Pomoc a návrhem 9KWp FVE
Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
-
- Příspěvky: 2783
- Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
- Lokalita: Šternberk
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 15000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Bydliště: v údolí mezi kopci
Re: Pomoc a návrhem 9KWp FVE
Celé úložiště mám připojené na jednu společnou DC sběrnici. Skládá se z pěti stringů článků, se samostatným jištěním a měřením. Nabíjecí a vybíjecí proudy jednotlivých stringů se rozdělí podle vnitřních odporů těchto stringů (stringy mají různé stáří a některé i odlišnou technologii). Jednotlivé stringy mají samostatné balancování článků, ty choulostivější i svou vlastní BMS.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
-
- Příspěvky: 51
- Registrován: pát led 07, 2022 10:40 am
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6
- Kapacita baterie [kWh]: 11
Re: Pomoc a návrhem 9KWp FVE
Jeste bych se chtel zeptat jake BMS pouzivate. Spousta balanceru zmizelo z webu a linky nefunguji.
1.Co tam zustalo je Balancer BS1V4 mini - az 10A na balancovani.
Co jsem nasel z "číny" :
2.https://www.aliexpress.com/item/1005003309276849.html - az 5A pro balancovani, bez "inteligentniho" monitoringu.
3. 24S 4A Smart Active Balancer Lifepo4 - Az 4A pro balancovani s inteligntnim monitoringem
https://www.banggood.com/cs/24S-4A-Smar ... gLWBPD_BwE
1.Co tam zustalo je Balancer BS1V4 mini - az 10A na balancovani.
Co jsem nasel z "číny" :
2.https://www.aliexpress.com/item/1005003309276849.html - az 5A pro balancovani, bez "inteligentniho" monitoringu.
3. 24S 4A Smart Active Balancer Lifepo4 - Az 4A pro balancovani s inteligntnim monitoringem
https://www.banggood.com/cs/24S-4A-Smar ... gLWBPD_BwE
6370kWp Canadian solar, 10kW lifepo4 batery pack, Mppt 5048MKX - zatím
-
- Příspěvky: 2783
- Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
- Lokalita: Šternberk
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 15000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Bydliště: v údolí mezi kopci
Re: Pomoc a návrhem 9KWp FVE
Nejstarší mám EMUS BMS G1, ta hlídá první sadu 300Ah Winstonů. EMSISO BMS2405 hlídá druhou sadu 300Ah Winstonů. Tato BMS je doplněna ještě sadou balancérů, která řeší top balancing u tohoto stringu, jelikož zde jsou největší rozdíly v parametrech jednotlivých článků. Na dvou dalších sadách 120Ah LiFePO jsou jen induktivní balancéry a podle měření zatím není nutno články individuálně hlídat (balancování je indikováno). Sada VRLA článků je bez balancérů a bez BMS jen s namátkovou kontrolou (původně jsem ji balancoval po třech článcích). Na další dvě sady, které jsou zatím v režimu testování mám připravenou novou BMS od mivvy, se kterou zatím nemám žádné zkušenosti.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
-
- Příspěvky: 2783
- Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
- Lokalita: Šternberk
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 15000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Bydliště: v údolí mezi kopci
Re: Pomoc a návrhem 9KWp FVE
Tohle bych si určitě nevybral. Když se podíváš dovnitř, zjistíš, že přenos náboje se provádí superkapacitory. Pohledem do katalogu zjistíš, že takový superkapacitor (když se povede) má životnost jeden až dva miliony cyklů. Za jak dlouho je asi takový balancér vyčerpá?TomCat píše:...
3. 24S 4A Smart Active Balancer Lifepo4 - Az 4A pro balancovani s inteligntnim monitoringem
https://www.banggood.com/cs/24S-4A-Smar ... gLWBPD_BwE
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
-
- Příspěvky: 51
- Registrován: pát led 07, 2022 10:40 am
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6
- Kapacita baterie [kWh]: 11
Re: Pomoc a návrhem 9KWp FVE
U mivvy sem se dival taky ale zda se me balacni proud 40 mA ~ 60 mA trochu malo pro 120Ah a vic clanky.kybos píše:Nejstarší mám EMUS BMS G1, ta hlídá první sadu 300Ah Winstonů. EMSISO BMS2405 hlídá druhou sadu 300Ah Winstonů. Tato BMS je doplněna ještě sadou balancérů, která řeší top balancing u tohoto stringu, jelikož zde jsou největší rozdíly v parametrech jednotlivých článků. Na dvou dalších sadách 120Ah LiFePO jsou jen induktivní balancéry a podle měření zatím není nutno články individuálně hlídat (balancování je indikováno). Sada VRLA článků je bez balancérů a bez BMS jen s namátkovou kontrolou (původně jsem ji balancoval po třech článcích). Na další dvě sady, které jsou zatím v režimu testování mám připravenou novou BMS od mivvy, se kterou zatím nemám žádné zkušenosti.
Jake pouzivate ty induktivni balancery. Popripade co si myslite o tech "čínách". Myslim, ze by pro nove clanky mohly fungovat dokud se nebudou moc rozjizdet...
6370kWp Canadian solar, 10kW lifepo4 batery pack, Mppt 5048MKX - zatím
-
- Příspěvky: 2783
- Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
- Lokalita: Šternberk
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 15000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Bydliště: v údolí mezi kopci
Re: Pomoc a návrhem 9KWp FVE
Pro nové, dobře srovnané články 120Ah jsem použil něco takového https://www.ebay.com/itm/254411149359?_ ... 0290.m3507
Ten konkrétní kus a prodejce už nejsou v nabídce. Kupoval jsem ale na dvakrát. První pokus nevedl k dobrým výsledkům. Některé indikační ledky svítily téměř trvale i když k tomu nebyl důvod. Na podruhé (od jiného prodejce a za vyšší cenu) už se koupě povedla a občas i balancují (je vidět, že problikne LEDka) a napětí článků jsou srovnaná celkem slušně (do 10mV).
Ten konkrétní kus a prodejce už nejsou v nabídce. Kupoval jsem ale na dvakrát. První pokus nevedl k dobrým výsledkům. Některé indikační ledky svítily téměř trvale i když k tomu nebyl důvod. Na podruhé (od jiného prodejce a za vyšší cenu) už se koupě povedla a občas i balancují (je vidět, že problikne LEDka) a napětí článků jsou srovnaná celkem slušně (do 10mV).
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
-
- Příspěvky: 1543
- Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
- Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 10790
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Pomoc a návrhem 9KWp FVE
Ty samé jsem dal manželce do elektroskůtra s desetiletýma baterkama a je vidět, že pri nabíjení ooravdu fungujou (když se začne u konce nabíjení zvedat napětí článků a některé ujíždějí). Když napětí klesne, tak usnou. Postupně se ty články pěkně srovnaly.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
-
- Příspěvky: 1822
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Pomoc a návrhem 9KWp FVE
Z číny skús pozrieť na JK BMS alebo Seplos.TomCat píše:U mivvy sem se dival taky ale zda se me balacni proud 40 mA ~ 60 mA trochu malo pro 120Ah a vic clanky.kybos píše:Nejstarší mám EMUS BMS G1, ta hlídá první sadu 300Ah Winstonů. EMSISO BMS2405 hlídá druhou sadu 300Ah Winstonů. Tato BMS je doplněna ještě sadou balancérů, která řeší top balancing u tohoto stringu, jelikož zde jsou největší rozdíly v parametrech jednotlivých článků. Na dvou dalších sadách 120Ah LiFePO jsou jen induktivní balancéry a podle měření zatím není nutno články individuálně hlídat (balancování je indikováno). Sada VRLA článků je bez balancérů a bez BMS jen s namátkovou kontrolou (původně jsem ji balancoval po třech článcích). Na další dvě sady, které jsou zatím v režimu testování mám připravenou novou BMS od mivvy, se kterou zatím nemám žádné zkušenosti.
Jake pouzivate ty induktivni balancery. Popripade co si myslite o tech "čínách". Myslim, ze by pro nove clanky mohly fungovat dokud se nebudou moc rozjizdet...
Na youtube pozri kanál Off Grid Garage, kde niektoré čínske bms testuje. Napr. Daly radšej nebrať.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 51
- Registrován: pát led 07, 2022 10:40 am
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6
- Kapacita baterie [kWh]: 11
Re: Pomoc a návrhem 9KWp FVE
Diky vsem. mrknu na to.
6370kWp Canadian solar, 10kW lifepo4 batery pack, Mppt 5048MKX - zatím
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 24 Odpovědi
- 2104 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od sindyk
-
- 3 Odpovědi
- 565 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Petr.p.
-
- 16 Odpovědi
- 1141 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od vlkazajac
-
-
Pomoc s návrhem FVE bez baterií
od Banung » » v Plánované elektrárny
Pomoc s návrhem FVE bez baterií
- 112 Odpovědi
- 9928 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Hyp
-
-
- 7 Odpovědi
- 625 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Diablo1st