Re: BMS BMS7S20SLIFE200BT od mivvyenergy
Mas to cele spatne nastavene. BMSka neni vypinac nabite baterie.Soban píše:Podívej na oběd jsme pouštěly mikrovlnku a při vypnutí mi to vyhodilo tu lifepo - slyšel jsem cvaknutí tak jsem to šel řešit a vypnulo se to protože jeden článek měl 3.50 (mám nastavené odpojení při 3.50 už jsem to změnil na 3.55) protože při vypnutí mikrovlnky a jak jsou baterky na 100% tak na chvíli vyskočilo napětí na 27.82V než se panely vypnuly a prostě jeden článek vyskočil na 3.50.
Po nějaké době jak to balancer stáhnul zase na 3.45V tak baterku zapnul kdy jsem neslyšel nic cvaknout, jsem to šel skontrolovat a odpojil jsem tu druhou aby se stykač sepnul, ale nic necvaklo už byl sepnut, kdy se tak stalo nevím.
Takže to prostě funguje správně.
Napětí na článek pro odpojení jsem zvednul na 3.55 aby to zbytečně necvakalo pro celou baterku mám nastavené 28V.
Prostě to FUNGUJE!
Pohodlný nákup značkových baterií a příslušenství na https://mivvy.mypower.cz/
-
- Příspěvky: 3962
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace: 229
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: BMS BMS7S20SLIFE200BT od mivvyenergy
Aha a co tam mám špatně nastavené?Mikel píše:Mas to cele spatne nastavene. BMSka neni vypinac nabite baterie.
Sám píšeš že provozní napětí je 25.20-27.60V a já tam mám napětí pro odpojení větší a menší, pokud se bude pohybovat v uvedeném rozmezí tak se nic nebude odpojovat.
PS. A jak tedy mám zabránit napěťové špičce která vznikne na baterce při vypnutí 2kW odběru který byl napájen z panelů... vždy nějaká vznikne....
Edit:
Samozřejmě mppt je nastaven na 27.60V bulk-absorbce a 27V float, samozřejmě si nechám poradit jak nastavit lépe mppt od victronu.....
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 970
- Registrován: pát lis 01, 2013 11:41 pm
- Reputace: 215
Re: BMS BMS7S20SLIFE200BT od mivvyenergy
Uz jsem to tu psam nekolikrat. Prozozni napeti se nastavuje na regulatoru / menici. BMS musi mit nastavene jine napeti. vyssi a nizsi nez je nastaveno na regulatoru / menici.Soban píše:Aha a co tam mám špatně nastavené?
Sám píšeš že provozní napětí je 25.20-27.60V a já tam mám napětí pro odpojení větší a menší, pokud se bude pohybovat v uvedeném rozmezí tak se nic nebude odpojovat.
PS. A jak tedy mám zabránit napěťové špičce která vznikne na baterce při vypnutí 2kW odběru který byl napájen z panelů... vždy nějaká vznikne....
Edit:
Samozřejmě mppt je nastaven na 27.60V bulk-absorbce a 27V float, samozřejmě si nechám poradit jak nastavit lépe mppt od victronu.....
Take je potreba pochopit jak funguji LIFEPO4 baterie a to, ze to neni stejne jako LION.
Kazdy vyrobce to ma malinko jine ale v principu je to takto.
Zde je SoC pro clanky NARADA Zejmena si vsimni pomeru SoC a napeti nahore i dole. Pri jakem napeti je clanek nabity na 100%. Pak zjistis, ze nabijis baterii tam, kde uz nic neni a naprosto zbytecne.
To je take duvod, proc na hornim napeti ti to rychle vystreluji nahoru. A to same se ti bude dit pak dole.
Na tvem miste bych dal u BMS obnoveni tovarniho nastaveni a zacal od zacatku.
Pohodlný nákup značkových baterií a příslušenství na https://mivvy.mypower.cz/
-
- Příspěvky: 3962
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace: 229
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: BMS BMS7S20SLIFE200BT od mivvyenergy
Však to mám....Mikel píše:Uz jsem to tu psam nekolikrat. Prozozni napeti se nastavuje na regulatoru / menici. BMS musi mit nastavene jine napeti. vyssi a nizsi nez je nastaveno na regulatoru / menici.
Za provozu by tam nemělo být napětí větší jak 27.60V ovšem jak je baterka nabytá a vypne se velký odběr tak tam prostě na nějakou sekundu vyskočí větší napětí....
Takže to mám nastaveno správně 27.6/8=3.450V na článek já jsem měl nastaveno 3.50 tak jsem to zvednul na 3.55V
Problém se zdá že dělá jeden článek všechny mají 3.450 +- nějaký milivoltík a ten jeden má 3.495V a při špičce právě poskočil na 3.500V a tím to vyplo, předpokládám že nastavení na 3.550V už nepřekročí při té špičce.
Nebo mám ubrat na regulátoru napětí na menší 27.5V místo 27.6V?
Jak říkám ladím to aby to zbytečně nevypínalo, ale zase aby tam nebyly zbytečně velké hodnoty.
Jinak jako default je tam na článek 3.60 nebo 3.65V dle volby tak vysoko to nechci honit.
Nenabíjím to víc jak 3.450V na článek 27.6V na baterku, ovšem ten jeden trochu ujíždí a při té špičce prostě poposkočil na 3.50V.Mikel píše:Pri jakem napeti je clanek nabity na 100%. Pak zjistis, ze nabijis baterii tam, kde uz nic neni a naprosto zbytecne.
To je take duvod, proc na hornim napeti ti to rychle vystreluji nahoru. A to same se ti bude dit pak dole.
Na tvem miste bych dal u BMS obnoveni tovarniho nastaveni a zacal od zacatku.
Takže mám dát místo 27.6 ještě menší napětí?
EDIT:
Tak jsem na victronu kde mám 2kWp pole nastavil absorpci 27.55V float 27.04V uvidíme co to bude dělat.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 970
- Registrován: pát lis 01, 2013 11:41 pm
- Reputace: 215
Re: BMS BMS7S20SLIFE200BT od mivvyenergy
1. Provozni napeti je vec jedna ale je potreba se take podivat na provozni napeti trochu podrobneji.Soban píše:Však to mám....Mikel píše:Uz jsem to tu psam nekolikrat. Prozozni napeti se nastavuje na regulatoru / menici. BMS musi mit nastavene jine napeti. vyssi a nizsi nez je nastaveno na regulatoru / menici.
Za provozu by tam nemělo být napětí větší jak 27.60V ovšem jak je baterka nabytá a vypne se velký odběr tak tam prostě na nějakou sekundu vyskočí větší napětí....
Takže to mám nastaveno správně 27.6/8=3.450V na článek já jsem měl nastaveno 3.50 tak jsem to zvednul na 3.55V
Problém se zdá že dělá jeden článek všechny mají 3.450 +- nějaký milivoltík a ten jeden má 3.495V a při špičce právě poskočil na 3.500V a tím to vyplo, předpokládám že nastavení na 3.550V už nepřekročí při té špičce.
Nebo mám ubrat na regulátoru napětí na menší 27.5V místo 27.6V?
Jak říkám ladím to aby to zbytečně nevypínalo, ale zase aby tam nebyly zbytečně velké hodnoty.
Jinak jako default je tam na článek 3.60 nebo 3.65V dle volby tak vysoko to nechci honit.
Nenabíjím to víc jak 3.450V na článek 27.6V na baterku, ovšem ten jeden trochu ujíždí a při té špičce prostě poposkočil na 3.50V.Mikel píše:Pri jakem napeti je clanek nabity na 100%. Pak zjistis, ze nabijis baterii tam, kde uz nic neni a naprosto zbytecne.
To je take duvod, proc na hornim napeti ti to rychle vystreluji nahoru. A to same se ti bude dit pak dole.
Na tvem miste bych dal u BMS obnoveni tovarniho nastaveni a zacal od zacatku.
Takže mám dát místo 27.6 ještě menší napětí?
Nabijeni znamena u LIFEPO4, ze dosahnu pozadovane hodnoty napeti a ukonci se proces nabijeni a prejde do rezimu plovouciho napeti, ktere je nizsi (napr. 3.35-3,38V) a na tomto napeti se baterie udrzuje. Tak nebude resit problemy s vypnutim zateze. Vyssi napeti na clanku nebude mit baterie vyssi kapacitu. Tim, ze uz jsi napetove mimo rozsah SoC, tak pri vypnuti zateze to napeti nekde musi vylitnout.
2. Nemuzes mit nastavene odpojivaci napeti na BMSce stejne jako na regulatoru. To proste nikdy nebude fungovat korektne.
Dej obnovit tovarni nastaveni u BMSky. Nech si tam nastavene hodnoty 3.75V pro odpojeni. Nastav si balancocani. Zbytek se musi korektne nastavit na regulatoru.
Pohodlný nákup značkových baterií a příslušenství na https://mivvy.mypower.cz/
-
- Příspěvky: 3962
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace: 229
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: BMS BMS7S20SLIFE200BT od mivvyenergy
Tak poraď jak lépe to u victrona nastavit????Mikel píše:1. Provozni napeti je vec jedna ale je potreba se take podivat na provozni napeti trochu podrobneji.
Nabijeni znamena u LIFEPO4, ze dosahnu pozadovane hodnoty napeti a ukonci se proces nabijeni a prejde do rezimu plovouciho napeti, ktere je nizsi (napr. 3.35-3,38V) a na tomto napeti se baterie udrzuje. Tak nebude resit problemy s vypnutim zateze. Vyssi napeti na clanku nebude mit baterie vyssi kapacitu. Tim, ze uz jsi napetove mimo rozsah SoC, tak pri vypnuti zateze to napeti nekde musi vylitnout.
2. Nemuzes mit nastavene odpojivaci napeti na BMSce stejne jako na regulatoru. To proste nikdy nebude fungovat korektne.
Dej obnovit tovarni nastaveni u BMSky. Nech si tam nastavene hodnoty 3.75V pro odpojeni. Nastav si balancocani. Zbytek se musi korektne nastavit na regulatoru.
Prošel jsem různé návody a v každém je to jinak.....
Jak říkám snížil jsem napětí z 27.6 na 27.55V uvidíme co to bude dělat....
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 970
- Registrován: pát lis 01, 2013 11:41 pm
- Reputace: 215
Re: BMS BMS7S20SLIFE200BT od mivvyenergy
Precti se jeste jednou co jsem psal o BMS. Na MPPT to muzes nechat takto, za predpokladu, ze prenastavis tu BMSSoban píše:
Tak poraď jak lépe to u victrona nastavit????
Prošel jsem různé návody a v každém je to jinak.....
Jak říkám snížil jsem napětí z 27.6 na 27.55V uvidíme co to bude dělat....
.
A sniz si ty casy na MPPT z 1h na 10 -20 minut.
Pohodlný nákup značkových baterií a příslušenství na https://mivvy.mypower.cz/
-
- Příspěvky: 2004
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Reputace: 210
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: BMS BMS7S20SLIFE200BT od mivvyenergy
Abs dej na 27.2V abs time 30min a float 26.8V, bms dej na lifepo normal do defaultu a v balancovacím napětí dej 3.38V. pokud se ti budou rozjíždět nahoře i tak, tak buď postupně zvyšovat a dobalancovat, nebo znovu vše paralelně a nabít na 3.5V a pak znovu zapojit a zkontrolovat prechoďáky na kontaktech.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 970
- Registrován: pát lis 01, 2013 11:41 pm
- Reputace: 215
Re: BMS BMS7S20SLIFE200BT od mivvyenergy
Ale to zasadni co musi udelat je prenastavit BMSku. V jeho pripade nejlepsi reseni obnovit tovarni nastaveni aby byla jistota, ze tam nezustal zapsan zadny experiment.Dagus píše:Abs dej na 27.2V abs time 30min a float 26.8V, bms dej na lifepo normal do defaultu a v balancovacím napětí dej 3.38V. pokud se ti budou rozjíždět nahoře i tak, tak buď postupně zvyšovat a dobalancovat, nebo znovu vše paralelně a nabít na 3.5V a pak znovu zapojit a zkontrolovat prechoďáky na kontaktech.
Pohodlný nákup značkových baterií a příslušenství na https://mivvy.mypower.cz/
-
- Příspěvky: 3962
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace: 229
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: BMS BMS7S20SLIFE200BT od mivvyenergy
Tak jsem to trochu upravil a uvidíme.
Jinak v BMS by žádný experiment neměl být, měnil jsem jenom napětí celé baterky a článků, co nevím co dělá do toho nešahám, ale pro jistotu to resetnu aby to bylo na 200% OK.
Jak říkám potvora ujiždí pouze ten jeden článek....udělal to asi 3x zatím.
Při nabíjení maximálně tam teče 60A ale do baterky přímo asi 50A zbytek spotřebuje měnič, při vybíjení krátkodobě 70A když vůbec nesvítí jinak dlouhodobě asi 3-10A.
Jinak v BMS by žádný experiment neměl být, měnil jsem jenom napětí celé baterky a článků, co nevím co dělá do toho nešahám, ale pro jistotu to resetnu aby to bylo na 200% OK.
Jak říkám potvora ujiždí pouze ten jeden článek....udělal to asi 3x zatím.
Při nabíjení maximálně tam teče 60A ale do baterky přímo asi 50A zbytek spotřebuje měnič, při vybíjení krátkodobě 70A když vůbec nesvítí jinak dlouhodobě asi 3-10A.
Naposledy upravil(a) Soban dne ned črc 03, 2022 9:46 pm, celkem upraveno 1 x.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 2004
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Reputace: 210
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: BMS BMS7S20SLIFE200BT od mivvyenergy
Jasný, bms zasahuhe až jako ochrana(pokud to není paralelně s olovem) a podle toho by tam měla být patřičná rezerva, když se trochu rozjedou, aby to hned bms neodstřelila.Mikel píše:Ale to zasadni co musi udelat je prenastavit BMSku. V jeho pripade nejlepsi reseni obnovit tovarni nastaveni aby byla jistota, ze tam nezustal zapsan zadny experiment.Dagus píše:Abs dej na 27.2V abs time 30min a float 26.8V, bms dej na lifepo normal do defaultu a v balancovacím napětí dej 3.38V. pokud se ti budou rozjíždět nahoře i tak, tak buď postupně zvyšovat a dobalancovat, nebo znovu vše paralelně a nabít na 3.5V a pak znovu zapojit a zkontrolovat prechoďáky na kontaktech.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 3962
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace: 229
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: BMS BMS7S20SLIFE200BT od mivvyenergy
Mám to s olovem proto hlavně upravím spodek aby se to odeplo jak bude malé napětí, a vrch může zůstat jsem to testoval a to olovo se v pohodě dobíjelo jak tam bylo nastavené 27.6 jak bude míň to budu muset otestovat.Dagus píše:Jasný, bms zasahuhe až jako ochrana(pokud to není paralelně s olovem) a podle toho by tam měla být patřičná rezerva, když se trochu rozjedou, aby to hned bms neodstřelila.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 232
- Registrován: pon zář 13, 2021 9:32 pm
- Reputace: 10
- Lokalita: Slovensko, TR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 15kwp
- Kapacita baterie [kWh]: 90kWh LiFe
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Turčianske Teplice
Re: BMS BMS7S20SLIFE200BT od mivvyenergy
Tých 3,45V na life článok je tiež niekedy diskutabilné. Záleží či tie batérie aspoň nejak cykluješ alebo nie teraz v lete...
Stávalo sa mi že pokiaľ som články dostatočne nevybíjal tak aj tých 3,45V bolo pre ne hraničných a už si robili čo chceli... Pokiaľ ale nastal cyklus dajmetomu do 50% vybitia bolo to ok. Treba si to proste odsledovať a podľa toho konať a nastavovať v BMS parametre.
Mal som life článkov celkom dosť, prešiel som na liion. Pre niekoho nepredstaviteľné ale je s tým koniec koncov menej roboty
A BMS naozaj nie je od toho aby sa používala ako odpínač alebo pripájač baterky v kombinácii s inou technológiu bateriek (napr olovo) na oko to funguje ale spolahnúť sa na to 100% nedá.
BMS je ochrana batérie, viac za tým netreba hľadať.
plné prajem
Stávalo sa mi že pokiaľ som články dostatočne nevybíjal tak aj tých 3,45V bolo pre ne hraničných a už si robili čo chceli... Pokiaľ ale nastal cyklus dajmetomu do 50% vybitia bolo to ok. Treba si to proste odsledovať a podľa toho konať a nastavovať v BMS parametre.
Mal som life článkov celkom dosť, prešiel som na liion. Pre niekoho nepredstaviteľné ale je s tým koniec koncov menej roboty
A BMS naozaj nie je od toho aby sa používala ako odpínač alebo pripájač baterky v kombinácii s inou technológiu bateriek (napr olovo) na oko to funguje ale spolahnúť sa na to 100% nedá.
BMS je ochrana batérie, viac za tým netreba hľadať.
plné prajem
-
- Příspěvky: 3962
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace: 229
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: BMS BMS7S20SLIFE200BT od mivvyenergy
Asi takto, neplánuji to jako odpínač baterek.
Nabíjení bylo nastavené na 27.6V co je pro lifepo4 OK pro olovo je to míň ale ještě je to OK 13.8V na baterku....
Nepředpokládám že bych baterku vybíjel pod 25V takže dolů až na hranici kdy bude olovo vybité se pojede jedině při výpadku DS, protože to nesvědčí i olovu, samozřejmě v tom případě to BMS ka odepne nastavil jsem tam pro celý pack 24.8V (originál default tam bylo 22V) nahoře jsem to taky posunul aby to odepínalo při 28.4V což by při normálním provozu nemělo nastat.
Asi takto při normálním provozu by se nemělo nic odpínat, na spodu jedině při výpadku DS a nebude svítit aby se to nabíjelo, na horní hranici by to nemělo vypínat nikdy protože je nastveno v mppt maximum 27.60V
Problém byl že při nabité baterce ujede i při krátkém přepětí - větší jak 27.6V jeden článek na kterém vylezlo napětí na 3.50 které jsem měl jako odpojovací....
Uvidíme jak se bude chovat mppt které jsem trochu umravnil jiným nastavením - skrácená absorbce.
Nabíjení bylo nastavené na 27.6V co je pro lifepo4 OK pro olovo je to míň ale ještě je to OK 13.8V na baterku....
Nepředpokládám že bych baterku vybíjel pod 25V takže dolů až na hranici kdy bude olovo vybité se pojede jedině při výpadku DS, protože to nesvědčí i olovu, samozřejmě v tom případě to BMS ka odepne nastavil jsem tam pro celý pack 24.8V (originál default tam bylo 22V) nahoře jsem to taky posunul aby to odepínalo při 28.4V což by při normálním provozu nemělo nastat.
Asi takto při normálním provozu by se nemělo nic odpínat, na spodu jedině při výpadku DS a nebude svítit aby se to nabíjelo, na horní hranici by to nemělo vypínat nikdy protože je nastveno v mppt maximum 27.60V
Problém byl že při nabité baterce ujede i při krátkém přepětí - větší jak 27.6V jeden článek na kterém vylezlo napětí na 3.50 které jsem měl jako odpojovací....
Uvidíme jak se bude chovat mppt které jsem trochu umravnil jiným nastavením - skrácená absorbce.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 3962
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace: 229
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: BMS BMS7S20SLIFE200BT od mivvyenergy
Tak viník odhalen!
Tak může za to mppt v měniči! I když jsem tam měl nastavené správné napětí tak jak svítilo na jeho panely tak jsem naměřil až 27.8V i jeho displej ukazoval správně 27.8V přitom nastaveno max na 27.60V a prostě jak byly baterie plné tak prostě jeden článek vystřelil na 3.50V a měl jsem v BMS na článek odpojení v 3.50V.
Přenastaveno na 27.50 a 26.7 v měniči uvidíme jak bude ty napětí držet.
Na victronu nastavené 27.55V a 26.80V doba absorpce nastavena na 5minut (zjistil jsem že to stačí) napětí nastaveno větší - kompenzace úbytku na kabelech 5m navíc 25mm2 a victron napětí drží.
BMS nastavena na default, ovšem hodnoty napětí nahoře a i dole posunuty blíže k sobě, nenechávány default které jsou na hranicích článků.
Spodní napětí pro vypnutí packu nastaveno na 24.80V z důvodu kdyby vypadla DS a nesvítilo a dojíždělo by se olovo až do 22V kdy se kompletně měnič už vypne (přepnutí na DS je nastaveno na 23V skrz olovo) za normálniho provozu by k tomu nemělo dojít vybíjí se do 25.20V normálně to neklesá pod 25.5V
Zjistil jsem že se přenastavily při vynulování i hodnoty HARDWARE OVER CURRENT ovšem do těch jsem vůbec nezasahoval.
Balancing se přenastavil na zapnutí 3.2V přesnost 0.02V (když to přišlo bylo tam nastavené 3.3V a 0.01V) zatím jsem to nechal tak uvidíme....
Tak může za to mppt v měniči! I když jsem tam měl nastavené správné napětí tak jak svítilo na jeho panely tak jsem naměřil až 27.8V i jeho displej ukazoval správně 27.8V přitom nastaveno max na 27.60V a prostě jak byly baterie plné tak prostě jeden článek vystřelil na 3.50V a měl jsem v BMS na článek odpojení v 3.50V.
Přenastaveno na 27.50 a 26.7 v měniči uvidíme jak bude ty napětí držet.
Na victronu nastavené 27.55V a 26.80V doba absorpce nastavena na 5minut (zjistil jsem že to stačí) napětí nastaveno větší - kompenzace úbytku na kabelech 5m navíc 25mm2 a victron napětí drží.
BMS nastavena na default, ovšem hodnoty napětí nahoře a i dole posunuty blíže k sobě, nenechávány default které jsou na hranicích článků.
Spodní napětí pro vypnutí packu nastaveno na 24.80V z důvodu kdyby vypadla DS a nesvítilo a dojíždělo by se olovo až do 22V kdy se kompletně měnič už vypne (přepnutí na DS je nastaveno na 23V skrz olovo) za normálniho provozu by k tomu nemělo dojít vybíjí se do 25.20V normálně to neklesá pod 25.5V
Zjistil jsem že se přenastavily při vynulování i hodnoty HARDWARE OVER CURRENT ovšem do těch jsem vůbec nezasahoval.
Balancing se přenastavil na zapnutí 3.2V přesnost 0.02V (když to přišlo bylo tam nastavené 3.3V a 0.01V) zatím jsem to nechal tak uvidíme....
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 2731
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Reputace: 284
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: BMS BMS7S20SLIFE200BT od mivvyenergy
Default myslím nastaví ta app a možná máš jinou verzi než dřív.Soban píše:Tak viník odhalen!
Tak může za to mppt v měniči! I když jsem tam měl nastavené správné napětí tak jak svítilo na jeho panely tak jsem naměřil až 27.8V i jeho displej ukazoval správně 27.8V přitom nastaveno max na 27.60V a prostě jak byly baterie plné tak prostě jeden článek vystřelil na 3.50V a měl jsem v BMS na článek odpojení v 3.50V.
Přenastaveno na 27.50 a 26.7 v měniči uvidíme jak bude ty napětí držet.
Na victronu nastavené 27.55V a 26.80V doba absorpce nastavena na 5minut (zjistil jsem že to stačí) napětí nastaveno větší - kompenzace úbytku na kabelech 5m navíc 25mm2 a victron napětí drží.
BMS nastavena na default, ovšem hodnoty napětí nahoře a i dole posunuty blíže k sobě, nenechávány default které jsou na hranicích článků.
Spodní napětí pro vypnutí packu nastaveno na 24.80V z důvodu kdyby vypadla DS a nesvítilo a dojíždělo by se olovo až do 22V kdy se kompletně měnič už vypne (přepnutí na DS je nastaveno na 23V skrz olovo) za normálniho provozu by k tomu nemělo dojít vybíjí se do 25.20V normálně to neklesá pod 25.5V
Zjistil jsem že se přenastavily při vynulování i hodnoty HARDWARE OVER CURRENT ovšem do těch jsem vůbec nezasahoval.
Balancing se přenastavil na zapnutí 3.2V přesnost 0.02V (když to přišlo bylo tam nastavené 3.3V a 0.01V) zatím jsem to nechal tak uvidíme....
Mikel: na screenech je vidět že máš jinou app. Jakou? Kde se dá stáhnout?
-
- Příspěvky: 970
- Registrován: pát lis 01, 2013 11:41 pm
- Reputace: 215
Re: BMS BMS7S20SLIFE200BT od mivvyenergy
Je to aplikace treti strany pro iphone.
Pohodlný nákup značkových baterií a příslušenství na https://mivvy.mypower.cz/
-
- Příspěvky: 2731
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Reputace: 284
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: BMS BMS7S20SLIFE200BT od mivvyenergy
Aha, škoda díkMikel píše:Je to aplikace treti strany pro iphone.
-
- Příspěvky: 1598
- Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
- Reputace: 269
- Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 10790
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: BMS BMS7S20SLIFE200BT od mivvyenergy
Ona to zase taková škoda není protože umí to samé co aplikace pro android stažená z Mivvy (pozor aplikace na google play je okleštěná) a přitom je placená. Na iPhone bezplatná aplikace neexistuje.glottis píše:Aha, škoda díkMikel píše:Je to aplikace treti strany pro iphone.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
-
- Příspěvky: 2731
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Reputace: 284
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: BMS BMS7S20SLIFE200BT od mivvyenergy
PetrDubi píše:Ona to zase taková škoda není protože umí to samé co aplikace pro android stažená z Mivvy (pozor aplikace na google play je okleštěná) a přitom je placená. Na iPhone bezplatná aplikace neexistuje.glottis píše:Aha, škoda díkMikel píše:Je to aplikace treti strany pro iphone.
Jestli dělá to samé tak dobrý. Já se bál aby třeba neuměla líp řídit to relé ale asi prostě je to věc toho hw.
-