MPPT regulátor EPsolar 200VDC/100A séria AN - 12/24/48V
Diskuze o regulátorech EP Solar
-
- R.I.P.
- Příspěvky: 3481
- Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm
MPPT regulátor EPsolar 200VDC/100A séria AN - 12/24/48V
Nová široká rada Epsolarov až do 200VDC/100A je v predaji :
https://www.ostrovne-elektrarne.sk/ostr ... V-d256.htm
Ak dobre pracuje vyhľadávanie mpp, môže to byť pre mnohých prijateľná voľba. Má ho už niekto ?
[attachment=0]EPSolar-MPPT-seria-AN-12-24-48V-otvoreny.png
https://www.ostrovne-elektrarne.sk/ostr ... V-d256.htm
Ak dobre pracuje vyhľadávanie mpp, môže to byť pre mnohých prijateľná voľba. Má ho už niekto ?
[attachment=0]EPSolar-MPPT-seria-AN-12-24-48V-otvoreny.png
- Přílohy
-
- EPSolar-MPPT-seria-AN-12-24-48V-otvoreny.png (158.8 KiB) Zobrazeno 2363 x
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
-
- Příspěvky: 16
- Registrován: čtv srp 21, 2014 2:26 pm
Re: MPPT regulátor EPsolar 200VDC/100A séria AN - 12/24/48V
Taky by mě zajímaly zkušenosti s tímto typem regulátorů, jelikož zvažuji jeho pořízení.
6750 Wp, NiCd 48V/710Ah, MPPT regulátor (Epsolar 10415AN), měnič DC/AC čistý sinus 4kW (KS4000P) + malá VAWT - třílopatkový průtažný rotor a pomaloběžný generátor 450 W
-
- Příspěvky: 210
- Registrován: čtv lis 01, 2018 9:36 am
Re: MPPT regulátor EPsolar 200VDC/100A séria AN - 12/24/48V
Mal som ho predal som ho. Jednoducho victron a jeho vyhľadávanie je niekde inde
-
- Příspěvky: 40
- Registrován: čtv zář 05, 2019 11:36 am
- Bydliště: Kolínsko
Re: MPPT regulátor EPsolar 200VDC/100A séria AN - 12/24/48V
Mám 60 A verzi, a funguje skvěle, doporučuji používat pomocné kontakty pro vytěžování.
koupeno zde .
koupeno zde .
-
- Příspěvky: 35
- Registrován: úte bře 04, 2014 3:08 pm
Re: MPPT regulátor EPsolar 200VDC/100A séria AN - 12/24/48V
Mám jak 10420AN tak 6420AN. Nejprve byl provozován 6420AN, následně upgrade na 10420AN a nyní mám na stole PAL-ADP-50AN a chtěl bych je propojit. Musím vše ještě nastudovat, resp. přes RS485 vyčítám hodnoty a nerad bych o to přišel.
Trochu mne trápí, že celkem brzy se dostane do FLOAT (mám žluťáky LiFePo), ale patrně je to způsobeno tím, že nemám zapojen "senzor" napětí (doufám, že to tím je).
Nastavení mám
Equalize Time 0min
Boost Time 10min (nejde méně)
Low Volt. Disc 24.4V
Discharge Limit 24V
Under Volt. Rect 24.4v
Under Volt. Warn 24.0V
Boost Rec. 26.7V
Low Volt Rect. 25.2
Boost Charge 27.4V
Float Charge 27.1V
Over Volt Rec. 28.2V
Equal Charge 28.1V
Over Volt Disc 28.6V
Charge Limit 28.5V
Teplotní kompenzaci na 0mv.
Na vrchní a spodní limity se snad nedostanu, resp. mám 123BMS s relátky (spodní limit 3.1V na článek a vrchní 3.45V). Při >3.40V se začíná "topit" u článků pomocí 123BMS.
Prozatím jedu na 24V, ale je vše (mimo čas) připraveno na 48V
Jinak, při zkoumání grafů z monitoringu jsem zjistil, že si EPEVER jednou za hodinu hrábne a zkouší si najít optimální bod. Celkem úspěšně, ale mohl by rychleji. Je škoda, že tak nedělá častěji (zejména v době proměnlivých podmínek by se asi dalo vytáhnout více).
Během provozu trochu topí, zejména ten 10420AN. Při 95A po dobu hodiny se dostane na 70°C, tak mu pomáhám větrákem (při 75°C celkem omezuje výkon). Nejvíce jsem z 10420AN dostal 97A, z 6420AN .. 59.8A (také topí, ale méně)
Trochu mne trápí, že celkem brzy se dostane do FLOAT (mám žluťáky LiFePo), ale patrně je to způsobeno tím, že nemám zapojen "senzor" napětí (doufám, že to tím je).
Nastavení mám
Equalize Time 0min
Boost Time 10min (nejde méně)
Low Volt. Disc 24.4V
Discharge Limit 24V
Under Volt. Rect 24.4v
Under Volt. Warn 24.0V
Boost Rec. 26.7V
Low Volt Rect. 25.2
Boost Charge 27.4V
Float Charge 27.1V
Over Volt Rec. 28.2V
Equal Charge 28.1V
Over Volt Disc 28.6V
Charge Limit 28.5V
Teplotní kompenzaci na 0mv.
Na vrchní a spodní limity se snad nedostanu, resp. mám 123BMS s relátky (spodní limit 3.1V na článek a vrchní 3.45V). Při >3.40V se začíná "topit" u článků pomocí 123BMS.
Prozatím jedu na 24V, ale je vše (mimo čas) připraveno na 48V
Jinak, při zkoumání grafů z monitoringu jsem zjistil, že si EPEVER jednou za hodinu hrábne a zkouší si najít optimální bod. Celkem úspěšně, ale mohl by rychleji. Je škoda, že tak nedělá častěji (zejména v době proměnlivých podmínek by se asi dalo vytáhnout více).
Během provozu trochu topí, zejména ten 10420AN. Při 95A po dobu hodiny se dostane na 70°C, tak mu pomáhám větrákem (při 75°C celkem omezuje výkon). Nejvíce jsem z 10420AN dostal 97A, z 6420AN .. 59.8A (také topí, ale méně)
-
- Příspěvky: 2397
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: MPPT regulátor EPsolar 200VDC/100A séria AN - 12/24/48V
JJ, může to být úbytkem na vodičích mezi aku a MPPT, jak dlouhé vodiče jsou k aku a jaký mají průřez ?, ale máš tam čas Boost jen 10 min, tak asi proto, ten float bych ale snížil na 26,6-26,7V, pokud nejsou velké odběry a MPPT je hodně ve Floatu. Boost rec máš 26,7V, tak se opakovaně bude nabíjet až poklesne napětí pod 26,7V.Tulen007 píše:Mám jak 10420AN tak 6420AN. Nejprve byl provozován 6420AN, následně upgrade na 10420AN a nyní mám na stole PAL-ADP-50AN a chtěl bych je propojit. Musím vše ještě nastudovat, resp. přes RS485 vyčítám hodnoty a nerad bych o to přišel.
Trochu mne trápí, že celkem brzy se dostane do FLOAT (mám žluťáky LiFePo), ale patrně je to způsobeno tím, že nemám zapojen "senzor" napětí (doufám, že to tím je).
Nastavení mám
Equalize Time 0min
Boost Time 10min (nejde méně)
Low Volt. Disc 24.4V
Discharge Limit 24V
Under Volt. Rect 24.4v
Under Volt. Warn 24.0V
Boost Rec. 26.7V
Low Volt Rect. 25.2
Boost Charge 27.4V
Float Charge 27.1V
Over Volt Rec. 28.2V
Equal Charge 28.1V
Over Volt Disc 28.6V
Charge Limit 28.5V
Teplotní kompenzaci na 0mv.
Na vrchní a spodní limity se snad nedostanu, resp. mám 123BMS s relátky (spodní limit 3.1V na článek a vrchní 3.45V). Při >3.40V se začíná "topit" u článků pomocí 123BMS.
Prozatím jedu na 24V, ale je vše (mimo čas) připraveno na 48V
Jinak, při zkoumání grafů z monitoringu jsem zjistil, že si EPEVER jednou za hodinu hrábne a zkouší si najít optimální bod. Celkem úspěšně, ale mohl by rychleji. Je škoda, že tak nedělá častěji (zejména v době proměnlivých podmínek by se asi dalo vytáhnout více).
Během provozu trochu topí, zejména ten 10420AN. Při 95A po dobu hodiny se dostane na 70°C, tak mu pomáhám větrákem (při 75°C celkem omezuje výkon). Nejvíce jsem z 10420AN dostal 97A, z 6420AN .. 59.8A (také topí, ale méně)
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 35
- Registrován: úte bře 04, 2014 3:08 pm
Re: MPPT regulátor EPsolar 200VDC/100A séria AN - 12/24/48V
Regulátor -> Rack s LiFePo4 cca 1m při 25mm2
Rack -> Axpert cca 1.5m při 25mm2
Z grafů je patrné, že 123BMS má napětí trochu jinak, než 10420AN (proto předpokládám, že to je tím, že nemám senzor napětí). Asi jej doplním , prozatím jsem tak neudělal, resp. stále to odkládám.
A když vidím, že to jde do FLOATu, tak se spíná postupně bojler dražice 3x 800W těleso (postupně).
Díky za radu, float snížím.
Moje řešení je asi mimo toto vlákno, tak ať to tady nezaplevelím (pokud by to vůbec někoho zajímalo - kombinace EPEVER 10420AN, AXPERT, LIFEPO4, 123BMS, INFLUXDB, vytěžování OKC s tělesem 3x800W)
OT: a na odběru tepla z regulátoru již pracuji
Rack -> Axpert cca 1.5m při 25mm2
Z grafů je patrné, že 123BMS má napětí trochu jinak, než 10420AN (proto předpokládám, že to je tím, že nemám senzor napětí). Asi jej doplním , prozatím jsem tak neudělal, resp. stále to odkládám.
A když vidím, že to jde do FLOATu, tak se spíná postupně bojler dražice 3x 800W těleso (postupně).
Díky za radu, float snížím.
Moje řešení je asi mimo toto vlákno, tak ať to tady nezaplevelím (pokud by to vůbec někoho zajímalo - kombinace EPEVER 10420AN, AXPERT, LIFEPO4, 123BMS, INFLUXDB, vytěžování OKC s tělesem 3x800W)
OT: a na odběru tepla z regulátoru již pracuji
-
- Příspěvky: 2397
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: MPPT regulátor EPsolar 200VDC/100A séria AN - 12/24/48V
Při proudu 100A do aku je úbytek při 1m 25mm2 cca 0,14V mezi MPPT a aku, nevím jakým způsobem vytěžuješ, jestli napětím od-do, nebo po poklesu nabíjení aku ve Float, zvětši si ten čas Boost, aby to drželo déle v tom Boostu a uvidíš, zda se to zlepší.Tulen007 píše:Regulátor -> Rack s LiFePo4 cca 1m při 25mm2
Rack -> Axpert cca 1.5m při 25mm2
Z grafů je patrné, že 123BMS má napětí trochu jinak, než 10420AN (proto předpokládám, že to je tím, že nemám senzor napětí). Asi jej doplním , prozatím jsem tak neudělal, resp. stále to odkládám.
A když vidím, že to jde do FLOATu, tak se spíná postupně bojler dražice 3x 800W těleso (postupně).
Díky za radu, float snížím.
Moje řešení je asi mimo toto vlákno, tak ať to tady nezaplevelím (pokud by to vůbec někoho zajímalo - kombinace EPEVER 10420AN, AXPERT, LIFEPO4, 123BMS, INFLUXDB, vytěžování OKC s tělesem 3x800W)
OT: a na odběru tepla z regulátoru již pracuji
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 35
- Registrován: úte bře 04, 2014 3:08 pm
Re: MPPT regulátor EPsolar 200VDC/100A séria AN - 12/24/48V
Co jsem vypozoroval, tak úbytek je někdy při velké zátěži (24V/90A) i 0.5V (ale je možné, že EPEVER měří trochu jinak, než 123BMS). Vytěžování řeším dle SOC z 123BMS (celkem dost přesné), režimu regulátoru a toho, co jsou schopny panely +- dodat.
Jinak, asi založím vlákno na moji elektrárničnu.
Zpět k regulátoru. Provozuji panely v 4s, při letošních mrazech max. cca 157V (v mém případě). Možná by to sneslo i 5s, ale nechci.
Dále jsem vypozoroval, že regulátor chvíli na něco čeká. Pokud je napětí na panelech pod napětím baterie, tak nic nedodává. Poté potřebuje o cca 2V na panelech více, než na baterii a začne nabíjení. Tzn. až přejdu z 24V na 48V, tak o nějaké drobky přijdu :-/
Jinak série AN nemá svorky pro výstup a na MT50 lze tedy odečítat pouze výrobu. Příslušenství BLE-01 pro vyčítání pomocí bluetooth => NEDOPORUČUJI. Minimálně pro android je potřeba čínská appka, která se musí stáhnout mimo google play. Sehnal jsem převodník na USB, zapojil do RPI3 a hodnoty sypu do influxDB + používám grafana.
Jinak, asi založím vlákno na moji elektrárničnu.
Zpět k regulátoru. Provozuji panely v 4s, při letošních mrazech max. cca 157V (v mém případě). Možná by to sneslo i 5s, ale nechci.
Dále jsem vypozoroval, že regulátor chvíli na něco čeká. Pokud je napětí na panelech pod napětím baterie, tak nic nedodává. Poté potřebuje o cca 2V na panelech více, než na baterii a začne nabíjení. Tzn. až přejdu z 24V na 48V, tak o nějaké drobky přijdu :-/
Jinak série AN nemá svorky pro výstup a na MT50 lze tedy odečítat pouze výrobu. Příslušenství BLE-01 pro vyčítání pomocí bluetooth => NEDOPORUČUJI. Minimálně pro android je potřeba čínská appka, která se musí stáhnout mimo google play. Sehnal jsem převodník na USB, zapojil do RPI3 a hodnoty sypu do influxDB + používám grafana.
-
- Příspěvky: 54
- Registrován: pon úno 23, 2015 9:24 pm
Re: MPPT regulátor EPsolar 200VDC/100A séria AN - 12/24/48V
Mě teda hodně zklamal. Měl jsem nastaveno chargingLimitVoltage na 55,2V. Když jsem byl na dovolené, doma svítilo sluníčko, nabilo 10kWh 48V LiFePO4 baterii do plna a vůbec se nabíjení neodpojilo. Jen podle logů regulátor šel na kraj V-A charakteristiky panelů (cca 145V). Pochopitelně to vedlo k tomu, že BMS baterii odpojil a destrukci MPPT měniče. Oba DC/AC invertory připojené k baterii byly také poškozeny (pobouchané vstupní kondenzátory a v jednom případě zničena i vstupní napájecí deska).
Bohužel jsem zjistil, že obdobně (nerespektujíc chargingLimitVoltage) se chová i 5420.
Bohužel jsem zjistil, že obdobně (nerespektujíc chargingLimitVoltage) se chová i 5420.
-
- Příspěvky: 16
- Registrován: čtv srp 21, 2014 2:26 pm
Re: MPPT regulátor EPsolar 200VDC/100A séria AN - 12/24/48V
Tak jsem pořídil MPPT regulátor Tracer 10415AN. Včera jsem ho zapojil a zatím to vypadá, že funguje jak má tak jsem zvědav jak bude pracovat za různých podmínek.
6750 Wp, NiCd 48V/710Ah, MPPT regulátor (Epsolar 10415AN), měnič DC/AC čistý sinus 4kW (KS4000P) + malá VAWT - třílopatkový průtažný rotor a pomaloběžný generátor 450 W
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 14 Odpovědi
- 1615 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ZdZ
-
-
PWM / MPPT >>>> EPSolar LS3024B / EPSolar 4215RN
od vlkazajac » » v EP Solar
PWM / MPPT >>>> EPSolar LS3024B / EPSolar 4215RN
- 28 Odpovědi
- 4973 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od vlkazajac
-
-
- 18 Odpovědi
- 1247 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ladik
-
- 0 Odpovědi
- 2169 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od JonasPP
-
-
Regulátor Epsolar svorky pro DC zátěž
od pa.v.el » » v EP Solar
Regulátor Epsolar svorky pro DC zátěž
- 1 Odpovědi
- 1094 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od FRSO
-