Společná baterie pro 2 off-grid měniče
Diskuze, rady, nápady, postřehy v oblasti alternativních zdrojů energie, elektrorozvodů, elektrozařízení, regulace, komponent a úsporných spotřebičů.
-
- Příspěvky: 458
- Registrován: čtv kvě 07, 2020 2:35 am
Re: Společná baterie pro 2 off-grid měniče
Já mám momentálně dva kingy 1 na dvou bateriích. Ale baterie jsou paralelně. Druhou baterii jsem zapojil včera. Čekal jsem, než na stávající baterii klesne napětí na hodnotu té nové, než jsem vložil nožovku. Ale to není tak podstatné.
Dlouhodobě měří axperti napětí baterie s rozdílem max 0,1V a to přibližně v 50 procentech času. V 50ti se shodují. Oba jsou připojeni 50mm2 kabely. Snažil jsem se o stejné délky kabelů co to šlo, ale při 50mm2 to prostě nejde úplně přesně a asi to i nemá valný smysl. Co jsem si dal pozor, aby měli oba axperti i obě baterie stejný počet spojů, kvůli přechoďákům, i když bych nejradši všechno přesně změřil, nemám na to měřící techniku. Možná v budoucnu vše poodpojuju a přebrousím styčné plochy všech spojů, teď by to i šlo, když jsou dvě baterie a dva axperti i za provozu.
Podle mě to ale nebude potřeba, uvidím, jak se to bude chovat a co naměřím v době nějaké pořádné zátěže až konečně zapojím komplet barák ny FVE. Doteď jedu omezený okruh s cca 50 procenty spotřebičů.
Dlouhodobě měří axperti napětí baterie s rozdílem max 0,1V a to přibližně v 50 procentech času. V 50ti se shodují. Oba jsou připojeni 50mm2 kabely. Snažil jsem se o stejné délky kabelů co to šlo, ale při 50mm2 to prostě nejde úplně přesně a asi to i nemá valný smysl. Co jsem si dal pozor, aby měli oba axperti i obě baterie stejný počet spojů, kvůli přechoďákům, i když bych nejradši všechno přesně změřil, nemám na to měřící techniku. Možná v budoucnu vše poodpojuju a přebrousím styčné plochy všech spojů, teď by to i šlo, když jsou dvě baterie a dva axperti i za provozu.
Podle mě to ale nebude potřeba, uvidím, jak se to bude chovat a co naměřím v době nějaké pořádné zátěže až konečně zapojím komplet barák ny FVE. Doteď jedu omezený okruh s cca 50 procenty spotřebičů.
7,5 kWp
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
-
- Příspěvky: 24
- Registrován: čtv črc 28, 2022 1:25 pm
Re: Společná baterie pro 2 off-grid měniče
Jak říkám, kalibrace je úplně k ničemu, protože by to platilo ,,možná" jen v případě, že budou jen oba nabíjet, budou mít stejné odpory vodičů i součástek a nesmí z nich být odebíráno vůbec nic na straně AC.
-
- Příspěvky: 1543
- Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
- Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 10790
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Společná baterie pro 2 off-grid měniče
Kalibrace je hlavně důležitá, pokud se naměřené hodnoty nějak víc rozcházejí od skutečnosti nebo mezi sebou (někdo tu na fóru někdy na jaře řešil snad Kinga, který mu ukazoval blbě asi o volt), ale pokud je rozdíl v klidu třeba těch 0,1V jak píše kolega Plazivec, tak bych to vůbec neřešil.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
-
- Příspěvky: 380
- Registrován: čtv kvě 27, 2021 12:06 pm
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,5
Re: Společná baterie pro 2 off-grid měniče
Já jsem jeden měnič z těch mých dvou kupoval používaný, samozřejmě plně funkční, ale po koupi jeho horní měření ( myšleno cca nad 27V ) mělo rozdíl skoro o 2V méně !!! Tehdy jsem měl olovo, a nešlo mi plně nabít. Takže kalibrace a všechno ok. Pak jsem dokoupil druhý měnič, nový, a rozdíl zas 1V dole, takže mi přepínal na síť dřív než měl, zase kalibrace, tentkorát pro jistotu oba. Pak jsem koupil lifepo a rovnou předělal kabeláž z ubohých 16mm2 na 35mm2, a kvůli přesnosti měření zase kalibrace.PetrDubi píše:Kalibrace je hlavně důležitá, pokud se naměřené hodnoty nějak víc rozcházejí od skutečnosti nebo mezi sebou (někdo tu na fóru někdy na jaře řešil snad Kinga, který mu ukazoval blbě asi o volt), ale pokud je rozdíl v klidu třeba těch 0,1V jak píše kolega Plazivec, tak bych to vůbec neřešil.
Jsou na to 3 jednoduché příkazy po RS232, samozřejmě za nimi musí být CRC
BTA0 - spustí kalibraci
BTA1028.00 - dávám měniči informaci, že naměřená hodnota ze zdroje je reálně 28V
BTA2024.00 - dávám měniči informaci, že naměřená hodnota ze zdroje je reálně 24V
po zadání druhého napětí se kalibrace sama ukončí
*Ty napětí můžou být i jiné, ale to první v pořadí by mělo být to vyšší. Vše kromě DC-BAT se zdrojem, by mělo být od měniče odpojené, ACin, ACout, PV...
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
-
- Příspěvky: 458
- Registrován: čtv kvě 07, 2020 2:35 am
Re: Společná baterie pro 2 off-grid měniče
Nikde jsem nepsalo různých průřezech. Především je potřeba si vše alespoň nahrubo vypočíst. Já mám rozdílně dlouhé kabely, ale na délce zhruba 1m se liší o pár centimetrů. A na baterie jsem použil 50mm2 a také na připojení měničů. Jak baterie tak měniče jsou připojeny přes Cu bus - Cu pásovina 125mm2. Kolejnice přes celou strojovnu. U různé délky kabelů je pak potřeba naddimenzovat delší kabel, nejlépe vzít kalkulačku a stanovit průřezy.PetrDubi píše:Plazivec:
Tak použití stejně dlouhých kabelů a stejných průřezů od obou měničů k baterce je snad základ ne?
Protože jestli použiješ různě dlouhé kabely nebo různé průřezy, tak si to můžež kalibrovat jak chceš, ale pokud mají jednotlivé vodiče různý odpor, tak se ten rozdíl napětí bude měnit podle protékajícího proudu a nenakalibruješ vlastně nic..
Proto se dávají i stejně dlouhé kabely u paralelního zapojení baterek nebo jsou mezi sebou propojené krátkýma propojkama, ale plus se bere z jedné baterky a mínus z druhé..
Tvůj argument s různě dlouhýma vodičema je pokus o správnou kalibraci špatného zapojení (což nikdy nebude fungovat spravně, jenom se to za určitých podmínek bude blížit výsledkům správného zapojení)!
7,5 kWp
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
-
- Příspěvky: 1543
- Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
- Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 10790
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Společná baterie pro 2 off-grid měniče
Ale já tě z psaní o různých průřezech neobviňuju!
Jenom jsem napsal, že použití stejných délek a průřezů kabelů od měničů k bateriím je snad základ a pokud použiješ různé délky nebo průřezy, tak se bude lišit odpor a nikdy to pořádně nezkalibruješ -to je prostě fakt.
Takže opravdu nevím, jak jsi přišel na to, že jsem tě obvinil z psaní o různých průřezech..
Já jsem to ani nebral tak, že se bavíme o tom, co máš doma ty, ale že se řeší problémy tazatele, takže jestli kalibrovat napětí a jak a k tomu správné propojení jednotlivých zařízení, aby správně fungovalo nabíjení a vybíjení z více měničů.
A v tom, že je potřeba si předem všechno nahrubo spočítat s tebou souhlasím, bez toho by to byla zbytečná práce a vyhazování pěněz, když to nebude fungovat podle očekávání.
Jenom jsem napsal, že použití stejných délek a průřezů kabelů od měničů k bateriím je snad základ a pokud použiješ různé délky nebo průřezy, tak se bude lišit odpor a nikdy to pořádně nezkalibruješ -to je prostě fakt.
Takže opravdu nevím, jak jsi přišel na to, že jsem tě obvinil z psaní o různých průřezech..
Já jsem to ani nebral tak, že se bavíme o tom, co máš doma ty, ale že se řeší problémy tazatele, takže jestli kalibrovat napětí a jak a k tomu správné propojení jednotlivých zařízení, aby správně fungovalo nabíjení a vybíjení z více měničů.
A v tom, že je potřeba si předem všechno nahrubo spočítat s tebou souhlasím, bez toho by to byla zbytečná práce a vyhazování pěněz, když to nebude fungovat podle očekávání.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
-
- Příspěvky: 24
- Registrován: čtv črc 28, 2022 1:25 pm
Re: Společná baterie pro 2 off-grid měniče
Tomu konečně říkám konstruktivní odpověď. DěkujiPetrDubi píše:Kalibrace je hlavně důležitá, pokud se naměřené hodnoty nějak víc rozcházejí od skutečnosti nebo mezi sebou (někdo tu na fóru někdy na jaře řešil snad Kinga, který mu ukazoval blbě asi o volt), ale pokud je rozdíl v klidu třeba těch 0,1V jak píše kolega Plazivec, tak bych to vůbec neřešil.
Z těch diskusí o různých odporech stále dokola už se úplně ztratila odpověď.
Když to shrnu:
ANO dva stejné měniče na jednu baterii lze, je dobré se řídit základy elektrotechniky co se týká délky a průřezů. V případě že měří měniče jinak napětí baterie, myslím, že stačí doladit u jednoho BULK a FLOAT
-
- Příspěvky: 24
- Registrován: čtv črc 28, 2022 1:25 pm
Re: Společná baterie pro 2 off-grid měniče
Ještě jeden dotaz.
Jelikož druhý měnič bude pouze nabíjet když slunce svítí, chtěl bych ošetřit aby v noci necucal z baterie pro vlastní spotřebu.
Lze použít nějakou DIODU? Doporučíce mi? Max nabíjecí proud 25A 54V. Děkuji
Jelikož druhý měnič bude pouze nabíjet když slunce svítí, chtěl bych ošetřit aby v noci necucal z baterie pro vlastní spotřebu.
Lze použít nějakou DIODU? Doporučíce mi? Max nabíjecí proud 25A 54V. Děkuji
-
- Příspěvky: 2025
- Registrován: ned dub 02, 2017 3:45 pm
- Lokalita: podhůří Orlických hor
- Výkon panelů [Wp]: 7500
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Společná baterie pro 2 off-grid měniče
Pokud se jedná o aexperta,tak stejně to mám zapojené i já,druhý jen nabíjí a má vypnutý měnič,takže když zajde sluníčko,vypne se nabíjecí část a když ráno vyleze,zas se zapne,takže měničová část vůbec neběží a nabíjecí bere v době nečinnosti myslím něco kolem 2 watů,takže to není třeba řešit.
7,5kWp-
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
-
- Příspěvky: 24
- Registrován: čtv črc 28, 2022 1:25 pm
Re: Společná baterie pro 2 off-grid měniče
Jde o Infinisolar 3kw Plus. Nelze vypnout. Proto se ptám na diodu
-
- Příspěvky: 380
- Registrován: čtv kvě 27, 2021 12:06 pm
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,5
Re: Společná baterie pro 2 off-grid měniče
Nedělat kalibraci a dohánět to nějakým x koeficientem v nastavení napětí v měniči je podle mě není řešení problému, ale důsledku. Navíc, některé hodnoty v nastavení mají dost velké kroky, a může to být buď málo, nebo moc.totogogo píše:Tomu konečně říkám konstruktivní odpověď. DěkujiPetrDubi píše:Kalibrace je hlavně důležitá, pokud se naměřené hodnoty nějak víc rozcházejí od skutečnosti nebo mezi sebou (někdo tu na fóru někdy na jaře řešil snad Kinga, který mu ukazoval blbě asi o volt), ale pokud je rozdíl v klidu třeba těch 0,1V jak píše kolega Plazivec, tak bych to vůbec neřešil.
Z těch diskusí o různých odporech stále dokola už se úplně ztratila odpověď.
Když to shrnu:
ANO dva stejné měniče na jednu baterii lze, je dobré se řídit základy elektrotechniky co se týká délky a průřezů. V případě že měří měniče jinak napětí baterie, myslím, že stačí doladit u jednoho BULK a FLOAT
Ta kalibrace je celkem jednoduchá věc a vyřeší příčinu problému
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
-
- Příspěvky: 5222
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Společná baterie pro 2 off-grid měniče
I kalibrace je řešení důsledku, ne problému.
Problém jsou různé odpory a v jejich důsledku různé úbytky. A to se opraví buď odstraněním/srovnáním odporů, což není asi vždy možné, no a nebo kalibrací. A buď můžeš zkalibrovat přímo měření ve stroji a když ne, tak úpravou těch parametrů.
Problém jsou různé odpory a v jejich důsledku různé úbytky. A to se opraví buď odstraněním/srovnáním odporů, což není asi vždy možné, no a nebo kalibrací. A buď můžeš zkalibrovat přímo měření ve stroji a když ne, tak úpravou těch parametrů.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 2607
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Společná baterie pro 2 off-grid měniče
tak pokud se to o volt rozchazi bez zateze kalibrace je urcite na miste a spravne reseni Co bych za to dal, kdyby sli kalibrovat ty moje modre Co kus to originalcipis píše:I kalibrace je řešení důsledku, ne problému.
Problém jsou různé odpory a v jejich důsledku různé úbytky. A to se opraví buď odstraněním/srovnáním odporů, což není asi vždy možné, no a nebo kalibrací. A buď můžeš zkalibrovat přímo měření ve stroji a když ne, tak úpravou těch parametrů.
-
- Příspěvky: 5222
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Společná baterie pro 2 off-grid měniče
Já si měnil právě odpory v děličích před asi 10 lety v modelářských nabíječkách. Když 4,20V na LiPol bylo ve skutečnosti 4,25V, tak to bylo poněkud o život.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 36 Odpovědi
- 5019 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od vava
-
-
Jak zvládají Off grid měniče velkou zátěž regulovanou triakem (vytěžování)?
od Miyuki » » v Elektroporadna
Jak zvládají Off grid měniče velkou zátěž regulovanou triakem (vytěžování)?
- 2 Odpovědi
- 1064 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od cipis
-
-
-
Ostrovná elektráreň OFF GRID 29,4kWp + 26kWh baterie lifepo4
od kachnak » » v Plánované elektrárny
Ostrovná elektráreň OFF GRID 29,4kWp + 26kWh baterie lifepo4
- 46 Odpovědi
- 3155 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Matess
-
-
-
Kde máte umístěné baterie a měniče?
od Lucano88 » » v Rozvody, kabely, dimenzování výkonu
Kde máte umístěné baterie a měniče?
- 37 Odpovědi
- 16032 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Franta2776
-
-
-
Používání regulátoru a měniče bez baterie
od TAU2 » » v EP Solar
Používání regulátoru a měniče bez baterie
- 1 Odpovědi
- 1257 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Soban
-