Zdravim vsetkych...
Poprosim radu. Studer vypne pri poklese nadstaveneho napatia baterii, co je v poriadku, avsak, neprifazuje sa na DS. Je vypnuty, blika stale cervena led. Ked napatie baterii dosiahne nadstavenu medz, menic zapne, ide z baterii, samozrejme cervena led zhasne. Takze opacne to funguje v poriadku. Zjavne nezapina AC IN.
Kde robim chybu?
Poprosim radu. Studer vypne pri poklese nadstaveneho napatia baterii, co je v poriadku, avsak, neprifazuje sa na DS. Je vypnuty, blika stale cervena led. Ked napatie baterii dosiahne nadstavenu medz, menic zapne, ide z baterii, samozrejme cervena led zhasne. Takze opacne to funguje v poriadku. Zjavne nezapina AC IN.
Kde robim chybu?
-
- Příspěvky: 944
- Registrován: stř črc 06, 2016 12:27 pm
- Bydliště: Trnava, Slovensko
Re: Studer XTM-4000 nadstavenie
Napriklad takto:
Aux1
1202-Rev.aut.
1497-Any (function OR)
Podla napatia (zadaj si vlastne hodnoty, je mozne kombinovat viacero napati a casov,
napriklad ja pouzivam {1247} 51,2V s {1248} 30minut a {1250} 50V s {1251} 1 minuta)
1246-YES Battery voltage 1 activate (AUX 1)
1247-50V Battery voltage 1 (AUX 1)
1248-1m Delay 1 (AUX 1) min
1255-51.5V Battery voltage to deactivate (AUX 1)
1256-5m Delay to deactivate (AUX 1) min
1516-NO Deactivate if battery in floating phase (AUX 1)
Vykon Power (reakcia na pretazenie)
1258-YES Inverter power level 1 activate (AUX 1)
1259-120% Power level 1 (AUX 1)
1260 0m (time delay - okamzite prepnutie)
1261-YES Inverter power level 2 activate (AUX 1)
1262-110% Power level 2 (AUX 1)
1263- 10m (time delay - oneskorene prepnutie)
1267-50% Inverter power level to deactivate (AUX 1)
1268-5m Time delay to deactivate (AUX 1)
SOC (len ak je tam BSP)
1439-YES Contact activated with the SOC 1 of battery (AUX 1)
1440-20% Contact activated below SOC 1 (AUX 1)
1141-30% Contact deactivated over SOC (AUX 1)% SOC
Nabijacka zakazana, transfer povoleny
1545-Closed Remote entry active on Closed
1538-YES Prohibits transfert relay
1578-YES Activated by AUX 1 state
Snad som sa nepomylil, v eng manualy je v popise zabudnute NOT, v de manuli je to spravne.
Aux1
1202-Rev.aut.
1497-Any (function OR)
Podla napatia (zadaj si vlastne hodnoty, je mozne kombinovat viacero napati a casov,
napriklad ja pouzivam {1247} 51,2V s {1248} 30minut a {1250} 50V s {1251} 1 minuta)
1246-YES Battery voltage 1 activate (AUX 1)
1247-50V Battery voltage 1 (AUX 1)
1248-1m Delay 1 (AUX 1) min
1255-51.5V Battery voltage to deactivate (AUX 1)
1256-5m Delay to deactivate (AUX 1) min
1516-NO Deactivate if battery in floating phase (AUX 1)
Vykon Power (reakcia na pretazenie)
1258-YES Inverter power level 1 activate (AUX 1)
1259-120% Power level 1 (AUX 1)
1260 0m (time delay - okamzite prepnutie)
1261-YES Inverter power level 2 activate (AUX 1)
1262-110% Power level 2 (AUX 1)
1263- 10m (time delay - oneskorene prepnutie)
1267-50% Inverter power level to deactivate (AUX 1)
1268-5m Time delay to deactivate (AUX 1)
SOC (len ak je tam BSP)
1439-YES Contact activated with the SOC 1 of battery (AUX 1)
1440-20% Contact activated below SOC 1 (AUX 1)
1141-30% Contact deactivated over SOC (AUX 1)% SOC
Nabijacka zakazana, transfer povoleny
1545-Closed Remote entry active on Closed
1538-YES Prohibits transfert relay
1578-YES Activated by AUX 1 state
Snad som sa nepomylil, v eng manualy je v popise zabudnute NOT, v de manuli je to spravne.
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
-
- Příspěvky: 944
- Registrován: stř črc 06, 2016 12:27 pm
- Bydliště: Trnava, Slovensko
Re: Studer XTM-4000 nadstavenie
Este vysvetlenie.
Aux1 (2) su logicke premenne, ktore sa daju ovladat externe, resp. ovladuju rele (kontakt),
ale daju sa aj ovladat interne nastavenim parametrov, ktore Aux1 (2) za urcitych podmienok aktivuju alebo deaktivuju.
To je aj pouzite v predch. prispevku. Najprv som zvolil loginku ovladania Aux1 - vybral som si druh ovladania {1202} - Reverzne automaticke, s tym ze akakolvek z definovanch podmienok sposobi zmenu stavu {1497} - (Any - function OR) Aux1.
Cize ak je splnena niektora z podmienok (napr. na pokles napatia, prekrocenie odberu) tak Aux1 sa zmeni na false (0) - zhasne LED Aux1 v studeri.
Dalej treba nadefinovat co sa ma s Aux1 ovladat, a pri akom stave Aux1 aktivovat.
Takze som zakazal transfer rele {1538} - menic sa nemoze pripojit na AC-In, a zaroven som definoval kedy sa tento zakaz rusi. To je ta cast.
1545-Closed Remote entry active on Closed
1538-YES Prohibits transfert relay
1578-YES Activated by AUX 1 state
Aux1 (2) su logicke premenne, ktore sa daju ovladat externe, resp. ovladuju rele (kontakt),
ale daju sa aj ovladat interne nastavenim parametrov, ktore Aux1 (2) za urcitych podmienok aktivuju alebo deaktivuju.
To je aj pouzite v predch. prispevku. Najprv som zvolil loginku ovladania Aux1 - vybral som si druh ovladania {1202} - Reverzne automaticke, s tym ze akakolvek z definovanch podmienok sposobi zmenu stavu {1497} - (Any - function OR) Aux1.
Cize ak je splnena niektora z podmienok (napr. na pokles napatia, prekrocenie odberu) tak Aux1 sa zmeni na false (0) - zhasne LED Aux1 v studeri.
Dalej treba nadefinovat co sa ma s Aux1 ovladat, a pri akom stave Aux1 aktivovat.
Takze som zakazal transfer rele {1538} - menic sa nemoze pripojit na AC-In, a zaroven som definoval kedy sa tento zakaz rusi. To je ta cast.
1545-Closed Remote entry active on Closed
1538-YES Prohibits transfert relay
1578-YES Activated by AUX 1 state
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
-
- Příspěvky: 85
- Registrován: pát úno 22, 2013 2:13 am
Re: Studer XTM-4000 nadstavenie
Dakujem Dano za vysvetlenie, skusim zadat parametre podla tvojho navodu.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 17 Odpovědi
- 2401 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od milhaus
-
- 16 Odpovědi
- 1691 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od JirkaTlapka
-
- 7 Odpovědi
- 1422 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od milhaus
-
- 36 Odpovědi
- 4527 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ospaly
-
- 0 Odpovědi
- 509 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od nemecr