Goodwe ET série

Souhrn tématu

Regulátory Goodwe ET série vyžadují, aby PV string nebyl spojen s ochranným vodičem a měl minimální izolační odpor nad 20 kΩ. Uzemnění DC strany může poškodit HF měnič, protože nemá galvanické oddělení DC a AC. Funkce Cold start po aktualizaci PV masteru umožňuje lepší spuštění systému za nízkých teplot.
Mojm10
Příspěvky: 254
Registrován: ned bře 22, 2020 11:55 am
Reputace:6

Goodwe ET série

Nový příspěvek od Mojm10 »

Téma věnované dotazům týkajících se regulátorů Goodwe ET.
Mojm10
Příspěvky: 254
Registrován: ned bře 22, 2020 11:55 am
Reputace:6

Re: Goodwe ET série

Nový příspěvek od Mojm10 »

Začnu dvěma dotazy:

Neví někdo co znamená nová záložka po update v PV masteru "Cold start"?

V návodu se píše, že PV string nesmí být zemněný. Proč? (nemůžu dodržet odstupovou vzdálenost, tak musím zemnit)
huron
Příspěvky: 73
Registrován: stř led 08, 2020 12:56 pm
Reputace:12
Lokalita: Bystřice pH
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13530
Kapacita baterie [kWh]: 57,2
Lokalita:Bystřice pHSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:13530 Kapacita baterie [kWh]:57,2

Re: Goodwe ET série

Nový příspěvek od huron »

Mojm10 píše:
Začnu dvěma dotazy:
V návodu se píše, že PV string nesmí být zemněný. Proč? (nemůžu dodržet odstupovou vzdálenost, tak musím zemnit)
Předpokládám, že se jedná o uzemnění některého z pólů stringu (doporučované, ne-li přímo nutné u amorfních panelů kvůli PID degradaci), nikoliv konstrukce běžných poly/mono jako takové. Je to HF měnič a ten nemá galvanicky oddělenou DC a AC stranu, tak jako LF. Uzemněním DC může dojít k poškození měniče. Takže pokud odstupovou vzdáleností myslíte vzdálenost s při výpočtu hromosvodu a díky tomu máte uzemněnou konstrukci a nikoliv vedení, tak bych byl v klidu (co se týče konkrétně této podmínky v manuálu), toť můj laický pohled na věc.
3 x MPII 48-5000, 1x Deye sun-10k-sg04lp3, 57,3 kWh (4xSeplos Mason 280), 23,91 kWp JJZ
6x365Wp Longi, 12x445Wp Jinko, 36x455Wp Ulica (3x180Wp PvEnterprise momentálně odpojeno)
Leaf 2014, 315tis km
Mojm10
Příspěvky: 254
Registrován: ned bře 22, 2020 11:55 am
Reputace:6

Re: Goodwe ET série

Nový příspěvek od Mojm10 »

Pise se: PV string nesmi byt spojen se PE vodicem. Minimalni izolacni odpor PV stringu k zemi musi prekrocit 20k ohmu.

To co pises zni logicky a budu z toho vychazet.
misa84
Příspěvky: 139
Registrován: úte říj 19, 2021 10:21 pm
Reputace:4

Re: Goodwe ET série

Nový příspěvek od misa84 »

Neví někdo proč se v návodu gw10k et zakazuje připojení generátoru? třeba u infi to v návodu vřele "doporučují".Dík