Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp
Tak to vysvětluje navýšení výkonu nad rámec. Je to sluncem a jeho silnějším zářením, nebo nižším útlumem atmosféry?
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 1767
- Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm
Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp
Nedávno jsem z 110Wp panelu Avancis dostal 133W ve špičce, ale to byla kombinace nízké teploty, čisté oblohy a přímého sluníčka pod ideálním úhlem. Ale pokud je panel dostatečně vymrzlý tak může chvíli dávat výkon vyšší než je štítkový při standardní teplotě.
-
- Příspěvky: 670
- Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp
Jestli to chápu dobře, tak nejvíc se na tom podepisuje rozptyl na světlých mracích, kdy se ta energie se přičte k přímému svitu. Vysvětleno zde:Dagus píše:Tak to vysvětluje navýšení výkonu nad rámec. Je to sluncem a jeho silnějším zářením, nebo nižším útlumem atmosféry?
http://www.infomet.cz/index.php?id=read&idd=1309872324
http://www.infomet.cz/index.php?id=read&idd=1293892370
-
- Příspěvky: 1989
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp
Zajímavé články. Díky za ně.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 1989
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp
Tak po delším zkoumání nemohu Noctuu doporučit. Spouštěla se až moc pozdě. Chovala se tak, že se nechtěla roztočit a až teprve na max otáčky se rozjela. Sunon krásně reguluje. Respektive s Noctuou jsem neskočil nikdy s alertem přehřátí, ale bylo to zas na můj vkus moc teplé. Ne horké, ale na omak teplé. Takže jsem začal vymýšlet jak přidělám další ventilátor do mřížky a měl jsem doma noctuu 90x90 a na šikmo by šla, tak jsem začal hledat odkud to budu napájet a došel jsem skrz dc/dc menič z poe 48V eth k usb step up 5 to 12V modulu. No pak me5 to už nějak přestávalo bavit a ani hlučnost nebyla terno při sání přes mřížku.
Nakonec jsem se porozhlédl po jinejch mě dostupnejch 120x120mm ventilátorech na 24V. Měl jsem k dispozici ještě dva sunon ventilátory, tak jsem si říkal, že je vyzkouším. Vyzkoušel jsem maglev verzi EEC0252v1-000U-a99 a ta byla furt moc hlučná(ve smyslu že zbytečně moc fučel při 1000W zatížení). Takže jsem našel druhý slabší 2W s kuličkovými ložisky EEC0252B3-000U-G99 a ten tomu sedí parádně. Jediné co potřebujete jsou distanční sloupky, oboustranou pěnovou lepící pásku a konektor z nějakého ventilátoru (sunon je jen na drátech). Potom je třeba vybrat trochu místo v bodě u sroubů, aby se nedotýkaly a nepřenášely vibrace(štípačky stačí).
Proč jsem ustoupil z 200m3/h na 127m3/h je teorie o tom, že Victron má operační teploty do +65°C a tak když snížíme průtok, tak furt v našich domácích podmínkách to musí být oukey. Jinak osobně bych šel do maglev ložiska, ale neměl jsem po ruce žádnej, takže nechám tento a časem až odejde vyměním za maglev.
Nakonec jsem se porozhlédl po jinejch mě dostupnejch 120x120mm ventilátorech na 24V. Měl jsem k dispozici ještě dva sunon ventilátory, tak jsem si říkal, že je vyzkouším. Vyzkoušel jsem maglev verzi EEC0252v1-000U-a99 a ta byla furt moc hlučná(ve smyslu že zbytečně moc fučel při 1000W zatížení). Takže jsem našel druhý slabší 2W s kuličkovými ložisky EEC0252B3-000U-G99 a ten tomu sedí parádně. Jediné co potřebujete jsou distanční sloupky, oboustranou pěnovou lepící pásku a konektor z nějakého ventilátoru (sunon je jen na drátech). Potom je třeba vybrat trochu místo v bodě u sroubů, aby se nedotýkaly a nepřenášely vibrace(štípačky stačí).
Proč jsem ustoupil z 200m3/h na 127m3/h je teorie o tom, že Victron má operační teploty do +65°C a tak když snížíme průtok, tak furt v našich domácích podmínkách to musí být oukey. Jinak osobně bych šel do maglev ložiska, ale neměl jsem po ruce žádnej, takže nechám tento a časem až odejde vyměním za maglev.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 1989
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp
Tak dnes zase večerní akce u rozvaděče. Po pár pokusech jsem skončil na tom, že by bylo fajnové mít pro klid rodiny ATS. Chtěl jsem se přidat do rodiny yotta ATS zde na fóru. Jelikož jednofázový yotta má myslím 6 pozic a já měl přepínač jednopozicový a místa pramálo, tak jsem měl dvě možnosti. Buď kompletní výměna rozvaděče (kabely vstupují zadem) za 3000tis, nebo přidat jeden 18pozicový díl za 900. peněz by mi nebylo líto, ale všechno vytrhat a znovu zadrátovat, tolik času bez proudu by mi rodina neuvolnila. Po měření to vycházelo tak, že jsem zrušil jednu poličku, vyřezal skříň a šlo se na montáž. Jelikož za rozvaděčem vedou ve stěně husí krky s rozvodem pro dům, tak vrtání nepřicházelo v úvahu. Takže plán byl slepit a sešroubovat. Povedlo se to pěkně, udělal jsem si tři prostupy mezi rozvaděči 42mm, takže kde tahat také je. Celé mi to uvolnilo spoustu místa, takže si udělám ještě v dalším kole přepínač 1/0/2 sol/0/cez pro myčku, pračku, čerpadlo. Jediné co zůstane trvale na ČEZ bude trouba a indukce. Tam potřebuji jistotu pro manželku a chci teplé jídlo kdykoliv a ne až dopere pračka . Je to ještě trošku směska značek, chránič jsem vzal co dům dal, ale už je na cestě stejná značka, ať se na to dá koukat. Jediné co bude jiné je yotta a oez (protože nikdo nedělá 1/0/2 se zatížením 25A do 1din).
Jinak spojení rozvaděče jsem dělal včera a elektrárna byla kvůli nedostatku kabelu do dnešního večera odpojena. Trhalo mi to srdce to dneska neprodrátovat, když jsem celej den trčel na slunku a doma z toho jel jen 48V rozvod pro wifi, router a kamery.
Jinak spojení rozvaděče jsem dělal včera a elektrárna byla kvůli nedostatku kabelu do dnešního večera odpojena. Trhalo mi to srdce to dneska neprodrátovat, když jsem celej den trčel na slunku a doma z toho jel jen 48V rozvod pro wifi, router a kamery.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 7659
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp
Ten další kus vypadá skoro jako by tam takhle patřil, tak proč ne. Akorát aby se neukázalo, že 18 mod je beznadějně málo...
Pračku klidně zapoj přes nadproudový relé, který prodává číňan za pár drobnejch, funguje to dobře, a naprosté většině praček výpadek elektriky nic neudělá. Momentálně díky smrti čínskejch traf z PJ jedem celej barák na trafo z PJ 5000 (při 4kW už se hodně potí) a nějaký velký omezení nepozoruju. Musím pohnout s kompletací megaměniče, ale nějak není kdy...
Pračku klidně zapoj přes nadproudový relé, který prodává číňan za pár drobnejch, funguje to dobře, a naprosté většině praček výpadek elektriky nic neudělá. Momentálně díky smrti čínskejch traf z PJ jedem celej barák na trafo z PJ 5000 (při 4kW už se hodně potí) a nějaký velký omezení nepozoruju. Musím pohnout s kompletací megaměniče, ale nějak není kdy...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 1989
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp
Kodle mohl by jsi mi poslat odkaz na nějaké ověřené relé? Díky.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 1989
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp
Co tohle? Není to Čína, cena v rámci rozpočtu a montáž vypadá normálně.
https://www.rele.cz/p/pri-52?gclid=CjwK ... LoQAvD_BwE
https://www.rele.cz/p/pri-52?gclid=CjwK ... LoQAvD_BwE
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 2398
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp
Je zajímavé, že to má výrobce dražší než tvůj odkaz.Dagus píše:Co tohle? Není to Čína, cena v rámci rozpočtu a montáž vypadá normálně.
https://www.rele.cz/p/pri-52?gclid=CjwK ... LoQAvD_BwE
https://eshop.elkoep.cz/pri-52---detail-1RC0000101.aspx
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 1989
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp
Tak ona cena je vždy k jednání. Jen je blbé že to má jen 8A relé, takže by se muselo použít ještě pomocné relé pro spínání prvků.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 2398
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp
Co s tím chceš napájet, že je 8A málo.Dagus píše:Tak ona cena je vždy k jednání. Jen je blbé že to má jen 8A relé, takže by se muselo použít ještě pomocné relé pro spínání prvků.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 1989
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp
No přece pračku s myčkou. Nerad směřuji zatížení ke štítové hodnotě. Pračka brala tech 2000W a pokud moje milá zapne na ráz za tím ještě myčku, tak to může poskočit vysoko a nemuselo by to zvladnout jedině koupit dvě, nebo tím zapínat relé na 230V. Multiplus přetížení chvilku zvládne, ale aby to zvládlo to relátko uvnitř. Nechápu že tam nedají 16A verzi. Koukal jsem na jiného výrobce, ten má 16A, ale zas nemá průchozí čidlo, ale přes kontakty a jen 2.5mm2.
Cvičné jsem koukal na aliex a vidím jen geya a to je taky jen na kontakty a nebo vrchem a to fakt vzhledem nedám, aby mi šel vodič přes modul.
Napadá mě ale, že kdybych měl dvě, tak sériovým řazením bych mohl udelat priorita 1 pracka, priorita 2 myčka. Protože pračka žere jen u ohrevu vody 2kW 10minut a pak furt prd.
Cvičné jsem koukal na aliex a vidím jen geya a to je taky jen na kontakty a nebo vrchem a to fakt vzhledem nedám, aby mi šel vodič přes modul.
Napadá mě ale, že kdybych měl dvě, tak sériovým řazením bych mohl udelat priorita 1 pracka, priorita 2 myčka. Protože pračka žere jen u ohrevu vody 2kW 10minut a pak furt prd.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 7659
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp
Základem je ukázat té paní, o kolik bude nižší faktura. Další věc je, že uživatelka musí vědět, kolik kdy co žere. U nás je na tohle tablet na zdi v jídelně, kde je jasně vidět koamžitá spotřeba z měniče. Potom nemusíš řešit relátka, protože ta paní snad pochopí, že když je spotřeba okolo 3kW, tak by neměla ještě zapínat myčku, že to těch 20 minut, než dohřeje pračka, vydrží... Pokud ne, tak potom musíš zbudovat minimálně kopii Dukovan, když ne Temelína
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 1989
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp
Upřímně řečeno žena žije v nevědomosti. Faktury za energie a kompletní bydlení jsou jí úplně fuk, protože ji nemotivuji uvolněním financí na její záliby. Respektive pochopení samozdřejmě má, ale relátko chci pro to, aby zbytečně nebyl výpadek při zapomenutí. Takhle jí to prostě vypne pračku a ona si řekne, no jo jsem blbá, jede klima a vařím vodu v konvici. No přepínač pro hnusné počasí tam stejně dám také. Telefon pro monitoring mám už dlouho. Samozdřejmě v hlavě mám výměnu multiplus 2 3000VA za 5000VA, ale to je krajní řešení a tomu se chci vyhnout. No co si budem člověk je rozmlsaný a chci na to přepojit úplně vše i s venkovním čerpadlem závlahy a robotickou sekačkou.
Nu což objednal jsem u Číňana 2x geya co má 10A výstupní relé a to musí stačit.
Nu což objednal jsem u Číňana 2x geya co má 10A výstupní relé a to musí stačit.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 3409
- Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
- Lokalita: Hlučín
- Bydliště: Hlučín
Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp
Ty faktury je potřeba přepsat na tu paní,pak to pude samo a ta 5000VA vyměnit bude málo,spíše bych ji přidal k té 3000VA.Praxe ukázala,že v barabizně s pěti lidma je potřeba měnič co několik minut dokáže jet 10kW+náběhové špičky.Jestli si vzpomenu tak sem dám záznamy z SD karty mého měniče,tam se ukazuje co se děje dle hesla:"Kocour není doma,myši mají pré!"
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
-
- Příspěvky: 458
- Registrován: čtv kvě 07, 2020 2:35 am
Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp
Paradoxně moje vedoucí apartmánu pochopila věci rychleji než ti dva ubytovaní mladí páni. Základem je jednou - dvakrát, nebo i vícekrát dle potřeby, si postěžovat na výši nákladů na elektřinu a jmenovat konkrétní sumy, jak roční, tak měsíční a nezapomenout na povzdech o promarněné večeri na dovolence, například.
Tablet sice nevisí na zdi, pač jsem zatím nenašel/nehledal slušivý držáček, je ale k dispozici na jídelním stole, nebo polici nad ním. Naučil jsem vedoucí, jak se proklikat na VNC maliny, kde jsou krásné budíky a čísílka z ICC. A helemese, najednou jdu a vidím, že pračka jede a tablet ukazuje. Čili vše zabralo a vedoucí je pak sama se sebou spokojená, víc myslím ale s tím, že se zavděčila zástupci vedoucí. Mně.
ICC má hezkej grafbar, kde jde vidět, co dělá pračka suška, myčka a tudíž i vedoucí dnes vidí, kdy pračka nahřívá, kolik si bere suška, atd.
Tablet sice nevisí na zdi, pač jsem zatím nenašel/nehledal slušivý držáček, je ale k dispozici na jídelním stole, nebo polici nad ním. Naučil jsem vedoucí, jak se proklikat na VNC maliny, kde jsou krásné budíky a čísílka z ICC. A helemese, najednou jdu a vidím, že pračka jede a tablet ukazuje. Čili vše zabralo a vedoucí je pak sama se sebou spokojená, víc myslím ale s tím, že se zavděčila zástupci vedoucí. Mně.
ICC má hezkej grafbar, kde jde vidět, co dělá pračka suška, myčka a tudíž i vedoucí dnes vidí, kdy pračka nahřívá, kolik si bere suška, atd.
7,5 kWp
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
-
- Příspěvky: 630
- Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 19845
- Kapacita baterie [kWh]: 66
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Havlíčkův Brod
Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp
S tím máš pravdu. Pokud jsem doma, dokáži si zpravidla spotřebu ohlídat. Ale pokud jsem v práci, ženské dokáží na multiplus 5000VA naložit 5 až 6 kW jako nic, ale jelikož je spotřeba do 6kW jsem přemýšlel nad tím, že před 5000VA předřadím multiplus 3000VA, který bude stávajícímu měniči simulovat síť a ze kterého si přicucne. Avšak je otázkou, zdali to bude fungovat.
Martin P.
Martin P.
S-UPS.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022), 14kWh (srpen 2024).
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022), 14kWh (srpen 2024).
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
-
- Příspěvky: 495
- Registrován: sob bře 09, 2019 5:30 pm
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
- Bydliště: Usteckoorlicko
Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp
Moji hospodyni vychovávají hlavně blackouty, bo mám PIPa odpojeného od DS, když je blackout, tak je na sebe naštvaná, že se vynulujou spotřebiče, který to dělají při odpojení a následně je musí nastavovat. Tohle mám vyřešený.
PIPa mám odpojenýho od DS z toho důvodu, protože podstatně víc se snaží vykrejvat přetížení, jestli na to máte další fígl, mužete se podělit.
Víc mě štve, že sušička na prádlo jede do půlnoci a plundruje baterky, přitom odpoledne je klid, lebedí se s kafíčkem a čumí se do facebooku. Večer se zjistí rozsah katastrofy a vše se uvede do provozu.
PIPa mám odpojenýho od DS z toho důvodu, protože podstatně víc se snaží vykrejvat přetížení, jestli na to máte další fígl, mužete se podělit.
Víc mě štve, že sušička na prádlo jede do půlnoci a plundruje baterky, přitom odpoledne je klid, lebedí se s kafíčkem a čumí se do facebooku. Večer se zjistí rozsah katastrofy a vše se uvede do provozu.
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, Energetica 385 Wp / 3,495 kWp
PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR, Epever 4415
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR, Epever 4415
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
-
- Příspěvky: 458
- Registrován: čtv kvě 07, 2020 2:35 am
Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp
Kdybys to více rozvedl. Já jsem přeínání na síť při startech motorů vyřešil vypnutím funkce overload bypass. Co se týče delšího přetížení, prozatím se nevyskytlo, tak nevim, co by spáchal.lemra79 píše:... podstatně víc se snaží vykrejvat přetížení, .....
Jinak co se týče režimu, také u nás došlo k změnám. Myčka už se nepouští v noci, ale ji zapínám já, když vstanu a na panelech se objeví alespoň 400-500W. Pračku vedoucí nandá, já ji pustím, nebo i ona, když nejsem tady. Ale mrkne na přístrojovku. Pak si ohlídám konec praní a přendavám hadry do sušky. Možná se také naučím dělit prádlo a krmit pračku - časem. Taknějak jsme to vzali Werichovsky, já dělám to a ty zas tohle, každej jsme něco přidali a zatím to jakžtakž jde. A jelikož mám olovo, přísně hlídám, aby šla baterka chrnět nabitá. V noci přepínám aksperta na DS, pač nic nekrmí a sebe z baterky ožírat nemusí. Ale já makám doma, takže si to můžu ohlídat. A vedoucí má také takovou práci, že v ní nemusí trčet od rána do večera, někdy je doma celej den.
Kluky jsem naučil cpát hranolky do miniroury, pač velká žere 3kw a to by 3kW akspert nedal a když si je dělají ve 22,00 z DS tak je to stejně úspora.
Stavět FVE tak, aby vykryla souběhy je blbost, lezoucí hluboce do peněz.
7,5 kWp
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 46 Odpovědi
- 4931 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Paulob
-
- 2 Odpovědi
- 509 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od dracekvo
-
- 2 Odpovědi
- 525 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mypower.cz
-
- 13 Odpovědi
- 1422 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kodl69
-
- 36 Odpovědi
- 5546 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od MilosV