Centrála avr Victron a LiFePo
Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
-
- Příspěvky: 120
- Registrován: úte říj 19, 2021 10:21 pm
Centrála avr Victron a LiFePo
Má někdo aktuální zkušenosti s provozem centrály s nabíječem victron (MultiPlus 48/3000/35-16) a baterií lifepo? Zajímá mě jestli je výstup opravdu 50hz+- i když je vstup z centrály třeba 46hz. Nabíječ má dost vysoké napětí na lifepo 57,6V....
-
- Příspěvky: 1988
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Centrála avr Victron a LiFePo
Nabíječ si můžeš konfigurovat, napětí fakt nemusí být 57.6V. s frekvencí jsem to nezkoušel, ale předpokládám že co je na vstupu, to je na výstupu. Není to online ups s dvojitou konverzí.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 120
- Registrován: úte říj 19, 2021 10:21 pm
Re: Centrála avr Victron a LiFePo
ajaj toho jsem se bál, axpert king taky asi nikdo nezkoušel na centrálu... ups s dvojitou je řešení ale není kam připojit soláry
-
- Site Admin
- Příspěvky: 933
- Registrován: ned srp 12, 2012 1:18 am
- Lokalita: blízko Plzně
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5840
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: CZ
Re: Centrála avr Victron a LiFePo
Když připojíš na vstup KINGa centrálu která nebude mít stabilní frekvenci (čistý sinus) tak se vstup Axperta nepřipne a bude se to chovat jako by tam nic připojeného nebylo.
Zkoušel jsem s obyčejnou centrálou za pár korun, nešlo to. Pak jsem použil drahou Hondu a naskočilo to hned.
Na výstupu axperta je při studeném startu frekvence kterou dělá Axpert a která se po připnutí vstupu synchronizuje se vstupem pro případ bypassu. Když ale vstup kolísá nebo není v nějakém odpovídajícím rozsahu tak to Axpert raději nepřipne.
Zkoušel jsem s obyčejnou centrálou za pár korun, nešlo to. Pak jsem použil drahou Hondu a naskočilo to hned.
Na výstupu axperta je při studeném startu frekvence kterou dělá Axpert a která se po připnutí vstupu synchronizuje se vstupem pro případ bypassu. Když ale vstup kolísá nebo není v nějakém odpovídajícím rozsahu tak to Axpert raději nepřipne.
FVE 5,84kWp [Axpert 5048MK - LiFePO4 580Ah@48V (zatím) | 3x Axpert MSXE 2400W - NiCd 800Ah@24V]
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 20 Odpovědi
- 2622 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od josse
-
- 10 Odpovědi
- 1402 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Soban
-
- 21 Odpovědi
- 1114 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od betmen
-
- 3 Odpovědi
- 668 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od brana
-
-
Centrala s automatickym startem - zapojeni
od cubeec » » v Ostrovní elektrárny
Centrala s automatickym startem - zapojeni
- 3 Odpovědi
- 521 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od cipis
-