DC Istič 16 a 1000 V

Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
mirecko2
Příspěvky: 15
Registrován: pon srp 22, 2022 6:09 pm

DC Istič 16 a 1000 V

Příspěvek od mirecko2 »

Ahojte

Poradí niekto kde kupit takýto istič?

Cez jeden string mi potečie 690 V a pri Voc max 828 cize potrebujem istič na 1000 V . Našiel som jedine Čína Tomnz inak smola . Nikto s výrobcov schrack oez schneider neudáva taký veľký prúd aj ked napätie robia široké… vdaka za pomoc
Uživatelský avatar
bublich
Příspěvky: 407
Registrován: sob črc 11, 2020 12:42 am

Re: DC Istič 16 a 1000 V

Příspěvek od bublich »

rva
Příspěvky: 3966
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: DC Istič 16 a 1000 V

Příspěvek od rva »

Používám Čínu i pro vypínání panelů pod proudem a požár u nás nenastal.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5260
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: DC Istič 16 a 1000 V

Příspěvek od cipis »

zatím ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
rva
Příspěvky: 3966
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: DC Istič 16 a 1000 V

Příspěvek od rva »

Předpokládám, že i v Číně se instalují solární elektrárny a snad vše se tam pro ně i vyrábí. Proto očekávám, že se nejedná o jističe, které by nefungovaly - v těch tisícovkách instalací by se to snad projevilo a Číňani už dávno nejsou nenároční spotřebitelé.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
mirecko2
Příspěvky: 15
Registrován: pon srp 22, 2022 6:09 pm

Re: DC Istič 16 a 1000 V

Příspěvek od mirecko2 »

Nakoniec sme to vyriešili Poistkovy odpojivac (aj ked obchodný nazov znie odpinac s 12 a poistkou…) plus vypínač schneider sw60-dc ak by niekto riešil podobný problem. S Čínou mam len jeden problem poistka a nehoda a poisťovňa … výrobky nie su homologizované inak bych neriešil