HDO přepínání tarifů vs. blokování

Souhrn tématu

HDO signál řídí přepínání tarifů elektroměru a zároveň blokuje vybrané spotřebiče, například wallbox nebo bojler TUV, které jsou napájeny pouze v nízkém tarifu. Přepínání tarifů není automatické na elektroměru, ale probíhá přes HDO přijímač, který také zajišťuje blokování spotřebičů v době vysokého tarifu. U sazby D27d může být wallbox v bytovém domě během vysoké sazby nepoužitelný, zatímco bojler dohřívá vodu jen v nízkém tarifu podle nastavení a podmínek připojení.
petekmet
Příspěvky: 14
Registrován: stř zář 28, 2022 1:06 pm
Reputace:0

HDO přepínání tarifů vs. blokování

Nový příspěvek od petekmet »

Zdravím,

snažím se porozumět problematice HDO a co je HDO signálem vlastně řízené:

Chápal jsem to doteď, že přijímač HDO ovládá blokování některých "žravých" a postrádatelných spotřebičů jako např. wallbox nebo bojler TUV. A že toto blokování se využívá spíš výjimečně, v krizových situacích, kdy je síť přetížena a je potřeba postradatelné náročné spotřebiče odpojit...

Nicméně zkoumáním některých zapojení HDO přijímačů mi přijde, že přes HDO přijímač se ovládá přepínaní tarifu elektroměru, ten sám o sobě není schopen se sám přepínat (na základě signálu HDO) mezi sazbami. Zároveň prostřednictvím HDO přijímače se spotřebič blokuje, t.j. spotřebič bude napájen výhradně z nízké sazby...

Z toho mi vychází, že třeba po přiznání sazby D27d budu moct wallbox použít jen v určitý čas, jinak bude vypnutý? Stejně tak při sazbě D57d bude bojler TUV (řízený z TČ) bude dohřívat vodu jen když nastane čas nízkého tarifu? Měl jsem zato, že tarif je daný časem a je na spotřebiteli jestli elektřinu spotřebuje v čase vysokého nebo nízkého tarifu.

Děkuji za ozřejmění.
Peter
jahodovák
Příspěvky: 2056
Registrován: ned dub 02, 2017 3:45 pm
Reputace:235
Lokalita: podhůří Orlických hor
Výkon panelů [Wp]: 7500
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Lokalita:podhůří Orlických horVýkon panelů [Wp]:7500

Re: HDO přepínání tarifů vs. blokování

Nový příspěvek od jahodovák »

Aby jsi dostal nějaký tarif,musíš splnit podmínky toho tarifu,tím i blokaci spotřebičů,pokud to nesplníš ten tarif nedostaneš.Vdobě levného tarifu jde vše co je připojeno a není zakázáno v podmínkách připojení na ten levný tarif.Takže je na tobě aby jsi zajistil aby to odpovídalo podmínkám připojení.Aby jsi věděl o co jde,stačí si prostudovat připojovací podmínky,ty se liší případ od případu.
7,5kWp-
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
camel1cz
Příspěvky: 846
Registrován: pon bře 21, 2011 11:12 pm
Reputace:61
Lokalita: Lounsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8430
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Lokalita:LounskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8430 Kapacita baterie [kWh]:30

Re: HDO přepínání tarifů vs. blokování

Nový příspěvek od camel1cz »

Podmínky se liší podle sazeb. Nejlepší je si přečíst podmínky přiznání sazby, která tě zajímá. Např. zde pro ČEZ.
5 kVA Axpert King 1 @ 5,67 kWp [3s6p AUO 315Wp mono] + 5 kVA Axpert King 1 @ 5,52 kWp [2s6p AS 460Wp mono] = paralelní 1F provoz
36 kWh [10x Pylontech US3000]
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
a) 28x 550Wp mono na střeše nezapojeno
b) 2x Fangpusun MPPT 150/70 Tr (asi nepoužiji)
c) 8x Pylontech US3000
petekmet
Příspěvky: 14
Registrován: stř zář 28, 2022 1:06 pm
Reputace:0

Re: HDO přepínání tarifů vs. blokování

Nový příspěvek od petekmet »

Ok, děkuji, spíš mě zajímala technická podstata věci ne za jakých okolností dostanu tarif (k tomu se ještě dostanu). Odpověd teda je: jestli je blokování pro danou sazbu povinné tak ano, daný spotřebič je v čase vysokého anebo nízkého tarifu ODPOJEN. Příklad: je-li sazba D27d v bytovém domě tak skutečně wallbox v společných prostorech bude během vysoké sazby nepoužitelný.
jahodovák
Příspěvky: 2056
Registrován: ned dub 02, 2017 3:45 pm
Reputace:235
Lokalita: podhůří Orlických hor
Výkon panelů [Wp]: 7500
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Lokalita:podhůří Orlických horVýkon panelů [Wp]:7500

Re: HDO přepínání tarifů vs. blokování

Nový příspěvek od jahodovák »

Podívej se na stránky poskytovatele služby,tam máš vše popsáno....přece nechceš abychom to dělali za tebe,navíc každý operátor to má jiné...v jeho podmínkách je to vše popsáno,hezký den
7,5kWp-
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
ACDC
Příspěvky: 673
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
Reputace:12
Lokalita: Litomyšlsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5600
Kapacita baterie [kWh]: 11,6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Lokalita:LitomyšlskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5600 Kapacita baterie [kWh]:11,6

Re: HDO přepínání tarifů vs. blokování

Nový příspěvek od ACDC »

Samozřejmě je odpojen. Od toho je HDO, řídit spotřebu. HDO nejprve přepne kontakt pro sepnutí NT na elměru a zároveň odblokuje vybrané spotřebiče. Ačkoliv to není v souladu s podmínkami dodavatele, každý si je může odblokovat, ovšem za VT. Rozdíl je někdy ale zanedbatelný.
5,6kW , AXPERT, EPEVER, LIFEPO 11,6kWh
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
petekmet
Příspěvky: 14
Registrován: stř zář 28, 2022 1:06 pm
Reputace:0

Re: HDO přepínání tarifů vs. blokování

Nový příspěvek od petekmet »

ACDC píše:
Samozřejmě je odpojen. Od toho je HDO, řídit spotřebu. HDO nejprve přepne kontakt pro sepnutí NT na elměru a zároveň odblokuje vybrané spotřebiče. Ačkoliv to není v souladu s podmínkami dodavatele, každý si je může odblokovat, ovšem za VT. Rozdíl je někdy ale zanedbatelný.
Děkuji.

Kdo je online