mm2 kábel k Multiplusu
Návrhy z internetu sú také že každú dvojicu US3000C vlastným káblom, a potom každú US5000 vlastný káblom.
Neako sa mi neľúbi ani cenovo, ani ako nápad Pylontech má to v jednom racku po 4 tie US5000, ale nechcem riskovať požiar.
Môj rack zatiaľ má 4 US3000C a plánujem pridať 4x US5000.
off-grid Victron: 5k MPII70 RS450/100 5S0P 540Wp východ 5S0P 540Wp západ 5x US3000C
14x540Wp juh - nenamontovane 4x280W jz - zatim off na juznej strane
14x540Wp juh - nenamontovane 4x280W jz - zatim off na juznej strane
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 1 Odpovědi
- 1170 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od hof.el
-
- 0 Odpovědi
- 415 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od JakubZ
-
- 0 Odpovědi
- 1202 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od lisakus
-
-
4x Pylontech US5000 na 2 sady propojovacích kabelů
od DoDo » » v Plánované elektrárny
4x Pylontech US5000 na 2 sady propojovacích kabelů
- 10 Odpovědi
- 1282 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od MartinF
-
-
- 0 Odpovědi
- 646 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Shaim