Jak by jste zapojily FV panely systém 48V
Palalelní, sériové, sérioparalelní, spojení různých panelů, propojení při různé orientaci střechy, vnitřní zapojení panelu, ochranné diody, diskuze, rady a praktické zkušenosti
- kybos
- Příspěvky: 2786
- Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
- Reputace: 508
- Lokalita: Šternberk
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 15000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Bydliště: v údolí mezi kopci
Re: Jak by jste zapojily FV panely systém 48V
Občas, když potřebuji vědět skutečný stav, kontroluji proudy klešťákem a odchylky +-1A se běžně vyskytují. I data, která se kreslí do grafů jsou občas dost mimo, zejména u malých výkonů. Zvlášť z rána se mi stává, že tristary naměří větší výkon z devíti panelů než z dvanácti. Když to změřím klešťákem je to tak jak to má být. Napětí jsou měřena celkem přesně, ale s proudy je potíž.... Vypadá to na to, že se měří Halovkou a magnetický obvod má nemalou hysterezi (to je ale jen hypotéza).
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
-
- Příspěvky: 7
- Registrován: úte čer 26, 2012 12:08 pm
- Reputace: 0
Re: Jak by jste zapojily FV panely systém 48V
Dík za vaše názory.
MPPT Morningstar Tristar 60A už mám na cestě a proto dotaz:
Mám 12 panelů po 240 Wp a systém 48V.Co je pro MPPT výhodnější-zapojit 3 seriově do 4 paralelních větví,nebo vždy 2 seriově do 6 paralelních větví?Nebo to je u MPPT jedno,a účinnost je stejná??
MPPT Morningstar Tristar 60A už mám na cestě a proto dotaz:
Mám 12 panelů po 240 Wp a systém 48V.Co je pro MPPT výhodnější-zapojit 3 seriově do 4 paralelních větví,nebo vždy 2 seriově do 6 paralelních větví?Nebo to je u MPPT jedno,a účinnost je stejná??
-
- Příspěvky: 438
- Registrován: sob čer 02, 2012 8:22 pm
- Reputace: 8
- Bydliště: 580m n.m. na Vysočině
Re: Jak by jste zapojily FV panely systém 48V
Jestli zapojíš 4x po 3 panelech nebo 6x po 2 panelech je u MPPT téměř jedno rozdíly budou jen v jednotkách procent.
Vyšší napětí u 4x3 je lepší, protože má nižší ztráty u delšího vedení od panelů a stačí nižší průřez kabeláže. O nějaké procento bude nižší účinnost (bude víc hřát) regulár, kvůli transformaci 90V na nabíjecích 55V.
U 2x6 bude téct kabely vyšší proud a v případě delšího vedení můžou být znatelné ztráty. Ztráty v regulátoru budou zase minimální pokud v zátěži budeme mít cca 60V a nabíjet na 56.
Co je lepší, záleží jak pro koho, já bych zvolil 4x3
Vyšší napětí u 4x3 je lepší, protože má nižší ztráty u delšího vedení od panelů a stačí nižší průřez kabeláže. O nějaké procento bude nižší účinnost (bude víc hřát) regulár, kvůli transformaci 90V na nabíjecích 55V.
U 2x6 bude téct kabely vyšší proud a v případě delšího vedení můžou být znatelné ztráty. Ztráty v regulátoru budou zase minimální pokud v zátěži budeme mít cca 60V a nabíjet na 56.
Co je lepší, záleží jak pro koho, já bych zvolil 4x3
2x Tristar / 26kWh v lithiu / 7,3kWp na střeše / 2xXTM-4000 / >38MWh / start 05/2012 s 440Wp.
-
- Příspěvky: 376
- Registrován: ned srp 12, 2012 10:12 am
- Reputace: 42
- Lokalita: SK - pri TT
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7900
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jak by jste zapojily FV panely systém 48V
Rozdiel v ucinnosti nie je nejak priepastny, u vacsich vzdialenosti panelov od regulatora neni co riesit... jednoznacne vyssie napatie.
O malých domácich veterných elektrárňach: http://www.vawt.om2cm.sk/
- kybos
- Příspěvky: 2786
- Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
- Reputace: 508
- Lokalita: Šternberk
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 15000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Bydliště: v údolí mezi kopci
Re: Jak by jste zapojily FV panely systém 48V
Záleží na tom, jaký mají panely teplotní koeficient a zda budou mít v letních vedrech dostatečné napětí na nabíjení baterií (nutno odečíst úbytky na odpojovačích, na vedení a něco musí zůstat na Tristar) Také záleží na způsobu montáže panelů (zda bude dodržena cca 15cm mezera pod panelem na dostatečné chlazení) a na typu baterií (jaké bude maximální nabíjecí napětí). Pokud napětí panelu v bodě maximálního výkonu pro reálnou maximální teplotu ponížené o všechny úbytky při maximálním výkonu bude vyšší než maximální nabíjecí napětí, je energeticky výhodnější zapojení panelů po párech než po trojicích. Investičně to bude vždy dražší (větší délky vodičů, více konektorů, více odpojovačů, větší rozvaděč). Tristar má tím vyšší účinnost, čím je napětí baterií blíže k napětí panelů v bodě maximálního výkonu. Při zapojení po dvojicích se délka kabeláže zvyšuje, proud zůstává stejný jako pro trojice. To znamená, že ztráty se při zachování průřezu vodičů v kabeláži pro dvojice zvyšují.
Celkové srovnání ztrát je tedy závislé na délce kabeláže, průřezech vodičů a dalších parametrech, které je nutno detailně vyhodnotit pro danou instalaci, aby bylo možno posoudit, zda jsou dvojice nebo trojice výhodnější.
Celkové srovnání ztrát je tedy závislé na délce kabeláže, průřezech vodičů a dalších parametrech, které je nutno detailně vyhodnotit pro danou instalaci, aby bylo možno posoudit, zda jsou dvojice nebo trojice výhodnější.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 22 Odpovědi
- 3620 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od SAKO
-
- 6 Odpovědi
- 915 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od PavelR
-
-
Vy kdo máte FVE, jak jste spokojeni, doporučení...
od mood07 » » v Plánované elektrárny
Vy kdo máte FVE, jak jste spokojeni, doporučení...
- 9 Odpovědi
- 696 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Matess
-
-
-
Jak dlouho jste byli nejdéle mimo dosah FVE?
od josse » » v Soběstačnost
Jak dlouho jste byli nejdéle mimo dosah FVE?
- 8 Odpovědi
- 1382 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od JonasPP
-
-
- 0 Odpovědi
- 545 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od nitram28
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 0 hostů