Měření SoC
Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry, Linux, vzdálený dohled, automatizace, měření, opensource, closedsource, hotová řešení, DIY, stavebnice, komponenty, software, postupy, návody, schémata, rady, zkušenosti ...
-
- Příspěvky: 2783
- Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
- Lokalita: Šternberk
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 15000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Bydliště: v údolí mezi kopci
Měření SoC
Získal jsem docela překvapivě pozitivní zkušenost s čerstvě instalovaným měřičem SoC (State of Charge) typu TK15 (80V 350A TK15 Präzision Batterie Tester für Lifepo4 Coulomb Zähler LCD Coulometer) koupeným na aliexpressu. Jelikož mám již letité zkušenosti s jinými typy BMS, které mimo jiných parametrů vyhodnocují i SoC (Emus, Emsiso,...), překvapila mne přesnost s jakou tento výrobek (ve srovnání s ostatními) pracuje. Nasadil jsem jej na monitorování 2 x 120Ah LiFePO a docela se mi líbí, jak je zpracovaný (malé rozměry, snadná montáž, vlastní napáječ, nízká spotřeba). Pro monitorování jsem zvolil bočník s hodnotou maximálního proudu 350 A , jelikož nepředpokládám zatížení této části úložiště proudy nad 1C z důvodu zachování dlouhodobé životnosti článků. Proudy se běžně pohybují v rozsahu +-100 A ale krátkodobě teoreticky mohou překročit i hodnotu 200 A (při výpadku nebo údržbě ostatních částí úložiště musí tento segment akumulátorů samostatně uživit 8kW střídač při napětí 48V). Nastavení měřiče je poměrně jednoduché. Nastaví se kapacita článků, napětí pro plné nabití, napětí pro zcela vybitý akumulátor a provede se kalibrace driftu. Hodnoty se uloží do paměti, která je uchová i při vypnutém napájení. Uváděná přesnost měření je 1% a docela bych tomu věřil (podle velikosti korekce na okraji intervalu). U hodnoty zobrazovaného napětí jsem prováděl kontrolu přesnosti měření a zobrazovaný údaj se vešel do třídy přesnosti 1%. Měřič zobrazuje aktuální náboj v Ah i v procentech, napětí baterie, proud baterie, výkon/příkon a odhad zbývajícího času do nabití/vybití. Pomocí modulace podsvícení indikuje i režim nabíjení/vybíjení baterie. Nechybí ani grafické zobrazení SoC. Jediné, co bych mu vytknul, je malý prostorový odstup mezi zobrazovaným napětím a proudem na displeji, ale to je daň za relativně malý zobrazovač a velmi kompaktní rozměry. Ergonomicky je vyřešen velmi dobře, podstatné údaje jsou přehledně zobrazeny větším písmem, které je dobře čitelné i z větší vzdálenosti. Na první pohled je také zřejmý režim nabíjení/vybíjení a dobře čitelné grafické zobrazení SoC. Přístroj nemá žádný komunikační port pro nadřazený systém. Měřič byl dodán včetně propojovacího kabelu k bočníku o délce 1m. V záplavě nabídky jiných měřících přístrojů vyniká tento měřič dosahovanou přesností, nízkou spotřebou a kompaktními rozměry, které se hodí právě pro strojníky malé domácí FVE. Bočník na 350A byl dodán včetně mosazných šroubů M10 pro připojení do obvodu akumulátoru (což se u čínských výrobků vidí jen zřídka). Rychlost měření se jeví pro dané nasazení jako zcela vyhovující.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
-
- Příspěvky: 3409
- Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
- Lokalita: Hlučín
- Bydliště: Hlučín
Re: Měření SoC
https://de.aliexpress.com/i/33018211665 ... 4a5a434-30
To je fajn že měří jak má,díky za info.Na starost to bude mít právě ta mez napětí dole a nahoře což chybí spoustě továrním řešení,škoda že nejde číst na dálku.Já jsem si tovární bočník pořizoval kvůli přesnějšímu určení stavu baterie a sledování proudů na ní,ale díky velké odchylce po delším čase v závislosti autokalibrace na přechodu absorbce do floutu, to není možné.Běžně po roce provozu, kdy dojde k prvnímu vybití baterie na spodní 3V hranici ukazuje ,že mám ještě 18% kapacity.
To je fajn že měří jak má,díky za info.Na starost to bude mít právě ta mez napětí dole a nahoře což chybí spoustě továrním řešení,škoda že nejde číst na dálku.Já jsem si tovární bočník pořizoval kvůli přesnějšímu určení stavu baterie a sledování proudů na ní,ale díky velké odchylce po delším čase v závislosti autokalibrace na přechodu absorbce do floutu, to není možné.Běžně po roce provozu, kdy dojde k prvnímu vybití baterie na spodní 3V hranici ukazuje ,že mám ještě 18% kapacity.
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
-
- Příspěvky: 2783
- Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
- Lokalita: Šternberk
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 15000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Bydliště: v údolí mezi kopci
Re: Měření SoC
Uvidím, jak to bude vypadat po delší době. Zatím jej provozuji teprve pár týdnů a to ještě není čas na kompletní hodnocení dlouhodobé stability.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
-
- Příspěvky: 37
- Registrován: čtv dub 02, 2020 12:19 am
Re: Měření SoC
to vypadá dobře. Super kompaktní. Existuje něco podobného, co dokáže předávat SOC dále, např jako signál pro vytěžovák greenbono?
Potřebuju nějak indikovat stav nabití baterie, anebo stačí jen dle napětí, až přejde nabíječ do režimu float?
Musí se dát na každý pack jedno, nebo stačí dát na busbar, kde se potkávají póly baterií? Mám 2x 16p 120Ah lifepo packy.
Potřebuju nějak indikovat stav nabití baterie, anebo stačí jen dle napětí, až přejde nabíječ do režimu float?
Musí se dát na každý pack jedno, nebo stačí dát na busbar, kde se potkávají póly baterií? Mám 2x 16p 120Ah lifepo packy.
-
- Příspěvky: 2783
- Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
- Lokalita: Šternberk
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 15000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Bydliště: v údolí mezi kopci
Re: Měření SoC
Stačí bočník připojit na společný záporný pól, kde se setkávají pouze stringy článků baterie.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
-
- Příspěvky: 3954
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Měření SoC
Řadu let používám https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 04#p131668.
Má dvě relátka, u kterých se dá nastavit, kdy se mají spínat/rozepínat včetně hystereze. Stále se prodává: https://www.aliexpress.com/item/32690913859.html
Má dvě relátka, u kterých se dá nastavit, kdy se mají spínat/rozepínat včetně hystereze. Stále se prodává: https://www.aliexpress.com/item/32690913859.html
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 16 Odpovědi
- 2507 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od NOPARasito
-
- 9 Odpovědi
- 1811 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mobilik
-
- 6 Odpovědi
- 2568 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od hornik
-
- 6 Odpovědi
- 2500 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mypower.cz
-
- 4 Odpovědi
- 1199 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ACDC