Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
Vlada Slatinka
Příspěvky: 3
Registrován: pon srp 01, 2022 3:55 pm

náběhová napětí MMPT stridace

Nový příspěvek od Vlada Slatinka »

Mam navrh 3f fve s 9ti panely o vykonu celkem 4,5 kwp. 3 panely jsou rano zastinene, proto budou mit optimizery. Panely jsou SwissSolar IBEX-132MHC-EiGER500Wp.
Stridac je GoodWe 10K ET
Muj dotaz je jestli nebude problem s náběhovym napětím MMPT u stridace, kdyz rano pobezi pouze 6 panelu z 9ti.
Diablo1st
Příspěvky: 1851
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: náběhová napětí MMPT stridace

Nový příspěvek od Diablo1st »

4,5kWp na ten menič je troška málo. Nedá sa pridať 3-6 kusov? Cena za panely je v porovnaní s HV batériami za pakatel.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
maraou
Příspěvky: 10
Registrován: čtv srp 18, 2022 2:10 pm

Re: náběhová napětí MMPT stridace

Nový příspěvek od maraou »

Vlada Slatinka píše:
Mam navrh 3f fve s 9ti panely o vykonu celkem 4,5 kwp. 3 panely jsou rano zastinene, proto budou mit optimizery. Panely jsou SwissSolar IBEX-132MHC-EiGER500Wp.
Stridac je GoodWe 10K ET
Muj dotaz je jestli nebude problem s náběhovym napětím MMPT u stridace, kdyz rano pobezi pouze 6 panelu z 9ti.
Vmpp panelu 37,5V X 6 panelu X 0,9 (teplotni rezerva 10% = 202,5V

GoodWe spina od 200V, takze se sesti panely bude fungovat do cca 50 stupnu Celsia.

Nejsem odbornik, ale takhle to chapu ja.
V projektu mam stejny menic a minimalni pocet panelu na string mam taky 6ks 450w.
PetrDubi
Příspěvky: 1572
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: náběhová napětí MMPT stridace

Nový příspěvek od PetrDubi »

Akorát minimální hodnoty neznamenají optimální funkci a pokud se pohybuješ na napětí pro start, tak stačí aby bylo trochu zamračeno a už může být problém. To samé po ránu - MPPT bude startovat později. A pokud se při hledání maxima sníží napětí, tak se může regulátor taky vypnout.
Podívej se tady na diskuze ohledně HV Axpertů, kde mimimum má být 120V ale uživatelé se shodují, že minimum pro rozumnou funkčnost je kolem 200V a čím víc nad 200V, tím líp.
Ale je to samozřejmě tvoje rozhodnutí a můžeš to tak udělat, jenom si připrav když tak místo na další panely ;)
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
maraou
Příspěvky: 10
Registrován: čtv srp 18, 2022 2:10 pm

Re: náběhová napětí MMPT stridace

Nový příspěvek od maraou »

No za dobrych podminek mu bude startovat MPPT od 6 panelu za horsich podminek si pocka az se mu osviti ty dalsi 3 s optimizerem... Netusim, jaky smysl ma pridavat dalsi panely, kdyz uz ted ma 3 panely rano zastinene. :?: :dontknow:
PetrDubi
Příspěvky: 1572
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: náběhová napětí MMPT stridace

Nový příspěvek od PetrDubi »

Ty přidané panely by samozřejmě nesměl mít zastíněné, jinak mu budou k ničemu...
Na druhou stranu záleží na tom, jak moc je bude mít zastíněné (pokud bude například zastíněná jenom jedna půlka panelu a druhá bude vyrábět, tak to taky bude jiné) a může to být i tak, že za horších podmínek mu ty zastíněné budou něco dávat, ale nebude to nic moc ..
Každopádně šlo hlavně o to, že jestli má regulátor startovat od 200V a on tam bude pouštět 202V, tak se může stát, že to nebude fungovat vůbec nebo hodně blbě..
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
maraou
Příspěvky: 10
Registrován: čtv srp 18, 2022 2:10 pm

Re: náběhová napětí MMPT stridace

Nový příspěvek od maraou »

Voc je 6x45,7= 274 V. Cili jakasi rezerva tam je. Stejnetak rano nepredpokladam, ze rano bude na panelu hned 50stupnu uvazovanych v predeslem vypoctu. Ale 300V by bylo samozrejme lepsich. To se nemusime hadat.
Diablo1st
Příspěvky: 1851
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: náběhová napětí MMPT stridace

Nový příspěvek od Diablo1st »

No len akonánle mppt zaťaží panely napätie klesá a už môže spadnúť na hodnotu, kedy mppt začne protestovať. Navyše Voc je v datasheete pri 1000W/m2, pri nižšom osvite je Voc o trošku nižšie.
Osobne by som nešpekuloval, proste 6 panelov na 10kW menič je málo.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Vlada Slatinka
Příspěvky: 3
Registrován: pon srp 01, 2022 3:55 pm

Re: náběhová napětí MMPT stridace

Nový příspěvek od Vlada Slatinka »

Dekuji vsem za odpovedi. Pomohlo by dat jiny 3f stridac, nizsi nez ten 10kw?
jahodovák
Příspěvky: 2028
Registrován: ned dub 02, 2017 3:45 pm
Lokalita: podhůří Orlických hor
Výkon panelů [Wp]: 7500
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: náběhová napětí MMPT stridace

Nový příspěvek od jahodovák »

Pokud by měl stejné napětí jako ten 10KW tak ne,jde o napětí panelů,ne o výkon..
7,5kWp-
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
Diablo1st
Příspěvky: 1851
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: náběhová napětí MMPT stridace

Nový příspěvek od Diablo1st »

Nebolo by jednoduchšie ísť do 1f pri 4,5kWp?
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
ok2vuv
Příspěvky: 53
Registrován: stř dub 10, 2013 9:19 pm

Re: náběhová napětí MMPT stridace

Nový příspěvek od ok2vuv »

Přidám mou praktickou zkušenost.
Ještě před připojením všech 22 ks 450Wp panelů jsem v únoru cvičně připojil 6ks a opřel o jižní stěnu.
Mé panely mají Vmp 40,77V a Voc 50,12V.
Fungovalo to tak, že cca od 8 do 9:30 střídač jen vyráběl pro sebe cca 60W. Pak zabral a v 10 jel na 950W. Když jsem pak přidal další 3 panely 19.4. (umístěné na východ), tak už 7:35 startoval na 240W. Např. 9.5. start 7:15 265W.
Na letní slunovrat 21.6.2022 zapojeno 12 panelů na východ a 10 na západ. Ranní probuzení v 3:55 60W, pak do 5:40 150W a 5:45 350W. 3 východní panely zastíněny stromem, takže slunko svítí na 9 panelů a 3 jsou ve stínu.
16.7. probuzení v 4:10, 5:55 235W a od 6:45 náběh 1580W - fakt 3 panely zastíněné stromem. Od 19.7. doplněny 3 TIGO k zastiňovaným panelům a probuzení 4:20, do 6:05 200W, pak vykoukne slunce na 9 panelů, 3 jsou ve stínu v 6:15 1700W, slunko na všech 12 panelech v 7:10 2700W.
Za mne je 6 panelů dost na hraně a střídači se nebude chtít startovat do plného možného výkonu.
Pokud to však nelze mechanicky udělat jinak, tak se s tím smířit.
Já se také smířil s tím, že v slunném dni v srpnu vyrobím místo 60kWh z jižní instalace jen 50kWh z instalace východ/západ se sklonem 45°.
Radek
maraou
Příspěvky: 10
Registrován: čtv srp 18, 2022 2:10 pm

Re: náběhová napětí MMPT stridace

Nový příspěvek od maraou »

Chápu to správně tak, že pro brzký ranní start je lepší mít 6+3 zadtíněné, nežli pouze 6 + 3 odpojené optimizérem?
sisdale
Příspěvky: 296
Registrován: sob črc 02, 2022 9:13 pm
Bydliště: středočeský kraj, 400 m n.m.

Re: náběhová napětí MMPT stridace

Nový příspěvek od sisdale »

Ja mam 8 v serii v kazdem stringu bez optimizeru, zastineni v omezenych hodinach resi bypass diody uvnitr panelu. I zastineny panel ma vysoke Uoc, takze jakmile vysvitne (vychod slunce + male delta), tak mam temer 400V a MPPT se probudi, zacne trasovat smarem dolu az najde MPP nekde na 200V protoze je 1/3 panelu zastinena. Postupne jak se osvicuje vic a vic panelu tak MPPT leze nahoru a vykon take. Pri zapadu mi zacne na panely najizdet stin od stromu a tam to jde stejne. Takze nevim, zda by se optimizer per panel nejak vyplatil a nakonec jejich spotreba nebyla na celkovem provozu pritezi. Nejspise by optimizer mohl davat smysl pri nejakem dlouhodobem stineni, ale to si myslim ze pak ty panely maji spatnou pozici a nebo maji spatne seriove razeni (jako ze by nekdo dal do jenoho stringu panely klopene na vychod a na zapad).
8.56 kWp - orientace JJV (160st.) sklon 23 st. - PERC, 72-half cut, bifacial
11 kW invertory - 2x Sorotec REVO II 5.5kW (aka Easun iGrid VE II 5.5kW) v paralelenim 1f zapojeni
33 kWh LiFePO4 baterie - cylindrical pack 100 AH a dve prismatic REPT 280 AH v 16-ti clankovem provedeni
plně elektrický dům, plná automatizace, 50+ ESP8266 + RPi, inteligentní vytěžovaní - samoučící prediktivní energetické rozvrhovaní
více v mém domovském vlákně zde