Planovana FVE 7kWp + baterky
Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
-
- Příspěvky: 384
- Registrován: pát říj 15, 2021 10:41 am
- Lokalita: Stredocesky kraj
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 11250
- Kapacita baterie [kWh]: 9.6
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Planovana FVE 7kWp + baterky
@mgx ano, presne na Tvoj prispevok o prepanelovani som narazil a skontroloval to oproti manualu. Dam zatial 2xVT80 a uvidim jednu sezonu kolko budem nechavat na streche a ci ma to bude nejak stvat (nebude, uz teraz nemam kam dat 8 kW, muselo by prist elektroauto alebo giganticka baterka s kapacitou stoviek kWh aby ma to trapilo).
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 2xUS5000
-
- Příspěvky: 509
- Registrován: stř dub 15, 2015 1:14 pm
- Bydliště: Tatranska Lomnica
Re: Planovana FVE 7kWp + baterky
pri osadzovani VT65/80 si nechaj miesto na dalsie, dokupit mozes kedykolvek.
-
- Příspěvky: 384
- Registrován: pát říj 15, 2021 10:41 am
- Lokalita: Stredocesky kraj
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 11250
- Kapacita baterie [kWh]: 9.6
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Planovana FVE 7kWp + baterky
Urcite s tym pocitam, clovek nikdy nevie ci sa nevyhne 3f, pribudne nejake elektrovozitko atd... V krajnom pripade je priestorova kapacita na 4x XTM a 3-4x VT.
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 2xUS5000
-
- Příspěvky: 384
- Registrován: pát říj 15, 2021 10:41 am
- Lokalita: Stredocesky kraj
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 11250
- Kapacita baterie [kWh]: 9.6
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Planovana FVE 7kWp + baterky
Inak uz utiekol nejaky cas, tak tu mam update spotreby baraku. Zachytil som koniec vykurovacej sezony a zatial sa k tomu este nepridal bazen v lete.
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 2xUS5000
-
- Příspěvky: 384
- Registrován: pát říj 15, 2021 10:41 am
- Lokalita: Stredocesky kraj
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 11250
- Kapacita baterie [kWh]: 9.6
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Planovana FVE 7kWp + baterky
Narazil som na zadrhel. Krasne som si namaloval combiner box, ako dam vedla seba poistkove odpinace, smerom od panelov OPVF10-2, smerom k menicu OPVP22-2, vedla toho este saltek a pohodlne to vsetko spojim dvojpolovym hrebenom. No - nespojim, pretoze podla nakresov maju vsetky tie pristroje roznu roztec otvorov a hreben mi do toho nesadne.
Co s tym, nejaky napad, ako to elegantne vyriesit? Alebo sa vykaslat na hrebene, pre tych 5+5 stringov pouzit 4 svorkovnice a natahat to do nich vsetko dratom?
Co s tym, nejaky napad, ako to elegantne vyriesit? Alebo sa vykaslat na hrebene, pre tych 5+5 stringov pouzit 4 svorkovnice a natahat to do nich vsetko dratom?
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 2xUS5000
-
- Příspěvky: 2399
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Planovana FVE 7kWp + baterky
Tak dej jen na + poly stringů poj sokl a použij Din svorkovnice na odvody + i - polů, mám to tak na 3 stringy i s přepěťovkou DC220V a vypadá to dobře.dusanmsk píše:Narazil som na zadrhel. Krasne som si namaloval combiner box, ako dam vedla seba poistkove odpinace, smerom od panelov OPVF10-2, smerom k menicu OPVP22-2, vedla toho este saltek a pohodlne to vsetko spojim dvojpolovym hrebenom. No - nespojim, pretoze podla nakresov maju vsetky tie pristroje roznu roztec otvorov a hreben mi do toho nesadne.
Co s tym, nejaky napad, ako to elegantne vyriesit? Alebo sa vykaslat na hrebene, pre tych 5+5 stringov pouzit 4 svorkovnice a natahat to do nich vsetko dratom?
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 384
- Registrován: pát říj 15, 2021 10:41 am
- Lokalita: Stredocesky kraj
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 11250
- Kapacita baterie [kWh]: 9.6
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Planovana FVE 7kWp + baterky
Mozem poprosit o kontrolu schemy? Nakoniec som sa rozhodol, ze to postavim ako 3f system, nez vymyslat posilovanie N-ka u 1f->3f, prehadzovat 3P za 4P istice, pripadne to postavit ako 2f a poprehadzovat fazy. Ten jeden menic naviac ma uz nezruinuje. U siloviny mi ide asi primarne o spravne zapojenie zeleonozltych a modrych a u celej schemy o dimenziu vedenia a istenie.
Schema hlavneho rozvadzaca je hyperzjednodusena, je tam primarne len kvoli znazorneniu prepinania sieti a docucu z DS.
Podruzny FVE ma na vstupe pre dokrm istic, elektromer a chranic (isticom pojde dokrm uplne zrusit - s polu s prepinacom sieti == "galvanicke oddelenie od DS"). Vystup je jasny, istenie, elektromer a navrat do hlavneho rozvadzaca.
Nejasne otazky:
- co s zelenozltym ktory sa vracia v cyky od FVE? Spojit na nulovaciu listu na oboch stranach? (potom by hrozilo pretazenie PENu v pripade, ze hlavny spoj 16mm2 by sa poruchou prerusil, zas ale lepsie nez nemat pri poruche ziadnen prepoj)
- aku dimenziu N vodica v podruznom fve rozvadzaci medzi MET, RCD a N listou? 16?
Diky
(Mozno by to aj chcelo update nazvu temy, kedze panelov bude cca 11 kWp)
Schema hlavneho rozvadzaca je hyperzjednodusena, je tam primarne len kvoli znazorneniu prepinania sieti a docucu z DS.
Podruzny FVE ma na vstupe pre dokrm istic, elektromer a chranic (isticom pojde dokrm uplne zrusit - s polu s prepinacom sieti == "galvanicke oddelenie od DS"). Vystup je jasny, istenie, elektromer a navrat do hlavneho rozvadzaca.
Nejasne otazky:
- co s zelenozltym ktory sa vracia v cyky od FVE? Spojit na nulovaciu listu na oboch stranach? (potom by hrozilo pretazenie PENu v pripade, ze hlavny spoj 16mm2 by sa poruchou prerusil, zas ale lepsie nez nemat pri poruche ziadnen prepoj)
- aku dimenziu N vodica v podruznom fve rozvadzaci medzi MET, RCD a N listou? 16?
Diky
(Mozno by to aj chcelo update nazvu temy, kedze panelov bude cca 11 kWp)
- Přílohy
-
- Schematic_FVE_2022-05-30(1).pdf
- (190.96 KiB) Staženo 233 x
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 2xUS5000
-
- Příspěvky: 778
- Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
- Lokalita: Posázaví
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Posázaví
Re: Planovana FVE 7kWp + baterky
Nehledal jsem, zda Saltek vyžaduje předřazené jištění pro FV. Dal bych pojistkový odpínač/jistič na 1 pól. Už jen pro případnou manipulaci. Všechny PE v domě propojit na společnou zem. Nebo v čem je problém s PE?
-
- Příspěvky: 778
- Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
- Lokalita: Posázaví
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Posázaví
Re: Planovana FVE 7kWp + baterky
Teď vidím jištění stringů 13A- na mobilu jsem to přehlédnul...
-
- Příspěvky: 384
- Registrován: pát říj 15, 2021 10:41 am
- Lokalita: Stredocesky kraj
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 11250
- Kapacita baterie [kWh]: 9.6
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Planovana FVE 7kWp + baterky
Istenie panelov tam je, v prilohe je nahrubo rozkresleny combiner box.
Otazka na zelenozlty vodic smerovala na detail kablu pomenovaneho "CYKY 5x6 privod od FVE" (druhy z dola). Ked sa pozries pozorne na schemu, vedie L1,L2,L3 a N od menicov do hlavneho rozvadzaca. Ale neviem, ci ma mat v sebe aj zelenozlty vodic a ak ano, kam ma byt pripojeny. Ci na oboch stranach, len na jednej, alebo tam nema byt vobec v tom kabli pouzity.
Inak samozrejme oba rozvadzace budu mat medzi sebou EPS spojenu CY16.
Otazka na zelenozlty vodic smerovala na detail kablu pomenovaneho "CYKY 5x6 privod od FVE" (druhy z dola). Ked sa pozries pozorne na schemu, vedie L1,L2,L3 a N od menicov do hlavneho rozvadzaca. Ale neviem, ci ma mat v sebe aj zelenozlty vodic a ak ano, kam ma byt pripojeny. Ci na oboch stranach, len na jednej, alebo tam nema byt vobec v tom kabli pouzity.
Inak samozrejme oba rozvadzace budu mat medzi sebou EPS spojenu CY16.
- Přílohy
-
- Schematic_FVE_2022-05-30.pdf
- (37.32 KiB) Staženo 197 x
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 2xUS5000
-
- Příspěvky: 778
- Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
- Lokalita: Posázaví
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Posázaví
Re: Planovana FVE 7kWp + baterky
Proč je vodič out z xtm označený jako PEN a propojený na MET lištu? Když xtm má samostatný N. Nemá to být jen PE? Ten pak přizemněný a N vedený samostatně do přepínače.
-
- Příspěvky: 384
- Registrován: pát říj 15, 2021 10:41 am
- Lokalita: Stredocesky kraj
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 11250
- Kapacita baterie [kWh]: 9.6
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Planovana FVE 7kWp + baterky
Pretoze som pica, ja zelenozlty vodic proste volam PEN a nerozlisujem aku funkciu plni.
Samozrejme na menici je to uzemnovacia svorka PE. Ona je dokonca v menici prepojena medzi IN a OUT, takze by vlastne stacil len jeden kabel so zelenozltym, ale naco si to komplikovat.
Otazka ale stale nie je zodpovedana - pokial mam 2 rozvadzace, jeden povodny domovy, druhy novy FVE u menicov, tak:
Aaky kabel mam pouzit na navrat od FVE do domoveho rozvadzaca? Pojde tade L1 L2 L3 N, to je jasne, ale ma v nom byt aj zelenozlty? A ak ano, kam ma byt pripojeny? Na obidve strany na PE listu (tak ako ten prepoj s CY16)?
Prikladam upravenu schemu, je to v nej vyznacene ako cervene "TODO".
Samozrejme na menici je to uzemnovacia svorka PE. Ona je dokonca v menici prepojena medzi IN a OUT, takze by vlastne stacil len jeden kabel so zelenozltym, ale naco si to komplikovat.
Otazka ale stale nie je zodpovedana - pokial mam 2 rozvadzace, jeden povodny domovy, druhy novy FVE u menicov, tak:
Aaky kabel mam pouzit na navrat od FVE do domoveho rozvadzaca? Pojde tade L1 L2 L3 N, to je jasne, ale ma v nom byt aj zelenozlty? A ak ano, kam ma byt pripojeny? Na obidve strany na PE listu (tak ako ten prepoj s CY16)?
Prikladam upravenu schemu, je to v nej vyznacene ako cervene "TODO".
- Přílohy
-
- Schematic_FVE_2022-05-31.pdf
- (191.51 KiB) Staženo 166 x
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 2xUS5000
-
- Příspěvky: 319
- Registrován: čtv bře 20, 2014 7:20 am
- Lokalita: Opavsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9375
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlučínsko
Re: Planovana FVE 7kWp + baterky
Já mám od XTM vedený PEN vodič N + PE mám propojené a na přepínači sítí přepínám jen fáze. Od distribuce mám také jen PEN tak je logické , že druhý zdroj je také s PEN. Rozdělení na N+PE je až za přepínačem sítí.
-
- Příspěvky: 384
- Registrován: pát říj 15, 2021 10:41 am
- Lokalita: Stredocesky kraj
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 11250
- Kapacita baterie [kWh]: 9.6
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Planovana FVE 7kWp + baterky
Toto fakt funguje? Neviem ci u axpertov alebo studerov som cital, ze N-ko z menica nesmie byt prepojene na PE, pretoze potom nefunguju chranice.
Co na to @kobra?
Co na to @kobra?
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 2xUS5000
-
- Příspěvky: 465
- Registrován: pon úno 15, 2021 10:04 pm
- Lokalita: Praha
- Bydliště: Praha
Re: Planovana FVE 7kWp + baterky
Pokud je chránič před měničem tak nesmíš spojit PE a N.
Pokud je chránič za měničem tak to nevadí.
Pokud je chránič za měničem tak to nevadí.
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 5kVA,48V 230 Ah
-
- Příspěvky: 384
- Registrován: pát říj 15, 2021 10:41 am
- Lokalita: Stredocesky kraj
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 11250
- Kapacita baterie [kWh]: 9.6
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Planovana FVE 7kWp + baterky
Takto?
- Přílohy
-
- Schematic_FVE_2022-05-31(2).pdf
- (179.15 KiB) Staženo 207 x
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 2xUS5000
-
- Příspěvky: 457
- Registrován: ned úno 12, 2017 9:32 pm
Re: Planovana FVE 7kWp + baterky
Mám přepínač sítí i s přepínáním N. Před FVE, nemám žádny RCD. A v XTH (XTM) mám rozdělený N a PE. AC IN i AC OUT vedu CYKY-J kabely, takže v nich mám i ZŽ - na vstupu i na výstupu.
-
- Příspěvky: 319
- Registrován: čtv bře 20, 2014 7:20 am
- Lokalita: Opavsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9375
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlučínsko
Re: Planovana FVE 7kWp + baterky
XTM mám zapojené stejně teda 2 kabely po 3 žílách. V solárním rozvaděči mám ale přívodní í odchozí N a PE vodič připojený na zemnící lištu. Do XTM vedu kabel přímo od hodin a tam je to zapojeno stejně, tedy N a PE je připojený na zemnicím můstku.
-
- Příspěvky: 457
- Registrován: ned úno 12, 2017 9:32 pm
Re: Planovana FVE 7kWp + baterky
Já z elektroměru v plotě mám do domu PEN a až v domě hned u vstuou ho rozděluji na PE a N a pak jdu teprve do FVE.
-
- Příspěvky: 384
- Registrován: pát říj 15, 2021 10:41 am
- Lokalita: Stredocesky kraj
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 11250
- Kapacita baterie [kWh]: 9.6
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Planovana FVE 7kWp + baterky
Kto mate VT-80, ake u nich pouzivate prepatovky? Vzdialenost kombiner->vt-80 bude urcite do 6m, takze planujem dat prepatovky len do kombinerboxu. Saltek SLP-PV170 mi pripada s napatim strasne vysoko, ale nemozem najst alternativu. Budem mat 3s, takze naprazdno max 120V, pracovne niekde okolo 100V.
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 2xUS5000
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 41 Odpovědi
- 4428 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od dzodzo
-
- 6 Odpovědi
- 674 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od vlachos
-
- 6 Odpovědi
- 993 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kodl69
-
-
Fotovoltaika 2,7kWp Blansko - Hořice..
od LOjzin » » v Plánované elektrárny
Fotovoltaika 2,7kWp Blansko - Hořice..
- 2 Odpovědi
- 553 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od LOjzin
-
-
-
FVE Kly - 6,7kWp s Victrony - atypicke umisteni
od lwq » » v Plánované elektrárny
FVE Kly - 6,7kWp s Victrony - atypicke umisteni
- 18 Odpovědi