Nová 10,58 kw FV - orientácia + istenie
Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
-
- Příspěvky: 13
- Registrován: pát zář 23, 2022 10:22 am
Nová 10,58 kw FV - orientácia + istenie
Dobrý deň,
po zhruba 6 mesačnom čakaní na montážnu firmu bez akejkoľvek odozvy z ich strany som sa rozhodol vziať si zloženú zálohu a pustiť sa do toho sám. Mám však pár nejasností.
Orientácia strechy je V(7x9m)-Z(10x9m), firma povodne navrhla dať časť panelov na západnú a časť panelov na východnú stranu aby bola vyrábaná energia hneď z rána. V dome je meď - dvojvodičová sústava a hromozvod majú len susedia.
Menič mám Goodwe 10gw ek-t plus a panely, 23x 460 wp (DHT-M60X10/FS) Voc - 62,4 a Vmp - 52,8. Z týchto parametrov mi vychádzajú dva stringy 12ks a 11ks.
1: Otázkou je či by bolo vhodne vytvoriť jeden zmiešaný string(11ks) časť panelov na V(7ks) strane a časť na Z/4ks) strane alebo to všetko dať len na západnú stranu? Problémom východne strechy je, že je zhruba o 40 cm nižšie polozená ako časť západná tzn. časť panelov pri štíte bude od istej hodiny tienená.
2: AC a DC istenie - Istič v domácom rozvádzači je 25A uvažoval som o kúpe už hotového boxu ako napríklad tento:
https://merxu.com/sk/offer/1000v-ac-dc- ... 1741fc10d/
prípadne
https://merxu.com/sk/offer/spinaci-pris ... 0e4460bce/
Ide mi o to aby keď to príde niekto zapájať tak aby to bolo všetko pripravené (ja elektriku sám robiť nebudem nakoľko ju neovládam). Prípadne ak mi viete poradiť nejaké iné vhodne komponenty pre AC - DC istenie tejto zostavy?
Vopred ďakujem za akékoľvek rady.
po zhruba 6 mesačnom čakaní na montážnu firmu bez akejkoľvek odozvy z ich strany som sa rozhodol vziať si zloženú zálohu a pustiť sa do toho sám. Mám však pár nejasností.
Orientácia strechy je V(7x9m)-Z(10x9m), firma povodne navrhla dať časť panelov na západnú a časť panelov na východnú stranu aby bola vyrábaná energia hneď z rána. V dome je meď - dvojvodičová sústava a hromozvod majú len susedia.
Menič mám Goodwe 10gw ek-t plus a panely, 23x 460 wp (DHT-M60X10/FS) Voc - 62,4 a Vmp - 52,8. Z týchto parametrov mi vychádzajú dva stringy 12ks a 11ks.
1: Otázkou je či by bolo vhodne vytvoriť jeden zmiešaný string(11ks) časť panelov na V(7ks) strane a časť na Z/4ks) strane alebo to všetko dať len na západnú stranu? Problémom východne strechy je, že je zhruba o 40 cm nižšie polozená ako časť západná tzn. časť panelov pri štíte bude od istej hodiny tienená.
2: AC a DC istenie - Istič v domácom rozvádzači je 25A uvažoval som o kúpe už hotového boxu ako napríklad tento:
https://merxu.com/sk/offer/1000v-ac-dc- ... 1741fc10d/
prípadne
https://merxu.com/sk/offer/spinaci-pris ... 0e4460bce/
Ide mi o to aby keď to príde niekto zapájať tak aby to bolo všetko pripravené (ja elektriku sám robiť nebudem nakoľko ju neovládam). Prípadne ak mi viete poradiť nejaké iné vhodne komponenty pre AC - DC istenie tejto zostavy?
Vopred ďakujem za akékoľvek rady.
-
- Příspěvky: 1832
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Nová 10,58 kw FV - orientácia + istenie
1. Menič má 2 mppt, takže na jeden dať západ na druhý východ.
2. Na každý string treba dať poistkový odpínač + poistky podľa panelov a prepäťovku. Na AC stranu stačia 25A ističe pre vstup a výstupy z meniča.
2. Na každý string treba dať poistkový odpínač + poistky podľa panelov a prepäťovku. Na AC stranu stačia 25A ističe pre vstup a výstupy z meniča.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 61
- Registrován: úte kvě 10, 2022 11:32 pm
Re: Nová 10,58 kw FV - orientácia + istenie
pre výstup z meniča treba dať ističe jak na L tak na N narozdíl od vstupu kde stačí jeden.
-
- Příspěvky: 13
- Registrován: pát zář 23, 2022 10:22 am
Re: Nová 10,58 kw FV - orientácia + istenie
Vďaka za info, čiže panely v stringu maju byť len rovnako orientované a nekombinovať rôzne položené panely?
Zaujimalo by ma ešte ako by sa v mojom prípade riešilo uzemnenie, pozeral som cenové ponuky firiem, ktore boli u mna na obhliadke ešte ked to malo ist skrz dotácie, no v žiadnej z nich sa uzemnenie nespomína a na obhliadkach to tiež nikto neriešil.
Zaujimalo by ma ešte ako by sa v mojom prípade riešilo uzemnenie, pozeral som cenové ponuky firiem, ktore boli u mna na obhliadke ešte ked to malo ist skrz dotácie, no v žiadnej z nich sa uzemnenie nespomína a na obhliadkach to tiež nikto neriešil.
-
- Příspěvky: 249
- Registrován: úte kvě 26, 2020 3:50 pm
Re: Nová 10,58 kw FV - orientácia + istenie
Pokud nemáš hromosvod, tak panely musí být uzemněny myslím min CYA 6, tedy celý string pěkně pospojovaný a uzemnění na hlavní zemnící svorkovnici v domě, předpokládám asi pod rozvaděčem. Další uzemnění vede ke svodiči přepětí hned po střechou, do toho rozvaděče kde budou odpínače panelů pro oba stringy a svodiče pro stringy. Stačí zadat do google obrázky z kníšky (doslova), kde jsou schémata uzemnění pro jednotlivé typy střech a přítomnost/nepřítomnost hromosvodu.
Či vytáhnout pořádnou CYA 25 do toho podstřešního rozvaděče, zde bude poddružná jistící svorkovnice a na to napojit vše uzemnění. Sem mám já osobně uzemněnou i anténu, ethernet a anténní stožár.
Či vytáhnout pořádnou CYA 25 do toho podstřešního rozvaděče, zde bude poddružná jistící svorkovnice a na to napojit vše uzemnění. Sem mám já osobně uzemněnou i anténu, ethernet a anténní stožár.
-
- Příspěvky: 13
- Registrován: pát zář 23, 2022 10:22 am
Re: Nová 10,58 kw FV - orientácia + istenie
Aha a čo v prípade ak žiaden podstrešný rozvadzač nebude? Plánoval som káble ťahať po vonku do pivnice ktorá je zhruba 8 výškových metrov a všetky rozvádzače urobiť až tam.
-
- Příspěvky: 3871
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Nová 10,58 kw FV - orientácia + istenie
Tak to dáš jak to projde do budovy-sklepa.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 13
- Registrován: pát zář 23, 2022 10:22 am
Re: Nová 10,58 kw FV - orientácia + istenie
Vďaka za info, ešte čo sa týka rozvádzačov, tak je lepšie dať AC a DC časť zvlášť alebo môžem použiť spoločný AC DC box?
-
- Příspěvky: 249
- Registrován: úte kvě 26, 2020 3:50 pm
Re: Nová 10,58 kw FV - orientácia + istenie
Tak DC jištění je co nejblíže panelům to instalace umožňuje. AC strana je v rozvaděči a u měniče přímo. Ten rozvaděč je malý. Pokud budeš mít 2stringy tak je včetně odpínačů cca 12modulů + svorkovnice. To je jednoduchý jednořadý rozvaděč. To je v celkové sumě a práci to nejmenší. Svorkovnice jsou i samostatné co se přišroubují na nehořlavý podklad.
-
- Příspěvky: 13
- Registrován: pát zář 23, 2022 10:22 am
Re: Nová 10,58 kw FV - orientácia + istenie
Tak včera bol u mňa elektrikár, ktorý zároveň montuje FVE. Všemožne sa ma snažil odhovoriť od montáže konštrukcie a panelov, že je to na škridlu obzvlášť ťažké a že by to mal robiť on s partiou radšej. Má mi dať ponuku na zapojenie AC/DC + invertor tak som zvedavý. Ešte ma napadlo otázka, ak mi napr. schvália FV s 21 panelmi a dodatočne by som dopojil dva tak to môžu nejako kontrolovať koľko presne ich mam na streche?
-
- Příspěvky: 1832
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Nová 10,58 kw FV - orientácia + istenie
Chce si nahrať kšeft.Jarci píše:že je to na škridlu obzvlášť ťažké a že by to mal robiť on s partiou radšej.
To čo je za argument? Čo tých milióny panelov, čo sú na škridlových strechách po celom svete? Nie je vidno, že by tie strechy hromadne padaly kvôli panelom
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 13
- Registrován: pát zář 23, 2022 10:22 am
Re: Nová 10,58 kw FV - orientácia + istenie
Napísal som to trošku nezrozumiteľne, on to myslel tak , že montáž na škridlovú strechu je ťažká preto by som to nemal robiť sám.
Predtým než prišiel som mal len info, že zapája el. na FV, to že ich zároveň montuje mi povedal až pri obhliadke.
Predtým než prišiel som mal len info, že zapája el. na FV, to že ich zároveň montuje mi povedal až pri obhliadke.
-
- Příspěvky: 1832
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Nová 10,58 kw FV - orientácia + istenie
Aha tak to je potom iná. Áno môžem potvrdiť, že samému sa to dosť naprd montuje. Najlepšie 2-3 ľudia, potom to ďaleko rýchlejšie odbúda.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 264
- Registrován: pát kvě 27, 2022 8:40 pm
- Bydliště: naplavenina u OL.
Re: Nová 10,58 kw FV - orientácia + istenie
Jen pro tvoji představu:Jarci píše:.... že je to na škridlu obzvlášť ťažké a že by to mal robiť on s partiou radšej...
Krytina Bramac Max, 20 střešních háků , výška 6,5m okapový žlab, ze žebříku, přibližně 10 hodin včetně zařezání tašek, vše sám.
Je to již moje druhá montáž háků, tak určitou zručnost již mám.
++
-
- Příspěvky: 13
- Registrován: pát zář 23, 2022 10:22 am
Re: Nová 10,58 kw FV - orientácia + istenie
Aky rozteč strešných hakov si použil resp. koľko panelov si montoval? Uvažujem či rátať hak každých 90 cm alebo radsej 70, 60?
-
- Příspěvky: 1832
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Nová 10,58 kw FV - orientácia + istenie
Záleží od rozteče krokiev. Ja som dával na každú krokvu, t.j. cca. 85cm od seba.
Strešné háky nie je problém namontovať svojpomocne aj sám. Stačí kapsa okolo pása, aby človek nemusel chodiť hore dole po rebríku keď mu niečo spadne.
Ja som sám namontoval 14 hákov, 2ks profilov a zarezal škridli za dve poobedia, čiže cca. 7-8hodín. Skôr tie panely vytrepať na strechu a namontovať je otrava. Dá sa to robiť aj samému, ale je to fuška. Vo dvoch či troch ľuďoch to ide ďaleko lahšie.
Strešné háky nie je problém namontovať svojpomocne aj sám. Stačí kapsa okolo pása, aby človek nemusel chodiť hore dole po rebríku keď mu niečo spadne.
Ja som sám namontoval 14 hákov, 2ks profilov a zarezal škridli za dve poobedia, čiže cca. 7-8hodín. Skôr tie panely vytrepať na strechu a namontovať je otrava. Dá sa to robiť aj samému, ale je to fuška. Vo dvoch či troch ľuďoch to ide ďaleko lahšie.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 5233
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Nová 10,58 kw FV - orientácia + istenie
Dost podstatna vec jsou spravne haky. Aby se daly stelovat, to usetri tunu prace, zadne podkladani, zadne vymeny, zadne velke rezani kridlic, posledne mi stacilo kladivko na urazeni zamku. Ty prvni haky, to byl porod, pak jsem kupoval uz ty stelovaci na trech mistech, a tech par desetikorun na kuse usetri desitky a desitky minut.
Nejhorsi na tom vsem je jednak vytahat ty panely, no a pak chystani kabelove trasy skrz malou pudu atd. Samotne haky jsou uz brnkacka.
Nejhorsi na tom vsem je jednak vytahat ty panely, no a pak chystani kabelove trasy skrz malou pudu atd. Samotne haky jsou uz brnkacka.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 13
- Registrován: pát zář 23, 2022 10:22 am
Re: Nová 10,58 kw FV - orientácia + istenie
Tak to neznie až tak hrozne a snáď si na pomoc niekoho zoženiem
-
- Příspěvky: 105
- Registrován: pát kvě 06, 2022 10:39 am
- Lokalita: Galanta
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5730
- Kapacita baterie [kWh]: 14,3
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Nová 10,58 kw FV - orientácia + istenie
Ja som si robil konstrukciu sam, panely som tahal hore lanom po rebriku, zena mi ho akurat zdola pridrzala, aby sa nezosmykol. Uznavam, bola to otrava, ale urcite zvladnutelna.
6x Longi 370 JV+ 6x Longi 370 JZ 4440 Wp, 3x430 Longi JZ 1290 Wp | Victron 150/35 MPPT | Must PV1800 Pro 5,2 kW | 16x LiFePo4 280Ah
-
- Příspěvky: 1832
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Nová 10,58 kw FV - orientácia + istenie
Ono na tom nič nie je, len treba u toho troška rozmýšlať a niektoré veci si viac razy premerať. Pokiaľ nie je strecha vyložene špatne uložená, viac času zaberie rezanie škridiel ako montáž hákov.
Od hrebeňa odporúčam ísť s hákom až pod tretiu škridlu zvrchu. Ja som dával pod druhú a je problém tie škridly dostať von, ak máte hrebeň priklincovaný. Dosť som sa s tým pasoval, ale nakoniec sa podarilo.
Od hrebeňa odporúčam ísť s hákom až pod tretiu škridlu zvrchu. Ja som dával pod druhú a je problém tie škridly dostať von, ak máte hrebeň priklincovaný. Dosť som sa s tým pasoval, ale nakoniec sa podarilo.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 17 Odpovědi
- 540 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mp1ver2
-
- 5 Odpovědi
- 667 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od StefanK
-
- 15 Odpovědi
- 453 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od cipis
-
- 17 Odpovědi
- 2710 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od FRSO
-
-
Istenie viacerých meničov a regulátorov
od shuty » » v Jističe, přepěťové ochrany, ochrana proti blesku
Istenie viacerých meničov a regulátorov
- 4 Odpovědi
- 1249 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od antoni_sk
-