Ostrovní FVE s funkcí bypass pro provoz tepelného čerpadla

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
oliver.es
Příspěvky: 21
Registrován: pon srp 06, 2018 9:48 am

Ostrovní FVE s funkcí bypass pro provoz tepelného čerpadla

Příspěvek od oliver.es »

Ahoj, máte někdo zkušenosti s provozem invertorového tepelného čerpadla se střídačem Axpert? Jestli tomu čerpadlu nevadí to přepínání na bypass (do sítě)? Podle datasheetu je přepínací doba 20ms, což nevím jestli není dlouho a nemůže to nějak rozhodit ten frekvenční měnič co je v tepelném čerpadle.
Franta2776
Příspěvky: 3293
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Ostrovní FVE s funkcí bypass pro provoz tepelného čerpad

Příspěvek od Franta2776 »

On ten frekvenční měnič si vyrobí nejdřív napětí DC a z toho dělá AC o potřebné frekvenci.Takže jemu celkem jedno co dostane na vstup.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
oliver.es
Příspěvky: 21
Registrován: pon srp 06, 2018 9:48 am

Re: Ostrovní FVE s funkcí bypass pro provoz tepelného čerpad

Příspěvek od oliver.es »

Pokud je ta AC-DC část frekvenčního měniče jako spínaný zdroj, tak by to 20 ms výpadek mělo vydržet. Nebo?

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek