SmartSolar MPPT RS 450|100
Ahoj,
pořídil jsem regulátor SmartSolar MPPT RS 450|100 a plánuji na něj připojit dva stringy 12ks a 10ks panelů JA Solar JAM60S20 -385.
Problém je, že (pokud jsem dobře rozklíčoval dokumentaci) když zapojím všech 12 panelů do série, tak překročím limit max napětí 450V a pokud to rozdělím na 6s2p tak překročím max připojený proud A uvedený v dokumentaci k regulátoru 20A.
Panely mají uvedeno:
385W
Voc 41,78V
Vmp 35,04V
Isc 11,53A
Imp 11A
A regulátor má upozornění:
Max. PV operational input current 18 A per tracker
Max. PV short circuit current: 20 A per tracker (2)
Maximum PV array size per tracker: 7200 Wp (450 V x 20 A) (3)
2) A higher short circuit current may damage the controller if PV array is connected in reverse polarity.
3) Max. 450 Voc result in appr. 360 Vmpp, therefor the maximum PV array is appr. 360V x 20A = 7200Wp
Předpokládám, že regulátor bude mít nějakou bezpečnostní rezervu a měl by zvládat o dost víc než má uvedeno. Druhá věc je, že mám stringy na východ a na západ s odchylkou 3° a sklon 35, tedy bych se na maximální hodnoty neměl nikdy dostat. Za mne zapojím větší string 6s2p (stejně mi nic jiného asi nezbývá) a menší nechám 10s. Ale pro jistotu bych byl rád za názor někoho zkušenějšího. Předem dík za názor.
pořídil jsem regulátor SmartSolar MPPT RS 450|100 a plánuji na něj připojit dva stringy 12ks a 10ks panelů JA Solar JAM60S20 -385.
Problém je, že (pokud jsem dobře rozklíčoval dokumentaci) když zapojím všech 12 panelů do série, tak překročím limit max napětí 450V a pokud to rozdělím na 6s2p tak překročím max připojený proud A uvedený v dokumentaci k regulátoru 20A.
Panely mají uvedeno:
385W
Voc 41,78V
Vmp 35,04V
Isc 11,53A
Imp 11A
A regulátor má upozornění:
Max. PV operational input current 18 A per tracker
Max. PV short circuit current: 20 A per tracker (2)
Maximum PV array size per tracker: 7200 Wp (450 V x 20 A) (3)
2) A higher short circuit current may damage the controller if PV array is connected in reverse polarity.
3) Max. 450 Voc result in appr. 360 Vmpp, therefor the maximum PV array is appr. 360V x 20A = 7200Wp
Předpokládám, že regulátor bude mít nějakou bezpečnostní rezervu a měl by zvládat o dost víc než má uvedeno. Druhá věc je, že mám stringy na východ a na západ s odchylkou 3° a sklon 35, tedy bych se na maximální hodnoty neměl nikdy dostat. Za mne zapojím větší string 6s2p (stejně mi nic jiného asi nezbývá) a menší nechám 10s. Ale pro jistotu bych byl rád za názor někoho zkušenějšího. Předem dík za názor.
-
- Příspěvky: 2038
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Reputace: 213
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: SmartSolar MPPT RS 450|100
No myslím si, že u tebe jedinej rozumnej setup bude 2x10S. Dalo by se zkoušet i to 6s2p, ale při ceně reglu bych do toho nešel.
Stejně s 2x10 jdeš výkonově víc než je udávaný výkon do aku, takže by tě to nemělo moc limitovat.
Stejně s 2x10 jdeš výkonově víc než je udávaný výkon do aku, takže by tě to nemělo moc limitovat.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 46
- Registrován: sob dub 08, 2017 8:53 am
- Reputace: 19
Re: SmartSolar MPPT RS 450|100
Zdravím,
Možné napojenie 12ks panelov pre 450/100:
1.string 6s 2.string 6s
1.string 7s 2.string 5s
1.string 8s 2.string 4s
1.string 9s 2.string 3s
10ks do serie nedoporučujem je možné prekročenie pri teplote -10st. 450V. Poškodenie regulatora.
rm
Možné napojenie 12ks panelov pre 450/100:
1.string 6s 2.string 6s
1.string 7s 2.string 5s
1.string 8s 2.string 4s
1.string 9s 2.string 3s
10ks do serie nedoporučujem je možné prekročenie pri teplote -10st. 450V. Poškodenie regulatora.
rm
-
- Příspěvky: 1769
- Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm
- Reputace: 102
Re: SmartSolar MPPT RS 450|100
Doporučuji zkusit spočítat kombinace přímo u Victronu mají na to online kalkulátor https://www.victronenergy.com/mppt-calculator
-
- Příspěvky: 19
- Registrován: pát bře 26, 2021 4:55 pm
- Reputace: 1
Re: SmartSolar MPPT RS 450|100
Tak to asi nakonec zkoušet nebudu. Spíš budu muset koupit 2 regulátory, protože zdá se, že i těch 10s je moc. A to se mi tedy vůbec nechce. O max dobíjení mi nejde, ale chci přepanelovat co mi dovolí střecha.Dagus píše:No myslím si, že u tebe jedinej rozumnej setup bude 2x10S. Dalo by se zkoušet i to 6s2p, ale při ceně reglu bych do toho nešel.
Stejně s 2x10 jdeš výkonově víc než je udávaný výkon do aku, takže by tě to nemělo moc limitovat.
-
- Příspěvky: 19
- Registrován: pát bře 26, 2021 4:55 pm
- Reputace: 1
Re: SmartSolar MPPT RS 450|100
Omlouvám se, ale to uvedené možné napojení nějak nechápu. Já mám možnost dostat na střechu 22 (12 východ, 10 západ) panelů, potřebuji tedy dát maximum na oba sledovače.rasto píše:Zdravím,
Možné napojenie 12ks panelov pre 450/100:
1.string 6s 2.string 6s
1.string 7s 2.string 5s
1.string 8s 2.string 4s
1.string 9s 2.string 3s
10ks do serie nedoporučujem je možné prekročenie pri teplote -10st. 450V. Poškodenie regulatora.
rm
Ha, to jsem ani nevěděl. Jdu kombinovat. Díky.xmasin píše:Doporučuji zkusit spočítat kombinace přímo u Victronu mají na to online kalkulátor https://www.victronenergy.com/mppt-calculator
-
- Příspěvky: 46
- Registrován: sob dub 08, 2017 8:53 am
- Reputace: 19
Re: SmartSolar MPPT RS 450|100
Zdravím,Kali píše:Omlouvám se, ale to uvedené možné napojení nějak nechápu. Já mám možnost dostat na střechu 22 (12 východ, 10 západ) panelů, potřebuji tedy dát maximum na oba sledovače.
Osravedlňujem sa, pochopil som že cheme napojiť 12ks na regulator

maximalne sa da napojit :
prvý string 9ks do serie
druhý string 9ks do serie
rm
-
- Příspěvky: 19
- Registrován: pát bře 26, 2021 4:55 pm
- Reputace: 1
Re: SmartSolar MPPT RS 450|100
rasto:
Tak mi to následně vyšlo i na kalkulačce od Victronu. Díky.
Teď řeším, jestli risknu překročit udávané rozmezí o cca 5,8% a dám jich do série 10. Je to včetně záporného teplotního koeficientu při -10°C.
Tak mi to následně vyšlo i na kalkulačce od Victronu. Díky.
Teď řeším, jestli risknu překročit udávané rozmezí o cca 5,8% a dám jich do série 10. Je to včetně záporného teplotního koeficientu při -10°C.
- vlkazajac
- R.I.P.
- Příspěvky: 3480
- Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm
- Reputace: 527
Re: SmartSolar MPPT RS 450|100
To je predsa risk, ale ak máš dosť peňazí, daj po prvej zime vedieť, ako sa Ti vodilo s 10S.
Máš tu dobrú tému na experiment. S druhoradým efektom pravidelnejšieho rozdelenia denného výkonu by si v prvom rade ochránil regulátor pred napäťovým preťažením, keby si pripojil dva stringy 10S s piatimi panelmi V a s piatimi panelmi Z. Niečo by si stratil v nerovnakých osvitoch V a Z, ale mal by si tam bezpečne celkom 20 panelov. Možno na tom prerobíš, možno nie. Ale nezhorí Ti nič.
Máš tu dobrú tému na experiment. S druhoradým efektom pravidelnejšieho rozdelenia denného výkonu by si v prvom rade ochránil regulátor pred napäťovým preťažením, keby si pripojil dva stringy 10S s piatimi panelmi V a s piatimi panelmi Z. Niečo by si stratil v nerovnakých osvitoch V a Z, ale mal by si tam bezpečne celkom 20 panelov. Možno na tom prerobíš, možno nie. Ale nezhorí Ti nič.
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
-
- Příspěvky: 46
- Registrován: sob dub 08, 2017 8:53 am
- Reputace: 19
Re: SmartSolar MPPT RS 450|100
Zdravím,Kali píše:Teď řeším, jestli risknu překročit udávané rozmezí o cca 5,8% a dám jich do série 10. Je to včetně záporného teplotního koeficientu při -10°C.
neriskoval by som...

Aj tak tých panelov je vždy málo a rozširovať časom budeš, to mi ver. Dokúpil by som dalši menší regulátor zvyšné panely napojil naňho.

rm
-
- Příspěvky: 19
- Registrován: pát bře 26, 2021 4:55 pm
- Reputace: 1
Re: SmartSolar MPPT RS 450|100
Tak mi to nedalo a 3 dny to mám na zkoušku zapojeno 11S. Tím mám nasimulováno s rezervou 10S v -10.vlkazajac píše:To je predsa risk, ale ak máš dosť peňazí, daj po prvej zime vedieť, ako sa Ti vodilo s 10S.
Máš tu dobrú tému na experiment. S druhoradým efektom pravidelnejšieho rozdelenia denného výkonu by si v prvom rade ochránil regulátor pred napäťovým preťažením, keby si pripojil dva stringy 10S s piatimi panelmi V a s piatimi panelmi Z. Niečo by si stratil v nerovnakých osvitoch V a Z, ale mal by si tam bezpečne celkom 20 panelov. Možno na tom prerobíš, možno nie. Ale nezhorí Ti nič.
Ale zaujalo mě co navrhuješ. V čem to bude bezpečnější? Nebylo by lepší a bezpečnější to dát paralelně? 2x 5S2P tzn. vždy 5V + 5Z?
- vlkazajac
- R.I.P.
- Příspěvky: 3480
- Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm
- Reputace: 527
Re: SmartSolar MPPT RS 450|100
Kvôli tomuto :
Isc 11,53A
Imp 11A
Max. PV operational input current 18 A per tracker
Max. PV short circuit current: 20 A per tracker (2)
by som nedával dva stringy na jeden vstup paralelne, niekedy okolo jarnej a jesennej rovnodennosti by to vzhľadom na polohu panelov mohlo byť moc.
Terajších 11S Ti cez leto ešte pôjde, pozor na príchod studených dní, aby toho napätia nebolo ani v špičkách už moc.
Isc 11,53A
Imp 11A
Max. PV operational input current 18 A per tracker
Max. PV short circuit current: 20 A per tracker (2)
by som nedával dva stringy na jeden vstup paralelne, niekedy okolo jarnej a jesennej rovnodennosti by to vzhľadom na polohu panelov mohlo byť moc.
Terajších 11S Ti cez leto ešte pôjde, pozor na príchod studených dní, aby toho napätia nebolo ani v špičkách už moc.
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
-
- Příspěvky: 19
- Registrován: pát bře 26, 2021 4:55 pm
- Reputace: 1
Re: SmartSolar MPPT RS 450|100
11S jsem jel jen na zkoušku jestli to dá těch 10 přes zimu a nyní už mám 10S. Zatím vždy jeden směr.
Bral jsem to tak, že když jsou panely na půl V a Z, tak se proudy nikdy nebudou blížit maximu na obou stranách. Ok, při rovnodennosti to může být trochu za limitem.
Při zapojení do série, jak jsi psal, ten podobný problém není?
Bral jsem to tak, že když jsou panely na půl V a Z, tak se proudy nikdy nebudou blížit maximu na obou stranách. Ok, při rovnodennosti to může být trochu za limitem.
Při zapojení do série, jak jsi psal, ten podobný problém není?
- vlkazajac
- R.I.P.
- Příspěvky: 3480
- Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm
- Reputace: 527
Re: SmartSolar MPPT RS 450|100
Pri zapojení do série sú najvyššie napätia v zime, takže aj tam môže rozdelenie na V a Z len pomôcť.
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 6 Odpovědi
- 475 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od cipis
-
-
Victron SmartSolar 150/60-Tr MPPT
od Vampire888 » » v Ostrovní elektrárny
Victron SmartSolar 150/60-Tr MPPT
- 1 Odpovědi
- 805 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Diablo1st
-
-
- 0 Odpovědi
- 674 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Erik27
-
- 18 Odpovědi
- 2184 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od PavelR
-
- 7 Odpovědi
- 1656 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Atman
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 0 hostů