Jištění rozvodů
Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
-
- Příspěvky: 322
- Registrován: čtv dub 21, 2011 2:46 pm
Jištění rozvodů
Prosím poraďte jak by jste řešili jištění následujícího:
Panely-regulátor-baterie - měnič 1500W
- rozvod 12V
Mnojo už rok to jede bez jištění a vůbec z toho nemám dobrej pocit, obávám se že elektronické pojistky v reglu by toho moc nevyřešily.
Tedy bych k jištění použil pozlacené pojistky které se používají v autohifi a jsou vždy šroubovací (ne ty skleněné nacvakávací)
FV panely - regl - nejistit
regl - baterka - asi by bylo dobré jistit, dle výkonu panelů = 40A
z baterky bude měřák turnigy a za ním bych po rozdvojení jistil měnič 150A a 12V rozvod 40A.
Nebo bude lepší jedna pojistka přímo na baterku cca 200A?
Panely-regulátor-baterie - měnič 1500W
- rozvod 12V
Mnojo už rok to jede bez jištění a vůbec z toho nemám dobrej pocit, obávám se že elektronické pojistky v reglu by toho moc nevyřešily.
Tedy bych k jištění použil pozlacené pojistky které se používají v autohifi a jsou vždy šroubovací (ne ty skleněné nacvakávací)
FV panely - regl - nejistit
regl - baterka - asi by bylo dobré jistit, dle výkonu panelů = 40A
z baterky bude měřák turnigy a za ním bych po rozdvojení jistil měnič 150A a 12V rozvod 40A.
Nebo bude lepší jedna pojistka přímo na baterku cca 200A?
-
- Příspěvky: 999
- Registrován: čtv črc 28, 2011 12:01 pm
Re: Jištění rozvodů
Ja to mam jisteno tak jak je nakresleno zde: https://forum.mypower.cz/download/file.php?id=28
Jenom tam nemam tu 200A pojistku za baterii. Navic tam mam jeste jistic za stridacem, ktery je nakonec jen 2400W. Vse je od OEZ. Samozrejme tam nejake ztraty jsou, ale neni to nic dramatickeho.
Jenom tam nemam tu 200A pojistku za baterii. Navic tam mam jeste jistic za stridacem, ktery je nakonec jen 2400W. Vse je od OEZ. Samozrejme tam nejake ztraty jsou, ale neni to nic dramatickeho.
-
- Příspěvky: 322
- Registrován: čtv dub 21, 2011 2:46 pm
Re: Jištění rozvodů
Jo jo na toto schémátko jsem koukal a inspiroval jsme se jím, ale jen částečně a do té doby než jsem zjistil že DC jističe od OEZ stojí cca 1700,- kdežto pojistka i s pouzdrem cca 350,-. Co se týče ztrát tak na tom pojistka snad nebude hůře než jistič.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 28 Odpovědi
- 4448 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od volente
-
- 14 Odpovědi
- 2648 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Viktor X
-
- 6 Odpovědi
- 1220 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od willcz
-
- 10 Odpovědi
- 1432 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Soban
-
-
Návrh 12v rozvodu - ostrovní systém
od tre » » v Rozvody, kabely, dimenzování výkonu
Návrh 12v rozvodu - ostrovní systém
- 7 Odpovědi
- 2108 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od volente
-