Zemnění na střeše bez bleskosvodu
Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
-
- Příspěvky: 250
- Registrován: ned bře 22, 2020 11:55 am
Zemnění na střeše bez bleskosvodu
Ahoj,
chci osadit střechu garážového přístřešku panely. Potřebuji vědět, jak co nejlépe a smysluplně (a levně) provést ochrany.
Fakta:
- v garáži je elektroinstalace spojená přes podružný rozvaděč s hlavním rozvaděčem v domě.
- ochrana mezi domem a garáží je pouze proudová přes jistič 6kA.
- panely na garáži by byly v sériovém vysokonapěťovém stringu s DC jištěním (gR) a přepěťová ochrana T1T2. Poté 50 m oddělené vedení do měniče.
- střecha garáže je falcovaný plech.
- měnič je z AC strany chráněn T2 přepěťovkou
Otázky:
1. Jak uzemnit konstrukci a střechu bez bleskosvodu?
2. Pokud bude přepěťovka v garáži, je k pospojování k dispozici pouze 6 mm2 PE.
3. Nebo přepěťovka až v domě?
4. Nebo udělat bleskosvod na garáži a udělat to standardně (a tím i chránit lépe dům?)
5. Nebo garáž nechat být a místo LPS investovat do jiskřiště a ochrany před rozvaděčem?
chci osadit střechu garážového přístřešku panely. Potřebuji vědět, jak co nejlépe a smysluplně (a levně) provést ochrany.
Fakta:
- v garáži je elektroinstalace spojená přes podružný rozvaděč s hlavním rozvaděčem v domě.
- ochrana mezi domem a garáží je pouze proudová přes jistič 6kA.
- panely na garáži by byly v sériovém vysokonapěťovém stringu s DC jištěním (gR) a přepěťová ochrana T1T2. Poté 50 m oddělené vedení do měniče.
- střecha garáže je falcovaný plech.
- měnič je z AC strany chráněn T2 přepěťovkou
Otázky:
1. Jak uzemnit konstrukci a střechu bez bleskosvodu?
2. Pokud bude přepěťovka v garáži, je k pospojování k dispozici pouze 6 mm2 PE.
3. Nebo přepěťovka až v domě?
4. Nebo udělat bleskosvod na garáži a udělat to standardně (a tím i chránit lépe dům?)
5. Nebo garáž nechat být a místo LPS investovat do jiskřiště a ochrany před rozvaděčem?
-
- Příspěvky: 249
- Registrován: úte kvě 26, 2020 3:50 pm
Re: Zemnění na střeše bez bleskosvodu
jen pár poznatků co mám od mistra kodl69....svodič T1+T2 25kVa co nejblíže k panelům. Uzemnění přes CYA 16. Na druhém konci vedení (50m) Svodič T2...CYA 16. Více rad si ale netroufám...já řeším plechovou střechu s hromosvodem. Tam to je trochu jinak. A nebo postavit pořádný stožár hromosvodu vedle garáže, tak 10m vysoký a pořádné uzemnění do země
-
- Příspěvky: 976
- Registrován: sob čer 09, 2012 9:14 am
Re: Zemnění na střeše bez bleskosvodu
Ad 2.
ta zem PE 6mm2 je tažená z hlavního rozvaděče, z kterého je provedena ostatní elektroinstalace po domě?
Snažil bych se to zemnění od přepětovek v garáži táhnout extra a když už spojovat se zemněním domu, tak někde mimo dům, těsně u zemnícího vedení.
ta zem PE 6mm2 je tažená z hlavního rozvaděče, z kterého je provedena ostatní elektroinstalace po domě?
Snažil bych se to zemnění od přepětovek v garáži táhnout extra a když už spojovat se zemněním domu, tak někde mimo dům, těsně u zemnícího vedení.
-
- Příspěvky: 250
- Registrován: ned bře 22, 2020 11:55 am
Re: Zemnění na střeše bez bleskosvodu
Ano, přesně tak.rob.brno píše:Ad 2.
ta zem PE 6mm2 je tažená z hlavního rozvaděče, z kterého je provedena ostatní elektroinstalace po domě?
Až budu táhnout DC vedení od panelů, mohl bych tam tu 16 hodit k tomu.rob.brno píše:Ad 2.
Snažil bych se to zemnění od přepětovek v garáži táhnout extra a když už spojovat se zemněním domu, tak někde mimo dům, těsně u zemnícího vedení.
a) po cestě bude relativně mělce zemnící pásek (není pod základy, ale vedle)
b) nebo dát na zemnící lištu
Co je lepší varianta?
-
- Příspěvky: 249
- Registrován: úte kvě 26, 2020 3:50 pm
Re: Zemnění na střeše bez bleskosvodu
Taky bych to uzemnil ideálně mimo dům, rozhodně bych to netahal 50m CYA až do domu. Na té garáži je pak otázka, jestli pod střechou či v blízkosti labelů od panelů, ještě než "vlezou" do svodiče není nějaký rozvod elektriky, železné nosníky apod. aby si blesk nepřeskočil sem...apod., to by byla potřeba i pořádná ochrana i v rozvaděči v domě. Aby to odnesla maximálně jen garáž, ale ne barák.
-
- Příspěvky: 250
- Registrován: ned bře 22, 2020 11:55 am
Re: Zemnění na střeše bez bleskosvodu
Jeste dodam: garaz je hned vedle aleje 15m stromu. Kontrukce garaze je same drevo.
Existuje varianta zakopani zemniciho pasku, ktery bych spojil jak s konstrukci panelu, tak s prepetovkou u panelu?
Existuje varianta zakopani zemniciho pasku, ktery bych spojil jak s konstrukci panelu, tak s prepetovkou u panelu?
-
- Příspěvky: 250
- Registrován: ned bře 22, 2020 11:55 am
Re: Zemnění na střeše bez bleskosvodu
Neni tam nic takoveho.Quickyprd píše:Taky bych to uzemnil ideálně mimo dům, rozhodně bych to netahal 50m CYA až do domu. Na té garáži je pak otázka, jestli pod střechou či v blízkosti labelů od panelů, ještě než "vlezou" do svodiče není nějaký rozvod elektriky, železné nosníky apod. aby si blesk nepřeskočil sem...apod., to by byla potřeba i pořádná ochrana i v rozvaděči v domě. Aby to odnesla maximálně jen garáž, ale ne barák.
-
- Příspěvky: 976
- Registrován: sob čer 09, 2012 9:14 am
Re: Zemnění na střeše bez bleskosvodu
To se těžko vymyslí, chtělo by to nějaký nákres.Mojm10 píše:Jeste dodam: garaz je hned vedle aleje 15m stromu. Kontrukce garaze je same drevo.
Existuje varianta zakopani zemniciho pasku, ktery bych spojil jak s konstrukci panelu, tak s prepetovkou u panelu?
Já budu například pro zemnění konstrukce panelů na domě extra přidělávat další svod, který potom v zemi protáhnu až k vedlejšímu stávajícímu svodu, kde je oba spojím. Jde o to aby i ten nový svod měl vyhovující zemní odpor, pokud se bude dělat revize bleskosvodů.
A zem přepětovek v garáži připojím na extra kabel, který chci vyvést ven a spojit se stávajícím svodem těsně nad zemí.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 1 Odpovědi
- 1160 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Mojm10
-
- 22 Odpovědi
- 5865 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od jahodovák
-
-
Zemneni panelu v svarovanem ocelovem ramu?
od Shaim » » v Zapojení panelů
Zemneni panelu v svarovanem ocelovem ramu?
- 9 Odpovědi
- 1254 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Quickyprd
-
-
- 3 Odpovědi
- 1033 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od bokser01
-
- 11 Odpovědi
- 1295 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od teonas