Zhodnotenie zostavy

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
m.budzak112
Příspěvky: 37
Registrován: čtv srp 05, 2021 7:37 pm
Bydliště: Nitra

Zhodnotenie zostavy

Příspěvek od m.budzak112 »

Ahojte priatelia,

Vo fotovoltaických systémoch som samouk a preto žiadam o radu vás členov tohto fóra. Budem vďačný za všetky postrehy a rady na zhodnotenie off grid zostavy, ktorú prikladám ako screen z excelu. Na koľko sa jedná o dosť veľkú sumu budem vďačný za každé zlepšenie alebo úsporu.

Moja spotreba : 6,3Kwh denne
Objekt sa bude využívať od 8:00 do 16:00
Panely plánujem zapájať seriovo-paraelne /séria po dva panely

Jedná sa o off grid kanceláriu, kde budú bežať iba 2 notebooky, 2monitory, TV, poprípade tlačiareň. Keďže sa jedná o off grid systém tak som tam zakomponoval aj elektrocentrálu, ktorá by mala dobíjať batérie počas neslnečných dní resp. v zime.

Zostavu som kompletizoval sám, tak budem rád ak zhodnotíte jej kompatibilitu použitých komponentov. Ďakujem :)

Obrázek
Uživatelský avatar
vlkazajac
R.I.P.
Příspěvky: 3481
Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm

Re: Zhodnotenie zostavy

Příspěvek od vlkazajac »

S týmito spotrebičmi 6,3 kWh ??? Koľko plaziem TV tam bude ? Načo Vám je 5 kW menič pre priemernú spotrebu 800 W ?
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
m.budzak112
Příspěvky: 37
Registrován: čtv srp 05, 2021 7:37 pm
Bydliště: Nitra

Re: Zhodnotenie zostavy

Příspěvek od m.budzak112 »

vlkazajac píše:S týmito spotrebičmi 6,3 kWh ??? Koľko plaziem TV tam bude ? Načo Vám je 5 kW menič pre priemernú spotrebu 800 W ?
Vychádzal som z toho že tento menič má celkom slušný MPPT a dobrý nabijací prúd. Taktiež som vychádzal z toho že i keď tam mám spotrebu cca 1kw tak chcem nechať rezervu aj pre možnú klimatizáciu cez leto . Taktiež má pri tomto produkte zaujala celkom slušná cena oproti Napr. Victron produktoch. Ospravedlňte má v tejto problematike som laik a za každé zlepšenie budem vďačný resp. Ktorý menič by ste odporučili na tuto zostavu ?
jahodovák
Příspěvky: 2019
Registrován: ned dub 02, 2017 3:45 pm
Lokalita: podhůří Orlických hor
Výkon panelů [Wp]: 7500
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Zhodnotenie zostavy

Příspěvek od jahodovák »

pokud se plánuje další rozšíření,tak by to nebylo až tak špatné,podle těch spotřebiců co píšete,by šlo použít i slabší měnič,ale potom by nešlo používat rychlovarnou konvici,nebo jen s menším příkonem,pokud vím,jsou i klimatizace,kde jde nastavit příkon takže nehrozí přetížení měniče,za sebe bych asi neřešil slabší měnič ale klidně slabší centrálu,a provozovat ji případně delší čas,pokud je třeba větší výkon,jistě nebude stálý a baterky to tu chvíli vykryjí....do nedávna jsem měl dva aexperty doma zapojeny stále,ted už jen jeden a místo druhého jedn silnější aby vykryl pluginhybrid a současně i elektrický sprák,spotřebu naprázdno nijak neřeším,v létě to nevadí a v zimním odbobí klidně baterky dobiju ze sítě v levném pásmu.Ten druhý aexpert slouží jen jako solární nabíječka a případná záloha při výpadku jiného.Zatím nebylo třeba ten první je od 2013,druhý 2015 a zatím bez poruch,pravda,jen 48v 4kw/5kva.Každý měnič si jede svoji větev,pro rozdílné stáří jsem neriskoval je spojit vedle sebe.....
7,5kWp-
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
m.budzak112
Příspěvky: 37
Registrován: čtv srp 05, 2021 7:37 pm
Bydliště: Nitra

Re: Zhodnotenie zostavy

Příspěvek od m.budzak112 »

Myslíte si, že takéto zapojenie panelov (vid. obrázok) by bolo dobré riešenie pre tento menič resp. pre zabudovaný MPPT?
Nie som v týchto veciach ešte zbehlí ale niečo som skúšal vymyslieť a dopracoval som sa k tomuto seriovo-paraelnemu zapojeniu. Myslíte si žeby to bolo ideálne pre tento menič?

Obrázek
Uživatelský avatar
Skrat
Příspěvky: 593
Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Veselí nad Lužnicí

Re: Zhodnotenie zostavy

Příspěvek od Skrat »

Doporučuji každý string táhnout pod střechu do kombiboxu.Na každý strink dát pojistku a pak propojit.Na vývodní vedení + a - pol ještě zapojit předpěťovou ochranu.
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
m.budzak112
Příspěvky: 37
Registrován: čtv srp 05, 2021 7:37 pm
Bydliště: Nitra

Re: Zhodnotenie zostavy

Příspěvek od m.budzak112 »

Je potrebné takéto riešenie ? nestačí poistka na vývodné vedenie + a - ? A ináč čo si myslíte o tomto zapojení v kombinácií s axpert king 5k
Uživatelský avatar
Skrat
Příspěvky: 593
Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Veselí nad Lužnicí

Re: Zhodnotenie zostavy

Příspěvek od Skrat »

Také se stále učím,jak to vše zapojit.Ale ten kombibox DOPORUČUJI.V případě poškození jednoho stringu ho odpojím a
vše jede dál.Jen se sníženým výkonem.Taky asi jsem paranoidní,ale první přepěťovou ochranu chci co nejblíže k panelům s pořádným uzemněním.Odtud minimálně 16kou kabelem k další přepěťové ochraně u Axperta a všechny uzemění řádně propojit .Ale jsou tu velice šikovný lidičky kteří zajisté odborně poradí.
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
m.budzak112
Příspěvky: 37
Registrován: čtv srp 05, 2021 7:37 pm
Bydliště: Nitra

Re: Zhodnotenie zostavy

Příspěvek od m.budzak112 »

dík , taktiež sa len učím a keby ma táto problematika nezaujímala tak by som si nechal zhotoviť komplexné riešenie na kľúč od firmy, avšak mam ešte čas tak si to chcem naštudovať a zhotoviť sám
LIX
Příspěvky: 856
Registrován: pon črc 30, 2012 3:43 pm
Lokalita: Trnava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Zhodnotenie zostavy

Příspěvek od LIX »

Aké majú tie panely na prázdno napätie? ten axpert má max. PV input 145V?
Inak si si vedomý toho, že ten axpert ti zožerie 55w čo je 1,3kWh za 24 hodín? Informujem len aby si vedel.
tie MC4 s pojistkami by som vôbec nekupoval, je to zbytočné, tak ako bolo spomenuté zviesť pod strechou a poistky dať do boxu na dostupné miesto rovno aj so zvodičom prepätia. A zvodič prepätia určite nie 280V ale s menším napätím keď chceš spájať iba 2 panely sériovo...
m.budzak112
Příspěvky: 37
Registrován: čtv srp 05, 2021 7:37 pm
Bydliště: Nitra

Re: Zhodnotenie zostavy

Příspěvek od m.budzak112 »

Panely majú napätie na prázdno 53,3 V ... a áno axpert má PV input 145 V ... Pri mojej záťaži si myslím, že tá spotreba bude menšia.
m.budzak112
Příspěvky: 37
Registrován: čtv srp 05, 2021 7:37 pm
Bydliště: Nitra

Re: Zhodnotenie zostavy

Příspěvek od m.budzak112 »

LIX píše:Aké majú tie panely na prázdno napätie? ten axpert má max. PV input 145V?
Inak si si vedomý toho, že ten axpert ti zožerie 55w čo je 1,3kWh za 24 hodín? Informujem len aby si vedel.
tie MC4 s pojistkami by som vôbec nekupoval, je to zbytočné, tak ako bolo spomenuté zviesť pod strechou a poistky dať do boxu na dostupné miesto rovno aj so zvodičom prepätia. A zvodič prepätia určite nie 280V ale s menším napätím keď chceš spájať iba 2 panely sériovo...
Keďže idem zapojovať do série 2 panely tak mi stačí zvodič napätia 130V?
Matess
Příspěvky: 1706
Registrován: pon zář 09, 2013 5:16 pm
Lokalita: Šumperk
Bydliště: Šumperk

Re: Zhodnotenie zostavy

Příspěvek od Matess »

Je to vcelku dobrý návrh... king s dvojitou konverzí se hodí pro přímé napojení centrály vskutku dobře. Bohužel pryč jsou ty časy kdy šel 48V axpert koupit levně a tak king už vlastně ani není tak drahý.

Co mě osobně se nezamlouvá je volba baterie - prostě si stále myslím že pokud je člověk šikovný na to aby si elektrárnu udělal svépomocí tak si zvládne svépomocí udělat i baterii.

Máte tam 10,65kWh a pokud budete využívat 80% baterie, tak to jsme na užitných 8,5kWh za 4197€

Pokud vezmu 16 článků zde: - 1580USD

https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 7475%22%7D

k tomu BMS zde: 250 USD
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 7424%22%7D

nechám si k tomu na idílně udělat masivní propojky, do racku koupím police, nějaký materiál na sešroubení dohromady - celkem to může stát tak do 250€

Tak i s rezervou jsem na poloviční ceně s baterkou o kapacitě 14,3kWh s 80% užitné kapacity kolem 11,4kWh.

Je to pro mě dost velký rozdíl abych pylontech zavrhnul. Nějaké pohádky o rozšiřování pylontechu neberu, protože reálně při ceně jedné té baterky jsem skoro na ceně této - klidně si mohu udělat další takovou.

Co bych ještě zmínil a co se mi hodně zamlouvá je toto

https://www.ostrovni-elektrarny.cz/?kom ... f1-p570020

Jen bych tedy doporučil dát to do racku nahoru a na vrch racku větrání spínané termostatem - mít měnič přímo v racku je za mě super ale je potřeba nezahřívat baterie moc.
Dagus
Příspěvky: 1983
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Zhodnotenie zostavy

Příspěvek od Dagus »

Ten king do racku je pecka, to bych chtěl mít v ruce. Jak se to dá snadno dohledovat, jestli je výpadek proudu, nebo ne? Upsky používáme s eth kartama, ale timhle bych je hravě nahradil, jen potřebuji rozumný managment upsky, aby mi dala vědět, že jede na aku.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
rasto1
Příspěvky: 891
Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm

Re: Zhodnotenie zostavy

Příspěvek od rasto1 »

Dagus píše:Ten king do racku je pecka, to bych chtěl mít v ruce. Jak se to dá snadno dohledovat, jestli je výpadek proudu, nebo ne? Upsky používáme s eth kartama, ale timhle bych je hravě nahradil, jen potřebuji rozumný managment upsky, aby mi dala vědět, že jede na aku.
no neveril by som tomu Kingu do racku, ked vidim stary ovladaci panel z MS serie a ze ho ani vyrobca nema v ponuke!
Mam dva 5048MK v racku a keby som ho nechal zavrety, tak uvaria seba i baterie aj keby ventilatory bezali naplno.
Nainstaloval som klimu do garaze a pocas prevadzky tam je nadhernych 20C!
7425Wp-J 27ks, 4125Wp-Z 15ks - SUN275-60P; 3525Wp-J plot 15ks TSM-235PC05; Li-ion 30kWh CATL; 3x5048MK do 1f.
Uživatelský avatar
shuty
Příspěvky: 715
Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm

Re: Zhodnotenie zostavy

Příspěvek od shuty »

Matess píše: Pokud vezmu 16 článků zde: - 1580USD

https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 7475%22%7D
no len co je to za predajcu. na ali je registrovany od 6/2021 a ma len 20 objednavok. tym ho nechcem zavrhnut ale urcite by som si dal pozor...
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
Uživatelský avatar
bublich
Příspěvky: 407
Registrován: sob črc 11, 2020 12:42 am

Re: Zhodnotenie zostavy

Příspěvek od bublich »

Mám stejný názor,počkal bych alespoň na nějakou zpětnou vazbu.Tím nemyslím,že to někdo obdržel,za to ručí Ali,ale,že to někdo změřil.
Dagus
Příspěvky: 1983
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Zhodnotenie zostavy

Příspěvek od Dagus »

rasto1 píše:
Dagus píše:Ten king do racku je pecka, to bych chtěl mít v ruce. Jak se to dá snadno dohledovat, jestli je výpadek proudu, nebo ne? Upsky používáme s eth kartama, ale timhle bych je hravě nahradil, jen potřebuji rozumný managment upsky, aby mi dala vědět, že jede na aku.
no neveril by som tomu Kingu do racku, ked vidim stary ovladaci panel z MS serie a ze ho ani vyrobca nema v ponuke!
Mam dva 5048MK v racku a keby som ho nechal zavrety, tak uvaria seba i baterie aj keby ventilatory bezali naplno.
Nainstaloval som klimu do garaze a pocas prevadzky tam je nadhernych 20C!
Běžně máme na racku 6x120mm ventilátor na stropě s prutokem 180m3/h, takže 1000kubíků za hodinku a to mi přijde víc jak otevřené dveře a na racku máme perforované celé přední dveře, ale chápu že doma to nikdo poslouchat hučící nechce, ale nevidím to tak strašně.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
Matess
Příspěvky: 1706
Registrován: pon zář 09, 2013 5:16 pm
Lokalita: Šumperk
Bydliště: Šumperk

Re: Zhodnotenie zostavy

Příspěvek od Matess »

já bych se těch baterek tak nebál... sleduji nějaké zahraniční recenze kompletních baterií a prakticky všechny cenově dostupné baterie používají tyto modré články. Ať jsou to 12V baterie, nebo 48V baterie do racku... všechny jedou z tohoto.

Pokud to teda dojde a člověk stihne udělat kapacitu mělo by to být ok aby se vyloučil nějaký špatný článek...

Pokud máte možnost odečíst DPH cena od Mikela je taky docela dobrá.

https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 28#p150127

ten odkaz na ali jsem dával první co na mě vypadl. Najdete jich tam více... kdybych to kupoval jistě to nevezmu od prvního, ale zkusil bych například i alibabu a oslovit prodejce tam.
xmasin
Příspěvky: 1767
Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm

Re: Zhodnotenie zostavy

Příspěvek od xmasin »

Dagus píše:Ten king do racku je pecka, to bych chtěl mít v ruce. Jak se to dá snadno dohledovat, jestli je výpadek proudu, nebo ne? Upsky používáme s eth kartama, ale timhle bych je hravě nahradil, jen potřebuji rozumný managment upsky, aby mi dala vědět, že jede na aku.
Řekl bych, že bude mít standardní RS-232 port jako jiný King a protokol je také k nalezení. Sám mám komunikaci s měničem zaintegrovanou do Loxonu.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek