Revo vm 3,2KW přetoky

Měniče stejnosměrného proudu na střídavý proud, porovnání účinnosti, ztráty, optimalizace použití měničů, střídače v UPS - záložní zdroje.
kve
Příspěvky: 3
Registrován: čtv kvě 19, 2022 5:10 pm

Revo vm 3,2KW přetoky

Příspěvek od kve »

Mám měnič revo.
Na vstupu AC mám měřič spotřeby Shelly (cívka kolem drátu).
Pokud jedu na solar (není bypass) tak mi to ukazuje negativní výkon na vstupu AC (přetok do sítě).
Jde o 10—20W.

Myslel jsem že z principu Revo to není možné. Že jsou galvanicky oddělené a když to dělá energii z panelů tak AC vstup je tam prakticky jen aby ukazoval ikonku na displeji.

Muže to být jen nějaký naindukovany proud, tím že jsou kabely blízko sebe?
Mám si s tím dělat hlavu a obávat se že ČEZ si pro mě přijde?

Nějaké zkušenosti?
rva
Příspěvky: 3947
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Revo vm 3,2KW přetoky

Příspěvek od rva »

No a odkud je Shelly napájen? Pro správnou detekci směru proudu by měl být napájen z toho drátu, na kterém cívka měří napětí.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
glottis
Příspěvky: 2607
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Revo vm 3,2KW přetoky

Příspěvek od glottis »

sleduj elektromer, jestli napociat pretok. Pokud ti ho to meri. Muze to byt nejakym bordelem co jde z toho menice a zblbne to shelly. Muze se to indukovat treba do tech sondicek nebo vedeni k nim.
bokser01
Příspěvky: 1537
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 10120
Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Revo vm 3,2KW přetoky

Příspěvek od bokser01 »

Dle mě to není možné protože při vyplém bypass je v měniči relátkem odpojen AC vstup jak N tak L alepoň tak to měl například měnič GC
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp :yes:
Soban
Příspěvky: 3863
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Revo vm 3,2KW přetoky

Příspěvek od Soban »

REVO měnič nemůže udělat žádný přetok z jednoho prostého důvodu - vevnitř to není nijak propojené a při bypasu je měnič odpojen a propojené svorky in a out.

Pokud tam skutečně nějaký přetok je tak musíš mít nějak propojený výstup OUT měniče s DS! Takže najít a odstranit.
A nebo ti ten měřák měří nesmysly.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
ACDC
Příspěvky: 500
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
Lokalita: Litomyšlsko
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Revo vm 3,2KW přetoky

Příspěvek od ACDC »

Mně V/A metr se snímací cívkou měří OK, ale není zas chytrý.
Spoj OUT A IN by neznamenal nějaký průšvih?
A jak přicucává ze sítě? By-pas udělá až při přetížení?
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
cipis
Příspěvky: 5222
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Revo vm 3,2KW přetoky

Příspěvek od cipis »

Nepricucava ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Soban
Příspěvky: 3863
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Revo vm 3,2KW přetoky

Příspěvek od Soban »

Revo nepřicucává! Neumí to proto nemůže dělat přetok!

Bypass se sepne při přetížení pokud je povolen jinak ne.

A bypass se taky zapne/vypne když klesne/stoupne napětí na baterce podle toho jak je nastavené menu 12 a 13.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
ACDC
Příspěvky: 500
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
Lokalita: Litomyšlsko
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Revo vm 3,2KW přetoky

Příspěvek od ACDC »

V menu PAL by měl.
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
kve
Příspěvky: 3
Registrován: čtv kvě 19, 2022 5:10 pm

Re: Revo vm 3,2KW přetoky

Příspěvek od kve »

rva píše:
No a odkud je Shelly napájen? Pro správnou detekci směru proudu by měl být napájen z toho drátu, na kterém cívka měří napětí.

Tohle bude asi ten problem, mam shelly, ktery meri dve mista, vstup a vystup a napajen je z vystupu, takze kdyz ma vystup jine napeti tak to asi spatne zmeri na vstupu,
aspon tomu takhle budu verit a budu klidne spat.

Diky vsem za tipy.
Soban
Příspěvky: 3863
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Revo vm 3,2KW přetoky

Příspěvek od Soban »

ACDC píše:
V menu PAL by měl.
Žádná taková volba u reva není!

V menu 01 jsou volby UTI/SOL/SBU !!!!

REVO neumí přicucávat!!!
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
bokser01
Příspěvky: 1537
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 10120
Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Revo vm 3,2KW přetoky

Příspěvek od bokser01 »

Soban píše:
ACDC píše:
V menu PAL by měl.
Žádná taková volba u reva není!

V menu 01 jsou volby UTI/SOL/SBU !!!!

REVO neumí přicucávat!!!

Já mám zase volbu v návodu která přicucávat umí u toho mustu ale v menu měniče taky není asi se to týká jiného typu... Je škoda že výrobci naprasí jeden návod pro třeba pro 4 typy měniče ale už tam nenapíšou u které verze to platí...
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp :yes:
Soban
Příspěvky: 3863
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Revo vm 3,2KW přetoky

Příspěvek od Soban »

Tak u toho reva ten návod sedí - byl upraven v první verzi tam byly chyby, a nebo ta první verze byla jinačí, ale revo neumí přicucávat.

U toho mustu nevím, prostě musíš zjistit jakou verzi přesně máš.
Ony ty návody - hlavně pokud je to překlad do CZ nemusí sedět, chce to skouknout EN návod ten bývá většinou OK obzvláště ten co přijde v krabici od výrobce.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
ACDC
Příspěvky: 500
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
Lokalita: Litomyšlsko
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Revo vm 3,2KW přetoky

Příspěvek od ACDC »

No asi neumí. Krám. Ale PAL tam je
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
ACDC
Příspěvky: 500
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
Lokalita: Litomyšlsko
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Revo vm 3,2KW přetoky

Příspěvek od ACDC »

Priorita solárního systému a sítě
FVP prioritně poskytují energii pro výstup,
pokud je přebytek dobíjí baterie. Pokud není
energie z FVP dostatek pro napájení zátěže
je deficit pokryt ze sítě.
Já tomu rozumím, že by měl?? Deficit je rozdíl. Ale při nastavení tohoto stejně cvaklo relé a síť dodávala.
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
Soban
Příspěvky: 3863
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Revo vm 3,2KW přetoky

Příspěvek od Soban »

Jak říkám vykašli se na CZ návod prostě aby to nemusely překládat tak CZ návody kopírují a jsou stejné a někde skopírovaly i stejné chyby!

Prostě vytáhni s krabice EN návod a koukni do něj, i v něm bývají chyby (u mě v obrázkách, na obrázku 24V v popisu 21V a podobně), ale text většinou sedí co jsem kontroloval.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Pawel
Příspěvky: 862
Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am

Re: Revo vm 3,2KW přetoky

Příspěvek od Pawel »


  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek