BMS BMS7S20SLIFE200BT od mivvyenergy
informace, návody, rady a diskuze ohledně sortimentu mivvy ENERGY
-
- Příspěvky: 23
- Registrován: ned led 09, 2022 8:22 am
- Reputace: 0
Re: BMS BMS7S20SLIFE200BT od mivvyenergy
A neovlivňuje to teplotní kompenzace Victronu? Neměl jsi tam nějak chladno? Co jsem vypozoroval, tak při 25 °C napětí souhlasí s nastaveným, se zvyšující se teplotou klesá(default -32,4mV/°C) a naopak.Soban píše:Tak viník odhalen!
Tak může za to mppt v měniči! I když jsem tam měl nastavené správné napětí tak jak svítilo na jeho panely tak jsem naměřil až 27.8V i jeho displej ukazoval správně 27.8V přitom nastaveno max na 27.60V a prostě jak byly baterie plné tak prostě jeden článek vystřelil na 3.50V a měl jsem v BMS na článek odpojení v 3.50V.
Přenastaveno na 27.50 a 26.7 v měniči uvidíme jak bude ty napětí držet.
Na victronu nastavené 27.55V a 26.80V doba absorpce nastavena na 5minut (zjistil jsem že to stačí) napětí nastaveno větší - kompenzace úbytku na kabelech 5m navíc 25mm2 a victron napětí drží.
BMS nastavena na default, ovšem hodnoty napětí nahoře a i dole posunuty blíže k sobě, nenechávány default které jsou na hranicích článků.
Spodní napětí pro vypnutí packu nastaveno na 24.80V z důvodu kdyby vypadla DS a nesvítilo a dojíždělo by se olovo až do 22V kdy se kompletně měnič už vypne (přepnutí na DS je nastaveno na 23V skrz olovo) za normálniho provozu by k tomu nemělo dojít vybíjí se do 25.20V normálně to neklesá pod 25.5V
Zjistil jsem že se přenastavily při vynulování i hodnoty HARDWARE OVER CURRENT ovšem do těch jsem vůbec nezasahoval.
Balancing se přenastavil na zapnutí 3.2V přesnost 0.02V (když to přišlo bylo tam nastavené 3.3V a 0.01V) zatím jsem to nechal tak uvidíme....
-
- Příspěvky: 3962
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace: 229
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: BMS BMS7S20SLIFE200BT od mivvyenergy
Na victronu mám teplotní kompenzaci vypnutou a ten napětí drží.Marta_CZ píše:A neovlivňuje to teplotní kompenzace Victronu? Neměl jsi tam nějak chladno? Co jsem vypozoroval, tak při 25 °C napětí souhlasí s nastaveným, se zvyšující se teplotou klesá(default -32,4mV/°C) a naopak.
Zjistil jsem že to dělal mppt regulátor v měniči revo i když jsem tam měl 27.6V tak to prostě po skončení velkého odběru vylétlo k 28V a když byla baterka na 100% tak to nemělo kde se stratit.
Dnes jsem si s tím hrál a zatím v tom revu mám nastavené nakonec 27.2V a float 26.8V a při testech to taky vylítne ale jenom na 27.4-27.6V a jak regulátor zareaguje tak to spadne na těch 27.2V.
Takže už by se nemělo stát že mi nějaký článek vystřelí k 3.50V na BMS mám jako odpínací napětí na článek nastaveno na 3.55V spět 3.50V a celý pack odpínání 28V a spět 27.60V.
Na spodu vypnutí na 3.00V spět 3.05V a celý pack 24.8V spět 25.20V.
Rozdíly zap a vyp nastavené dle defaultu u článku 0.05V a u packu 0.40V jenom posunuté hodnoty aby to nebylo na hranicích těch článků.
Za normálních provozních podmínek by napětí na baterce mělo být 25.5V až 27.55V co je nastaven bulk u victronu a float u victronu 27.00V absorpce u victronu 5minut.
Další testy příště už nesvítí.......
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 137
- Registrován: pon srp 16, 2021 8:35 pm
- Reputace: 9
Re: BMS BMS7S20SLIFE200BT od mivvyenergy
Jak to dopadlo? Funguje?Soban píše:Marta_CZ píše:Další testy příště už nesvítí.......
D34: 3,3kWp 174° (6*235 Wp + 6*310 Wp) + EPsolar Tracer 6420AN + Epsolar IPower IP5000-42-Plus-T + 4* VRLA GEL 12V/150Ah + 16*LiFePo4/120Ah, WIFI: 50Wp 174° + PWM KLX1230+3*VRLA AGM 12V/17Ah, Včely: 10Wp 180° + Epsolar LS LS1024B + VRLA AGM 12V/17Ah, Automatizace: 15 * Wemos D1 mini/lite
-
- Příspěvky: 137
- Registrován: pon srp 16, 2021 8:35 pm
- Reputace: 9
Re: BMS BMS7S20SLIFE200BT od mivvyenergy
Mohl by jsi mi prosím poslat screen obrazovky nastavení té BMS? Nastavoval jsi ještě něco mimo těch pár čísel co teď píšeš?Soban píše:Takže už by se nemělo stát že mi nějaký článek vystřelí k 3.50V na BMS mám jako odpínací napětí na článek nastaveno na 3.55V spět 3.50V a celý pack odpínání 28V a spět 27.60V.
Na spodu vypnutí na 3.00V spět 3.05V a celý pack 24.8V spět 25.20V.
Rozdíly zap a vyp nastavené dle defaultu u článku 0.05V a u packu 0.40V jenom posunuté hodnoty aby to nebylo na hranicích těch článků.
Za normálních provozních podmínek by napětí na baterce mělo být 25.5V až 27.55V co je nastaven bulk u victronu a float u victronu 27.00V absorpce u victronu 5minut.
Další testy příště už nesvítí.......
Funguje to teď i s tím olovem dobře?
D34: 3,3kWp 174° (6*235 Wp + 6*310 Wp) + EPsolar Tracer 6420AN + Epsolar IPower IP5000-42-Plus-T + 4* VRLA GEL 12V/150Ah + 16*LiFePo4/120Ah, WIFI: 50Wp 174° + PWM KLX1230+3*VRLA AGM 12V/17Ah, Včely: 10Wp 180° + Epsolar LS LS1024B + VRLA AGM 12V/17Ah, Automatizace: 15 * Wemos D1 mini/lite
-
- Příspěvky: 3962
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace: 229
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: BMS BMS7S20SLIFE200BT od mivvyenergy
Tak teď nepošlu, budu u toho až v pondělí....skopec píše:Mohl by jsi mi prosím poslat screen obrazovky nastavení té BMS? Nastavoval jsi ještě něco mimo těch pár čísel co teď píšeš?
Funguje to teď i s tím olovem dobře?
Jinak BMS ka vyresetovaná pak klepnuto na ty default hodnoty pro lifepo4light co jsou v aplikaci a upravoval jsem jenom ty zadané hodnoty co jsem psal jinak vše ostatní default.
Samozřejmě nabíjení je teď pouze na 27,55V tak uvidím jak moc se to tomu olovu bude líbit jak moc bude nabité, jak přijedu odpojím to lifepo a zvednu napětí na 28,4V a uvidím kolik toho dotlačím, jaký proud poteče do olova.
Taky budu muset skontrolovat jaké bylo max napětí na baterce zda tam měnič zase nepral nějak víc než jsem nastavil....
Ale dle manželky je na LCD měniče 26,9V takže by to mělo být OK.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 3962
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace: 229
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: BMS BMS7S20SLIFE200BT od mivvyenergy
Tak jsem to kontroloval a na revu jsem hodnoty zvednul o 0.1V a na victronu jsem to zvednul bulk na 27.60V a délku absorpce na 10minut.
A změněn balancing na zapnutí 3.3V a přesnost 0.01V
Vše ostatní co není na obrázku tak je default.
A změněn balancing na zapnutí 3.3V a přesnost 0.01V
Vše ostatní co není na obrázku tak je default.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 2731
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Reputace: 284
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: BMS BMS7S20SLIFE200BT od mivvyenergy
balancovat uz na 3.3v na clanek je podle me nesmysl. Jen si to rozhodis. Je potreba balancovat az v te strmejsi charakteristice a to je u me podle meho mereni na mych bateriich az tak 3,41V.Soban píše:Tak jsem to kontroloval a na revu jsem hodnoty zvednul o 0.1V a na victronu jsem to zvednul bulk na 27.60V a délku absorpce na 10minut.
A změněn balancing na zapnutí 3.3V a přesnost 0.01V
Vše ostatní co není na obrázku tak je default.
-
- Příspěvky: 3962
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace: 229
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: BMS BMS7S20SLIFE200BT od mivvyenergy
No uvidíme....glottis píše:balancovat uz na 3.3v na clanek je podle me nesmysl. Jen si to rozhodis. Je potreba balancovat az v te strmejsi charakteristice a to je u me podle meho mereni na mych bateriich az tak 3,41V.
Jinak default v té apce bylo zapnutí 3.2V a přesnost 0.03V a todle dělalo větší bordel.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 2004
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Reputace: 210
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: BMS BMS7S20SLIFE200BT od mivvyenergy
Na default kašli, dej 3.4V na článek. Pokud ti ho to někdy alespoň překročí.Soban píše:No uvidíme....glottis píše:balancovat uz na 3.3v na clanek je podle me nesmysl. Jen si to rozhodis. Je potreba balancovat az v te strmejsi charakteristice a to je u me podle meho mereni na mych bateriich az tak 3,41V.
Jinak default v té apce bylo zapnutí 3.2V a přesnost 0.03V a todle dělalo větší bordel.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 3962
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace: 229
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: BMS BMS7S20SLIFE200BT od mivvyenergy
Jo jak jsem dnes přijel a mrknul na to tak bylo na článcích víc jak 3.4V.Dagus píše:Na default kašli, dej 3.4V na článek. Pokud ti ho to někdy alespoň překročí.
Tak jsem to změnil uvidíme zítra jak se to bude chovat.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 4
- Registrován: ned zář 19, 2021 7:56 pm
- Reputace: 0
Re: BMS BMS7S20SLIFE200BT od mivvyenergy
Dobrý den pánové,
připojím se s dovolením k tématu o této BMS. Mám ji taky už nějaký pátek z mivvy a funguje ok, jen by mě zajímalo, jestli jste někdo zprovoznili i komunikaci přes RS485 třeba s nějakým RPI, Arduino, nebo PLC. Případně jestli máte po ruce nejaký zdroj, kde by bylo popsané jak na to, prosím podělte se
Díky
připojím se s dovolením k tématu o této BMS. Mám ji taky už nějaký pátek z mivvy a funguje ok, jen by mě zajímalo, jestli jste někdo zprovoznili i komunikaci přes RS485 třeba s nějakým RPI, Arduino, nebo PLC. Případně jestli máte po ruce nejaký zdroj, kde by bylo popsané jak na to, prosím podělte se
Díky
-
- Příspěvky: 2731
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Reputace: 284
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: BMS BMS7S20SLIFE200BT od mivvyenergy
jo, treba tu https://github.com/rahmaevao/JbdBmsStepanbrno píše:Dobrý den pánové,
připojím se s dovolením k tématu o této BMS. Mám ji taky už nějaký pátek z mivvy a funguje ok, jen by mě zajímalo, jestli jste někdo zprovoznili i komunikaci přes RS485 třeba s nějakým RPI, Arduino, nebo PLC. Případně jestli máte po ruce nejaký zdroj, kde by bylo popsané jak na to, prosím podělte se
Díky
-
- Příspěvky: 4
- Registrován: ned zář 19, 2021 7:56 pm
- Reputace: 0
Re: BMS BMS7S20SLIFE200BT od mivvyenergy
Díky moc, to je ono - a omlouvám se, že jsem nedostatečně googlil
-
- Příspěvky: 54
- Registrován: pon úno 23, 2015 9:24 pm
- Reputace: 4
-
- Příspěvky: 137
- Registrován: pon srp 16, 2021 8:35 pm
- Reputace: 9
Re: BMS BMS7S20SLIFE200BT od mivvyenergy
Dnes jsem se dostal k úpravě baterky (odpojení BMS, vložení mezistěn a stažení připojení BMS), baterka funguje i BMS snad ano, jen mi ukazuje blbě SOC (postupně to vylezlo na 2% a teď zas kleslo na 1%). Musí se to někde vyresetovat, aby to počítalo a ukazovalo dobře?
D34: 3,3kWp 174° (6*235 Wp + 6*310 Wp) + EPsolar Tracer 6420AN + Epsolar IPower IP5000-42-Plus-T + 4* VRLA GEL 12V/150Ah + 16*LiFePo4/120Ah, WIFI: 50Wp 174° + PWM KLX1230+3*VRLA AGM 12V/17Ah, Včely: 10Wp 180° + Epsolar LS LS1024B + VRLA AGM 12V/17Ah, Automatizace: 15 * Wemos D1 mini/lite
-
- Příspěvky: 2731
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Reputace: 284
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: BMS BMS7S20SLIFE200BT od mivvyenergy
BMS se vyresetuje sama pri 100% nabiti, pokud jsi ji nastavil dobre ... nekd etam je nastaveni napeti 100% nabiti clanku. Kdyz to dosahne toho napeti a klesne proud, nastavi se na 100%skopec píše:Dnes jsem se dostal k úpravě baterky (odpojení BMS, vložení mezistěn a stažení připojení BMS), baterka funguje i BMS snad ano, jen mi ukazuje blbě SOC (postupně to vylezlo na 2% a teď zas kleslo na 1%). Musí se to někde vyresetovat, aby to počítalo a ukazovalo dobře?
-
- Příspěvky: 3962
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace: 229
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: BMS BMS7S20SLIFE200BT od mivvyenergy
Taky je tam kapacita baterky, takže nastavit správnou.
Jinak jak psal po nabití by to mělo pak ukazovat OK.
Jinak jak psal po nabití by to mělo pak ukazovat OK.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 8
- Registrován: pon zář 13, 2021 11:34 am
- Reputace: 0
Re: BMS BMS7S20SLIFE200BT od mivvyenergy
Mám stejný akuset od Mivvy připojený na FV panely ca. 1kWp a měnič Victron Phoenix 3000VA jako ostrov a UPSku. LIFE mám připojené přes 200A DC jistič, který používám jako odpínač v případě, že potřebuji něco předělat nebo doplnit. Bohužel pokaždé, když jej odpojím a následně připojím, BMS přejde do stand-by režimu, kdy posílá jen omezené napětí a minimální proud. Někde jsem tu četl, že na sepnutí hlavního spínače BMS musí být odběr alespoň 2A, ale Victron sám má tak malý odběr, že není schopen naskočit. Neustále osciluje v režimu nízkého napětí, takže odebírá 1-5W, a to nedokáže spustit BMS. Vybíral jsem si jej právě pro velmi malý stand-by odběr, ale tady je to na závadu. Abych BMS vůbec nastartoval, musím ji ručně na okamžik zkratovat. Nevíte někdo, prosím, jak to udělat, aby mi BMS po připojení do obvodu automaticky naskočila? Naprosto nepomáhá přenastavení swičů v aplikaci ani nastavení BMS. Jsem už bezradný. Díky za případnou odpověď.
Pokus: Ostrov 1040Wp, Victron Phoenix 24/3000, LiFe 24V/120Ah
-
- Příspěvky: 2731
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Reputace: 284
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: BMS BMS7S20SLIFE200BT od mivvyenergy
nevim, snad jen tam na chvilku pripojit pres tlacitko zarovky Nebo pres nejakej casovac. Po zapnuti aby naskocil odber do neceho a za par vterin vypnul.Luban píše:Mám stejný akuset od Mivvy připojený na FV panely ca. 1kWp a měnič Victron Phoenix 3000VA jako ostrov a UPSku. LIFE mám připojené přes 200A DC jistič, který používám jako odpínač v případě, že potřebuji něco předělat nebo doplnit. Bohužel pokaždé, když jej odpojím a následně připojím, BMS přejde do stand-by režimu, kdy posílá jen omezené napětí a minimální proud. Někde jsem tu četl, že na sepnutí hlavního spínače BMS musí být odběr alespoň 2A, ale Victron sám má tak malý odběr, že není schopen naskočit. Neustále osciluje v režimu nízkého napětí, takže odebírá 1-5W, a to nedokáže spustit BMS. Vybíral jsem si jej právě pro velmi malý stand-by odběr, ale tady je to na závadu. Abych BMS vůbec nastartoval, musím ji ručně na okamžik zkratovat. Nevíte někdo, prosím, jak to udělat, aby mi BMS po připojení do obvodu automaticky naskočila? Naprosto nepomáhá přenastavení swičů v aplikaci ani nastavení BMS. Jsem už bezradný. Díky za případnou odpověď.
Nebo ji prodej a kup si jinou. Ta BMS neni uplne blba ale jsou evidentne instalace, kam se pro sve chovani nehodi. JK BMS treba. Je skoda, ze Mikel JK BMS nevede.
-
- Příspěvky: 8
- Registrován: pon zář 13, 2021 11:34 am
- Reputace: 0
Re: BMS BMS7S20SLIFE200BT od mivvyenergy
Díky. Mám celý Akuset se zárukou, takže rozebírat bych si to netroufl. Tahle LIFE funguje relativně dobře, snese zátěže i kolem 100A. Se tady přiznám. Koupil jsem proto ještě jednu, abych měl 1,5 kWp panely, 3kW měnič a 6kWh v bateriích. Ale ta druhá má ještě spoustu jiných much a budu ji muset asi reklamovat. Je obtížné ji spustit a při zátěži nad 30A po pár sekundách BMS vypne a nejde nahodit. Vůbec je nejde rozumně provozovat paralelně. Ale to je jiná story.nevim, snad jen tam na chvilku pripojit pres tlacitko zarovky Nebo pres nejakej casovac. Po zapnuti aby naskocil odber do neceho a za par vterin vypnul.
Nebo ji prodej a kup si jinou. Ta BMS neni uplne blba ale jsou evidentne instalace, kam se pro sve chovani nehodi. JK BMS treba. Je skoda, ze Mikel JK BMS nevede.
Tady s tou první jsem v zásadě spokojený. Tohle je s ní jediný problém. Při trvalém provozu normálně běží, vypnula sama asi jen dvakrát v zimě, když nebyl dlouho příjem/výdej. Měnit ji nechci. Uvažoval o nějakém superkondenzátoru, který se pulzem nabije. Ale zase abych to nepřepálil nebo aby nebyl slabý. Nebo to nemusí fungovat. Žárovku nebo jakýsi odpor bych musel ručně odpojit. Zkoušel jsem rychlovarnou konvici na 24V, ale ani to není zátěž, která by BMS sepnula...
Pokus: Ostrov 1040Wp, Victron Phoenix 24/3000, LiFe 24V/120Ah
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 39 Odpovědi
- 4405 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Pavel111
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 0 hostů