Zapojenie do 100V, TUV menič

Polykrystalické, monokrystalické, amorfní, nebo jejich kombinace? Zapojení panelů, provozní napětí a proud, montáž panelů, vliv počasí na panely (zima, kroupy, bouřka), jištění panelů před bouřkou, atd.
bhava
Příspěvky: 119
Registrován: stř lis 14, 2018 1:43 pm

Zapojenie do 100V, TUV menič

Příspěvek od bhava »

Ahoj, mal by som priatelia pár otázok, rád by som poprosil o radu/pomoc. Napriek tomu, že na fotovoltaike fungujem viac rokov, som laik a vela vecí sa stále učím, často na vlastných chybách:

1. Ak majú poly 235 W panely pracovné napätie: 30V, napätie naprázdno: 37,14V, a pri zapojení 3 panelov do serie mierne prekračujú 100V, a regulátor Epever Xtra 30A ich neprijíma z dôvodu vysokého napätia, je možné nejako umenšiť konečné napätie? alebo je možné pripojiť do série tretí panel s nižším napätím, aby som sa zmestil pod 100V? Alebo proste kúpiť regulátor vyššiej triedy, napr.Mppt 150V-40A?

2. Ohladom ohrevu TUV, máte niekto skúsenosť s meničom priamo z panelov na AC 230 V, ako je toto?

https://www.jakama-ge.sk/jakama-ge/esho ... -MPPT-3000

alebo je lepší poriadny menič a ísť cez regulátor a baterie? Mal som totiž problém, že pri odbere z bojelre 1,65Kw baterie 12V riadne vycucol a napetie hned kleslo.

Ak by som pospajal panely seriovo, dostal by som sa na 150V a cca 2 KW, čo by mohlo byť ok aj na bojler.

3. Je normálne že menič modfikovaný sinus, 3000W pri odporovom odbere ohrevnej špirály 300W po pár minútach začína intenzívne chladiť použitím vnútorného ventilátora?

Diky, s pozdravom
B
LIX
Příspěvky: 856
Registrován: pon črc 30, 2012 3:43 pm
Lokalita: Trnava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Zapojenie do 100V, TUV menič

Příspěvek od LIX »

k bodu č.1 Buď daj do série iba 2 panely, alebo budeš nútený kúpiť regulátor na 150V.
Pawel
Příspěvky: 862
Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am

Re: Zapojenie do 100V, TUV menič

Příspěvek od Pawel »

Koupit ještě 1 panel a zapojit 2S 2P. 3 panely bude jen 900W. Na TUV třeba toto.https://shop.mypower.cz/bel-regulator-mr4316ac-ng-4095
Plazivec
Příspěvky: 458
Registrován: čtv kvě 07, 2020 2:35 am

Re: Zapojenie do 100V, TUV menič

Příspěvek od Plazivec »

XTRA 3210N má při 12V baterii max FV příkon 390W, při 24V baterii 780W víc z toho nedostaneš, i kdybys tam napích x panelů.
7,5 kWp
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
bhava
Příspěvky: 119
Registrován: stř lis 14, 2018 1:43 pm

Re: Zapojenie do 100V, TUV menič

Příspěvek od bhava »

Ahoj, diky za odpovede aj za odkaz. Porozmyslam..Majte sa pekne

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek