Spor s ČEZ Distribuce (muj cez)

Alternativní zdroje energie a právní úprava, revize, nařízení ...
chatař
Příspěvky: 861
Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm

Re: Spor s ČEZ Distribuce

Příspěvek od chatař »

rokytna píše:
Hele jsme na stejné straně, taky mě to trápí že je to problém, ale jeho identifikace je potřebný první krok k řešení.

Neřízené usměrňovače - Greatz - pouze by měli být eliminované sudé harmonické, liché zůstávají.
třeba... http://pub.mti.tul.cz/~martin.cernik/VK ... 13_ESF.pdf

Ale bylo by velice zajímavé to na MK změřit. Sám bych byl velmi zvědav jak to udělali.

Ten náraz (25A) tam je, když to přepne, měl jsem ne-invertorovou centrálu a měla v tu chvíli co dělat. Teď tam zatím nemám nic, ale na zimu uvidím co s tím .

Ostrov mám právě proto, abych nemusel řešit propojení na DS a někde s někým něco řešit. Část spotřebičů mám z DS (boiler na NT, varnou desku, troubu) a tato instalalace je u mě fyzicky zcela oddělena, včetně PE (zakopal jsem nový zemnič), od instalace FVE.
No a na ostrově mám zbytek (světla, ledničky, atd.) a dost baterek, a teprve čekám na první zimu. Zatím ale bez problému.
Samozřejmě, je na každém jak to má.

Přesně tak to mám i já a ze stejných pohnutek. Nechci s nikým nic řešit. Ostrov, Axpert nepřipojen k DS, samostatná rozvodná síť - pouze zásuvky, světlo jsem nechal E.ONu. I ten zemnič PE jsem si také vykopal svůj. :D
11S (8 REC 295Wp POLY + 3 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W, 2P Canadian Solar + MPPT Victron Smart Solar 100/20 + Carspa 24/230, 600W Pure sine + 4x Varta 6V/232Ah.
xmasin
Příspěvky: 1767
Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm

Re: Spor s ČEZ Distribuce

Příspěvek od xmasin »

Mám před i za Axpertem King chytré elektroměry, ze kterých jsem schopen vyčítat určité údaje a aktuálně při zatížení měniče cca 150W na výstupu je účiník na vstupu 0,75 a na výstupu 0,97. Na výstupu Axperta je teď připojena jen nabíječka/zdroj pro 24V napájení PLC, wifi routeru a kamerového systému.
jarda_x
Příspěvky: 3
Registrován: stř bře 11, 2020 7:54 am

Re: Spor s ČEZ Distribuce

Příspěvek od jarda_x »

Právě mi přišla odpověď z distribuce a světe div se:

Pro požadované napájení záložního zdroje UPS a jeho napojení na FVE je nutné dodržet podmínky, které jsou popsány v PPDS příloha č. 4 strana 21. "výrobna musí být oddělena přes vazební spínač".
Pokud bude jakýkoliv přetok do distribuční sitě je nutné podat žádost o připojení mikrozdroje/výrobny.


To vypadá jako celkem jednoduchá podmínka
Vitek
Příspěvky: 1976
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Spor s ČEZ Distribuce

Příspěvek od Vitek »

z toho plyne že použiješ přepínač sítí a máš vyřešeno?
xmasin
Příspěvky: 1767
Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm

Re: Spor s ČEZ Distribuce

Příspěvek od xmasin »

Vazební spínač je v Axpertu, takže není co řešit, akorát před ním musí být jistič o správné hodnotě a charakteristice. Já mám 25A s charakteristikou B.
Vitek
Příspěvky: 1976
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Spor s ČEZ Distribuce

Příspěvek od Vitek »

xmasin píše:
Vazební spínač je v Axpertu, takže není co řešit, akorát před ním musí být jistič o správné hodnotě a charakteristice. Já mám 25A s charakteristikou B.
25A char B mám tuším na hlavním přívodu v pojistkovce, no a před axpertíkem mám jen 16A, jelikož jedu 2 paralelně a do bypasu skočí oba jako teplý bratři.
dvsdavid
Příspěvky: 8
Registrován: ned lis 04, 2012 5:34 pm

Re: Spor s ČEZ Distribuce

Příspěvek od dvsdavid »

mgx píše:
Tiez mam Z312-1S. ZSE-Dis tiez menila elektomery ako na beziacom pase, ale potom sa na to vykaslali. Ale velmi podrobne skumaju pretoky. Chcel som mat vlastne merania, ale opticka hlavica a vlastne meranie sa im nepacilo a beriem, ze elektromer je ich majetok.

Skoncilo to jednoducho, za elektromerom ZSE-DIS mam vlastny elektromer, napojeny cez RS485 na domaci masterbrain a vycitavam si udaje odtial. ELektromer ma MID aj CZ/SK cejch, takze pripadne diskusie riesime na rovnakej urovni (ja elektrikar, oni elektrikari)

Od doby instalacie pretoky do siete 0 (viz screenshot).
A jaký elektroměr pro RS485 používáš? Prý je rozdíl modbus a RS485 i když je to podobné. Chtěl bych to zobrazovat pomoci loxone

Dave
xmasin
Příspěvky: 1767
Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm

Re: Spor s ČEZ Distribuce

Příspěvek od xmasin »

dvsdavid píše:
A jaký elektroměr pro RS485 používáš? Prý je rozdíl modbus a RS485 i když je to podobné. Chtěl bych to zobrazovat pomoci loxone
Dave
S Loxonem používám bez problémů elektroměry firmy Inepro. K dostání jsou tady https://www.elektromery.com/category/el ... -modbus/12. Pro komunikaci používám Modbus Extension, ale teoreticky by to mělo jít i přes Modbus TCP a převodník Modbus TCP / Modbus RTU. Někde jsem četl, že chodí i elektroměry Noark.
Jinak RS485 je fyzická linka a Modbus je softwarový protokol nad různými fyzickými linkami.
Dagus
Příspěvky: 1989
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Spor s ČEZ Distribuce

Příspěvek od Dagus »

::fv:: ::fv::
xmasin píše:
FRSO píše:
Tak to můžeš provozovat i Multiplus v režimu UPS když ji nahlásíš, za přetok by tě stejně trestaly jako za Kinga, nebo ne ?
Ne, protože Multiplus pracuje paralelně se sítí, kdežto King ne. Multiplus musí být v případě připojení k DS nahlášen jako mikrozdroj. Klasická výrobna nejde, protože neumí funkce podpory DS.
Já se ptal vysloveně na Kinga resp. PIP MK, nevztahujte moje zjištění na jakékoliv jiná zařízení.
Chtěl bych vytáhnout ještě tento výrok. Multiplus je v módu ups prakticky line interaktiv ups(apc backup, smart). Axpert king je online ups. Mám tedy chápat, že line interactive je zakázané? Pokud někdo dá kabely z výstupu do sítě, tak taky udělá přetok. Když bude porucha, tak také udělá. Tak proč by měl na multiplus ČEZ koukat jinak než jako na klasickou levnou ups?
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
xmasin
Příspěvky: 1767
Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm

Re: Spor s ČEZ Distribuce

Příspěvek od xmasin »

Dagus píše:
Chtěl bych vytáhnout ještě tento výrok. Multiplus je v módu ups prakticky line interaktiv ups(apc backup, smart). Axpert king je online ups. Mám tedy chápat, že line interactive je zakázané? Pokud někdo dá kabely z výstupu do sítě, tak taky udělá přetok. Když bude porucha, tak také udělá. Tak proč by měl na multiplus ČEZ koukat jinak než jako na klasickou levnou ups?
Multiplus pracuje paralelně se sítí, to znaměná, že je s ní sfázovaný a dodává do obou výstupů (normální i UPS), pokud dojde k výpadku DS tak odpojí relé, které ho s DS spojuje.
Co se týče line interactive UPS, tak pokud spojíš výstup UPS s DS, tak výsledkem bude pěkný ohňostroj.
Line-interactive UPS – Poměrně mladý, nejpoužívanější typ UPS. Na rozdíl od off-line dokáže provádět úpravu napětí i bez použití akumulátorů. Např. pomocí funkce boost či buck dokáže zvyšovat resp. snižovat výstupní napětí, aby se co nejvíce blížilo předepsanému napětí.
Ještě schéma Multiplusu II.
multiplus.png
Dagus
Příspěvky: 1989
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Spor s ČEZ Distribuce

Příspěvek od Dagus »

Skoro bych byl přesvědčen, že multiplus ve funkci ups defaultně od výrobce nastaven je jako line interaktiv ups. Bypas vstup/výstup a hlídání jestli je na vstupu napětí, pokud není, tak odpojí vstup a pustí invertor. Pokud se vstup objeví, tak odpojí invertor a bypassne vstup/výstup. Totožně se chová interaktiv ups.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
FRSO
Příspěvky: 2399
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Spor s ČEZ Distribuce

Příspěvek od FRSO »

Dagus píše:
Skoro bych byl přesvědčen, že multiplus ve funkci ups defaultně od výrobce nastaven je jako line interaktiv ups. Bypas vstup/výstup a hlídání jestli je na vstupu napětí, pokud není, tak odpojí vstup a pustí invertor. Pokud se vstup objeví, tak odpojí invertor a bypassne vstup/výstup. Totožně se chová interaktiv ups.
No však máš nový, tak uvidíš jak ho spustíš, jak je nastavený.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
Dagus
Příspěvky: 1989
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Spor s ČEZ Distribuce

Příspěvek od Dagus »

No předpokládám ze jako mutiplus 800 :-)
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
FRSO
Příspěvky: 2399
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Spor s ČEZ Distribuce

Příspěvek od FRSO »

Dagus píše:
No předpokládám ze jako mutiplus 800 :-)
A ten měl nastavený mod UPS a charger ON ?
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
Dagus
Příspěvky: 1989
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Spor s ČEZ Distribuce

Příspěvek od Dagus »

Jasný měl i power assist myslím. Myslím že to měl neosolar i někde psané, že v def conf je to bezpřetokový na 100% a essko si taky nezapne každej, musíš mít jinej fw a ten buď od prodejce, nebo registrace ve victron profesional na firemní údaje myslím. Pak si ho tam přehrát a pokud si ho hledáš sám, musíš vědět jakej to má typ cpu dle modelu a to fakt bfu nedává.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
dvsdavid
Příspěvky: 8
Registrován: ned lis 04, 2012 5:34 pm

Re: Spor s ČEZ Distribuce

Příspěvek od dvsdavid »

xmasin píše:
dvsdavid píše:
A jaký elektroměr pro RS485 používáš? Prý je rozdíl modbus a RS485 i když je to podobné. Chtěl bych to zobrazovat pomoci loxone
Dave
S Loxonem používám bez problémů elektroměry firmy Inepro. K dostání jsou tady https://www.elektromery.com/category/el ... -modbus/12. Pro komunikaci používám Modbus Extension, ale teoreticky by to mělo jít i přes Modbus TCP a převodník Modbus TCP / Modbus RTU. Někde jsem četl, že chodí i elektroměry Noark.
Jinak RS485 je fyzická linka a Modbus je softwarový protokol nad různými fyzickými linkami.
No já mám dvě aurory kde píšou že mají připojení RS 485 a elektroměr že zdroje kde píšeš, který má modbus. A chtěl bych to propojit na jednu sběrnici.

To co jsi psal za informaci, tak po RS485 to do loxone dostanu ale bude se muset dodělávat nějaký softwarový upgrade? A po modbusu mi to tam půjde naimplementovat hned?
xmasin
Příspěvky: 1767
Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm

Re: Spor s ČEZ Distribuce

Příspěvek od xmasin »

dvsdavid píše:
No já mám dvě aurory kde píšou že mají připojení RS 485 a elektroměr že zdroje kde píšeš, který má modbus. A chtěl bych to propojit na jednu sběrnici.

To co jsi psal za informaci, tak po RS485 to do loxone dostanu ale bude se muset dodělávat nějaký softwarový upgrade? A po modbusu mi to tam půjde naimplementovat hned?
SW upgrade není potřeba, je potřeba mít Modbus extension https://shop.loxone.com/cscz/modbus-extension.html a na tu pak napojíš všechna Modbus zařízení právě přes tu RS485 sběrnici, akorát musí mít každé zařízení unikátní adresu. A v Loxonu pak uděláš senzory, kde uvedeš adresu zařízení a adresu registru, který chceš číst. Popis komunikace a nastavení v Loxonu najdeš tady https://www.loxone.com/cscz/kb/komunikace-s-modbus/
Frana
Příspěvky: 73
Registrován: sob úno 16, 2019 11:24 am
Bydliště: Podkrkonoší

Re: Spor s ČEZ Distribuce

Příspěvek od Frana »

Mame dobre reference na elektromery Inepro, s Loxonem bez problemu komunikuji.
nejaky ten Victron, k tomu 3x Fronius SYMO 3f 10kW+10kW+5kW v AC couplingu pres MODBUS/SUNspec, 10x Pylontech US5000 (48kWh), 20kWp+... :-)
https://www.4solar.cz
ferrys
Příspěvky: 79
Registrován: stř kvě 15, 2019 12:39 pm

Re: Spor s ČEZ Distribuce

Příspěvek od ferrys »

Panove… jelikoz moje fve se tremi xth 6000 natocila prvni kwh pretoku, zacinam to resit… prvni jsem vypl baterku jako priority source - tim je defakto vyply hybridni rezim a ceka se na odfazovani pri nastavene soc… pak to jede ostrov… nicmene… nemyslim si ze je uplne bezpecne zakopavat si svuj PE - a rozdelovat potencialy zeme v dome… je to k proti normam… nebudu to tady rozepisovat… zpet k pretoku - mam dve moznosti - prvni - pripojit vyrobnu - mam ale 13,6kWp takze pro me plati A2 formular a musim rict, ze to asi bude drahe a nektere zkousky ani zatim nevim jak udelat… anebo … privest cez primo do 3f zasuvky, do ni lze pripojit pri poruse fve celou instalaci, ktera bude ciste ostrovni… v neostrovni casti pripojit nabijecku baterii - ac-dc je to spotrebic… a zajisti nulove pretoky… no kdyby nahodou nekdo pripojil studera podle novych podminek, budu rad za rady… asi me to ceka…
E2A, Studer 3xXTH 6000, 19kWp EXE Triton, 36kWh Pylontech
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3409
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Spor s ČEZ Distribuce

Příspěvek od marko250 »

Za jak dlouhou dobu to natočily?Proč to jednoduše nepřepínáš a hybriditu neoželíš(baterka)? Nabíječka je sice řešení ,ale s mizernou účinností,prostě buď jedu ze svého nebo na DS,ale aspoň jednodenní baterku to vyžaduje a na ty tři XTH 6kW spíše 35kWh,pokud se skutečně tak využívají.
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek