Kabely pod krytinu

Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.
Pils77
Příspěvky: 8
Registrován: stř srp 11, 2021 5:46 pm

Kabely pod krytinu

Příspěvek od Pils77 »

Zdravím! Mám bohužel nejjednodušší cestu z technické místnosti od střídače k rozvaděči nepoužívaným komínem a po střeše, střídač asymetrický 10 kW, takže kabel bude 5x4mm2. A toho se týká první dotaz - může se to tak vlastně udělat - tj táhnout pod taškovou krytinou mezi latěma? Předpokládám kvůli teplu nedávat do krku ale nechat volně?
A druhý dotaz - zelenožlutý vodič zapojený na HOP by měl být 10 nebo raději 16mm2?
Děkuji za rady!
Franta2776
Příspěvky: 3283
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Kabely pod krytinu

Příspěvek od Franta2776 »

Mám kabel od 2 stringů pod taškami a budu to předělávat.Pokud v blízkosti uděří blesk. Do všech kovových předmětů v blízkosti se indukuje napětí a nikdo mi nezaručí,že v tomto případě od toho kabelu nic nechytí.Takže to potáhnu jako zbývající 2 stringy po betonové tažce.Betonová taška má výhodu,že přes ni málo co prohoří,takže i v případě požáru panelu se střecha zamete a panely se dají nové.Ty solární kabely mají ochranu proti UV záření na 25let.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Dagus
Příspěvky: 1989
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Kabely pod krytinu

Příspěvek od Dagus »

Pils77 píše:
Zdravím! Mám bohužel nejjednodušší cestu z technické místnosti od střídače k rozvaděči nepoužívaným komínem a po střeše, střídač asymetrický 10 kW, takže kabel bude 5x4mm2. A toho se týká první dotaz - může se to tak vlastně udělat - tj táhnout pod taškovou krytinou mezi latěma? Předpokládám kvůli teplu nedávat do krku ale nechat volně?
A druhý dotaz - zelenožlutý vodič zapojený na HOP by měl být 10 nebo raději 16mm2?
Děkuji za rady!
Musí být alespoň 16mm2. S tím komínem to podle norem také není tak snadné. Pokud to chceš správně, tak nahoře musí být zaslepen a ideálně zazdít vstupy.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
cipis
Příspěvky: 5222
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Kabely pod krytinu

Příspěvek od cipis »

Hlavne by me zajimalo, jak to bude v tom kominu kotvit ... Kabel, co je svisle, musi byt kotven, nemuze byt "nesen" tim ohybem pri vstupu do kominu ci sachty. Samozrejme zalezi na delce, ale kdyz uvazuje o komine, tak to dva metry asi nebudou.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
kodl69
Příspěvky: 7659
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Kabely pod krytinu

Příspěvek od kodl69 »

tohle je řašitelný celkem snadno - kabel se přichytí sonapkama na obyč FeZn pásovinu 30x4, která se pak spustí do komína i s kabelem, a nahoře upevní způsobem, jak je komu libo, stačí třeba jenom ohyb přes komín. Stříška na komín je samozřejmost, stejně jako jeho důlkladný vyčištění před touhle prací... navíc se tím ušetří za pořádnej kus 16mm2 mědi na pospojování, stačí dole a nahoře připojit tu pásovinu... Kabel na dřevě uloženej být může, ale snad by se našlo lepší řešení, než přímo pod taškama...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.